    pogodówka chodzi na czujniku powrotu
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM

  2. #1662

    Domyślnie

    i to ten sam czujnik służy do pomiaru temp. za zewnątrz ?

  3. #1663
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Rawa Mazowiecka
    Kod pocztowy
    96-200
    Posty
    3.561

    Domyślnie

    tak ten sam tylko zapewne może wymagać przedłużenia
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM

  4. #1664
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    czechu77

    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Kod pocztowy
    97-200
    Posty
    157

    Domyślnie

    pytanie do Włodka
    Czy dało by radę w Cobrze zrobić funkcjonalność CWU +mieszająca? Konkretnie chciałbym, żeby pompa CWU chodziła dokładnie wtedy co pompa CO. Podniosło by mi to temp. powrotu, bo po mimo zmiany zaworu z 3d na 4d powrót mam dość chłodny (podłogówka po całości).
    Chcesz, żeby było dobrze? Zrób to sam.

  5. #1665
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damianlisu
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    233

    Domyślnie

    Panie Włodku, temat zarzucam bezpośrednio do Pana.
    Wsadziłem do mojej instalacji zawór 4D + siłownik + Alligator.
    To czego mi brakuje przy Alligatorze to:
    1. Stref, gdy mamy podłączonego Alligatora całkowicie zbędne stają się strefy dla CO, natomiast nie mamy wpływu na nastawę na zaworze. Cóż z tego że strefa obniży mi temp na kotle o -5' jeśli Alligator mocniej mi otworzy zawór ? Efekt ten sam.
    Teraz, gdy mamy okresy przejściowe i gdy jest ciepło w ciągu dnia brakuje tego typu nastawy jak obniżenie nastawy na zaworze.

    2. Jak wspomniał mój któryś przedmówca, modulacje pompy CO przy ładowaniu CWU. Ten fjuczer przy alligatorze przecież jest całkowicie zbędny ponieważ gdy rośnie temp CO z automatu zawór powinien się przymknąć. Bez modulacji i pracy skokowej uzyskujemy "cichszą" instalację bo pompa nie startuje co chwilę oraz nie dopuszczamy do "przegrzania" domu

    Innymi słowy mówiąc, cobra powinna być bardziej inteligentna w połączeniu z alligatorem a obecnie tak nie jest.
    Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.

  6. #1666

    Domyślnie

    Miała być pogodówka do Alligatora to by chyba lepiej rozwiazało sprawę

  7. #1667
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar DarM
    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Koczała
    Kod pocztowy
    77-220
    Posty
    57

    Domyślnie

    Cytat Napisał damianlisu Zobacz post
    To czego mi brakuje przy Alligatorze to:
    1. Stref, gdy mamy podłączonego Alligatora całkowicie zbędne stają się strefy dla CO, natomiast nie mamy wpływu na nastawę na zaworze. Cóż z tego że strefa obniży mi temp na kotle o -5' jeśli Alligator mocniej mi otworzy zawór ? Efekt ten sam.
    Teraz, gdy mamy okresy przejściowe i gdy jest ciepło w ciągu dnia brakuje tego typu nastawy jak obniżenie nastawy na zaworze.

    Innymi słowy mówiąc, cobra powinna być bardziej inteligentna w połączeniu z alligatorem a obecnie tak nie jest.
    I dlatego zamiast Alligatora zastosowałem sterownik TECH-a. Wyszło taniej i lepiej bo w sterowniku mam możliwość obniżenia temperatury.
    Ostatnio edytowane przez DarM ; 05-11-2013 o 10:47

  8. #1668

    Domyślnie

    Cytat Napisał DarM Zobacz post
    I dlatego zamiast Alligatora zastosowałem sterownik TECH-a. Wyszło taniej i lepiej bo w sterowniku mam możliwość obniżenia temperatury.
    .No ale jak będzie moduł do neta to Alligator będzie skomunikowany ze sterownikiem.

  9. #1669

    Domyślnie

    Miała być pogodówka do Alligatora to by chyba lepiej rozwiazało sprawę
    Ale pogodówka w aligatorze jest.
    Pracuje już drugi sezon z aligatorem i stref w nim brakuje bardzo.

  10. #1670

    Domyślnie

    Cytat Napisał maszkety Zobacz post
    Ale pogodówka w aligatorze jest.
    Pracuje już drugi sezon z aligatorem i stref w nim brakuje bardzo.
    Mam Pume, chyba że Cobra już ma? I ta pogodówka w Alligatorze steruje mieszaczem? czy kotłem?
    Ostatnio edytowane przez hubi27 ; 05-11-2013 o 11:53

  11. #1671

    Domyślnie

    Nie wiem jak w Pumie, ale Cobra ma pogodówkę do aligatora

  12. #1672
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damianlisu
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał maszkety Zobacz post
    Nie wiem jak w Pumie, ale Cobra ma pogodówkę do aligatora
    Wskaż mi kolego w którym miejscu jest oficjalny soft z pogodówką?
    Ja na Twoim miejscu nie byłbym taki pewny że ta pogodówka zobaczy oficjalne światło.

  13. #1673

    Domyślnie

    Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie.
    I ta pogodówka w Alligatorze steruje mieszaczem? czy kotłem?
    Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza.

  14. #1674

    Domyślnie

    Cytat Napisał maszkety Zobacz post
    Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie.

    Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza.
    A moduł Shark do cobry też posiadasz?

  15. #1675
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damianlisu
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał maszkety Zobacz post
    Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie..
    No to się mylisz jeśli chodzi o publiczną publikacje pogodówki.
    Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza.
    Kolego, podaj mi proszę sposób jak tego doskonaleś, jak podłączyłeś alligatora pod sterowanie pogodowe? Jestem tego niezmiernie ciekaw ponieważ jak montowałem trzy tygodnie temu alligatora nie znalazłem na nim żadnej czujki odpowiedzialnej za nastawę temp zewnętrznej i ciekawe gdzie i jak definiujesz krzywą dla nigo. Ciekawe...

  16. #1676

    Domyślnie

    Alligator czujnika zewnętrznego nie potrzebuje ma go Cobra i Puma jako były czujnik temperatury powrotu.nic nie słyszałem o sofcie na Cobre który obsługiwał by mieszacz pogodowo przez alligatora.Włodek obiecywał to dopisać.

  17. #1677
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał damianlisu Zobacz post
    Wskaż mi kolego w którym miejscu jest oficjalny soft z pogodówką?
    Ja na Twoim miejscu nie byłbym taki pewny że ta pogodówka zobaczy oficjalne światło.
    Skąd ten pesymizm?

    Ja wiem - dzisiaj jest paskudna pogoda....

  18. #1678
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Właśnie piszę różne rzeczy do Cobry - wybaczcie, odpowiem na pytania
    w najbliższym czasie - albo dzisiaj w nocy, albo jutro...

    Nie lubię pesymizmu - jesteście młode chłopaki, trzeba wierzyć w świetlaną
    przyszłość!

  19. #1679
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damianlisu
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Skąd ten pesymizm?

    Ja wiem - dzisiaj jest paskudna pogoda....
    Nie, chory jestem po prostu

  20. #1680
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał czechu77 Zobacz post
    pytanie do Włodka
    Czy dało by radę w Cobrze zrobić funkcjonalność CWU +mieszająca? Konkretnie chciałbym, żeby pompa CWU chodziła dokładnie wtedy co pompa CO. Podniosło by mi to temp. powrotu, bo po mimo zmiany zaworu z 3d na 4d powrót mam dość chłodny (podłogówka po całości).
    Czy nie można po prostu podłączyć pompy CWU do wyjścia CO?

Strona 84 z 127

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony