Czyli trzeba szukać Sterownika PLC?
Zmiana będzie tylko na podstawie temperatury źródeł, tj. wody w CWU/Zb.W.Lod./Basenie (chyba, że coś przeoczyłem). Co więcej, zmiana pętli zawsze będzie tylko w obrębie strony zimnej lub tylko strony ciepłej. Czyli DZ (grunt) wymiennie ze ZWL jako strona zimna. Wymiennie CWU/Basen po stronie ciepłej (CO to tylko zimowa bajka, zatem tu nie wykazuję).
Tak, to główna idea aby wszystko robiło jedno urządzenie. CWU i WL znajdują się po przeciwnej stronie, zatem priorytetem będzie to, co pierwsze osiągnie ustalony szczyt. Potem ma nastąpić przełączenie tak aby bez przerywania pracy pompy skończył się kolejny priorytet.
Ja bym to zapisał tak:
1. Jeśli t-CWU < 40sC i t-WL > 7sC -- otwarta pętla CWU z pętlą ZWL
2. Jeśli t-CWU => 40sC i t-WL > 7 sC -- otwarta pętla Basen z pętlą ZWL
3. Jeśli t-CWU => 40sC i t-WL <= 6 sC -- otwarta pętla Basen z pętlą DZ
4. Jeśli t-CWU < 40sC i t-WL <= 6 sC -- otwarta pętla CWU z pętlą DZ
5. Jeśli t-CWU => 40sC i t-WL <= 6 sC i czas-G12=0 -- wszyscy zadowoleni (no, poza basenem, więc może powstać więcej punktów).