PDA

Zobacz pełną wersję : Rbr Ekouniwersal



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

mpepe
16-11-2013, 21:29
W każym razie co do jakości wykonania biorąc pod uwagę cenę a także fakt, że to kocioł na węgiel nie mam uwag oby służył jak najdłużej ale o tym dowiemy się z czasem i oby tylko palił bez szaleństw i nadmiernego chałasu bo póki co tutaj mam pewne zastrzeżenia.

Masz zastrzeżenia bardziej do hałasu czy do nadmiernego spalania? czy jedno i drugie? a i Hałas pisze się przez samo H ale nie miej do mnie o to pretensji :no:

Maher
16-11-2013, 21:38
to teraz próba twojej pomocniczości jak podpiąć sterownik pod neta przez wifi? dobrze się domyślam że potrzebuje karty usb z wifi?
To ja ci odpowiem bo możesz się nie doczekać tak jak i ja lub dostaniesz z góry negacje swojej instalacji, z rok temu jak planowałem swoją to miedzy innymi od Karoka dowiedziałem się że piec ze sterownikiem jest do sterowania spalania a do zaworu 4D muszę kupić osobny sterownik i teraz bym się bujał jak forumowicz że sterownik otwiera 4D i piec zalewany jest zimną wodą i głupieje.

Do podłączenia neta do pieca po wifi potrzebuje router z funkcją Access point i sterownik łączysz kablem ethernetowym.

karoka65
16-11-2013, 21:41
Chwilę, chwilę, chwilę mi nie proponowałeś odkupienia :)
ale ja już ci wyjaśniłem dlaczego mnie wkurzasz, po pierwsze nie pomogłeś mi chociaż zwracałem się na forum do wszystkich z prośbą o pomoc w zaplanowaniu podpięcia kotła bo myślałem, że wcześniej zamówię sobie części na necie żeby było taniej, innym pomagasz (i nie pisz że dlatego że ciebie atakuje bo pisałem to dużo wcześniej przed naszą obecną pyskówką) po drugie jak już pisałem moim zdaniem nie jest fair play, że prowadzisz biznes wykorzystując do tego akurat to forum. Ale ok jestem gotów a nawet jestem chętny zakopać topór i wyluzować jeśli zaczniesz podchodzić do sprawy kotłów RBR obiektywnie i po drugie traktować wszystkich forumowiczów jednakowo ok?
to teraz próba twojej pomocniczości jak podpiąć sterownik pod neta przez wifi? dobrze się domyślam że potrzebuje karty usb z wifi?
Kolego jednej fajniej rzeczy nauczył mnie mości Zawiajn.
Odpisuję co chcę, komu chcę na co chcę i kiedy chcę.
Bardzo wygodne, nie prawdasz ?
Czy ja Ci jestem coś winny ?
Co sobie zakopujesz czy odkopujesz, co mnie to obchodzi.
Jak ci napisałem. zapłaciłem za to żeby nie słuchac takich pyskaczy że się reklamuję i trzepię kasę z forum.
To nie małe pieniądze a spokoju jak widać i tak nie mam.
Masz swojego sprzedawce, pytaj, co niema czasu ? niema wiedzy.
Po co pytasz barana, zapytaj mistrza Krzysztofa.
Co ja tam mogę wiedzieć, ja tylko na Was zarabiam i w hu..a robię cisnąc jakieś gnioty.
Uciekaj stąd i kup coś z renomowanej firmy a nie jakiegoś garażowca.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.

mpepe
16-11-2013, 21:42
O tym pisałem parę stron wstecz. Koledzy mówią, że kocioł drogi... - fakt drogi, ale i tak tańszy o kilka tysięcy niż np. Defro

Teraz defro duo uni 15KW 9.700zł a RBR 8200 za 17KW a 7900 za 11KW

kaszpir007
16-11-2013, 21:42
w przyszłości być może bede musiał włożyć do komina z cegły wkład żaroodporny ze względu na niską temp.spalin u mnie 50-80stopni (czyli z tą sprawnością nie jest tak źle co?, hehe)

Sprawdź szczelność palnika , bo często zimne spaliny to wina nieszczelności i lewego powietrza.
Uważaj abyś sobie komina nie zniszczył. Ja już miałem naprawiany komin (murowany) ...
Załatwiły go właśnie zimne spaliny ...

karoka65
16-11-2013, 21:45
Z resztą co mam odkupić ?
Chyba że termin, przeterminowany :)
Za wiele za niego ci nie dam.
Ja nie mam z tym aż takich problemów, ale też mam.

optymista111
16-11-2013, 21:48
Co myślisz że jestem z konkurencji, jeszcze kocioł nie uruchomiony tylko przez to że trzy krotne przesuwany był termin przez Instalco w międzyczasie dowiedziałem się o braku certyfikatu ,wreszcie po dostarczeniu okazuje się że piec jest niezgodny z zamówieniem (dopłacałem do droższej przekładni NORD, a dostałem dużo tańszą i gorszą od seryjnej transtecno) i do tego niesprawną (podajnik kręcił się w przeciwną stronę), do tego zawór DBV tak samo odwrotnie wkręcony i siłownik klapy podajnika źle dobrany (taki mocny że wyłamuje blachę mocującą zawiasy). Wystarczyło by żeby tych błędów nie było to bym nic nie pisał tylko zajął się paleniem, dobrze że przynajmniej pogoda dopisuje bo straty spowodowane zamrożeniem instalacji CO i CWU byłoby dużo większe.

Jeśli to prawda, to po prostu reklamuj u swojego sprzedawcy (napisz przy okazji kto to taki) , zamiast pisać tutaj kilkanaście razy to samo marnując czas i energie.

kaszpir007
16-11-2013, 21:49
Teraz defro duo uni 15KW 9.700zł a RBR 8200 za 17KW a 7900 za 11KW

Elektromet 12KW - 5800 zł brutto.
Galmet 12KW - 5310 zł
Defro 12KW - 6000zł
Sekom Skam-P 12KW - 6600zł (ze Skorpionem)

Ceny z Allegro :)

mpepe
16-11-2013, 21:50
Kolego jednej fajniej rzeczy nauczył mnie mości Zawiajn.
Odpisuję co chcę, komu chcę na co chcę i kiedy chcę.
Bardzo wygodne, nie prawdasz ?
Czy ja Ci jestem coś winny ?
Co sobie zakopujesz czy odkopujesz, co mnie to obchodzi.
Jak ci napisałem. zapłaciłem za to żeby nie słuchac takich pyskaczy że się reklamuję i trzepię kasę z forum.
To nie małe pieniądze a spokoju jak widać i tak nie mam.
Masz swojego sprzedawce, pytaj, co niema czasu ? niema wiedzy.
Po co pytasz barana, zapytaj mistrza Krzysztofa.
Co ja tam mogę wiedzieć, ja tylko na Was zarabiam i w hu..a robię cisnąc jakieś gnioty.
Uciekaj stąd i kup coś z renomowanej firmy a nie jakiegoś garażowca.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Jak widzicie Drodzy Normalni Forumowicze, że próbowałem z gościem się dogadać i podjąć normalny dialog ale On udowodnił Nam wszystkim po co tu jest i kim jest.

karoka65
16-11-2013, 21:52
z rok temu jak planowałem swoją to miedzy innymi od Karoka dowiedziałem się że piec ze sterownikiem jest do sterowania spalania a do zaworu 4D muszę kupić osobny sterownik i teraz bym się bujał jak forumowicz że sterownik otwiera 4D i piec zalewany jest zimną wodą i głupieje.


Wyrywasz to co chcesz z moich wypowiedzi.
eCoal nie steruję na dzisiaj zaworem N-drożnym i nie sterował rok temu.
Co do wykonania akurat Twojej instalacji odniosłem się krótko na wątku który założyłeś.
Jest przeinwestowana ale kto bogatemu zabroni.

pawko_
16-11-2013, 21:52
dobrze że przynajmniej pogoda dopisuje bo straty spowodowane zamrożeniem instalacji CO i CWU byłoby dużo większe.
Nie przesadzaj z tymi stratami, w tamtym sezonie stał już u mnie podłączony RBR, ale nie miałem prądu i całą zimę instalacja wytrzymała, podłogówka zalana glikolem, inne rurki przedmuchane, zasobnik na wodę opróżniony. Teraz odpalone i wszystko działa.

pawko_
16-11-2013, 21:55
a do zaworu 4D muszę kupić osobny sterownik i teraz bym się bujał jak forumowicz że sterownik otwiera 4D i piec zalewany jest zimną wodą i głupieje.
Do mnie pijesz ? Wejdź i zobacz czy głupieje, kwestia ustawień.

Wiesiek czy mógłbyś napisać jaki nadmuch proponujesz do 12kW :) ?

mpepe
16-11-2013, 21:55
Elektromet 12KW - 5800 zł brutto.
Galmet 12KW - 5310 zł
Defro 12KW - 6000zł
Sekom Skam-P 12KW - 6600zł (ze Skorpionem)

Ceny z Allegro :)

Dzięki kaszpir007 za uzupełnienie cennika swoją drogą sekom skam-p wypada cenowo blado przy konkurencji wizualnie też jakoś prymitywnie

Piotrek42
16-11-2013, 22:00
T piec zalewany jest zimną wodą i głupieje.

.

Głupieje to ktoś co ma ZLE zrobioną instalację !!!! zadam jedno pytanie, przy jakich mocach kocioł ma większą sprawność?? czy pracując non stop z mocą 2 kw czy pracując z mocą maksymalną? np kocioł 17kw?? Kiedy co niektórzy pojmą zależności KOCIOŁ-INSTALACJA CO+CWU, kocioł to tylko taki wół roboczy poda i wyprodukuje tyle ciepła ile ma ustawione, a że jakieś 80-90% użytkowników ma zle zrobione instalacje ( bo instalatorzy nie mają pojęcia o sterowaniu , ustawianiu i możliwościach nowoczesnych sterowników ) instalatorzy zatrzymali sie w latach 80-90 ub wieku i stąd takie kwiatki... akurat przy brulim/coala część rzeczy można ustawić... ale partactwa niestety nie...

scarface26
16-11-2013, 22:00
mpepe kto ci sprzedał kocioł?

karoka65
16-11-2013, 22:01
Jak widzicie Drodzy Normalni Forumowicze, że próbowałem z gościem się dogadać i podjąć normalny dialog ale On udowodnił Nam wszystkim po co tu jest i kim jest.
Tak, robię majątek na forum, mieszkam w pałacu na lodzie za to co skroiłem z ludzi na sprzedaży tych gniotów.
Pasuje ci ?
Mam po dziurki w nosie Twojej dobrej woli.
Niech ci Twój sprzedawca ją okaże.
Ja nie boirę od ludzi pieniędzy dwa miesiące na przód.
Jak wiem że kocioł gotowy, robię pro formę dwa dni wcześniej przed wysyłką i jedzie.
Czasem się zdarzało że pojechał a kasa poszła jak już klient odpalił.
Nie chcesz ja ci to mogę załatwić że kasę w poniedziałek będziesz miał z powrotem.
To moja dobra wola i chęć pomocy, chyba nawet ku zadowoleniu wszystkich tutaj, no z małymi wyjątkami.

Maher
16-11-2013, 22:03
Jeśli to prawda, to po prostu reklamuj u swojego sprzedawcy (napisz przy okazji kto to taki) , zamiast pisać tutaj kilkanaście razy to samo marnując czas i energie.

Reklamować będę ale u producenta, wczoraj dopiero dostałem fakturę, a sprzedawca nawet nie widział kotła przecież bezpośrednio wysyłane są od producenta. Od sprzedawcy dowiedziałem się jak poradzić sobie z poprawieniem odwrotnych obrotów bo do producenta bym się nie dodzwonił.

mpepe
16-11-2013, 22:04
mpepe kto ci sprzedał kocioł? da się bezpośrednio od instalco kupić czy trzeba przez jakiegoś dystrybutora?

Można bezpośrednio od Instalko cena ta sama.

karoka65
16-11-2013, 22:05
Jak widzicie Drodzy Normalni Forumowicze, .
Tak masz rację, ci normalni to widzą.
Nienormalnych przecież widać z daleka.

pawko_
16-11-2013, 22:06
Jaki nadmuch do 12kW Wiesław ? Bo tempo jest i wszystko ginie w gąszczu postów :)

Maher
16-11-2013, 22:08
Nie przesadzaj z tymi stratami, w tamtym sezonie stał już u mnie podłączony RBR, ale nie miałem prądu i całą zimę instalacja wytrzymała, podłogówka zalana glikolem, inne rurki przedmuchane, zasobnik na wodę opróżniony. Teraz odpalone i wszystko działa.

Glikol za darmo z kranu nie leci, przedmuchanie sprężonym powietrzem też nikt za darmo nie zrobi i do tego pół roku niepewności czy będziesz kuł ściany/podłogi to ja dziękuje.

Piotrek42
16-11-2013, 22:08
Jaki nadmuch do 12kW Wiesław ? Bo tempo jest i wszystko ginie w gąszczu postów :)

flutebox 40-45 w zależności od posiadanego eko.

pawko_
16-11-2013, 22:09
Glikol za darmo z kranu nie leci, przedmuchanie sprężonym powietrzem też nikt za darmo nie zrobi i do tego pół roku niepewności czy będziesz kuł ściany/podłogi to ja dziękuje.

Widocznie mniej strachliwy jestem i dobrze bo nic się nie stało.

Maher
16-11-2013, 22:11
Do mnie pijesz ? Wejdź i zobacz czy głupieje, kwestia ustawień.
?

Ale jakich ustawień, równie dobrze wstawiłbyś bufor i też byś napisał że to tylko kwestia ustawień.

mpepe
16-11-2013, 22:13
Tak, robię majątek na forum, mieszkam w pałacu na lodzie za to co skroiłem z ludzi na sprzedaży tych gniotów.
Pasuje ci ?
Mam po dziurki w nosie Twojej dobrej woli.
Niech ci Twój sprzedawca ją okaże.
Ja nie boirę od ludzi pieniędzy dwa miesiące na przód.
Jak wiem że kocioł gotowy, robię pro formę dwa dni wcześniej przed wysyłką i jedzie.
Czasem się zdarzało że pojechał a kasa poszła jak już klient odpalił.
Nie chcesz ja ci to mogę załatwić że kasę w poniedziałek będziesz miał z powrotem.
To moja dobra wola i chęć pomocy, chyba nawet ku zadowoleniu wszystkich tutaj, no z małymi wyjątkami.


Przypadek Niewyuczalny

pawko_
16-11-2013, 22:13
Nie wiem co Ty gadasz bo już późno jest... ale głupoty pleciesz.

Chociaż przepraszam Marek mi mówił, że mój 200 litrowy zasobnik może robić za bufor.
Odpalisz kocioł zobaczymy jakie kukiełki będą u Ciebie, każdy ma inną instalację, ja zmierzam ku lepszemu to wiem.
Chyba, że Cie pił w oczy mój sterownik od zaworu 4D to sorry.

Piotrek42
16-11-2013, 22:14
Ktoś tu kiedyś dobrze napisał, że chyba ludzie z bloków pokupowali te piece na węgiel.

Widzisz każdy chce spalić tanio a mieć ciepło... i stad te kłopoty, ci co wczesniej mieszkali w domkach wiedza co to smieciuch to docenia kocioł na eko, po prostu trzeba niestety poświęcić jeden sezon żeby poznac instalacje-sterownik- i zapotrzebowanie ciepła na dom a wtedy mamy i tanio i ciepło :D

karoka65
16-11-2013, 22:17
Przypadek Niewyuczalny
Lepiej niewyuczalny jak nieuleczalny.

Arturo72
16-11-2013, 22:18
I tym samym poruszyłem kwestię finansów gdybym miał powiedzmy dodatkowo 50 000 tysięcy to zapewne zbudowałbym jeszcze cieplejszy dom
Jedno zero za dużo napisałeś

i zaopatrzył się w pompę gruntową dla samej wygody bo finasowo w moim przypadku byłoby jakieś 25 lat zwrotu.
A czemu w gruntową a nie powietrzną np:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-7kw-montaz-gratis-i3694138810.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fpompa-ciepla-panasonic-aquarea-7kw-montaz-gratis-i3694138810.html)

U fluteboxa i adkwapniewskiego taka pompka śmigała by aż miło bez oglądania się na ilość wiatrów ;)

Dla większych domów:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-seria-t-cap-9kw-najtaniej-i3684230366.html

karoka65
16-11-2013, 22:20
Paweł przepraszam, że tak późno.
Jakieś 43 do 44 na początek, ale nic nie będziesz widział jak teraz zmienisz bo w popielniku będzie to co przy obecnych nastawach.

mpepe
16-11-2013, 22:24
Ktoś tu kiedyś dobrze napisał, że chyba ludzie z bloków pokupowali te piece na węgiel. Bo widać, że rzeczywistość nie pokrywa się z oczekiwaniami a tak naprawe nie ma co się czarować z jednej strony jeśli chodzi o estetykę i wygodę użytkowania to nie ma porównania między gazem a węglem.

Z drugiej strony jeśli chodzi o piece z podajnikiem to jest to ogromny postęp w spalaniu węgla i wygoda, szwagier na mój piec spogląda z zazdrością mimo, że on przez 4 lata paląć w śmieciuchu drewnem pozostałym po budynkach gospodarczych zaoszczędził już na piec z podajnikiem i opał do niego na jeden sezon. A jeszcze została mu duża poniemiecka stodoła do rozebrania i znowu bedzie na 3 zimy palenia :)

I tym samym poruszyłem kwestię finansów gdybym miał powiedzmy dodatkowo 50 000 tysięcy to zapewne zbudowałbym jeszcze cieplejszy dom i zaopatrzył się w pompę gruntową dla samej wygody bo finasowo w moim przypadku byłoby jakieś 25 lat zwrotu.

To tak jak dla mnie zakup kotła na węgiel to konieczność przerachowana i dobrze skalkulowana, gdybym miał nowy ciepły dom wstawiłbym to co ty lub przynajmniej gaz i święto a w bloku nigdy nie mieszkałem (no za wyjątkiem 5 lat na studiach) i wiem co znaczy kocioł na węgiel w dodatku bez podajnika.

mpepe
16-11-2013, 22:33
Lepiej niewyuczalny jak nieuleczalny.

Nie uleczalany też jesteś, ok już ci więcej nie będę odpisywał bo zostanę posądzony o zniżanie się do twojego poziomu a na to sobie nie mogę pozwolić mój prof. zawsze mówił "Nigdy nie kłóć się z idiotą bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem".

Arturo72
16-11-2013, 22:35
Pompa gruntowa bo już Ci wyjaśniłem, że powietrzna to nie na nasze warunki ty mi piszesz o skandynawii ale już pomijasz fakt, że tam mają inne portfele i energia elektryczna jest tańsza niż w Polsce.
Nie będę polemizował,ale dzisiejsze powietrzne to nie to co kiedyś.
Moja narazie przy -16st.C i 7h pracy w nocy nie zamarzła ;)

Maher
16-11-2013, 22:39
Nie wiem co Ty gadasz bo już późno jest... ale głupoty pleciesz.

Chociaż przepraszam Marek mi mówił, że mój 200 litrowy zasobnik może robić za bufor.
Odpalisz kocioł zobaczymy jakie kukiełki będą u Ciebie, każdy ma inną instalację, ja zmierzam ku lepszemu to wiem.
Chyba, że Cie pił w oczy mój sterownik od zaworu 4D to sorry.

Od samego początku chciałem aby ecoal sterował wszystkim w ogrzewaniu (z wyjątkiem cyrkulacji), przez to moja instalacja jest taka a nie inna bo przez rok nie uzyskałem odpowiedzi i teraz mam z przynajmniej 3 warianty sterowania, jak jeden się nie sprawdzi to będę testował drugi, a przez to jeden wariant zabezpiecza drugi. Sterownika ci nie zazdroszczę bo w domu mam dużo bardziej rozbudowany inny sterownik który mógłby może nawet zastąpić ecoala. ale sterowanie piecem wolałem zostawić ecoalowi.

karoka65
16-11-2013, 22:44
Nie uleczalany też jesteś, ok już ci więcej nie będę odpisywał bo zostanę posądzony o zniżanie się do twojego poziomu a na to sobie nie mogę pozwolić mój prof. zawsze mówił "Nigdy nie kłóć się z idiotą bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem".
Kiedyś używałem tego cytatu czy powiedzonka/
No pażujom, uwidim jak mawiał wuj Aliosza jak to z tym idiotą i przemądrzałym wyjdzie w praniu.
Myśałeś że Ci będę w dupę właził za Twoją przychylność ?
Śmieszny jesteś, pisz aż co paluszki popuchną.
Kurde ja naprawdę mam chyba więcej szczęścia jak rozumu że tacy mnie omijają.

karoka65
16-11-2013, 22:47
P.S. Ta Skandynawia to jakiś mityczny kraj zawsze przy pompach pisze się o Skandynawii. Ciekawe, że w UK gdzie temperatura rzadko kiedy schodzi poniżej zera nie ma bumu na pompy ciepła, czyżby Anglicy byli na tyle ograniczeni i nie potrafili kalkulować? Ba w miejscowści gdzie mieszkam większość domów socjalnych ma zainstalowane panele słoneczne ale nie do grzania wody tylko do produkcji energii po 4-6 sztuk na dom, czyli coś tam w tym kierunku myślą tylko czemu nie o pompach?

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/55550000/jpg/_55550012_55550011.jpg
Bo w UK Arturek na forach nie pisuje :)
Znowu wątki pomylił.

karoka65
16-11-2013, 22:53
Dobranoc, wszystkim bez wyjątku :)

pawko_
16-11-2013, 22:56
Dobranoc, też już mam dość :)

Arturo72
16-11-2013, 23:00
Ba w miejscowści gdzie mieszkam większość domów socjalnych ma zainstalowane panele słoneczne ale nie do grzania wody tylko do produkcji energii po 4-6 sztuk na dom, czyli coś tam w tym kierunku myślą tylko czemu nie o pompach?

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/55550000/jpg/_55550012_55550011.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fnews.bbcimg.co.uk% 2Fmedia%2Fimages%2F55550000%2Fjpg%2F_55550012_5555 0011.jpg)
To nie są solary tylko panele fotowoltaiczne i nie chciałbyś znać ceny tylu modułów na tym dachu w Polsce ;)
One produkują prąd a nie grzeją i domy z tymi solarami ogrzewane są albo prądem albo pompą ciepła :) Z ciekwawości podejdź tam i rozeznaj temat.

Bo w UK Arturek na forach nie pisuje :)
Znowu wątki pomylił.
Fotowoltaika w Polsce jest znana już trochę czasu ale ceny są kosmiczne także nie podejmuję tematu.
Nie tylko w UK mają łby na karku.

neujan
17-11-2013, 06:14
Witam, przepraszam, ale to, co się tutaj dzieje to horror. Zamiast Informacji na temat pracy kotła to wiemy wielki sekret - dealer zarabia na sprzedaży.
Znam inną tajemnicę - firma budowlana zarabia budowaniem .
Widzę, że nawet w Polsce rośnie wrogość między ludźmi. Ludzie opamiętajcie się.
Rok z powrotem tego forum tak dobrze czytać, dowcipy, rodzinna atmosfera i żartując.
Ale przede wszystkim informacji i spostrzeżeńia na temat RBR
Chciałbym, aby to powróciło:yes:

mpepe
17-11-2013, 06:34
Mam zastrzeżenia do hałasu ale myślę, że to opanujemy, jeśli chodzi o spalanie to raczej jestem teraz sceptyczny co do informacji jakie były pisane czas temu, że autoamat wykona za użytkownika robotę itp. Dużym plusem tego sterownika jest to, że mamy dostęp do wielu informacji jednocześnie dzieki temu można dostosować nastawy ewentualnie przerobić instalację (mój przypadek) aby spalać lepieji, trzeba też spędzić trochę czasu i pobiegać do kotłowni (dla mnie niewykonalne) aby to opanować, myślę że nadchodzący sezon da mi odpowiedź na kilka pytań.
Jednak Wiesiek nie zgodzę się z Tobą mój jest trochę inaczej pospawany i przybył na czas.


Przecież koledzy mnie przekonują, że kupując ten kocioł kupujemy sobie święty spokój i to przy tych wszystkich innych kotłach jest różnica że tam siedzimy w piwnicy a ten jest przecież ecoalem, który za nas wykonuje brudną robotę.

Slawko123
17-11-2013, 07:13
kocioł to tylko taki wół roboczy poda i wyprodukuje tyle ciepła ile ma ustawione, a że jakieś 80-90% użytkowników ma zle zrobione instalacje ( bo instalatorzy nie mają pojęcia o sterowaniu , ustawianiu i możliwościach nowoczesnych sterowników ) instalatorzy zatrzymali sie w latach 80-90 ub wieku i stąd takie kwiatki... akurat przy brulim/coala część rzeczy można ustawić... ale partactwa niestety nie...Witam, bede robił w przyszłym roku instalacje pod ten kocioł, czy mógłbyś jakieś wytyczne podać odnośnie instalacji?
Czytam różne tematy i chciałbym to jakoś ogarnąć, ale tyle jest informacji, często sprzecznych, że głupieje coraz bardziej. Co robią ci instalatorzy źle? czym sie róznią te instalacje(te złe z lat ubiegłych a obecne)?

Aha, ja pokojowo :)

Delphion1
17-11-2013, 08:04
Witam, bede robił w przyszłym roku instalacje pod ten kocioł, czy mógłbyś jakieś wytyczne podać odnośnie instalacji?
Czytam różne tematy i chciałbym to jakoś ogarnąć, ale tyle jest informacji, często sprzecznych, że głupieje coraz bardziej. Co robią ci instalatorzy źle? czym sie róznią te instalacje(te złe z lat ubiegłych a obecne)?

Aha, ja pokojowo :)
Sławku jesli Cię bardzo martwi czy aby dobrze będziesz miał ,proponuje skontaktować się ze sprzedawcą pieca którego wybierzesz i na pewno doradzi jesli chce mieć kolejnego zadowolonego klienta.Również dobrze ,aby instalator chciał się uczyć ;)
Dobrze bedzie, jakby co to chłopaki na forum pomogą !

Czerny
17-11-2013, 08:22
Zerknijcie na mój sterownik. Dopóki nie podłączyłem podłogówki, to powrót był na poziomie 40st. Od wczoraj, jak podłogówka ruszyła to powrót gdy grzejniki się odłączają spada do 31 stopni (bo wiadomo, że temperatura zasilania podłogówki jest dużo niższa). Mam w instalacji zawór 4d przy kotle, którym mógłbym podnieść powrót do 40 stopni (w tej chwili jest w pełni otwarty, czyli tak, jakby go nie było).

I teraz pytanie, czy taki ruch w celu podniesienia powrotu (co przełoży się na zmniejszenie prawdopodobieństwa korozji) będzie miał negatywny wpływ na działanie sterownika (bo przecież będzie zbierał on nieprawdziwe dane dot. powrotu). Jak to właściwie z tym jest.

Może dla niektórych doświadczonych to błahe pytanie, ale ja się dopiero uczę mojego kotła/instalacji, stąd liczę jednak na Wasze zdanie :D

krzysztof7
17-11-2013, 08:30
Kolego jednej fajniej rzeczy nauczył mnie mości Zawiajn.
Odpisuję co chcę, komu chcę na co chcę i kiedy chcę.
Bardzo wygodne, nie prawdasz ?
Czy ja Ci jestem coś winny ?
Co sobie zakopujesz czy odkopujesz, co mnie to obchodzi.
Jak ci napisałem. zapłaciłem za to żeby nie słuchac takich pyskaczy że się reklamuję i trzepię kasę z forum.
To nie małe pieniądze a spokoju jak widać i tak nie mam.
Masz swojego sprzedawce, pytaj, co niema czasu ? niema wiedzy.
Po co pytasz barana, zapytaj mistrza Krzysztofa.
Co ja tam mogę wiedzieć, ja tylko na Was zarabiam i w hu..a robię cisnąc jakieś gnioty.
Uciekaj stąd i kup coś z renomowanej firmy a nie jakiegoś garażowca.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Mną sobie "MISZCZU CIEPŁOWNICTWA" gęby nie wycieraj i nie wywołuj nie pytany. Zastanów się nad sobą i nie rób z siebie cierpiętnika na forum. Ja nie mam zamiar zniżać się do twojego chodnikowego poziomu. Obsmarowujesz mnie już nie tylko na tym forum, ale także na innym. Ty jakiś chory jesteś??? Sprzedajesz kotły renomowanej firmy GARAŻ INSTALKO (ale już maja wylane fundamenty :)) - bo to taka firma, produkująca kotły bez jakichkolwiek badań potwierdzających m.inn.ich sprawność. Czy nic ci to nie mówi. Co ty jesteś komunistyczny beton?? Sorry, ale inaczej z Tobą nie da się rozmawiać.
Atakujesz wszystkich, którzy ci nie klakają, a mają inne odmienne zdanie, przedstawiając nie do podważenia argumenty.
A zresztą , ty i tak wiesz swoje i oczywiście lepiej.

karoka65
17-11-2013, 08:30
Również dobrze ,aby instalator chciał się uczyć ;)

Oooo, powiem ci że z tym robi się coraz lepiej bynajmniej w tych firmach instalatorskich gdzie dopuszczono trochę "młodej krwi" :)
Najgorzej jest jak ktoś trafi na takiego co wszystko wie najlepiej bo tak 30 lat robi :)
Te młode chłopaki widzą co się dzieje na rynku że coraz więcej kotłow z takimi sterownikami i dzwonią przed rozpoczęciem roboty dopytać a i w trakcie zdarza się że jeszcze po kilka razy, dopytują żeby coś nie spaprać.
No może źle napisałem spaprać, ale żeby wykorzystać możliwości sterowania.

krzysztof7
17-11-2013, 08:31
Zerknijcie na mój sterownik. Dopóki nie podłączyłem podłogówki, to powrót był na poziomie 40st. Od wczoraj, jak podłogówka ruszyła to powrót gdy grzejniki się odłączają spada do 31 stopni (bo wiadomo, że temperatura zasilania podłogówki jest dużo niższa). Mam w instalacji zawór 4d przy kotle, którym mógłbym podnieść powrót do 40 stopni (w tej chwili jest w pełni otwarty, czyli tak, jakby go nie było).

I teraz pytanie, czy taki ruch w celu podniesienia powrotu (co przełoży się na zmniejszenie prawdopodobieństwa korozji) będzie miał negatywny wpływ na działanie sterownika (bo przecież będzie zbierał on nieprawdziwe dane dot. powrotu). Jak to właściwie z tym jest.

Może dla niektórych doświadczonych to błahe pytanie, ale ja się dopiero uczę mojego kotła/instalacji, stąd liczę jednak na Wasze zdanie :D

Temperatura powrotu nie ma wpływu na pracę sterownika.
Teoretycznie zimny powrót ten reaktor ma "gdzieś", ale w/g moje oceny każdy kocioł zgnije przy tak niskim poziomie temperatur.
Jeśli masz dobrze zamontowany zawór 4D (zgodnie ze sztuką) to jego niepełne otwarcie powinno spowodować dogrzanie powrotu.
Jeśli masz zbiornik CWU to możesz ustawić pompę CWU jako CWU + mieszającą i także dość skutecznie dogrzejesz powrót, a jednocześnie możesz ustabilizować pracę kotła.

galwiecie
17-11-2013, 08:33
Witam wszystkich, potrzebuję rady, czy mógłby ktoś zerknąć na mój piecyk, wysoka temp. podajnika sama nie potrafię tego opanować, dzięki za wszystkie rady, piecyk rbr 17, węgiel 27 cal
https://esterownik.pl:33334/device/2920/

Czerny
17-11-2013, 08:41
Temperatura powrotu nie ma wpływu na pracę sterownika.
Teoretycznie zimny powrót ten reaktor ma "gdzieś", ale w/g moje oceny każdy kocioł zgnije przy tak niskim poziomie temperatur.
Jeśli masz dobrze zamontowany zawór 4D (zgodnie ze sztuką) to jego niepełne otwarcie powinno spowodować dogrzanie powrotu.
Jeśli masz zbiornik CWU to możesz ustawić pompę CWU jako CWU + mieszającą i także dość skutecznie dogrzejesz powrót, a jednocześnie możesz ustabilizować pracę kotła.
Bo w grę wchodzi jeszcze opcja zbierania temperatury powrotu przed zaworem 4d, żeby wiedzieć jaka jest realna temperatura, wtedy 4d podniósłby temperaturę do 40 st. ale sterownik nic by o tym nie wiedział.

Co zatem lepsze?

karoka65
17-11-2013, 08:44
Mną sobie "MISZCZU CIEPŁOWNICTWA" gęby nie wycieraj i nie wywołuj nie pytany. Zastanów się nad sobą i nie rób z siebie cierpiętnika na forum. Ja nie mam zamiar zniżać się do twojego chodnikowego poziomu. Obsmarowujesz mnie już nie tylko na tym forum, ale także na innym. Ty jakiś chory jesteś??? Sprzedajesz kotły renomowanej firmy GARAŻ INSTALKO (ale już maja wylane fundamenty :)) - bo to taka firma, produkująca kotły bez jakichkolwiek badań potwierdzających m.inn.ich sprawność. Czy nic ci to nie mówi. Co ty jesteś komunistyczny beton?? Sorry, ale inaczej z Tobą nie da się rozmawiać.
Atakujesz wszystkich, którzy ci nie klakają, a mają inne odmienne zdanie, przedstawiając nie do podważenia argumenty.
A zresztą , ty i tak wiesz swoje i oczywiście lepiej.
Nie mam ochoty z tobą więcej gadać bo nie mam o czym.
Jesteś dla mnie tylko zwykłym forumowym wataszką i zadymiarzem który drze gębę ciągle tymi samymi hasłami.
Pokrzycz sobie z takimi Twojego pokroju.
NORMALNY, niezadowolony użytkownik zareklamował by kocioł że otrzymał towar niezgodny z umową, czy nie kupował tego co już krytykuje bo mu nie odpowiada jeszcze przed zakupem.
Dla mnie tacy ludzie normalnie się ośmieszają i sami robią z siebie kretynów na forum krajowym.
Aha, co ja wiem kilka razy już pokazałem, Ty natomiast nie pokazałeś jeszcze nic poza tym jak wyżej.

krzysztof7
17-11-2013, 08:50
Bo w grę wchodzi jeszcze opcja zbierania temperatury powrotu przed zaworem 4d, żeby wiedzieć jaka jest realna temperatura, wtedy 4d podniósłby temperaturę do 40 st. ale sterownik nic by o tym nie wiedział.

Co zatem lepsze?

Podłącz czujnik temp. powrotu bezpośrednio przy kotle (na rurze powrotu). Ta temperatura jest tylko dla Ciebie (i Twojego świętego spokoju). Wielkość temperatury powrotu nie jest brana pod uwagę przez sterownik i w/g mojej wiedzy (chyba, że się mylę) i nie bierze udziału w wyliczeniach algorytmu spalania.

krzysztof7
17-11-2013, 08:51
Nie mam ochoty z tobą więcej gadać bo nie mam o czym.
Jesteś dla mnie tylko zwykłym forumowym wataszką i zadymiarzem który drze gębę ciągle tymi samymi hasłami.
Pokrzycz sobie z takimi Twojego pokroju.
NORMALNY, niezadowolony użytkownik zareklamował by kocioł że otrzymał towar niezgodny z umową, czy nie kupował tego co już krytykuje bo mu nie odpowiada jeszcze przed zakupem.
Dla mnie tacy ludzie normalnie się ośmieszają i sami robią z siebie kretynów na forum krajowym.
Aha, co ja wiem kilka razy już pokazałem, Ty natomiast nie pokazałeś jeszcze nic poza tym jak wyżej.

Faktycznie jesteś beton komunistyczny. Non stop gadasz te same frazesy.

lestek27
17-11-2013, 09:17
Wczoraj wieczorem zrobiłem fotki tego jak jest na palniku podczas pracy (końcówka dogrzewania temp. na kotle) i popiołu
225023
225027
Co myślisz Wiesku?
Jakość zdjęć nie jest najlepsza bo robione smartfonem

Delphion1
17-11-2013, 09:37
Krzysiu pokaż swojego sterownika chetnie podejrzymy i nauczymy się może czegoś?
W końcu po to ma takowa funkcję aby sobie pomagać i się uczyć od "lepszych"
Coś mi się wydaje,że wcale nie jesteś posiadaczem RBR-a.
Nawet fotki nie wkleiłeś tego "garazowego śmiecia "jak go nazywasz.
Taki "inteligent" a dał się wciągnąć w głupi zakup?Coś mi się nie wydaje.
I skąd taka wrogość do wszystkich którzy Ci nie przytakują ?
Możemy mieć chyba odmienne zdanie od Ciebie?
A że przypadkiem pokrywa się z Wieskiem i Grześkiem to chyba nam wolno pisać,że jesteśmy zadowoleni?
Wyluzuj troszkę i się nie spinaj ,Twoje zdanie już znamy i nie musisz go co 2 strony powtarzać zrób to jak prawdziwy chłop raz a dobrze.

Dobra teraz do tematu.
Zasypałem kocioł dokładnie po 14 dniach więc całkiem fajnie to wygląda z punktu ekonomicznego , przeróbki w instalacji mam nieuniknione na wiosnę :/
Teść wczoraj podpinał piec więc w przyszłą niedziele go odwiedzę i będę mógł coś napisać na temat niebieskiego.
Acha tak jak pisałem żadnego papierka z certyfikatem mocy nie otrzymał hmm... powinni chyba dokładać.Ale "dziadkowi"akurat nie był potrzebny więc nie dymi.

minertu
17-11-2013, 09:47
Jak ci go pokaże skoro go nie ma.Gdyby miał to by pokazał.
Zresztą mnie nie wzruszają takie typy ludzi.
Jestem spokojnym człowiekiem i nie mam potrzeby się denerwować.
Mało piszę bo nie mam na to już czasu.Czytać czytam i widzę,że komuś zielony mocno za skórę zalazł i szuka potknięcia jakby inne firmy tego nie miały.
Otóż mają i to nie małe ale nie będę im tego wytykał.
Co do kotłów wszystkie inne kupicie od ręki a na RBR-a trzeba niestety poczekać.

zbigmaz01
17-11-2013, 09:49
Witam wszystkich, potrzebuję rady, czy mógłby ktoś zerknąć na mój piecyk, wysoka temp. podajnika sama nie potrafię tego opanować, dzięki za wszystkie rady, piecyk rbr 17, węgiel 27 cal
https://esterownik.pl:33334/device/2920/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Festerownik.pl%3A3 3334%2Fdevice%2F2920%2F)Dobrze by było abyś koleżanko napisała lub wstawiła zdjęcie palnika to było by wiadomo czy nie za nisko czy nie zalega jakaś szlaka. Jest wiele powodów wysokiej temp. podajnika a tak zaczniemy od najbardziej prawdopodobnego

krzysztof7
17-11-2013, 09:52
Dobra teraz do tematu.
Teść wczoraj podpinał piec więc w przyszłą niedziele go odwiedzę i będę mógł coś napisać na temat niebieskiego.
Acha tak jak pisałem żadnego papierka z certyfikatem mocy nie otrzymał hmm... powinni chyba dokładać.Ale "dziadkowi"akurat nie był potrzebny więc nie dymi.

Nie musiał dostać certyfikatu do ręki, ale kocioł taki certyfikat posiada i w każdej chwili można o taki dokument poprosić producenta kotła, bo takim certyfikatem dysponuje. Czego nie można powiedzieć o Garaż&instalko Corporation.
To tylko taka drobna różnica. Taki "inteligent" jak ty tego nie widzi?. Skoro jesteś zadowolony z kociołka to bądź, nikt ci tego samozadowolenia nie odbierze, a ja tym bardziej nie zamierzam. :)
Ps: na jawną wrogość, reaguję tym samym.

Delphion1
17-11-2013, 09:56
ee...no gdzieś wcześniej mi się wydawało iż pisał o tym ,że jednak ma?
A pokazywał stera nie będzie bo ple ple ple...
W pracy podobno bardziej skomplikowane sterowniki obsługuje więc chyba warto by było aby sie wiedza podzielił i sterownik udostępnił?
Bo po to jest forum chyba a nie do prowadzenia wojny z wszystkimi którzy mi nie przytakują?
Ja chętnie skorzystam z wiedzy kogoś "mądrzejszego".
Nauki nigdy dość więc prosiłbym o wskazówki.
Bez obrazy kolego Krzysztofie oczywiście, bo nie chce mi się kolejnych stron czytać nie na temat.

lestek27
17-11-2013, 09:59
Mam te zawory z czerwonym pierścieniem. U mnie wystarczy obracać samym pierścieniem (z lekkim oporem), nic nie trzeba odciągać. Ustawione wszędzie mam na N. Z głowicami RAW5115 danfoss działa to bardzo dobrze.

U mnie są takie i w żaden sposób (ani odsuwając osiowo ani bez odsuwania) nie mogę przekręcić
225038
225039

Delphion1
17-11-2013, 09:59
Nie musiał dostać certyfikatu do ręki, ale kocioł taki certyfikat posiada i w każdej chwili można o taki dokument poprosić producenta kotła, bo takim certyfikatem dysponuje. Czego nie można powiedzieć o Garaż&instalko Corporation.
To tylko taka drobna różnica. Taki "inteligent" jak ty tego nie widzi?. Skoro jesteś zadowolony z kociołka to bądź, nikt ci tego samozadowolenia nie odbierze, a ja tym bardziej nie zamierzam. :)
Ps: na jawną wrogość, reaguję tym samym.
To czemu nie dokładają do kazdego kotła tylko trzeba poprosić ?
Na papierze oszczedzają czy jak?
jak myslisz ilu o niego poprosi?
Ja myslę,że 99% ma to gdzieś o ile kocioł spełni ich wymagania to żaden papier tego nie zmieni.
No jedynie faktem jest iż instalco powinno zmienić zapis iż kotły 11 i 17 posiadaja certyfikat do momentu jego uzyskania.Skoro kotły wysłano na badania to zapewne są pewni tego co wysłali i żaden producent nie wysyła towaru nie skontrolowanego jak myslisz?

Kocioł się kupuje na długie lata i moim zdaniem najważniejsza jest opinia użytkowników a tutaj RBR jest nie do pobicia!
Owszem są tez niezadowoleni klienci, jednakże kotła nie chcą zwrócić i tutaj trzeba postawic pytanie: niezadowoleni z kotła czy swojej instalacji?
Jeśli instalacji ,to żaden kocioł nie pomoże nawet "złoty".
A jeśli kotła i argumentem jest iż tutaj źle spaw tam wkręt nie dokręcony itp.
Można reklamować w końcu to tez ludzie robią i pomyłki w etapie produkcyjnym możliwe tak jak i w etapie kontroli jakości.
Kocioł ma pracowac w warunkach brudnych i po uruchomieniu przestają pieroły przeszkadzac i od tego momentu ma robić to co do niego nalezy bezawaryjnie ,tanio i najdłużej jak to możliwe.
Instalco daje 5 lat gwarancji ,która firma daje podobnie?
Jak ktoś jest pewny 5 lat to myśli iz nawet 10 powinien dać radę.
To jak z samochodami dostajesz 3 lata na silnik a wytrzymałośc ma przewidzianą na 12.

krzysztof7
17-11-2013, 10:02
ee...no gdzieś wcześniej mi się wydawało iż pisał o tym ,że jednak ma?
A pokazywał stera nie będzie bo ple ple ple...
W pracy podobno bardziej skomplikowane sterowniki obsługuje więc chyba warto by było aby sie wiedza podzielił i sterownik udostępnił?
Bo po to jest forum chyba a nie do prowadzenia wojny z wszystkimi którzy mi nie przytakują?
Ja chętnie skorzystam z wiedzy kogoś "mądrzejszego".
Nauki nigdy dość więc prosiłbym o wskazówki.
Bez obrazy kolego Krzysztofie oczywiście, bo nie chce mi się kolejnych stron czytać nie na temat.

Skończ człowieku pierdzielić bez sensu i składu. Szkoda klawiatury na odpowiedzi.
Napisz jaki masz problem, to ci pomogę o ile zdalna pomoc będzie możliwa. To wszystko.
Ja nie potrzebuję żadnej pomocy, bo kocioł CO to prymityw i tyle.

krzysztof7
17-11-2013, 10:04
To czemu nie dokładają do kazdego kotła tylko trzeba poprosić ?
Na papierze oszczedzają czy jak?
jak myslisz ilu o niego poprosi?
Ja myslę,że 99% ma to gdzieś o ile kocioł spełni ich wymagania to żaden papier tego nie zmieni.

Poproszisz i dostaniesz, a RBR o co poprosisz - od dar z nieba?
Potrafisz to pojąć i istotę sprawy. Za trudne? To ja juz nie pomogę. :(

minertu
17-11-2013, 10:05
To czemu nie dokładają do kazdego kotła tylko trzeba poprosić ?
Na papierze oszczedzają czy jak?
jak myslisz ilu o niego poprosi?
Ja myslę,że 99% ma to gdzieś o ile kocioł spełni ich wymagania to żaden papier tego nie zmieni.
No jedynie faktem jest iż instalco powinno zmienić zapis iż kotły 11 i 17 posiadaja certyfikat do momentu jego uzyskania.Skoro kotły wysłano na badania to zapewne są pewni tego co wysłali i żaden producent nie wysyła towaru nie skontrolowanego jak myslisz?

Nie muszą bo mają go na stronie i każdy może go pobrać.

wojtek65
17-11-2013, 10:05
lestek27 odnośnie Danfosów . Moje 13-to letnie, po długim czasie przebywania w jednej pozycji zdarza się że przestaje popuszczać. Wtedy odkręcam głowicę, z zaworu wystaje pręcik popychający, szczypcami za końcówkę pręcika i obracam nim w kółko, wpychając i wyciągając żeby wytrzeć nagromadzony osad. Gdy całkiem pręcik wypadnie to leci woda, szybko wkładam i jest ok. Przedwczoraj kontrolowałem tak wszystkie zawory, łącznie z obracaniem pokręteł nastaw wstępnych ( pokrętła metalowe ) tylko jedno poszło ręką , resztę aby rozruszać używałem kombinerek. Znam przypadek że gość z tego powodu powymieniał zawory bo przestały grzać.

zawijan
17-11-2013, 10:13
Kolego jednej fajniej rzeczy nauczył mnie mości Zawiajn.
Odpisuję co chcę, komu chcę na co chcę i kiedy chcę.
Bardzo wygodne, nie prawdasz ?

Może przestałbyś się mną podpierać? Jestem już stary i słaby. Mogę tego nie wytrzymać.

A różnię się od Ciebie tym, że nie chwalę się bez przerwy, ile to wszystkim pomagam, bo - po prostu - nikomu nie pomagam. Myślałem, że to wystarczy, abym miał swięty spokój. Czyżbym się pomylił?

Aha! Jeszcze jedno...
Nie powtarzam dookoła, że OEPlus jest najlepszy ze wszystkich kotłów świata. Nie muszę więc się tak beznadziejnie bronić, jak Ty.
Nauczyłeś się ode mnie sporo, ale widzę, że to jednak za mało jeszcze. he he

lestek27
17-11-2013, 10:18
Tylko że ja te zawory i głowice Schlosser kupowałem w tym roku w czerwcu to chyba się jeszcze nie zasyfiły?
Rozumiem że trzeba tą szpilkę co wystaje pokręcić kombinerkami aż wypadnie?

Delphion1
17-11-2013, 10:18
Nie muszą bo mają go na stronie i każdy może go pobrać.
Sorki nie wiedziałem ale jak widać Kolega Krzyś tez nie :D
Jak przebadają to również będę mógł sobie pobrać o ile mi będzie potrzebny ?
Krzysztof nikt Ci nie każe odpisywać jak Ci szkoda czasu,mnie ciężko obrazić.
A kotła z tematu jednak nie masz :p
Prosiłbym o troszkę kultury w odpowiedziach.
Proponuję zakopać topór i zając się tematem.Pomocy nie potrzebuje bo wiem co jest źle,niestety nic nie poradzę teraz bo sezon grzewczy.

Ktoś liczył niezadowolonych uzytkowników rbr-a?

Novy!
17-11-2013, 10:21
Temperatura powrotu nie ma wpływu na pracę sterownika. Ale na pracę kotła,już ma.
Co do trybu CWU+miesz,najpierw kpiłeś ,a teraz polecasz?

zawijan
17-11-2013, 10:23
No jedynie faktem jest iż instalco powinno zmienić zapis iż kotły 11 i 17 posiadaja certyfikat do momentu jego uzyskania.Skoro kotły wysłano na badania to zapewne są pewni tego co wysłali i żaden producent nie wysyła towaru nie skontrolowanego jak myslisz?

Kocioł się kupuje na długie lata i moim zdaniem najważniejsza jest opinia użytkowników a tutaj RBR jest nie do pobicia!

Coś strasznie długo idą te kotły na te badania.
Dokąd to one zostały wysłane? Na koniec świata?

Opinia użytkowników kotłów RBR n/t ich długowieczności jest rzeczywiście nie do pobicia. Eksploatujecie je przecież już długie, długie lata. Jak długo pracują te najstarsze?

Maher
17-11-2013, 10:24
Co do kotłów wszystkie inne kupicie od ręki a na RBR-a trzeba niestety poczekać.

Może trzeba czekać bo tak jak ja usłyszałem że spawacze są na chorobowym lub gościu od wykończeniówki wylądował w szpitalu, słyszałem na forum też że brakło palników itd. i przez takie przesuwanie terminu przez instalco teraz ja muszę się prosić hydraulika o montaż po godzinach pracy bo mój termin montażu dawno minął.
Co do jakości wykończenia to wystarczyło by zatrudnić jakiegoś praktykanta do wyczyszczenia pozostałości po spawaniu i dokładnego pomalowania czy obcięcia wystających ostrych wkrętów (jak kiedyś musiałem odbyć obowiązkową praktykę i przez dwa tygodnie szlifowałem takie spawy skrobakiem i pilnikiem, i po 2 tygodniach nawet dostałem kątówkę), chyba że w instalco praktykanci są już zatrudnieni tylko zajmują się spawaniem kotłow i stąd taka jakość.

krzysztof7
17-11-2013, 10:25
Sorki nie wiedziałem ale jak widać Kolega Krzyś tez nie :D

Kolega Krzyś doskonale o tym wie, bo wielokrotnie odwiedzał stronę Ogniwa z kotłami OE. I te kotły mają badania potwierdzające ich parametry . Zrozumiałeś to wreszcie, czy zbyt trudne do ogarnięcia. ??? Za złośliwość - riposta.:D

krzysztof7
17-11-2013, 10:28
Co do kotłów wszystkie inne kupicie od ręki a na RBR-a trzeba niestety poczekać.

Bo inne FIRMY w jeden dzień produkują więcej kotłów jak instalko przez miesiąc. Za to mamy "Mybacha" - bo ręcznie robiony... :D

zbigmaz01
17-11-2013, 10:28
Coś strasznie długo idą te kotły na te badania.
Dokąd to one zostały wysłane? Na koniec świata?

Opinia użytkowników kotłów RBR n/t ich długowieczności jest rzeczywiście nie do pobicia. Eksploatujecie je przecież już długie, długie lata. Jak długo pracują te najstarsze?
Bo w Łodzi mają więcej do badania niż w Zabrzu.
Co do kotłów to najstarsi górale nie pamiętają tego pierwszego.
Zaznaczasz swoją pozycję by nie spadała czy następna wzmianka bo spada sprzedaż?

minertu
17-11-2013, 10:30
Coś strasznie długo idą te kotły na te badania.
Dokąd to one zostały wysłane? Na koniec świata?

Opinia użytkowników kotłów RBR n/t ich długowieczności jest rzeczywiście nie do pobicia. Eksploatujecie je przecież już długie, długie lata. Jak długo pracują te najstarsze?
Kto jak kto ale Pan powinien wiedzieć jak długo pracują.Powinien też Pan wiedzieć ile takie badania trwają.
Zapomniał bym zapytać ,jak długo ICHPW badało kocioł RBR EKOUNIWERSAL i dlaczego tak długo?

krzysztof7
17-11-2013, 10:31
Ale na pracę kotła,już ma.
Co do trybu CWU+miesz,najpierw kpiłeś ,a teraz polecasz?

Polecam, bo to dobre rozwiązanie i sprawdzone. Czy to jest zabronione??? Odczep się kolego.

wojtek65
17-11-2013, 10:32
Tylko że ja te zawory i głowice Schlosser kupowałem w tym roku w czerwcu to chyba się jeszcze nie zasyfiły?
Rozumiem że trzeba tą szpilkę co wystaje pokręcić kombinerkami aż wypadnie?
Lepiej żeby nie wypadła ale chcąc wyciągnąć jak najwięcej tak mi się zdarzało. Nowa instalacja i kocioł, to nie było chyba sterylne, gdzieś to musi osiąść i nie tylko w kotle.

minertu
17-11-2013, 10:33
Bo inne FIRMY w jeden dzień produkują więcej kotłów jak instalko przez miesiąc. Za to mamy "Mybacha" - bo ręcznie robiony... :D
A jak myślisz od czego te duże firmy zaczynały?
Od razu miały lasery i inne tego typu automaty?
Ja też zacznę od garażu bo na lasery mnie jeszcze nie stać a co z tego wyjdzie to czas i cierpliwość pokaże.

Novy!
17-11-2013, 10:33
Polecam, bo to dobre rozwiązanie i sprawdzone. Czy to jest zabronione??? Odczep się kolego. Szkoda czasu na sprzeczki.Wystarczy się cofnąć o kilka postów co pisałeś do mnie po tym jak proponowałem ten tryb.

karoka65
17-11-2013, 10:37
Może przestałbyś się mną podpierać? Jestem już stary i słaby. Mogę tego nie wytrzymać.

A różnię się od Ciebie tym, że nie chwalę się bez przerwy, ile to wszystkim pomagam, bo - po prostu - nikomu nie pomagam. Myślałem, że to wystarczy, abym miał swięty spokój. Czyżbym się pomylił?

Aha! Jeszcze jedno...
Nie powtarzam dookoła, że OEPlus jest najlepszy ze wszystkich kotłów świata. Nie muszę więc się tak beznadziejnie bronić, jak Ty.
Nauczyłeś się ode mnie sporo, ale widzę, że to jednak za mało jeszcze. he he
A masz tu jakiś większy autorytet do podpierania :)
Jak nie pomagasz to choć nie przeszkadzaj.
A czy ja to piszę ? Jak pamiętasz to zawsze pisałem że kocioł węglowy to tylko kupa złomu która stoi w kotłowni i ogrzać mi dupsko, nic więcej.
Za naukę podziękowałem nie raz i dalej czytam z uwagą to co piszesz ale to co robisz ostatnio chyba lepiej się tego nie uczyć.
Pozdrawiam.

galwiecie
17-11-2013, 10:41
Ok idę zrobić zdjęcia

krzysztof7
17-11-2013, 10:49
Szkoda czasu na sprzeczki.Wystarczy się cofnąć o kilka postów co pisałeś do mnie po tym jak proponowałem ten tryb.

Zmieniłem zdanie, mogę? Nie idę w zaparte, jak część userów. :)
Przy podłogówce to inaczej się nie da podnieść temp. powrotu nie stosując dodatkowej pompy.
U mnie ten problem jest mniejszy, bo z grzejników spływa cieplejsza woda..
Nadal się czepiasz, masz to we krwi??? Odpuść., jest niedziela. :)

Delphion1
17-11-2013, 10:50
Zauważyliście ,że niektórzy się spinają na temat Rbr-a sami go nie mając a niczego złego nie napiszą o konkurencji,czyży tam była taka super jakość?więc skąd Ci niezadowoleni-podstawieni?
Działania dziwnie mi się kojarzą z próbami mącenia przez konkurencję.
Ja pisze,że na obecną chwile jestem zadowolony i 5 lat mam gwarancji czemu niebieski ma 4 lata?Jak byłbym pewny towaru również dałbym co najmniej tyle co konkurencja.

Keyser Soze
17-11-2013, 10:53
Coś strasznie długo idą te kotły na te badania.
Dokąd to one zostały wysłane? Na koniec świata?


Zawijan,
albo po prostu nie przechodzą badań i stąd to opóźnienie.
Brałem kiedyś udział w badaniu kotła, co prawda pelletowego w Łodzi
i widziałem jak się tam obchodzą z kotłami. Nie wychodzą wyniki, wypad, przyjedź
jak poprawisz kocioł, palnik lub coś tam jeszcze. B. rygorystycznie wymogi ale w przeciągu
dwóch lat jak tam byłem mogło się coś zmienić.

Sam wiesz, że na badanie kotła jak wszystko jest ok potrzeba max. trzy dni, dwa tyg. na
wynik z badań i wszystko.

krzysztof7
17-11-2013, 10:54
A jak myślisz od czego te duże firmy zaczynały?
Od razu miały lasery i inne tego typu automaty?
Ja też zacznę od garażu bo na lasery mnie jeszcze nie stać a co z tego wyjdzie to czas i cierpliwość pokaże.

Cytat ze strony głównej instalko: http://www.firmainstalco.pl/
"Ponad 30 lat doświadczenia" - to dość długo zaczynają ..... - jedynie 30 lat.....

Ja życzę Ci jak najlepiej, ale nie zaczynaj 30 lat, bo życia braknie.:)

Novy!
17-11-2013, 10:54
Zmieniłem zdanie, mogę? Nie idę w zaparte, jak część userów. :)
Przy podłogówce to inaczej się nie da podnieść temp. powrotu nie stosując dodatkowej pompy.
U mnie ten problem jest mniejszy, bo z grzejników spływa cieplejsza woda..
Nadal się czepiasz, masz to we krwi??? Odpuść., jest niedziela. :) Gdybyś miał klasę,to powinieneś mnie teraz przeprosić.To ,że zmieniłeś zdanie,jest wynikiem mojej propozycji.Ale po tekstach do karoki,widać ,że jej nie masz.

galwiecie
17-11-2013, 10:59
225061[/ATTACH
][ATTACH=CONFIG]225062
mam nadzieję, że mogą być
dzięki za zainteresowanie

Delphion1
17-11-2013, 10:59
Gdybyś miał klasę,to powinieneś mnie teraz przeprosić.To ,że zmieniłeś zdanie,jest wynikiem mojej propozycji.Ale po tekstach do karoki,widać ,że jej nie masz.
Ty miałeś w swojej kotłowni niebieskiego i zielonego ,powiedz co Cię przekonało na zmianę i dlaczego?Może to rozwiąże część problemów i wątpliwości na tym wątku?
Dzięki za odpowiedź.

krzysztof7
17-11-2013, 11:03
Gdybyś miał klasę,to powinieneś mnie teraz przeprosić.To ,że zmieniłeś zdanie,jest wynikiem mojej propozycji.Ale po tekstach do karoki,widać ,że jej nie masz.

Na temat pokazywanej na forum klasy to lepiej nie rozmawiajmy. Tobie tej "klasy" niejednokrotnie brakło.

Delphion1
17-11-2013, 11:25
z opery nie mogę wejść na sterownik mieliście może podobnie kiedyś?
Wczoraj wiem ,że coś z andka się nie dało.

Delphion1
17-11-2013, 11:27
225061[/ATTACH
][ATTACH=CONFIG]225062
mam nadzieję, że mogą być
dzięki za zainteresowanie
Pokaz jeszcze fotki popielnika .
Masz może możliwość podpięcia stera do neta?

pawko_
17-11-2013, 11:32
No z poziomu Androida to cały czas jest błąd.

zbigmaz01
17-11-2013, 11:39
...
Wydaje się jakby trochę za dużo wiatru ale zdjęcie nie jest takie ostre, pokaż też co ląduje w popielniku i może scren wykresów jeżeli nie ma neta?

galwiecie
17-11-2013, 11:42
kopczyk jest chyba całkiem ok, są spieki ale one spadają do popielnika, jak czyszczę piec to nie muszę skrobać palnika nic się do niego nie przykleja, czujnik temp. umocowany jest jakieś 7 cm od pieca

mpepe
17-11-2013, 11:47
Może przestałbyś się mną podpierać? Jestem już stary i słaby. Mogę tego nie wytrzymać.

A różnię się od Ciebie tym, że nie chwalę się bez przerwy, ile to wszystkim pomagam, bo - po prostu - nikomu nie pomagam. Myślałem, że to wystarczy, abym miał swięty spokój. Czyżbym się pomylił?

Aha! Jeszcze jedno...
Nie powtarzam dookoła, że OEPlus jest najlepszy ze wszystkich kotłów świata. Nie muszę więc się tak beznadziejnie bronić, jak Ty.
Nauczyłeś się ode mnie sporo, ale widzę, że to jednak za mało jeszcze. he he


Na szczęście tacy ludzie jak Zawijan są na tym forum i chwała Mu za to

galwiecie
17-11-2013, 11:56
https://esterownik.pl:33334/device/2920/, zdjęcia z popielnika zaraz zrobię i dodam

galwiecie
17-11-2013, 12:05
Popiół wybieram co 4-5 dni
225074225075

Czerny
17-11-2013, 12:06
Czy ustawienia 30 min/ 30min pracy pompy podłogowej są właściwe, żeby utrzymać temperaturę zadaną? Czy może lepiej pozostawić ją cały czas włączoną? Czemu sterownik jej sam nie wyłącza tak jak to się dzieje przy pompie CO wew.?

wuwok
17-11-2013, 12:25
A jak myślisz od czego te duże firmy zaczynały?
Od razu miały lasery i inne tego typu automaty?
Ja też zacznę od garażu bo na lasery mnie jeszcze nie stać a co z tego wyjdzie to czas i cierpliwość pokaże.
Tak z ciekawości zapytam,mianowicie będziesz produkował kociołki?pyt. bez uszczypliwości.
Od razu nadmienię ze nie mam ochoty na zmianę pieca!

galwiecie
17-11-2013, 12:32
piecyk podpięty jest do neta, użytkownik galwiecie1

https://esterownik.pl:33334/device/2920/

Delphion1
17-11-2013, 12:41
piecyk podpięty jest do neta, użytkownik galwiecie1

https://esterownik.pl:33334/device/2920/
wrzuć link do swojego podpisu.
Ja bym dał 2% mniej wiatru.

Delphion1
17-11-2013, 12:46
Czy ustawienia 30 min/ 30min pracy pompy podłogowej są właściwe, żeby utrzymać temperaturę zadaną? Czy może lepiej pozostawić ją cały czas włączoną? Czemu sterownik jej sam nie wyłącza tak jak to się dzieje przy pompie CO wew.?
Ja ogrzewam na razie sama podłogówką.Luknij sobie.
Ustaw na początek 5/10 jesli bedzie przegrzewać to zmień na 4/15.Niestety musisz pokombinować.Ja tez miałem z tym problem :/ za długi tez czas postoju bedzie powodował zbytnie wychaładzanie wody w podłodze która później wróci do kotła.A za krótki przegrzewanie pomieszczenia.Znajdziesz klucz do właściwego ustawienia tylko trzeba obserwować.Powodzenia

minertu
17-11-2013, 13:37
Tak z ciekawości zapytam,mianowicie będziesz produkował kociołki?pyt. bez uszczypliwości.
Od razu nadmienię ze nie mam ochoty na zmianę pieca!
Taki mam zamiar.

Arturo72
17-11-2013, 13:43
Taki mam zamiar.
Słaby pomysł na biznes,chyba,że inwestorom z nowymi domami będzie się cały czas wciskało ciemnotę o "ekonomiczności" wungla i będzie się dobierało kotły o 300% większe ;)

Za kilka lat wejdą w życie nowe normy dot.przenikalności cieplnej ścian to już nie będziesz maił komu sprzedawać kotłów.Oczywiście piszę o nowych domach a nie starych familokach.

pawko_
17-11-2013, 13:45
Słaby pomysł na biznes,chyba,że inwestorom z nowymi domami będzie się cały czas wciskało ciemnotę o "ekonomiczności" wungla ;)
Twój z pompami też był słaby, wciskałeś ciemnotę i rynek szybko Cię zweryfikował...

lestek27
17-11-2013, 13:48
Wypowie się ktoś?
Wiesiek jak możesz to będę wdzięczny:)
Post nr #13204 srt. 661

bobasxx
17-11-2013, 13:53
Sprawdź szczelność palnika , bo często zimne spaliny to wina nieszczelności i lewego powietrza.
Uważaj abyś sobie komina nie zniszczył. Ja już miałem naprawiany komin (murowany) ...
Załatwiły go właśnie zimne spaliny ...

Twój załatwiły nie tyle zimne spaliny, co zaje....a, cykliczna różnica temperatur. Raz 300 stopni, później 40 stopni i tak w kółko, do tego nieocieplony komin na poddaszu.

Czerny
17-11-2013, 13:57
Ja ogrzewam na razie sama podłogówką.Luknij sobie.
Ustaw na początek 5/10 jesli bedzie przegrzewać to zmień na 4/15.Niestety musisz pokombinować.Ja tez miałem z tym problem :/ za długi tez czas postoju bedzie powodował zbytnie wychaładzanie wody w podłodze która później wróci do kotła.A za krótki przegrzewanie pomieszczenia.Znajdziesz klucz do właściwego ustawienia tylko trzeba obserwować.Powodzenia
Dzięki za radę. :yes:

Wiedziałem, że będę musiał kombinować, ale wolałem się zapytać bo po co wyważać otwarte drzwi :D

Arturo72
17-11-2013, 13:58
Twój z pompami też był słaby, wciskałeś ciemnotę i rynek szybko Cię zweryfikował...
Żyj w niewiedzy a ja żyje ze swoimi 200kWh za co+ cwu od 01.11 ;)

bobasxx
17-11-2013, 14:08
Teraz defro duo uni 15KW 9.700zł a RBR 8200 za 17KW a 7900 za 11KW

No to różnica wynosi 1500-1800 zł, do tego eCoal (a raczej Bruli, bo eCoala nie kupisz) jest o 350 zł droższy od tego stera w Defro + palnik tzw. II generacji też jest droższy, ile nie wiem.

Więc trzeba zapłacić więcej o co najmniej 2500 tysiąca, za co ?

O gwarancji nie wspomnę, czytałeś warunki w Defro ?

bobasxx
17-11-2013, 14:13
Żyj w niewiedzy a ja żyje ze swoimi 200kWh za co+ cwu od 01.11 ;)

Od 1 listopada ? To szału nie ma, hehe :wink:

galwiecie
17-11-2013, 14:21
dzięki, zmieniam na 40 %



https://esterownik.pl:33334/device/2920/

kaszpir007
17-11-2013, 16:14
No to różnica wynosi 1500-1800 zł, do tego eCoal (a raczej Bruli, bo eCoala nie kupisz) jest o 350 zł droższy od tego stera w Defro + palnik tzw. II generacji też jest droższy, ile nie wiem.

Więc trzeba zapłacić więcej o co najmniej 2500 tysiąca, za co ?

O gwarancji nie wspomnę, czytałeś warunki w Defro ?

Co Wy z tymi bzdurnymi cenami ?

Na Allegro Ogniwo Eko 10KW z oczywiście Ecoal za 7100zł , czyli prawie 1000zł mniej od RBRa 11KW ...

Cena "sugerowana producenta" a cena za jaką klient może kupić to inna bajka ...
Ceny "sugerowane producenta" są w większości mocno zawyżone ,aby potem sprzedawca "mógł dać" upust ...

I klient zadowolony , bo dostał 500zł upustu i sprzedawca zadowolony bo zarobił z 1000-2000zł :)

Sądzę że czym mniej znany producent , tym zysk dla sprzedawcy większy ...

zawijan
17-11-2013, 16:21
Co do kotłów wszystkie inne kupicie od ręki a na RBR-a trzeba niestety poczekać.

A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?

zawijan
17-11-2013, 16:24
Bo w Łodzi mają więcej do badania niż w Zabrzu.
Co do kotłów to najstarsi górale nie pamiętają tego pierwszego.
Zaznaczasz swoją pozycję by nie spadała czy następna wzmianka bo spada sprzedaż?

Twoja wiedza mnie poraża. Chylę czoła.

zawijan
17-11-2013, 16:25
...jak długo ICHPW badało kocioł RBR EKOUNIWERSAL i dlaczego tak długo?

To tajemnica zawodowa. I handlowa.

Delphion1
17-11-2013, 16:26
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?
Zadowolonych użytkowników :)

zawijan
17-11-2013, 16:28
A masz tu jakiś większy autorytet do podpierania :)
Jak nie pomagasz to choć nie przeszkadzaj.
A czy ja to piszę ? Jak pamiętasz to zawsze pisałem że kocioł węglowy to tylko kupa złomu która stoi w kotłowni i ogrzać mi dupsko, nic więcej.
Za naukę podziękowałem nie raz i dalej czytam z uwagą to co piszesz ale to co robisz ostatnio chyba lepiej się tego nie uczyć.
Pozdrawiam.

Wprost przeciwnie. Właśnie ostatnio próbuję intensywnie czegoś Cię nauczyć.
Siądź spokojnie i zastanów się - czego chcę Cię nauczyć.
To dobra rada.

krzysztof7
17-11-2013, 16:30
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?

Ręczna robota, Czesio, spawarka pewnie jeszcze wirowa i palnik acetylenowo-tlenowy. Wybacz, ale szybciej się nie da. No i 30-to letnia tradycja ... :)
A w ogóle to nie wiem czego się kolego Zawijan czepiasz, w kociołku się pali, mało rdzewieje i w domu ciepło. A w innych kotłach rdza płatami odpada, nie pali się i ludzie w zimnym siedzą, a z komina czarny dym. I to jest fenomen RBR-a - pali się.

zawijan
17-11-2013, 16:31
Zawijan,
albo po prostu nie przechodzą badań i stąd to opóźnienie.
Brałem kiedyś udział w badaniu kotła, co prawda pelletowego w Łodzi
i widziałem jak się tam obchodzą z kotłami. Nie wychodzą wyniki, wypad, przyjedź
jak poprawisz kocioł, palnik lub coś tam jeszcze. B. rygorystycznie wymogi ale w przeciągu
dwóch lat jak tam byłem mogło się coś zmienić.

Sam wiesz, że na badanie kotła jak wszystko jest ok potrzeba max. trzy dni, dwa tyg. na
wynik z badań i wszystko.

Co Ty gadasz?
Zbigmaz01 ma inne zdanie. A on wie wszystko najlepiej.

Novy!
17-11-2013, 16:38
Twoja wiedza mnie poraża. Chylę czoła.
Kurcze,poważny z Pana gość,wykształcony z dużą wiedzą.Co Pana kumple i współpracownicy mówią jak czytają Pana pyskówki z gówniarzami z takiego nędznego forum.Ta kasa jest warta psucia sobie notorycznie, przez lata wypracowanej reputacji?Nie rozumiem Pana...

zawijan
17-11-2013, 16:44
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?

Zadowolonych użytkowników :)

W okresie ostatnich dwu lat - 82% całej ilości wyprodukowanych w tym okresie sterowników eCoal.pl sprzedano na rynek z kotłami OEPlus.
Wnioski wyciągnij sobie sam. No, może do spółki ze zbigmazem01.

mark3k
17-11-2013, 16:44
Słuchajcie. Czy u Was w kotłowni jest też taka wysoka temperatura powietrza? Rury mam solidnie wyizolowane, a w kotłowni z 28oC.
Drzwiczek przy palniku za bardzo dotknąć nie idzie, nie tego "lusterka" a bocznych elementów. Włozyłem we wnęke drzwiczek płytkę z szamotu i jest zdecydowanie lepiej. Trzeba będzie jakoś ten szamot przymocować do drzwiczek. Jeśli nawiercę otwory w deflektorze (czy tej osłonie drzwiczek) to stracę gwarancje na kocioł. Mam nadzieję że to bez znaczenia dla gwarancji.

Ps: Szkoda, że Pan Zawijan nie jest stale obecny na tym forum jako ekspert. Wiedzę ma dużą i pomocną, ale chyba ktoś go zaszczuł. Szkoda.

zawijan
17-11-2013, 16:45
Kurcze,poważny z Pana gość,wykształcony z dużą wiedzą.Co Pana kumple i współpracownicy mówią jak czytają Pana pyskówki z gówniarzami z takiego nędznego forum.Ta kasa jest warta psucia sobie notorycznie, przez lata wypracowanej reputacji?Nie rozumiem Pana...

Spytaj Ty się lepiej, co mówią czytając Ciebie.
To znacznie ciekawsze.

5iatka
17-11-2013, 16:49
fakt. W kotłowni ciepłość całkowita ( do tego zamknąłem drzwi w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł ), ale jak temp. jeszcze spadnie kilka stopni sprawa też się pewnie nieco zmieni.
Drzwiczki u mnie jakoś mocno nie są gorące... - piszesz o cegle szamotowej w środkowych drzwiczkach tam gdzie palnik ?

ps. kol Novy! zerkniesz do mnie na wykresy ?
( jakieś rady - trochę 'szarpie' ale dość duże grzejniki z głowicami, które jeszcze zamykają dopływ, bądź mocno tłumią, do tego podłogówka. Pewnie niebawem warto 12kw włączyć ? )

Nadmuch 39% ( kazek julek )
palnik pod koniec grzania - już rozbujany.
225112225113

( wklejam drugi raz, bo nader burzliwa wymiana poglądów uniemożliwia doradztwo takim 'cieniarzom' jak ja )

Novy!
17-11-2013, 16:52
Spytaj Ty się lepiej, co mówią czytając Ciebie.
To znacznie ciekawsze.
Ale ja się mogę mylić ,a Pan nie powinien.Myśli Pan ,że trudno się domyśleć, że chodzi o kasę?Moje przygody z poprzednim kotłem były prawdziwe.Opisałem je tak jak było.Jeśli zaszkodziło to wizerunkowi firmy-nie było to moim celem.Jednak to co robi Pan plus Pana ego w innych nickach na tym forum-szkodzi tej firmie jeszcze bardziej....

mark3k
17-11-2013, 16:59
fakt. W kotłowni ciepłość całkowita ( do tego zamknąłem drzwi w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł ), ale jak temp. jeszcze spadnie kilka stopni sprawa też się pewnie nieco zmieni.
Drzwiczki u mnie jakoś mocno nie są gorące... - piszesz o cegle szamotowej w środkowych drzwiczkach tam gdzie palnik ?


U mnie w tych drzwiczkach oryginalnie nie ma żadnego szamotu. Dołożyłem płytkę między palnik a drzwiczki.

Dopuki na palniku moc wystarcza aby dogrzać wodę do zadanej to po co zwiększać moc palnika. Więcej wpompujesz na palnik i do komina.

Novy!
17-11-2013, 17:01
fakt. W kotłowni ciepłość całkowita ( do tego zamknąłem drzwi w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł ), ale jak temp. jeszcze spadnie kilka stopni sprawa też się pewnie nieco zmieni.
Drzwiczki u mnie jakoś mocno nie są gorące... - piszesz o cegle szamotowej w środkowych drzwiczkach tam gdzie palnik ?

ps. kol Novy! zerkniesz do mnie na wykresy ?
( jakieś rady - trochę 'szarpie' ale dość duże grzejniki z głowicami, które jeszcze zamykają dopływ, bądź mocno tłumią, do tego podłogówka. Pewnie niebawem warto 12kW

( wklejam drugi raz, bo nader burzliwa wymiana poglądów uniemożliwia doradztwo takim 'cieniarzom' jak ja ) Sorrki.Już się w to nie bawię.Moje pomysły "adoptują" jak swoje palacze -krzykacze,a potem cwaniakują.No way.

5iatka
17-11-2013, 17:06
Sorrki.Już się w to nie bawię.Moje pomysły "adoptują" jak swoje palacze -krzykacze,a potem cwaniakują.No way.

...jeżeli ktoś pisze w tym wątku mając "złe intencje" to pewnie to było jedną znich :(

mark3k
17-11-2013, 17:13
( jakieś rady - trochę 'szarpie' ale dość duże grzejniki z głowicami, które jeszcze zamykają dopływ, bądź mocno tłumią, do tego podłogówka. Pewnie niebawem warto 12kw włączyć ? )

Nadmuch 39% ( kazek julek )
palnik pod koniec grzania - już rozbujany.
225112225113

( wklejam drugi raz, bo nader burzliwa wymiana poglądów uniemożliwia doradztwo takim 'cieniarzom' jak ja )

Jak dla mnie to masz OK. Nic bym nie ruszał. I na tą chwilę mocy na palniku także masz dosyć.Ma być kopczyk i ma nie być niedopałków w popielniku. Tego się trzymaj, bo to złota zasada palenia. :)

Keyser Soze
17-11-2013, 17:21
Co Ty gadasz?
Zbigmaz01 ma inne zdanie. A on wie wszystko najlepiej.

:yes:

zbigmaz01
17-11-2013, 17:24
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?Coś czego w innych nie ma :)

Delphion1
17-11-2013, 17:26
Krzysztof7 może wypowiedz się jak bedziesz miał kocioł .

Teraz juz rozumię ,że jestes posiadaczem ogniwa a nick zmieniłeś aby siac zamęt więc odpuść sobie.Dorosły a zachowuje się jak dziecko,wstyd.

Ja jak czegos nie znam to nie krytykuję.Spokojnie czekam na ogniwo u Teścia wtedy postaram sie obiektywnym okiem spojrzeć na oba kotły.

zbigmaz01
17-11-2013, 17:27
Co Ty gadasz?
Zbigmaz01 ma inne zdanie. A on wie wszystko najlepiej.Łapiesz punkty :)

zbigmaz01
17-11-2013, 17:30
W okresie ostatnich dwu lat - 82% całej ilości wyprodukowanych w tym okresie sterowników eCoal.pl sprzedano na rynek z kotłami OEPlus.
Wnioski wyciągnij sobie sam. No, może do spółki ze zbigmazem01.
I wtedy się zaczęły uszczypliwości z twojej strony bo niebieski zaczął być dostępny od ręki :)

Keyser Soze
17-11-2013, 17:30
Coś czego w innych nie ma :)

Są w kolorze butelkowej zieleni :)

5iatka
17-11-2013, 17:31
Jak dla mnie to masz OK. Nic bym nie ruszał. I na tą chwilę mocy na palniku także masz dosyć.Ma być kopczyk i ma nie być niedopałków w popielniku. Tego się trzymaj, bo to złota zasada palenia. :)

Wg. mnie jest również jest ok i nawet mi się podoba ( jest ciepło - pełen komfort )
Ponieważ jednak są wykresy / statystyki - to przeglądam i momentami się zastanawiam.

Jak się zmieni sytuacja ( temperatury ) to będziemy 'myśleć'

karoka65
17-11-2013, 17:38
W okresie ostatnich dwu lat - 82% całej ilości wyprodukowanych w tym okresie sterowników eCoal.pl sprzedano na rynek z kotłami OEPlus.
Wnioski wyciągnij sobie sam. No, może do spółki ze zbigmazem01.
W jednym miejscu zasłaniasz się tajemnicą a drugim podajesz takie rzeczy.
Czy to nie jest tajemnica handlowa ?, czy jakaś tam inna ?
Ale jak już to:
82% Ogniwo
1% inni producenci
17% Instalco, czyli jak na "garaż" to chyba sporo :)

zbigmaz01
17-11-2013, 17:42
Są w kolorze butelkowej zieleni :)
Skoro już wiesz jaki mają kolor, wiesz że nie przechodzą badań i ile one trwają
Zawijan,
albo po prostu nie przechodzą badań i stąd to opóźnienie.
...
Sam wiesz, że na badanie kotła jak wszystko jest ok potrzeba max. trzy dni, dwa tyg. na
wynik z badań i wszystko.

To chyba powinno ostudzić twoje zainteresowanie a jest wprost przeciwnie . Możesz napisać dlaczego?

karoka65
17-11-2013, 17:43
Brałem kiedyś udział w badaniu kotła, co prawda pelletowego w Łodzi
i widziałem jak się tam obchodzą z kotłami. Nie wychodzą wyniki, wypad, przyjedź
jak poprawisz kocioł, palnik lub coś tam jeszcze. B. rygorystycznie wymogi ale w przeciągu
dwóch lat jak tam byłem mogło się coś zmienić.

Sam wiesz, że na badanie kotła jak wszystko jest ok potrzeba max. trzy dni, dwa tyg. na
wynik z badań i wszystko.
Z tego co zdążyłeś napisać w całym swoim 3 postowym dorobku ( tylko w tym wątku ) i czego można się domyśleć po tym wpisie to następny producent przyszedł osrać konkurencję.
Dwa lata temu w Łodzi badałeś a teraz się domyślam gdzie.

zbigmaz01
17-11-2013, 17:46
...
Mnoży się tego ostatnio dość sporo:)

krzysztof7
17-11-2013, 18:19
Krzysztof7 może wypowiedz się jak bedziesz miał kocioł .

Teraz juz rozumię ,że jestes posiadaczem ogniwa a nick zmieniłeś aby siac zamęt więc odpuść sobie.Dorosły a zachowuje się jak dziecko,wstyd.

Ja jak czegos nie znam to nie krytykuję.Spokojnie czekam na ogniwo u Teścia wtedy postaram sie obiektywnym okiem spojrzeć na oba kotły.

Naj pierw pomyśl, zastanów się co piszesz , a później pisz. Fota kiepska bo z telefonu. Czy w/g twoich chorych wymysłów jest to Ogniwo ???225129

karoka65
17-11-2013, 18:19
Czy Ty zdajesz sobie sprawę, jak się teraz czują Ci co zaufali "reklamie" i wydali dodatkowe 600 zł na płytę szamotową w komorze spalania.
Szczujesz, szczujesz, a co będzie jak przyjdzie to odszczekać ?

minertu
17-11-2013, 18:29
A cóż to takiego wyjątkowego jest w tym kotle, że tylko na niego trzeba tyle czekać?Ano to ,że tak długo go badano i nie wierzono.W tamtych czasach nikt nie miał tak dobrych wyników,prawda?
Mam na myśli kocioł 23kW bo tylko on był badany.

Delphion1
17-11-2013, 18:29
Naj pierw pomyśl, zastanów się co piszesz , a później pisz. Fota kiepska bo z telefonu. Czy w/g twoich chorych wymysłów jest to Ogniwo ???225129
To po co go kupiłeś i ważniejsze czemu nie oddałeś skoro nie jesteś zadowolony?
Ty chyba w nim nie palisz bo taki wypucowany,mojego wstyd pokazać:P
Krzysiek sorki ale nie kumam po co to robisz?
Ja bym na Twoim miejscu kupił ogniwo ,miałbym papiery i byłbym mega szczęsliwy więc po co ten cyrk który odstawiasz?

Kocioł to prymitywne urządzenie do ogrzana naszych 4 liter więc skoro ten spełnia to zadanie a do tego konkurencja próbuje mu reputację zburzyć to coś w tym jest.
Po 2 zimie napiszę czy było warto wydać te złocisze na zielonego.Pierwsza się nie liczy bo wiadomo jak jest w nowym budynku.Do tej pory kocioł spełnia moje wszystkie potrzeby i nie mam zastrzeżeń poza szufladą i motoreduktorem ale o tym pisałem.

Dziś przeszedłem sobie ulicą po moim miasteczku i oglądałem kominy a raczej co się z nich unosi chyba jako jedyny mój dom był bez dymu z komina :D
Przypominam palę miałem!

zawijan
17-11-2013, 18:33
I wtedy się zaczęły uszczypliwości z twojej strony bo niebieski zaczął być dostępny od ręki :)

Zawsze był dostępny od ręki.

P.S.
Przypominam Ci, że to nie jest wątek o niebieskim.
Żeby mi to było ostatni raz. Ty trollu.

edgar184
17-11-2013, 18:35
Witajcie.
Żeby wam przerwać tą ciekawą wymianę zdań :P zapytam, jaki wpływ dla kotła mojego, którego mam w piwnicy, i którego użytkuję, i o zgrozo, jestem zadowolony :), ma wpływzmiana trybu pracy pompy CO, z ciągłej na tryb wyłączana.
Chodzi dokładnie mi o te spadki temp.powrotu gdy pompa rusza, i zalewa kocioł zimną wodą.
Pompę CWU mam na stałe włączoną.
Może bardziej podkręcić na obrotach CWU? Ale wtedy i tak CO zabierze ciepłą wodę, no a jak nie będzie ciepłej w kotle, to i powrotu nie dogrzeje.

zbigmaz01
17-11-2013, 18:37
Zawsze był dostępny od ręki.

P.S.
Przypominam Ci, że to nie jest wątek o niebieskim.
Żeby mi to było ostatni raz. Ty trollu.Ja jestem na wątku o moim kotle natomiast ty nie i cały czas musisz o nim wspominać aby nie został zapomniany :)

Keyser Soze
17-11-2013, 18:41
Z tego co zdążyłeś napisać w całym swoim 3 postowym dorobku ( tylko w tym wątku ) i czego można się domyśleć po tym wpisie to następny producent przyszedł osrać konkurencję.
Dwa lata temu w Łodzi badałeś a teraz się domyślam gdzie.

Nie należę do żadnej grupy produkującej kotły. Zajmuję się czymś innym.
A w Łodzi przy badaniu kotła, przypomnę pelletowego, byłem na zaproszenie
producenta tego kotła.

krzysztof7
17-11-2013, 18:42
To po co go kupiłeś i ważniejsze czemu nie oddałeś skoro nie jesteś zadowolony?
Ty chyba w nim nie palisz bo taki wypucowany,mojego wstyd pokazać:P
Krzysiek sorki ale nie kumam po co to robisz?
Ja bym na Twoim miejscu kupił ogniwo ,miałbym papiery i byłbym mega szczęsliwy więc po co ten cyrk który odstawiasz?

Bo nie mam czasu ani zbyt wiele pieniędzy na kolejna wymianę zainstalowanego i uruchomionego kotła, ani jakoś żaden instalator nie czeka na kolejny kocioł do wymiany u mnie. Jest zimno i muszę palić jak wszyscy. Więc nawet gdybym miał kolejny tysiąc na wymianę to niby kiedy mam to zrobić??? No kiedy, za ile i kim???? Kocioł ma sporo wad i je wytykam, aby kolejni ewentualni klienci mieli pełna świadomość co kupują. Ja kupiłem w dobrej wierze i nawet na myśl mi nie przyszło czytając stronę instalko i DTR urządzenia, że to produkt garażowy bez żadnych badań za kosmiczne pieniądze jak na garaż.
Chyb nic więcej nie muszę pisać. A to, że czysty to chyba tylko dobrze o mnie świadczy jako jego użytkownikowi.:)
Wiem, wielu się nie podoba co piszę, ale piszę rzetelną prawdę. Sorry.

A i jeszcze jedno: Dlaczego nie kupiłem kotła ze stajni Ogniwo: Bo mam niską kotłownię i mogłem mieć problem z czyszczeniem pionowego wymiennika, a także obawiałem się dużego zapylenia przy czyszczeniu czego chciałem uniknąć. Jedynie ten element zdecydował za zakupem innego kotła. Teraz żałuję, ale mleko już się rozlało. Oby tylko za szybko nie zgnił, bo palić to się we wszystkich kotłach pali (nawet w tych z marketu).

karoka65
17-11-2013, 18:46
Mnie nie interesują Twoje domowe doświadczenia a badania kotła przez ludzi którzy mają do tego odpowiednie urządzenia, wiedzę i uprawienia.
Czyż to nie ostatnie działko które wytoczono przeciw temu kotłowi ?
Czy nie o to krzyczą krzykacze ?
Ty możesz w domu słonia hodować i mnie to nie obchodzi jak i Twoje doświadczenie i nagrody.

Keyser Soze
17-11-2013, 18:47
Skoro już wiesz jaki mają kolor, wiesz że nie przechodzą badań i ile one trwają

To chyba powinno ostudzić twoje zainteresowanie a jest wprost przeciwnie . Możesz napisać dlaczego?

Bo może będę stał przed wyborem kotła w przyszłym sezonie i chciałbym się coś o nim więcej
dowiedzieć?

karoka65
17-11-2013, 18:53
Bo może będę stał przed wyborem kotła w przyszłym sezonie i chciałbym się coś o nim więcej
dowiedzieć?
To to mamy następnego co będzie szydził, wytykał a później kupi, hehe
Powiedz skąd jesteś to ci coś znajdę do obejrzenia, żebyś wiedział w co się pakujesz, pogadasz z tym co go używa, dla mnie to najważniejsza opinia a nie to kto coś tam skrobie, nie wiadomo gdzie.
Kupić przecież możesz gdzie chcesz, ja ci nic nie chcę sprzedać.

karoka65
17-11-2013, 18:56
666 - strona wątku :evil:

Wiesław może z tej okazji skorzystasz z przywilejów jakie daje Ci płatny profil - rzygać się już chce tymi pierdołami
Nikogo chyba jeszcze tu ani gdzie indziej nie podpie..m do redakcji.
To świadczy tylko o tych ludziach.

Keyser Soze
17-11-2013, 18:56
Jeszcze mam czas, poczekam jak się to wszystko rozwinie.

minertu
17-11-2013, 18:56
Czyli Twoim zdaniem ceramika tylko pochłania?

karoka65
17-11-2013, 18:58
Wielka szkoda, co prawda nagroda mizerna, ale przy okazji obaliłbyś zapewne sporo "głupot" , które powypisywaliście w temacie szamot w komorze spalania.
Być może pisałem głupoty, nigdy nie twierdziłem że jestem nieomylny, jestem takim samym userem jak TY.
Ja też się uczę jak i Ty.

zbigmaz01
17-11-2013, 19:01
Bo może będę stał przed wyborem kotła w przyszłym sezonie i chciałbym się coś o nim więcej
dowiedzieć?To nie doczytałeś jak kilku pisze że ma wady, brak certyfikatu i jest droższy od innych? Jeszcze on cię interesuje? Nie to żebym kogoś zniechęcał ale jak bym takie wpisy przeczytał to już bym na ten wątek nie wrócił.
Chyba że faktycznie chcesz kupić i umiesz oddzielić wpisy użytkowników od wpisów konkurencji :)
Jak by co to ja polecam http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)

mpepe
17-11-2013, 19:06
Naj pierw pomyśl, zastanów się co piszesz , a później pisz. Fota kiepska bo z telefonu. Czy w/g twoich chorych wymysłów jest to Ogniwo ???225129

Krzysiu przecież to nasze Zielone Jabłuszko (żeby tylko nie okazało się zgniłym jabłkiem) :-)

minertu
17-11-2013, 19:06
To nie doczytałeś jak kilku pisze że ma wady, brak certyfikatu i jest droższy od innych? Jeszcze on cię interesuje? Nie to żebym kogoś zniechęcał ale jak bym takie wpisy przeczytał to już bym na ten wątek nie wrócił.
Chyba że faktycznie chcesz kupić i umiesz oddzielić wpisy użytkowników od wpisów konkurencji :)
Jak by co to ja polecam http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)Dziś u mnie był klient ,który te głupoty czytał,nie był sam ,widział co ogrzewa 17kW i zrobiło to na nim wrażenie.
Jak widać ważniejsze jest jak się sprawdza w praktyce a nie na papierze.
Pozdrawiam Pana z Czyżowic :)

zbigmaz01
17-11-2013, 19:15
Dziś u mnie był klient ,który te głupoty czytał,nie był sam ,widział co ogrzewa 17kW i zrobiło to na nim wrażenie.
Jak widać ważniejsze jest jak się sprawdza w praktyce a nie na papierze.
Pozdrawiam Pana z Czyżowic :)I tak moim zdaniem powinno to wyglądać. Jadę, pooglądam w realu, popytam użytkownika, poczytam i dopiero kupuję. Kupowanie w ciemno kończy się czasami kupieniem kawałka dachówki zamiast tableta jak miał jeden mój znajomy.

karoka65
17-11-2013, 19:15
Kłótni mam już powyżej dziurek w nosie i chyba dam sobie spokój z wciąganiem się w nie niepotrzebnie.
Tak jak grześ napisał, ludzie nie barany i potrafią ocenić i odsiać ziarno od plew.

Delphion1
17-11-2013, 19:19
Krzysiek wybacz ale nadal nie rozumię, kupiłeś kocioł wcześniej nie oglądając ? Sorki ale dla mnie to frajerstwo ,ja muszę dotknąć nim kupię.Jakoś się pali u Ciebie i nie narzekasz na to ,że marzniesz ,więc czemu żałujesz?Kocioł z konkurencji potrafi coś więcej poza grzaniem ? Mi tam czyszczenie pasuje w zielonym :D
Sam stałem jak pamiętacie przed wyborem 10 czy 11 i kilka szczegółów zdecydowało ale do tego musiałem naocznie się przekonać.
Proszę powrócić do tematu bo użytkownicy RBR chcieliby zapewne o swoim kotle poczytac a nie nasze pyskówki

minertu
17-11-2013, 19:23
Każdy materiał ma swoje charakterystyczne własności co do przewodzenia jak i gromadzenia ciepła.
Zdecydowanie dużo lepsze własności w gromadzeniu ciepła ma woda.

Tak,to prawda tyle,że powyżej 100deg zaczyna się gotować i parować.
Odpowiedz dlaczego w Twoim kotle zastosowałeś płytki szamotowe ?

minertu
17-11-2013, 19:31
Dlatego, by odizolować wnętrze komory spania od chłodnych ścian konstrukcji kotła.
Czyli celem Twoim było stworzenie gorącej komory spalania czy zmniejszenie sprawności Twojego kotła?A może ją zwiększyłeś poprzez lepsze dopalenie spalin,nie wychłodziłeś jej i pozwoliłeś oddać jej ciepło (wyższe bo dopaliłeś czysty węgiel) w dalszej części wymiennika?

zbigmaz01
17-11-2013, 19:38
Czyli celem Twoim było stworzenie gorącej komory spalania czy zmniejszenie sprawności Twojego kotła?A może ją zwiększyłeś poprzez lepsze dopalenie spalin,nie wychłodziłeś jej i pozwoliłeś oddać jej ciepło (wyższe bo dopaliłeś czysty węgiel) w dalszej części wymiennika?Przed opublikowaniem chcesz zgarnąć nagrodę?

krzysztof7
17-11-2013, 19:42
Krzysiek wybacz ale nadal nie rozumię, kupiłeś kocioł wcześniej nie oglądając ? Sorki ale dla mnie to frajerstwo ,ja muszę dotknąć nim kupię.Jakoś się pali u Ciebie i nie narzekasz na to ,że marzniesz ,więc czemu żałujesz?Kocioł z konkurencji potrafi coś więcej poza grzaniem ? Mi tam czyszczenie pasuje w zielonym :D
Sam stałem jak pamiętacie przed wyborem 10 czy 11 i kilka szczegółów zdecydowało ale do tego musiałem naocznie się przekonać.
Proszę powrócić do tematu bo użytkownicy RBR chcieliby zapewne o swoim kotle poczytac a nie nasze pyskówki

Tak, jestem naiwniakiem kupując kocioł którego nawet nie oglądałem. Nadal niestety mam ufność w słowo pisane , a w szczególności dokumenty załączone przez producenta do urządzenia, bo to jest podstawa. A zresztą to co mi dało by oglądanie pomalowanego farbą młotkową kotła i założonymi ładnymi blaszkami na drzwiczkach i górze kotła. Oglądałem na fotach kształt wymiennika i sposób czyszczenia. I owszem w kotle się pali, w domu jest ciepło, ale pozostałe parametry kotła deklarowane przez producenta to jedna wielka lipa. Czy ktoś z obecnych tu userów powie jaką faktycznie kocioł ma sprawność ??? - NIKT i ot właśnie mi chodzi. To jest oszustwo ze strony producenta kotła garażowego za bardzo duże pieniądze. Czy ktoś potwierdzi z jakiej blachy jest robiony kocioł i nie chodzi o jej grubość, a o gatunek blachy !!!. Czy mam uwierzyć w to co firma instalko wypisuje na stronie i w DTR ??? Jakim cudem uwierzyć w te bzdury wyssane z palca i niestety o tym wszystkim dowiedziałem się już po zakupie i montażu kotła. Duże firmy kotłowe mają biura konstrukcyjne, badawcze, stanowiska pomiarowe, kontrolę jakości, nowoczesne urządzenia do produkcji i badają kotły w zewnętrznych firmach. To musi się przełożyć na cenę kotła, choć np. Ogniwo (znienawidzone tu na forum) jest tańsze od garażowca.
Pozdrawiam .

minertu
17-11-2013, 19:47
Przed opublikowaniem chcesz zgarnąć nagrodę?Nie potrzebna mi nagroda,nie chce jej i nie jest to moim zamiarem.
Skoro się uczymy to uczmy się wszyscy :)

zbigmaz01
17-11-2013, 19:51
Tak, jestem naiwniakiem kupując kocioł którego nawet nie oglądałem. Nadal niestety mam ufność w słowo pisane , a w szczególności dokumenty załączone przez producenta do urządzenia, bo to jest podstawa. A zresztą to co mi dało by oglądanie pomalowanego farbą młotkową kotła i założonymi ładnymi blaszkami na drzwiczkach i górze kotła. Oglądałem na fotach kształt wymiennika i sposób czyszczenia. I owszem w kotle się pali, w domu jest ciepło, ale pozostałe parametry kotła deklarowane przez producenta to jedna wielka lipa. Czy ktoś z obecnych tu userów powie jaką faktycznie kocioł ma sprawność ??? - NIKT i ot właśnie mi chodzi. To jest oszustwo ze strony producenta kotła garażowego za bardzo duże pieniądze. Czy ktoś potwierdzi z jakiej blachy jest robiony kocioł i nie chodzi o jej grubość, a o gatunek blachy !!!. Czy mam uwierzyć w to co firma instalko wypisuje na stronie i w DTR ??? Jakim cudem uwierzyć w te bzdury wyssane z palca i niestety o tym wszystkim dowiedziałem się już po zakupie i montażu kotła. Duże firmy kotłowe mają biura konstrukcyjne, badawcze, stanowiska pomiarowe, kontrolę jakości, nowoczesne urządzenia do produkcji i badają kotły w zewnętrznych firmach. To musi się przełożyć na cenę kotła, choć np. Ogniwo (znienawidzone tu na forum) jest tańsze od garażowca.
Pozdrawiam .Mylisz się, ja odpowiem :)
Wystarczającą :)
No i dlaczego popełniłeś taki błąd znając takie dane?
Dałeś ciała :)

minertu
17-11-2013, 19:57
Oczywiście, moim celem było zapewnienie "lepszych" warunków, by temperatura w komorze spalania nie była znacząco niższa od temperatury zapłonu par i gazów wydzielanych w trakcie pirolizy węgla.

Z tym, że ja nie zasłaniałem materiałem izolacyjnym wymiennika ciepła w komorze spalania kotła.
Dla mnie bardzo ważny jest przekaz ciepła poprzez promieniowanie.


U mnie komora spalania sama wykłada się materiałem izolacyjnym.
Gdy sadza osadza się na tym izolacyjnym kożuchu, to samoistnie zapala się od promieni cieplnych emitowanych z palnika.


ps.
Z mojej strony wymuszona przerwa.
Dostałem w tej chwili materiały, muszę dokończyć pewną rzecz.
Zajrzę koło północy.
Czyli Twoim zdaniem ceramika w RBR izoluje a u Ciebie przewodzi ciepło tylko dlatego,że w RBR jest przyklejona do wymiennika klejem o b.dobrych parametrach elastyczności i przewodności a w Twoim robi to sadza czy tez pyły?

krzysztof7
17-11-2013, 19:57
Mylisz się, ja odpowiem :)
Wystarczającą :)
No i dlaczego popełniłeś taki błąd znając takie dane?
Dałeś ciała :)

Daj spokój. Mam dość Twojego pisania. Tak, dałem ciała, kupując garażowca za taką dużą kasę. :(:yes::yes:

Novy!
17-11-2013, 20:01
Ty miałeś w swojej kotłowni niebieskiego i zielonego ,powiedz co Cię przekonało na zmianę i dlaczego?Może to rozwiąże część problemów i wątpliwości na tym wątku?
Dzięki za odpowiedź.
Mnie się już nie chce o tym pisać,zapomniałem o OEP 25kW. Kotła tej marki nie chcę widzieć nigdy na oczy.Nigdy ,nikomu,go nie polecę.
Na forum ES,admin o nicku Stan -po dwóch czy trzech latach używania OEP16kW,zmienił chatę.Kupił czy zbudował nową.Ale nie zabrał ze sobą tego kotła.W nowym domu,już ten kocioł nie zagościł,ani żaden inny tej marki.Zapytaj jego,na pewno Ci odpowie.fajny gość.a jak będziesz na forum ES,to z ciekawości "rzuć" oczkiem na sterowniki OEP25kW,jest ich tam kilka.Większość ma podane metraże i ocieplenie domów.Popatrz na ich obecne spalanie.To wiele Ci wyjaśni :)
Pozdrawiam

zbigmaz01
17-11-2013, 20:03
Daj spokój. Mam dość Twojego pisania. Tak, dałem ciała, kupując garażowca za taką dużą kasę. :(:yes::yes:Mimo zdjęcia i tak ci nie wierzę :p

krzysztof7
17-11-2013, 20:07
Mimo zdjęcia i tak ci nie wierzę :p

To Twój problem. I mało mnie Twoja wiara interesuje. :)
Pozdrawiam.

keteimj
17-11-2013, 20:12
Tak, jestem naiwniakiem kupując kocioł którego nawet nie oglądałem. Nadal niestety mam ufność w słowo pisane , a w szczególności dokumenty załączone przez producenta do urządzenia, bo to jest podstawa. A zresztą to co mi dało by oglądanie pomalowanego farbą młotkową kotła i założonymi ładnymi blaszkami na drzwiczkach i górze kotła. Oglądałem na fotach kształt wymiennika i sposób czyszczenia. I owszem w kotle się pali, w domu jest ciepło, ale pozostałe parametry kotła deklarowane przez producenta to jedna wielka lipa. Czy ktoś z obecnych tu userów powie jaką faktycznie kocioł ma sprawność ??? - NIKT i ot właśnie mi chodzi. To jest oszustwo ze strony producenta kotła garażowego za bardzo duże pieniądze. Czy ktoś potwierdzi z jakiej blachy jest robiony kocioł i nie chodzi o jej grubość, a o gatunek blachy !!!. Czy mam uwierzyć w to co firma instalko wypisuje na stronie i w DTR ??? Jakim cudem uwierzyć w te bzdury wyssane z palca i niestety o tym wszystkim dowiedziałem się już po zakupie i montażu kotła. Duże firmy kotłowe mają biura konstrukcyjne, badawcze, stanowiska pomiarowe, kontrolę jakości, nowoczesne urządzenia do produkcji i badają kotły w zewnętrznych firmach. To musi się przełożyć na cenę kotła, choć np. Ogniwo (znienawidzone tu na forum) jest tańsze od garażowca.
Pozdrawiam .

Sprawność ma wprost proporcjonalną do umiejętności palacza i tak jest w każdym kotle i żadne badania tego nie zmienią i wystawiony papier ,
Blachy ma z gatunku tych co wytrzymają 5lat i nie gorsze jak w innych kotłach a może nawet lepsze,
Ja niemam powodu nienawidzieć Ogniwa raczej Ci co go muszą czyścić, bo jak ktoś wcześniej napisał najlepszy jest kocioł sąsiada, bo go nie trzeba czyścić:rolleyes:
I na koniec grzeczna prośba weź już przestań pitolić bo to nie wątek o twoich zawiedzionych nadziejach to co miałeś wyżygać już napisałeś przynajmniej kilkanaście razy i każdy już o tym wie że opchneli Ci garażowca a ty myślałeś że to superturbo pprojektowany i spawany przez automaty i na dodatek szmelc badań nie ma

krzysztof7
17-11-2013, 20:19
Sprawność ma wprost proporcjonalną do umiejętności palacza i tak jest w każdym kotle i żadne badania tego nie zmienią i wystawiony papier ,
Blachy ma z gatunku tych co wytrzymają 5lat i nie gorsze jak w innych kotłach a może nawet lepsze,
Ja niemam powodu nienawidzieć Ogniwa raczej Ci co go muszą czyścić, bo jak ktoś wcześniej napisał najlepszy jest kocioł sąsiada, bo go nie trzeba czyścić:rolleyes:
I na koniec grzeczna prośba weź już przestań pitolić bo to nie wątek o twoich zawiedzionych nadziejach to co miałeś wyżygać już napisałeś przynajmniej kilkanaście razy i każdy już o tym wie że opchneli Ci garażowca a ty myślałeś że to superturbo pprojektowany i spawany przez automaty i na dodatek szmelc badań nie ma

Nic mądrego i konstruktywnego nie napisałeś. Non stop powtarzasz te same slogany. A który kocioł garażowy ma badania? Żałosne.
Masz udziały w instalko, że wiesz ile te garażowce wytrzymają??? To dość "ciekawe i nowe" wieści o kotle.

keteimj
17-11-2013, 20:24
To nie jest dość perspektywiczna wiadomość, czyli co co pięć lat nowy kocioł? Hmm Jeszcze nie mieszkam a już sezon przepaliłem czyli jeszcze 4 lata mi zostały? To te gorsze 4 lata trzymają?

oczywiście powinienem napisać minimum 5lat:rolleyes: a nawet może jeszcze 3 dni dłużej

keteimj
17-11-2013, 20:27
Nic mądrego i konstruktywnego nie napisałeś. Non stop powtarzasz te same slogany. A który kocioł garażowy ma badania? Żałosne.
Masz udziały w instalko, że wiesz ile te garażowce wytrzymają??? To dość "ciekawe i nowe" wieści o kotle.

Jak pierdzielisz wkółko te same teksty to ja powtarzam te same slogany
Dla Ciebie wszystko co Ci się niepodoba jest żałosne i tak jęczysz i jęczysz, to dopiero jest żałosne

Mam udziały jeszcze tego nie kumasz, ciężko jażysz, dlatego czekam 3-ci miesiąc na wymianę zaworu i nie jęczę tak jak ty
teraz się zacznie:lol2:

bobasxx
17-11-2013, 20:29
Co Wy z tymi bzdurnymi cenami ?

Na Allegro Ogniwo Eko 10KW z oczywiście Ecoal za 7100zł , czyli prawie 1000zł mniej od RBRa 11KW ...

Cena "sugerowana producenta" a cena za jaką klient może kupić to inna bajka ...
Ceny "sugerowane producenta" są w większości mocno zawyżone ,aby potem sprzedawca "mógł dać" upust ...

I klient zadowolony , bo dostał 500zł upustu i sprzedawca zadowolony bo zarobił z 1000-2000zł :)

Sądzę że czym mniej znany producent , tym zysk dla sprzedawcy większy ...

Mowa była o Defro Duo Uni 15 kW. Znajdź taniej niż za 9700 zł.

Ogniwo ma mniejszą moc (deklarowaną przez producenta ;) ), krótszą gwarancję i się chu...o czyści, to musi kosztować :wink:

krzysztof7
17-11-2013, 20:33
Jak pierdzielisz wkółko te same teksty to ja powtarzam te same slogany
Dla Ciebie wszystko co Ci się niepodoba jest żałosne i tak jęczysz i jęczysz, to dopiero jest żałosne

Mam udziały jeszcze tego nie kumasz, ciężko jażysz, dlatego czekam 3-ci miesiąc na wymianę zaworu i nie jęczę tak jak ty
teraz się zacznie:lol2:

Ja zawsze mówię prawdę, a ty w kółko to samo pierdzielisz. Żałosne

pawko_
17-11-2013, 20:37
Cały zasobnik poszedł 125 kg, średnia 12 kg dziennie popiołu kurcze z tego niby Pieklorza wyszło mi całe wiadro 20kg- chyba z deka dużo... sadzy było pewnie, chociaż ja się na niej nie znam, jeszcze testuje.

225190

225193

http://img845.imageshack.us/img845/8644/nlcm.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/845/nlcm.jpg/)

keteimj
17-11-2013, 20:37
Ja zawsze mówię prawdę, a ty w kółko to samo pierdzielisz. Żałosne

:rotfl:

5iatka
17-11-2013, 20:37
Wprawdzie nie w temacie RBR'a, ale pod 'certyfikaty eko' można podciągnąć.

Kocioł umożliwia spalanie:

ekogroszku
pelletu
węgla kamiennego
drewna
owsa
rozsądnych śmieci
wyposażony z czytelny i prosty graficzny wyświetlacz

Wyciąg z allegro z opisu. To jak się już do palenia śmieci zachęca...to ja dziękuje.
Po sąsiedzku mam eks budynek biurowy przerobiony na 'blok mieszkalny'
Palą jakimś oooogromnym kotłem drewnem, ścinkami, trocinami itp ( właściciel ma tartak ) Z komina wiecznie czarny dym.
Zeszły sezon komin wewnętrzny murowany, a od około 2 tyg mają ładną, błyszczącą rurę na zewnątrz - nie wróże tej rurze długiej eksploatacji.

Ps. tylko czekam, jak mnie sąsiad zagadnie czemu w domu nie grzeje ( nic nie widać z komina ) :lol2:

lestek27
17-11-2013, 21:00
Kurde widzę że nie można uzyskać odpowiedzi na pytanie zadane już kilka stron temu.
Wiadomo. Pyskówka to podstawa.
Faktycznie coraz gorzej się to czyta. Jak tak będzie całą zimę to pewnie trzeba będzie sobie odpuścić zaglądanie tutaj bo przecież czytać ciągle to samo to się tak długo nie da:(

zby-net
17-11-2013, 21:34
Kurde widzę że nie można uzyskać odpowiedzi na pytanie zadane już kilka stron temu.
Wiadomo. Pyskówka to podstawa.
Faktycznie coraz gorzej się to czyta. Jak tak będzie całą zimę to pewnie trzeba będzie sobie odpuścić zaglądanie tutaj bo przecież czytać ciągle to samo to się tak długo nie da:(

Kolego zgodzę się z tobą całkowicie, obecna pomoc nie dotyczy samej pracy RBR, a opisem innych kotłów, certyfikatów itp.

Ktoś zada pytanie, czy jest OK itp i post zaraz jest zapomniany :(

5iatka
17-11-2013, 21:35
@Lestek27
masz rację...niestety. Jak już nawet któraś z rewelacji była ciekawa, to oczywiście rozeszło się o 'pierdoły' i nici z konkretów.

Ps. Minertu miałeś wrzucić fotki kanałów z kotłów. Masz już - ciekawy jestem

minertu
17-11-2013, 21:42
@Lestek27
masz rację...niestety. Jak już nawet któraś z rewelacji była ciekawa, to oczywiście rozeszło się o 'pierdoły' i nici z konkretów.

Ps. Minertu miałeś wrzucić fotki kanałów z kotłów. Masz już - ciekawy jestem
Nie mam,może w tym tyg.
Tzn mam z Ogniwa nie mam z RBR-a.Muszę rozebrać ślimak z odpopielacza i wygarnąć wszystko nie mam czasu na razie.

Czerny
17-11-2013, 21:44
Zróbcie sobie przerwę w pyskówkach i niech ktoś podpowie co tu zrobić, by 20-sto stopniowe skoki temperatury powrotu zlikwidować (inaczej mój ZIELONY nie doczeka nawet końca gwarancji). Zaczęło się oczywiście jak podłączyłem podłogówkę.
Jaki macie sprawdzony patent na to.

minertu
17-11-2013, 21:44
Tymczasem uciekam trochę węgla nafedrować,zimę zapowiadają Indianie :)

minertu
17-11-2013, 21:46
Zróbcie sobie przerwę w pyskówkach i niech ktoś podpowie co tu zrobić, by 20-sto stopniowe skoki temperatury powrotu zlikwidować (inaczej mój ZIELONY nie doczeka nawet końca gwarancji). Zaczęło się oczywiście jak podłączyłem podłogówkę.
Jaki macie sprawdzony patent na to.

Stała praca pomp.

5iatka
17-11-2013, 21:47
lepiej niech bardziej doświadczeni doradzą, ale u mnie CWU+mieszająca.
Nie mam zaworu 4d, obecnie znaczna część grzejników lekko otwarte przepływy ( głowice term ) i powrót musi być zimny.
Podłogówka jedynie 2 pętle, ale w planach znaczne powiększenie.
Nie wiem jakie rozwiązanie wtedy. ( grzejniki będą u góry, na dole 80% powierzchni będzie podłogówki grzejniki zostaną małe w newralgicznych pomieszczeniach na większe mrozy )

Teraz CWU+mieszająca daje radę ( chyba nawet dobrze )
pytanie czy na przyszłość coś myśleć, czy też powinno wystarczyć?

bobasxx
17-11-2013, 22:00
Zróbcie sobie przerwę w pyskówkach i niech ktoś podpowie co tu zrobić, by 20-sto stopniowe skoki temperatury powrotu zlikwidować (inaczej mój ZIELONY nie doczeka nawet końca gwarancji). Zaczęło się oczywiście jak podłączyłem podłogówkę.
Jaki macie sprawdzony patent na to.

A jak regulujesz temperaturę na podłogówkę ?

Pisałeś coś o zaworze 4D, do czego on u Ciebie służy ?

bobasxx
17-11-2013, 22:04
Kurde widzę że nie można uzyskać odpowiedzi na pytanie zadane już kilka stron temu.
Wiadomo. Pyskówka to podstawa.
Faktycznie coraz gorzej się to czyta. Jak tak będzie całą zimę to pewnie trzeba będzie sobie odpuścić zaglądanie tutaj bo przecież czytać ciągle to samo to się tak długo nie da:(

I taki pewnie jest cel co niektórych...

Autor wątku w pierwszym poście jasno dał do zrozumienia, że jest to wątek dla użytkowników RBR-ów, a pisze kto chce i co chce :mad:

Czerny
17-11-2013, 22:07
Stała praca pomp.

OK, tylko wtedy na co eCoal i czujniki temperatur - tylko do sprawdzania w pracy czy mam ciepło w domu?

Nie ma innego rozwiązania (poza 1000 l. buforem oczywiście :D )

pawko_
17-11-2013, 22:08
Zróbcie sobie przerwę w pyskówkach i niech ktoś podpowie co tu zrobić, by 20-sto stopniowe skoki temperatury powrotu zlikwidować (inaczej mój ZIELONY nie doczeka nawet końca gwarancji). Zaczęło się oczywiście jak podłączyłem podłogówkę.
Jaki macie sprawdzony patent na to.

Ustaw CWU+mieszającą plus ustaw pracę na stałą albo np. 42oC

zbigmaz01
17-11-2013, 22:09
Zróbcie sobie przerwę w pyskówkach i niech ktoś podpowie co tu zrobić, by 20-sto stopniowe skoki temperatury powrotu zlikwidować (inaczej mój ZIELONY nie doczeka nawet końca gwarancji). Zaczęło się oczywiście jak podłączyłem podłogówkę.
Jaki macie sprawdzony patent na to.Tak jak napisał minertu, ciągła praca pomp zlikwiduje takie skoki. Przy podłogowej możesz przykręcić na 3D (jeżeli masz) aby chłodniejszą wodę wpuszczać w podłogę i zmienić na cyklach pompy aby się załączała częściej a krócej, nie wychłodzi to tak wody. Przy grzejnikach możesz zrobi podobnie przykręcić na 4D aby chłodniejsza woda leciała na grzejniki to i cieplejsza pójdzie na podmieszanie. Jeszcze można włączyć cykliczną to będzie mieszać co jakiś czas wodę w grzejnikach i tak jak w podłodze się tak nie wychłodzi. Przy cyklach na podłodze i grzejnikach dobierasz czas taki aby nie przegrzać pomieszczeń.
Jednym słowem chłodniejsza w obiegi i pompy na stałe lub z pracą cykliczną.
To było moje zdanie.

Czerny
17-11-2013, 22:11
A jak regulujesz temperaturę na podłogówkę ?

Pisałeś coś o zaworze 4D, do czego on u Ciebie służy ?

Zawór 4d jest na powrocie do kotła. Mogę nim regulować temperaturę wlotu do kotła, ale oczywiście ona jest zależna od temperatury wlotu wody do niego.

Przy stałej pracy pomp, jak radzi Minertu, wyreguluję sobie nim bez problemu, ale co zrobić gdy zmienia się temperatura dolotu do niego???

bobasxx
17-11-2013, 22:16
Zawór 4d jest na powrocie do kotła. Mogę nim regulować temperaturę wlotu do kotła, ale oczywiście ona jest zależna od temperatury wlotu wody do niego.

Przy stałej pracy pomp, jak radzi Minertu, wyreguluję sobie nim bez problemu, ale co zrobić gdy zmienia się temperatura dolotu do niego???

A to na pewno 4D jest ?

Możesz tak jak radzą koledzy, ustawić cwu+mieszajaca, albo jakąś drabinkę w łazience (jeśli jest) odkręcić na stałe.

No i jak regulujesz tą temperaturę zasilania podłogówki ?

zbigmaz01
17-11-2013, 22:24
Zawór 4d jest na powrocie do kotła. Mogę nim regulować temperaturę wlotu do kotła, ale oczywiście ona jest zależna od temperatury wlotu wody do niego.

Przy stałej pracy pomp, jak radzi Minertu, wyreguluję sobie nim bez problemu, ale co zrobić gdy zmienia się temperatura dolotu do niego???

Przy stałej pracy pomp będzie to niewielka różnica bo wygładzi ci wykresy.

Czerny
17-11-2013, 22:25
A to na pewno 4D jest ?

Możesz tak jak radzą koledzy, ustawić cwu+mieszajaca, albo jakąś drabinkę w łazience (jeśli jest) odkręcić na stałe.

No i jak regulujesz tą temperaturę zasilania podłogówki ?

Napewno, napewno :) Miesza zasilanie z powrotem, ale jest bez siłownika, więc nastawy ma ręczne.

A temperatura do podłogówki regulowana jest termostatem, który dopuszcza odpowiednią dawkę ciepłej wody, tak by temperatura na belce miała odpowiednią wartość:

http://images65.fotosik.pl/380/cc0a4d8a2c9ffc45gen.jpg

Czerny
17-11-2013, 22:31
A wpadło mi tak na szybko takie rozwiązanie: została mi jeszcze jedna pompa, więc co Wy na to, gdyby eCoala odłączyć od sterowania podłogówką i zrobić obieg mieszający przy pomocy tej dodatkowej pompy. Wtedy ustawiłbym autonomiczne, cykliczne załączanie pompy podłogowej a eCoal z podłączoną pompą mieszającą pilnowałby temperatury powrotu.

Hmm, ma to jakiś sens?

pawko_
17-11-2013, 22:32
Też mam podłogówkę na całości i kocioł wariował. Można to zobaczyć na wcześniejszych wykresach chociażby z 11 listopada a teraz, powrót bardzo niski, duże przebicia CO nawet o ponad 20oC. Teraz mam ustawione na stałe CWU+mieszająca i zmierza ku lepszemu.

Czerny
17-11-2013, 22:37
Też mam podłogówkę na całości i kocioł wariował. Można to zobaczyć na wcześniejszych wykresach chociażby z 11 listopada a teraz, powrót bardzo niski, duże przebicia CO nawet o ponad 20oC. Teraz mam ustawione na stałe CWU+mieszająca i zmierza ku lepszemu.

I to jest TO :D:yes::D Dzięki flutebox

bobasxx
17-11-2013, 22:39
A wpadło mi tak na szybko takie rozwiązanie: została mi jeszcze jedna pompa, więc co Wy na to, gdyby eCoala odłączyć od sterowania podłogówką i zrobić obieg mieszający przy pomocy tej dodatkowej pompy. Wtedy ustawiłbym autonomiczne, cykliczne załączanie pompy podłogowej a eCoal z podłączoną pompą mieszającą pilnowałby temperatury powrotu.

Hmm, ma to jakiś sens?


Po co dodatkową pompę instalować, jak to samo zrobi pompa od CWU.

Możesz spróbować cyklicznej pracy pompy podłogowej ale ze stosunkiem np. 8/8 lub 6/6.
Trzeba tak doświadczalnie dobrać czasy, żeby nie przegrzewać pomieszczeń i jednocześnie woda nie zdążyła się tak wychłodzić.

Czerny
17-11-2013, 22:52
Tylko holewka i tak będę musiał przerobić instalację, bo w tej chwili mam dwa powroty: jeden od zaworu 4d (i tu jest odczytywana temperatura powrotu) a drugi od CWU. Więc teraz po załączeniu CWU jako mieszająca, nie podniesie mi temperatury powrotu z instalacji CO tylko z CWU.

Musiałbym odpiąć ten powrót od kotła i przyłączyć go przed wejściem do 4d, czy tak?

zbigmaz01
17-11-2013, 22:55
Tylko holewka i tak będę musiał przerobić instalację, bo w tej chwili mam dwa powroty: jeden od zaworu 4d (i tu jest odczytywana temperatura powrotu) a drugi od CWU. Więc teraz po załączeniu CWU jako mieszająca, nie podniesie mi temperatury powrotu z instalacji CO tylko z CWU.

Musiałbym odpiąć ten powrót od kotła i przyłączyć go przed wejściem do 4d, czy tak?Tak powinno być od początku :)

Czerny
17-11-2013, 23:09
Tak powinno być od początku :)

No właśnie, ale dopiero teraz to wyszło. RBR ma dwa wejścia na powroty, więc je wykorzystaliśmy. Nie przypuszczałem, że wystarczy tylko jedno:bash:

I znowu hydraulik będzie miał robotę. A przy okazji odetnie tą dodatkową pompę, która jest bezużyteczna dla podłogówki, bo pompa mieszająca rzeczywiście daje radę mieszać i zaciągać wodę jednocześnie:D

marek43
18-11-2013, 01:01
Daj spokój. Mam dość Twojego pisania. Tak, dałem ciała, kupując garażowca za taką dużą kasę. :(:yes::yes:
Krzysztof niebawem przekonasz się, że nie jest tak jak myślisz , idzie zima daj sobie luzu nieco a sam ocenisz dobre zalety kotła mam 17 bez twego upragnionego certyfikatu, 23 jest przebadany fakt ja też zwróciłem uwagę na to , ta 17 niema badań przy zakupie czytaj moje posty pytałem Zawijana i dziś wiem ,że ona nie mogla mnie zaskoczyć parametrami bo dla mnie logiczne było i jest, że skoro 23 ma osiągi wymagane dla norm to 17 przy rozwiązaniu konstrukcyjnym tym samym proporcjonalnie musi mieć spełnione te same wymogi ktoś powie liczy się papierek tak tak i ma racje ale to tylko papierek za który płacić trza sprawa producenta mnie to wisi natomiast rozumie Cię , że wprowadzono w błąd potencjalnych nabywców Ciebie szczególnie to boli i masz racje.Ale chłopie albo pracujesz dla konkurencji albo temat winien być załatwiony zgodnie z prawem-dlaczego bo tak nakazuje logika a ty co jakiś czas jojczysz i nic po za tym co to Ci daje -odnoszę wrażenie ,że tylko tyle potrafisz- dlaczego? czytam wszystkie posty mam szacunek do wszystkich ale tak problemowych ocen w sensie psychologicznych wywodów jakie tu opisujesz nie skłaniają mnie do oceny jakoby Twój żal poniekąd słuszny - ograniczał się tylko do tego faktu jakim przedstawiłeś.Jesteś złośliwy i napastliwy zastanów się ile starczy Ci energii na zaś i czy warto-chyba że bierzesz za to kasę to napędza ale z perspektywy czasu też nie warte- proszę Cie przemyśl to. Ktoś napisał ceny kotłów konkurencji i dobrze ale nie parametrów które są istotne jak waga kotła np.grubość blachy, pojemność wodna kotla- znawcy wiedzą jakie ma to znaczenie. Widziałem kotły duże w marketach po 6 tys 25kw wyglądały jak kombajny potężne ze sterownikami ale waga ich to góra 320kg- znawcy wiedzą o co chodzi a pojemność to 46 l.dlaczego to piszę bo klient przeciętny łyka cenę na dzień dobry według swych możliwośći finansowych.Konkurencja ta występująca tu na forum nie informuje o zaletach i korzyściach Rbr parametrami znacząco różniącym się od konkurencji co ma wpływ na warunki eksploatacyjne

kobra64
18-11-2013, 06:57
No trochę jak widzę walk stoczonych zostało. To może tak po kolei: Suspenser, co do tych cen kotłów to po 3 tysie też nie widziałem ale za niespełna 3800 już owszem, w Castoramie firmy Termo Tech ze Stąporkowa. To całkiem spora i już parę lat obecna na rynku firma. A tak skoro już tu jestem - już raz pisałem tu wielgaśną odezwę do narodu, ale cóż - zrobię to raz jeszcze. Drażni mnie obsrywanie firmy która zrobiła kocioł stojący w mojej domowej kotłowni, tymczasem przywołanie choćby jej nazwy wywołuje jakąś furię niepojętą u części piszących w tym wątku. Już tu parę razy czytałem - weź se kup Defro i zamieszkaj w kotłowni. Otóż mam i w kotłowni bywam raz - dwa razy w tygodniu, pomimo używania dwustawnego sterownika. Jednocześnie ci sami sraczki dostają, kiedy ktoś ośmieli się choćby porównać ich cudo do jakiegoś innego kotła, bo przecież ich cudo najcudowniejsze jest i basta.Bardzo nieelegancko, panowie. Jakoś mi to przypomina działania oficjeli jednej z partii, którzy w pierwszym zdaniu nazywają politycznych przeciwników zdrajcami, sprzedawczykami i mordercami żeby zaraz w drugim pożalić się jak to używa się wobec nich języka nienawiści. A wielu innych kolegów tutaj tymczasem pisze - ratujcie koledzy, połowa popielnika koksu. Albo - na pomoc, spaliny mam już ponad 200, a jeszcze ciągle plus na zewnątrz - co to będzie przy mrozach. Albo - buja mi temperaturą po 15 stopni, powiedzcie jak to opanować. Ciekawe, czy ci koledzy od koksu, bujania i spalin już mieszkają w swoich kotłowniach i przeglądają się w lustrzanych drzwiach kotłów przy porannym goleniu? Bo ja prawdę mówiąc nie dostrzegam jakoś różnicy między ich walkami z kotłem i sterownikiem a tym, co przez pierwsze dwa - trzy tygodnie użytkowania mojego Defro sam ćwiczyłem. Swoją drogą jak mi jakiś majster przychodząc na robotę na budowie zaczyna od tekstu na temat roboty innych - " ale to panu spierdolili " to ja mówię - panu to ja podziękuję, do widzenia. Między innymi dlatego nie kupiłem do zakładu RBR-a, chociaż nie był to powód jedyny. Mam kocioł tej firmy z obśmiewanego filmiku od 9 lat. Wykonanie bardzo staranne, w ciągu tych 9 lat padła mi dmuchawa i sterownik ST 37 TECH -a ( zresztą ostatnio wymieniłem przekaźniki i dalej działa, bo nową zabawkę wziąłem do zakładu na Skama ). Robi na fabrycznej zawleczce, kosz ostatnio wyczyściłem i wymalowałem. Znam i obsługuję wiele tych kotłów - u nas są one dość popularne pomimo wysokiej stosunkowo ceny. Wszystkie wykonane równie starannie jak mój, awarie zdarzały się tylko na retortach obrotowych. Cenę zresztą po części uzasadnia zastosowana blacha - 6 na zewnętrznym płaszczu, 8 na styku woda - spalina. Można mieć i 10 a nawet 12 w szczególnie obciążonych miejscach, jak komuś zależy i jest gotów dopłacić. Znam i obsługuję również sporo Galmetów ze sterownikami PID - to dobry automat, raz dobrze ustawiony w serwisowych działa poprawnie, jeżeli ewentualna zmiana opału nie jest jakoś ogromnie drastyczna. Jakość wykonania kotłów również bardzo dobra, wszystko starannie dopasowane, dokręcone, ocieplone i domalowane. Dość popularny w moich okolicach jest też Elektromet - najstarszy jakiego zdarza mi się ustawiać ma 7 lat. Również widać staranność wykonania, chociaż jedną sztukę w tamtym roku przyjąłem na złom - miała 6 lat i się rozlała. Znam cztery Lazary, sporo Greniów ( niestety, ciągle jeszcze żadnego z tym nowym palnikiem, a brak czasu żeby skorzystać z zaproszenia Minertu chociaż chciałbym go zobaczyć przy pracy ), kilka Klimoszy, parę Hefów, trochę Zębców, Sasów, Witkowskich, całkiem sporo Ogniw i kilka Ogniw Eko Plus. Kpiąc z tych wszystkich kotłów popełniacie panowie grzech pychy - to uznane i sprawdzone firmy, daj Panie Boże szacownej firmie Instalco do końca jej dni wyprodukować tyle kotłów z podajnikiem ile np. Defro w rok robi. Oczekując że posiadacze czy sprzedawcy tych kotłów nie będą agresją odpowiadać na Waszą pogardę popełniacie grzech partii Kaczyńskiego - kpić wolno Wam, ale z Was kpina powinna być karana śmiercią w męczarniach. Znam zaledwie 2 RBR-y - użytkownicy owszem zadowoleni. I jeszcze parę innych o których większość z Was nigdy nawet pewnie nie słyszała - kotły z Żywca, z Gierałtowic, z Hajnówki i skąd tam jeszcze chcecie. Większość z nich pracuje bardzo ładnie, pali niewiele, nie produkuje dymu ani sadzy. W tym sezonie spodziewam się bliżej poznać całkiem sporą liczbę tych marketowców ze Stąporkowa - cena dobra była, poniżej 4 tysi za kocioł z podajnikiem. Oprócz domowego Defro od kilku tygodni jestem posiadaczem Skama - nie mam w sumie uwag, wszystko jest jak trzeba, może tylko spinki od klapy kosza są ciut wiotkie. I jeszcze jedno - zarówno do Defro jak i do Skama miałem załączone certyfikaty badań sprawności , emisji i świadectwa bezpieczeństwa ekologicznego. Aha, Defro dostałem z nieuszczelnionym palnikiem, ale jednoznaczna informacja o konieczności jego uszczelnienia była zamieszczona w DTR palnika. Podsumowując - RBR to normalny kocioł, jak wiele innych średniej klasy kotłów. e Coal ani Bruli nie są remedium na wszelkie możliwe przypadłości, jakie czekają palącego ekogroszkiem. Twierdzenie że i tak sobie poradzą skwitowałbym tak - mój stary TECH fabrycznie ustawiony był podawanie 20, przerwa 40 ( zastosowany podajnik - fajka Ewmar Ness podaje około 0,18 - 0,20 kg na minutę ), nadmuch 6 z 6 -ściu ( czyli na max ). I na tych nastawach palił przez pierwszych kilka dni użytkowania Retopal, bez sadzy na wymienniku i węgla w popiele. Osiągał zadaną. Czyli - też dawał rady. Czy o to chodzi? No i o cenach jeszcze - 15 KW Defro AKM UNI ( czyli rynnę z tylnym podawaniem ) można mieć za ok. 8500. 15 KW komfort EKO PZ ( czyli palnik brucerowaty ) też coś przed 9 tysi. Podawałem wcześniej grubość blach wymiennika. Gdzie widzicie różnicę kilku tysięcy w cenie? Bo jak dla mnie to kilka stówek jest. Galmety np. są kilka stówek do tysiaka droższe od RBR przy porównywalnej mocy. Elektromety sporo tańsze. bobass, Defro UNI ma palnik rynnowy, one są droższe od prostokątnych i niektórzy nawet je nazywają palnikami trzeciej generacji.... I jeszcze o instalacjach i instalatorach - ostatnio jakoś coraz częściej zdarza mi się poprawiać po tej " świeżej krwi ". Ich wiara w moc pompek, zaworów zwrotnych i możliwości sterowań jest wręcz oszałamiająca. Szkoda tylko, że instalacje na wiarę pracować nie chcą. Prawdę mówiąc ja to widzę tak - instalacja ma pracować dobrze. Jeżeli sterownik zechce jej w tym pomóc - to tym lepiej. Jeżeli nie - i tak ma pracować dobrze. Kocioł to jest proste urządzenie: jedną dziurą woda z niego wychodzi, drugą do niego wraca a między dziurami pali się węgiel i wodę grzeje. Dobrze by było, żeby " świeża krew " instalatorska o tym starała się pamiętać. Novy, stałego grzania CWU nie uznałbym za Twój pomysł. Już wiele postów wstecz na tym wątku pisałem, że grzeję CWU non - stop po grawitacji z osobnego zasilania, powroty wspólne. Wystarczy na moim wykresie odznaczyć spalanie dobowe, temperaturę podajnika i temperaturę spalin, żeby wyraźnie zobaczyć jak instalacja którą wtedy żartobliwie nazwałem dziewiętnastowieczną ( 4D + termostaty - wszystko co tak naprawdę potrzeba w instalacji grzejnikowej. Co prawda tamten żart dotyczył instalacji w domu, ale ta w zakładzie jest zrobiona prawie dokładnie tak samo ) trzyma temp. w pomieszczeniach a kocioł zadaną. Mimo tego że było to wiele postów wstecz, nie uważam również i siebie za autora takiego rozwiązania - ktoś przede mną wpadł na nie z pewnością. To w końcu takie oczywiste - stabilizacja przez zapewnienie stałego przepływu choćby przez jeden odbiornik. Kwintesencją całości jest moim zdaniem kilka postów wstecz zadane przez kolegę Czerny pytanie: " tylko po co wtedy eCoal? " Części ludzi zrobiono " troszeczkę " na wyrost nadzieje. Rzeczywistość zaskrzeczała - tak musiało być. A swoją drogą - Czerny, przemyśl to jeszcze zanim przerobisz. Przy 4D na powrocie to nie jest tak prosta sprawa. Jak wepniesz powrót z CWU przed 4D - to przy stale pracującej pompie CWU skąd weźmiesz chłodniejszą wodę do podmieszania? Stale pracująca pompa CWU może wymusić też obieg przez instalację CO - zasili 4D i pchnie na ile jej starczy w CO. Jak zepniesz za 4D - będzie kolizja, przy postoju pomp CO pompa CWU może próbować zasilić 4D od strony powrotu do kotła, przy pracujących pompach CO to one mogą próbować pchnąć wodę w powrót z CWU. Niekoniecznie zadziała to tak, jakbyś chciał.

mark3k
18-11-2013, 08:05
Przeczytałem cały Twój wywód i osąd. I muszę przyznać, masz bardzo dużo racji i nade wszystko napisałeś to w mojej ocenie bardzo obiektywnie.
Czytając forum odnoszę wrażenie, że jeśli ktoś tutaj mówi trochę nie tak o kotle, spalaniu etc..., to jest traktowany jak zdrajca, złoczyńca, złośliwa konkurencja. To trochę przykre, bo wcześniej na początku odpalenia kotła także napisałem kilka postów mniej przychylnych głównie o sterowniku i braku certyfikatu (kocił kupowałem w czerwcu lub maju), to zaszczuto mnie jak zapchlonego kundla. Teraz jest zaszczuty kolega Krzysztof, bo ma tak naprawdę sporo racji w tym co pisze.
Mam nadzieję, że za ten wpis nie naskoczycie ponownie na moją osobę.
Pozdrawiam.

Czerny
18-11-2013, 08:31
Kobra64, mam nadzieję że swoim wpisem przywrócisz merytoryczną dyskusję w tym wątku. Dołączam się do tych, którzy uważają, że kocioł ma służyć do grzania a nie do wychwalania ponad inne. Niedopuszczalne jest jednocześnie piętnowaniego go tylko dlatego, że ktoś dobrze o nim pisze i jest z niego zadowolony. Mój szwagier ma Elektromet i jest bardzo z niego zadowolony, robi co trzeba i nie siedzi cały czas w kotłowni. Praktycznie jedyną rzeczą, którą się różni jest tylko to, że nie ma podglądu jego pracy na komputerze czy telefonie. I to wszystko! Na razie to jednak ja częściej przesiaduję w kotłowni i nie jest to wina RBR tylko mojej instalacji i braku mojego doświadczenia, gdyż przyszedłem z "bloku" jak to ktoś kiedyś napisał. I tyle. Jak za radą przyjaznych kolegów uda mi się instalację poprawić, to również dołączę do grona zadowolonych.

Novy!
18-11-2013, 08:51
Novy, stałego grzania CWU nie uznałbym za Twój pomysł. Już wiele postów wstecz na tym wątku pisałem, że grzeję CWU non - stop po grawitacji z osobnego zasilania, powroty wspólne. Wystarczy na moim wykresie odznaczyć spalanie dobowe, temperaturę podajnika i temperaturę spalin, żeby wyraźnie zobaczyć jak instalacja którą wtedy żartobliwie nazwałem dziewiętnastowieczną ( 4D + termostaty - wszystko co tak naprawdę potrzeba w instalacji grzejnikowej. Co prawda tamten żart dotyczył instalacji w domu, ale ta w zakładzie jest zrobiona prawie dokładnie tak samo ) trzyma temp. w pomieszczeniach a kocioł zadaną. Mimo tego że było to wiele postów wstecz, nie uważam również i siebie za autora takiego rozwiązania - ktoś przede mną wpadł na nie z pewnością. To w końcu takie oczywiste - stabilizacja przez zapewnienie stałego przepływu choćby przez jeden odbiornik.

Nigdy nie pisałem,że pomysł jest w 100% moim dziełem :)Choć pierwszą taka pracę "wprowadziłem" u kolegi mercedes już 3 latka temu (działa tak do tej pory)-i był też wynikiem "testów" jakie przeprowadzałem z Romkiem (VERB).
kobra64,mnie raczej chodziło o to,że po zaproponowaniu takiego "rozwiązania" dla kilku użytkowników,znaleźli się tacy co bez sprawdzenia kpili i pluli,a potem nie dość ,że sami skorzystali-to jeszcze doradzali innym na bratnich forach.Uważasz,że to ok?Najpierw kogoś zmieszać z błotem,a potem "mądrować"?
To co robisz tu Ty,ja czy wielu innych,jest darmową ,bezinteresowną ,acz sprawdzoną na własnej "skórze" pomocą.Wielu nawet nie powie głupiego dziękuję.Słychać tylko mądrowanie.

bobasxx
18-11-2013, 09:09
Już tu parę razy czytałem - weź se kup Defro i zamieszkaj w kotłowni. Otóż mam i w kotłowni bywam raz - dwa razy w tygodniu, pomimo używania dwustawnego sterownika. Jednocześnie ci sami sraczki dostają, kiedy ktoś ośmieli się choćby porównać ich cudo do jakiegoś innego kotła, bo przecież ich cudo najcudowniejsze jest i basta.Ciekawe, czy ci koledzy od koksu, bujania i spalin już mieszkają w swoich kotłowniach i przeglądają się w lustrzanych drzwiach kotłów przy porannym goleniu? Bo ja prawdę mówiąc nie dostrzegam jakoś różnicy między ich walkami z kotłem i sterownikiem a tym, co przez pierwsze dwa - trzy tygodnie użytkowania mojego Defro sam ćwiczyłem. No i o cenach jeszcze - 15 KW Defro AKM UNI ( czyli rynnę z tylnym podawaniem ) można mieć za ok. 8500. 15 KW komfort EKO PZ ( czyli palnik brucerowaty ) też coś przed 9 tysi. Podawałem wcześniej grubość blach wymiennika. Gdzie widzicie różnicę kilku tysięcy w cenie? Bo jak dla mnie to kilka stówek jest. Galmety np. są kilka stówek do tysiaka droższe od RBR przy porównywalnej mocy. Elektromety sporo tańsze. bobass, Defro UNI ma palnik rynnowy, one są droższe od prostokątnych i niektórzy nawet je nazywają palnikami trzeciej generacji....

Jako, ze część Twojej wypowiedzi dotyczyła moich postów, pozwolę sobie się ustosunkować.

Nie porównuj siebie z innymi "normalnymi" użytkownikami, Ty zajmujesz się zawodowo między innymi, ustawianiem sterowników ;) Pisząc o mieszkaniu w kotłowni miałem na myśli schodzenie do niej za każdym zamiarem drobnej korekty ustawień.
Masz też dostęp do suchego i sprawdzonego opału, więc część problemów z prawidłowym spalaniem u Ciebie nie występuje.

Pisałem o Defro, bo ktoś tu zapodał filmik z tej fabryki. Nie twierdzę, że to zły kocioł, pewnie bardzo dobry ale w mojej ocenie jego cena jest nieadekwatna do tego co oferuje producent.
Jeśli chodzi o ceny, to ja podawałem te z allegro i najtaniej znalazłem za 9700.
Dla mnie rynna to taki lepszy tłok. Jeśli jest droższa od bruceropodobnego, to zwracam honor.


Reszta jak zwykle konkretnie i rzeczowo napisana. Niektórym niepotrzebnie nerwy puszczają i później takie wojenki są toczone.

Kocioł jest tylko kotłem i przy źle zaprojektowanej i wykonanej instalacji, jaki by on nie był, problemów się nie uniknie.

kalio
18-11-2013, 09:16
Gdzie w grę wchodzi duża kasa,czytaj duża marża/prowizja tam każdy zły głos na kure i te złote jajka będzie uważany za głos konkurencji aby tylko nie zabić kury i nie zbić tego jajka ;)
Głos użytkownika,krytyczy do sprzętu jaki używa uważam za bardzo pomocny dla potencjalnych przyszłych kupców.
Sam wymienialem wady w swoim Panasonicu,żeby przyszli użytkownicy mogli je sobie porównać z innymi markami i wtedy wybierać,znając za i przeciw.

No nieżmiernie to ciekawe że RBR tak podrożał odkąd pewni sprzedawcy zaczeli go tak promować - ba marketing kosztuje

Czy moża ktoś napisać ile placił za RBR w 2010 lub na początku 2011

w84u
18-11-2013, 09:23
@Cobra64, bardzo rozsądna wypowiedź. Ludzie nazbyt identyfikują się ze swoim kotłem, krytyczne uwagi dotyczące kotła traktują bardzo osobiście, jako negatywną ocenę swojego wyboru, odbierają to jako zarzut "osobistej głupoty", a tego nikt nie lubi. Stąd te kłótnie. Te same "bóle porodowe" na forach przechodziło Ogniwo, od zachwytu do coraz częstszych uwag krytycznych. Też była wojna. To trzeba przeczekać. Dziś o Ogniwie, szczególnie mniejszych modelach jest cicho, szczególnie od roku, kiedy eCoal dostał dwustana i grupowe. Przedtem, szczególnie gdy kocioł był zdecydowanie przewymiarowany z błędami w instalacji, to automacie był nie do opanowania. Dzięki za twoją wypowiedź Cobra64. Do innych użytkowników eCoali, nie bójcie się używać metody dwustanowej spalania, to, wbrew temu co piszą tu i na innym wątku nie jest trudna metoda i nie wymaga wielkich umiejętności.. Piszę to jako użytkownik kotłów retortowych, w których palę od kilkunastu lat, to można opanować w kilka dni. Pozdrawiam i życzę spokoju.:yes:

mark3k
18-11-2013, 09:46
@Cobra64, bardzo rozsądna wypowiedź. Ludzie nazbyt identyfikują się ze swoim kotłem, krytyczne uwagi dotyczące kotła traktują bardzo osobiście, jako negatywną ocenę swojego wyboru, odbierają to jako zarzut "osobistej głupoty", a tego nikt nie lubi. Stąd te kłótnie. Te same "bóle porodowe" na forach przechodziło Ogniwo, od zachwytu do coraz częstszych uwag krytycznych. Też była wojna. To trzeba przeczekać. Dziś o Ogniwie, szczególnie mniejszych modelach jest cicho, szczególnie od roku, kiedy eCoal dostał dwustana i grupowe. Przedtem, szczególnie gdy kocioł był zdecydowanie przewymiarowany z błędami w instalacji, to automacie był nie do opanowania. Dzięki za twoją wypowiedź Cobra64. Do innych użytkowników eCoali, nie bójcie się używać metody dwustanowej spalania, to, wbrew temu co piszą tu i na innym wątku nie jest trudna metoda i nie wymaga wielkich umiejętności.. Piszę to jako użytkownik kotłów retortowych, w których palę od kilkunastu lat, to można opanować w kilka dni. Pozdrawiam i życzę spokoju.:yes:

Oczywiście przyznaje Ci racje, że palenie w dwu-stanie to nie jest jazda bez trzymanki :D. Wcześniej były tylko takie sterowniki i bez regulacji mocy nadmuchu, ludzie sobie radzili, jedni lepiej drudzy gorzej.
Problem jest trochę inny: Lenistwo, bo akurat ja nie mam za dużo czasu, aby obserwować palnik i wprowadzać ewentualne korekty a na dodatek nie mam ochoty przesiadywać w kotłowni. Wyczyścić, co robię regularnie co tydzień i pozamiatać w kotłowni, dosypać co jakiś czas węgla i wynieść popiół.
Po to kupiłem kocioł z podajnikiem, abym był rzadkim gościem w kotłowni.
Jeśli ktoś ma ochotę na palenie w dwu-stanie, to ja życzę sukcesów. Mnie satysfakcjonuje spalanie grupowe, bo automat ... nic nie mówię.
Pozdrawiam.

kobra64
18-11-2013, 09:51
No to jeszcze 2 słowa i przestanę Wam tu kasztanić. Novy - jak coś wiem i może to jakoś pomóc komuś innemu to piszę. Nie oczekuję jakiejś wdzięczności, bo to w ogromnej większości są sprawy oczywiste dla kogoś, kto " widział " parę kotłów i instalacji. Ot normalna praktyka, nie napiszę ja to ktoś inny z pewnością podobnie poradzi. bobass z tym ustawianiem sam wiesz jak jest, bo przecież w dwustanie teraz palisz. Jak ustawisz 2 - 3 razy prawidłowo kocioł swój i jeszcze może kolegi, to potem w zasadzie już jest z górki. A co do opału - na zakładzie palę Jaret - taniutkie i słabiutkie badziewie. W84u ja tak trochę jednak inaczej to widzę. To był fajny, rzeczowy i pomocny wątek. Praktycznie żadne pytanie nie pozostawało bez odpowiedzi, koleżeńska pomoc kwitła. Dokąd nie pojawiły się na nim bezpardonowe ataki na kotły innych producentów ( a w szczególności jednego ) i potężna dawka nachalnego marketingu robiącego z RBR -a cud technologii dla innych niedostępnej. Kto wiatr sieje, burzę zbiera a pyszałków Pan poniży... No - to chyba tyle. Obiecuję więcej Wam się nie wtrącać, chyba że komuś w jakiejś konkretnej sprawie pomóc będę mógł.

mark3k
18-11-2013, 10:16
Zaglądaj i czytaj często ten wątek, dobra porada fachowca więcej warta jak pieniądze.
Pozdrawiam.

lestek27
18-11-2013, 10:18
Dokładnie tak jak mówisz:)

w84u
18-11-2013, 10:33
@Cobra64, ja się z tobą zgadzam, ale owinąłem to w papierek, aby nie wywoływać kolejnej burzy :yes: Pamiętam te kąśliwe uwagi, np. rusztodeflektor w położeniu awaryjnym, gdzie był od razu komentarz "ale to o czymś świadczy" w kontekście, że niestarannie złożony (Ogniwo) i podobne prztyczki. Stąd, jeżeli ktoś zgłasza podobne uwagi o kotle z tego wątku, czasami poważniejsze zarzuty, za co zostaje "zjedzony żywcem" , ci sami komentatorzy bagatelizują uwagi i ośmieszają klienta , uważam za niesprawiedliwe.
@mark3k do ustawień dla dwustana wystarczy kilka wizyt w kotłowni. Tryb grupowy to nic innego aniżeli dwustan z opcją dopalania po zakończonym cyklu (stąd lekkie przebicia temperatury po zakończeniu) To dobra próba przed przejściem na tryb dwustanowy. Na razie ;)

Novy!
18-11-2013, 10:39
Kobra -nie uważam ,aby dwustan był jakimś sterowaniem nie do ogarnięcia.Jednak dobranie prawidłowych proporcji zajmuje więcej a niżeli "kilka wizyt w kotłowni".To nie tylko dobranie nie za dużej czy za małej mocy,ale takie ustawienie aby tych wizyt kiedy ciepło czy zimno nie było za dużo.Pewnie-można ustawić tak aby się odstawiał-i już mamy dwustan.Jednak dobranie prawidłowej dawki i nadmuchu nie polega jedynie na tym aby kocioł się odstawił.W grę wchodzi jeszcze prawidłowe jej spalenie tzn.z odpowiednim nadmuchem w odpowiednim czasie.Tutaj czasem trzeba się wykazać doświadczeniem,by zachować swojego rodzaju status quo..
Takie jest moje zdanie.Przepraszam za off.
pozdrawiam.

lestek27
18-11-2013, 10:50
Ja kupiłem kociołek w maju o ile dobrze pamiętam (zaliczka) i w czerwcu dotarł.
Z tego co pamiętam, a przeczytałem ten wątek w zasadzie od samego początku zanim zakupiłem piec nie było do tego czasu takich wojen tutaj.
Chciałbym aby powróciła dawna atmosfera. Rozumiem spierać się o coś, mieć jakiś zastrzeżenia ale jakiś poziom wypadało by utrzymać jak przystało na dorosłych ludzi. Rozumiem że komuś się coś nie podoba, przeszkadza w wykonaniu kotła itd. ale nie rozumiem ciągłego pisania o tym.
Takie działanie nie kojarzy się z rzeczywistym klientem który chciał się poskarżyć i poinformować o tym że się zawiódł tylko o tym, że albo ma jakiś interes w tym ciągłym krytykowaniu albo jest delikatnie mówiąc niepoważny. Tak się po prostu ludzie dorośli nie zachowują.
Nie miałem nigdy do czynienia z kotłem z podajnikiem bo miałem śmieciucha i dla mnie to jest ogromna różnica z wiadomych względów.
Po sezonie zobaczę jeszcze ile pójdzie opału i wyciągnę wnioski.
Niektórzy chyba trochę za bardzo się podniecają bo kocioł ma grzać i najlepiej jak nie będzie zbyt dużo palił węgla.
Szkoda że co niektórzy myślą zupełnie inaczej.

lestek27
18-11-2013, 10:59
Nie wiem jak Ty ale jak już się doświadczeniem nauczyłem że to co tanie bardzo często jest drogie.
Dlatego nawet nie rozważałem tych zdecydowanie tańszych kotłów. Wymiana kotła to nie wymiana telewizora.

lestek27
18-11-2013, 11:01
Tak jak już pisałem kiedyś byłem już praktycznie zdecydowany na OEP ale przypadkiem dotarłem do RBR i zobaczyłem róznicę w czyszczeniu.
Odpowiadała mi też średnica czopucha bo mam komin 14x14 z cegły. Piwnica niska więc z czyści mi się z pewnością łatwiej niż ten który chciałem kupić.

zby-net
18-11-2013, 11:31
Tak jak już pisałem kiedyś byłem już praktycznie zdecydowany na OEP ale przypadkiem dotarłem do RBR i zobaczyłem róznicę w czyszczeniu.
Odpowiadała mi też średnica czopucha bo mam komin 14x14 z cegły. Piwnica niska więc z czyści mi się z pewnością łatwiej niż ten który chciałem kupić.

Kolego lestek27 miałem praktycznie identyczną sytuację jak ty, czyli kupowałem już OEP, gdyby nie to forum. Przeczytałem około 280 postów i sie to miło czytało. Ostatnio u znajomych widziałem czyszczenie OEP i powiem szczerze że wygląda to jak wymiana oleju w samochodzie grze trzeba prawie cały sielnik na wierzch wyciągnąć.

Co do RBR były opinie za i przeciw, a teraz to na forum sie zrobiło tak luźno jak po kilku głębszych, wszyscy gadają, ale nie o tym co trzeba.

Każdy sam za siebie decyduje jaki piec weźmie, to forum powinno być do pomocy, informacji ale nie do wykłucania się !!!

Więc mam prośbę. NA TEMAT PANOWIE i PANIE !!!

lestek27
18-11-2013, 11:40
No to miło wiedzieć że jest ktoś z podobną historią jak ja:)
Widziałem Ogniwo na targach i facet mocno przekonywał że jest super. Nie wątpię że spala ok itd. tylko to czyszczenie jest dramatyczne i głównie to przemówiło na korzyść RBR.

marek43
18-11-2013, 12:20
Kobra 64 powiedz jak glikol będący w instalacji co wpływa na żywotność pompy co bo mam różne opinie a chciałbym poznać twoją

Novy!
18-11-2013, 13:07
No to miło wiedzieć że jest ktoś z podobną historią jak ja:)
Widziałem Ogniwo na targach i facet mocno przekonywał że jest super. Nie wątpię że spala ok itd. tylko to czyszczenie jest dramatyczne i głównie to przemówiło na korzyść RBR.
lestek,czy ty masz ceramika?Jeśli tak potrzebuję o coś zapytać,generalnie każdego kto go ma.

lestek27
18-11-2013, 13:18
lestek,czy ty masz ceramika?Jeśli tak potrzebuję o coś zapytać,generalnie każdego kto go ma.

Już zapomniałeś?
Tak. Mam ceramika:)
Pytaj śmiało. Jak będę potrafił to odpowiem.

Novy!
18-11-2013, 13:21
Już zapomniałeś?
Tak. Mam ceramika:)
Pytaj śmiało. Jak będę potrafił to odpowiem.
Może na priv,co by nie "śmiecić".

prz3kus
18-11-2013, 13:23
Pisalem juz wczesniej do Panow z tego forum w podobnym tonie co Kobra, pisalem aby skupili sie na sobie bo to co idzie na priv predzej czy pozniej wycieknie i bedzie rewanz. Prosilem o nie napadanie na kazdego kto zglosi problem zwlaszcza, ze Panowie czesto opacznie to pojmowali jako atak na siebie, kiedy w rzeczywistosci jest to albo problem instalacji albo sterownika albo wszystkiego po kolei.

Co do cen skoro inne kotly potanialy albo pozostaly na niezmienionym poziomie pytanie do producenta co takiego usprawnil, ze cena zmienila sie o ponad 1000 do tej z przed poltora roku?
Nie znasz słowa koniec? Wyraziłeś już swoją opinie 999 razy nikogo już to nie interesuje, ja kupiłem nie żałuje więc prośb
@lestek, piszesz dobrze, z to kociol i tyle ale problem w tym, ze koledzy przedobrzyli w marketingu zarowno pozytywnym swojego produktu jak i negatywnym konkurencji, wiec teraz konkurencja sie odcina i zrobil sie smietnik, mimo wszystko dzieki pewnym osobom jak adam, gmaj, zbigmaz, novy w tym roku dowiedzialem sie sporo nowych rzeczy i jestem lepiej przygotowany na sezon bo jakby nie patrzec na koncu chodzi o to aby bylo jak najwygodniej a przede wszystkim OSZCZEDNIE.
Nie rozumiesz co to znaczy koniec? Pierdzielenia o niczym, wyraziłeś swoją opinie tutaj już 99 razy psujesz wątek więc prośba pisz na temat albo wyjdź i nie wracaj.

Pytanko co jest lepsze:
- temp spalin 140stopni i w miarę dopalony węgiel
- temp spalin 110 i niedopalony węgiel
jest to 2% siły nadmuchy a takie mam różnice i pytanie jak jest oszczędniej (na razie śmigam na wariancie pierwszym :D )

lestek27
18-11-2013, 13:33
Pisalem juz wczesniej do Panow z tego forum w podobnym tonie co Kobra, pisalem aby skupili sie na sobie bo to co idzie na priv predzej czy pozniej wycieknie i bedzie rewanz. Prosilem o nie napadanie na kazdego kto zglosi problem zwlaszcza, ze Panowie czesto opacznie to pojmowali jako atak na siebie, kiedy w rzeczywistosci jest to albo problem instalacji albo sterownika albo wszystkiego po kolei.

Co do cen skoro inne kotly potanialy albo pozostaly na niezmienionym poziomie pytanie do producenta co takiego usprawnil, ze cena zmienila sie o ponad 1000 do tej z przed poltora roku?

@lestek, piszesz dobrze, z to kociol i tyle ale problem w tym, ze koledzy przedobrzyli w marketingu zarowno pozytywnym swojego produktu jak i negatywnym konkurencji, wiec teraz konkurencja sie odcina i zrobil sie smietnik, mimo wszystko dzieki pewnym osobom jak adam, gmaj, zbigmaz, novy w tym roku dowiedzialem sie sporo nowych rzeczy i jestem lepiej przygotowany na sezon bo jakby nie patrzec na koncu chodzi o to aby bylo jak najwygodniej a przede wszystkim OSZCZEDNIE.

Być może ktoś przesadził z marketingiem chociaż przyznam że ja tego zbytnio nie dostrzegam i na sobie nie doświadczyłem.
Odezwała się do mnie na priv jedna osoba (nie będę wymieniał bo nie o to chodzi) u której i tak kotła nie kupiłem a mimo to pomogła mi jak miałem pytanie i ja to odbieram jako właściwe zachowanie. Nie sądzisz że tak to powinno wyglądać?
Tak jak pisałem co niektórzy zachowują się jak by myśleli że kocioł zagrzeje, ugotuje obiad, wyprowadzi psa i jeszcze dużo innych rzeczy i to bez żadnego zaangażowania z ich strony a tu się okazało inaczej. Tylko grzeje i to trzeba go jeszcze trochę poustawiać.
Mi w rozmowie czy to na forum czy telefonicznej nikt nie wciskał że kocioł wszystko zrobi za mnie, za to usłyszałem że najlepiej pogadać z kimś kto już ma takie cudo i tak też zrobiłem. W połączeniu z opiniami użytkowników, podkreślam UŻYTKOWNIKÓW podjąłem decyzję że taki kocioł chcę i to wszystko.
Niektórzy niestety zrobili inaczej.

lestek27
18-11-2013, 13:37
Może na priv,co by nie "śmiecić".

Ok. Dawaj

Czerny
18-11-2013, 13:43
No nieżmiernie to ciekawe że RBR tak podrożał odkąd pewni sprzedawcy zaczeli go tak promować - ba marketing kosztuje

Czy moża ktoś napisać ile placił za RBR w 2010 lub na początku 2011
Nie wiem jakie wtedy były ceny ale jak ja kupowałem moją 17-tkę pod koniec zeszłego roku, to zapłaciłem 6.995,00 zł z darmowym transportem.
Dla mnie więc był to bardzo ekonomiczny zakup, bo porównywałem ceny z np. Defro, Skam-P, Witkowski i powiem szczerze, że rabat który dostałem od sprzedawcy skusił mnie na niego :)

zbigmaz01
18-11-2013, 13:57
...
Co do cen skoro inne kotly potanialy albo pozostaly na niezmienionym poziomie pytanie do producenta co takiego usprawnil, ze cena zmienila sie o ponad 1000 do tej z przed poltora roku?
...
Jesteś w błędzie. Za dwa lata (od XII2011) poszła w górę 500zł.

zbigmaz01
18-11-2013, 13:58
Nie rozumiesz co to znaczy koniec? Pierdzielenia o niczym, wyraziłeś swoją opinie tutaj już 99 razy psujesz wątek więc prośba pisz na temat albo wyjdź i nie wracaj.

Pytanko co jest lepsze:
- temp spalin 140stopni i w miarę dopalony węgiel
- temp spalin 110 i niedopalony węgiel
jest to 2% siły nadmuchy a takie mam różnice i pytanie jak jest oszczędniej (na razie śmigam na wariancie pierwszym :D )Jak nie masz innej możliwości to lepiej spalić. A nie możesz zmniejszyć podawania?

kalio
18-11-2013, 13:59
Nie wiem jakie wtedy były ceny ale jak ja kupowałem moją 17-tkę pod koniec zeszłego roku, to zapłaciłem 6.995,00 zł z darmowym transportem.
Dla mnie więc był to bardzo ekonomiczny zakup, bo porównywałem ceny z np. Defro, Skam-P, Witkowski i powiem szczerze, że rabat który dostałem od sprzedawcy skusił mnie na niego :)

No to niezła inflacja 8200 obecnie

Piotrek42
18-11-2013, 14:09
Pozwolę się nie zgodzić z kol kobra64 to napisałem kilkanaście stron temu

Kiedy co niektórzy pojmą zależności KOCIOŁ-INSTALACJA CO+CWU, kocioł to tylko taki wół roboczy poda i wyprodukuje tyle ciepła ile ma ustawione, a że jakieś 80-90% użytkowników ma zle zrobione instalacje ( bo instalatorzy nie mają pojęcia o sterowaniu , ustawianiu i możliwościach nowoczesnych sterowników ) instalatorzy zatrzymali sie w latach 80-90 ub wieku i stąd takie kwiatki... akurat przy brulim/coala część rzeczy można ustawić... ale partactwa niestety nie...

Rozwijając temat -jak wiadomo Rbr ma 2 wyjscia osobne na CO i CWU ,w przypadku podłączenia cwu do jednej nitki a CO do drugiej i (ważne) czujnika temp w najchłodniejszym pomieszczeniu i w każdym pomieszczeniu czujniki termostatyczne i oczywiście jeden rodzaj ogrzewania np 100% grzejników czy 100% podłogówki, to takie rozwiązanie ma sens, cwu pracuje niezależnie, a termostat włącza poszczególne grzejniki (lub pętle) w zależności od potrzeb czy ustawionego termostatu. wtedy do kotła trafia tylko mała ilość wody i kocioł spokojnie tą wodę ogrzewa ( wzorem instalacji jest dla mnie instalacja kol Zyzolek stałą prace pomp uważam za niepotrzebne marnotrawstwo energii el. i opału ( kocioł cały czas produkuje ciepło -które nie zawsze i nie wszędzie jest potrzebne) mówicie że są TANIE kotły... owszem są !! ale ciekawe ile będą bezawaryjnie pracować? nie oszukujmy się dobre kotły potrzebują dobrych materiałów a nie Chińskiej stali i cieniuteńkiej blachy, kilka lat i szlag je trafi a kocioł to nie walizka że wezmiemy i przestawimy w inne miejsce! mówicie drogie stery - a wiecie że monitoring-sterownie przez neta i korzystanie z WSZYSTKICH udogodnień i ustawień pozwala nam zaoszczędzić do 1T eko rocznie !!?? ( wiem to po sobie po wymianie stera na bruli z 4T zjechałem na 2,5-3T/sezon) tanie stery pilnują tylko temp wody i cześć a co innego daje oszczędności. przykłady można mnożyć...ale dopoki instalatorzy będą jeszcze w XX wieku nie ma co marzyc o ideale...

zbigmaz01
18-11-2013, 14:16
...To był fajny, rzeczowy i pomocny wątek. Praktycznie żadne pytanie nie pozostawało bez odpowiedzi, koleżeńska pomoc kwitła. Dokąd nie pojawiły się na nim bezpardonowe ataki na kotły innych producentów ( a w szczególności jednego ) i potężna dawka nachalnego marketingu robiącego z RBR -a cud technologii dla innych niedostępnej. Kto wiatr sieje, burzę zbiera a pyszałków Pan poniży... No - to chyba tyle. Obiecuję więcej Wam się nie wtrącać, chyba że komuś w jakiejś konkretnej sprawie pomóc będę mógł.Chyba nie byłeś na bieżąco skoro twierdzisz że z tej strony nastąpił atak. Wiele się zaczęło na stronie esterownik a potem przeniosło tu i do tej pory ten wątek jest odwiedzany.

pawko_
18-11-2013, 14:16
Nie rozumiesz co to znaczy koniec? Pierdzielenia o niczym, wyraziłeś swoją opinie tutaj już 99 razy psujesz wątek więc prośba pisz na temat albo wyjdź i nie wracaj.

Pytanko co jest lepsze:
- temp spalin 140stopni i w miarę dopalony węgiel
- temp spalin 110 i niedopalony węgiel
jest to 2% siły nadmuchy a takie mam różnice i pytanie jak jest oszczędniej (na razie śmigam na wariancie pierwszym :D )
Każdy wzrost temperatury spalin o 25oC to 1% straty więc sam sobie odpowiedź na pytanie co jest dla Ciebie lepsze. Osobiście wybrałbym opcję pierwszą.
P.S. Uczę się od najlepszych.

pawko_
18-11-2013, 14:18
Nie wiem jakie wtedy były ceny ale jak ja kupowałem moją 17-tkę pod koniec zeszłego roku, to zapłaciłem 6.995,00 zł z darmowym transportem.

Czerny piękną cenę miałeś i to za 17kW.

bobasxx
18-11-2013, 14:19
Każdy wzrost temperatury spalin o 25oC to 1% straty więc sam sobie odpowiedź na pytanie.
P.S. Uczę się od najlepszych.

Tak, tylko należy sobie uzmysłowić także, że jak ktoś spala 3 tony, to ten 1 % straty to jest 30 kg. A te 25 st. C niekiedy może oznaczać dużo większe straty.

zbigmaz01
18-11-2013, 14:23
Czerny piękną cenę miałeś i to za 17kW.Może kupił z montażem a na to mniejszy VAT

bobasxx
18-11-2013, 14:23
Nie wiem jakie wtedy były ceny ale jak ja kupowałem moją 17-tkę pod koniec zeszłego roku, to zapłaciłem 6.995,00 zł z darmowym transportem.


Ale z fakturą czy bez ?

Ja za swoją 11-stkę na początku tego roku, płaciłem 7600, no i jeszcze różnicę VAT-u mi oddali.

fenix2
18-11-2013, 14:26
...

Co do cen skoro inne kotly potanialy albo pozostaly na niezmienionym poziomie pytanie do producenta co takiego usprawnil, ze cena zmienila sie o ponad 1000 do tej z przed poltora roku?



Rośnie popyt to i cena razem z nim.

prz3kus
18-11-2013, 14:30
Jak nie masz innej możliwości to lepiej spalić. A nie możesz zmniejszyć podawania?
Na grupowym się da?

Czerny
18-11-2013, 14:31
Ale z fakturą czy bez ?

Ja za swoją 11-stkę na początku tego roku, płaciłem 7600, no i jeszcze różnicę VAT-u mi oddali.

Oczywiście że z fakturą, inaczej bym nie kupił. VAT również odliczyłem już. Sklep musiał i tak zarobić, więc po ile oni kupili od producenta?

fenix2
18-11-2013, 14:32
Oczywiście że z fakturą, inaczej bym nie kupił. VAT również odliczyłem już. Sklep musiał i tak zarobić, więc po ile oni kupili od producenta?

Gdzie takie ceny obecnie 11kW są w cenie 7900zł?

zbigmaz01
18-11-2013, 14:33
Na grupowym się da?Tam masz stałe podawanie a nadmuch dobierasz i dasz radę :)

pawko_
18-11-2013, 14:35
100% podłogówki, to takie rozwiązanie ma sens, cwu pracuje niezależnie, a termostat włącza poszczególne grzejniki (lub pętle) w zależności od potrzeb czy ustawionego termostatu. wtedy do kotła trafia tylko mała ilość wody i kocioł spokojnie tą wodę ogrzewa ( wzorem instalacji jest dla mnie instalacja kol Zyzolek stałą prace pomp uważam za niepotrzebne marnotrawstwo energii el. i opału ( kocioł cały czas produkuje ciepło -które nie zawsze i nie wszędzie jest potrzebne)
Hmmm, Piotrek mam 100% podlogówki i ustawienią CWU+mieszająca na stałe. Bez tej funkcji miałem przebica zadanej temperatury CO o ponad 20oC, kocioł na długo się odstawiał, powrót nawet poniżej 30oC na krótko ale jednak był- na pewno mniejsze było spalanie niż teraz. Powiedz jak miałbym poprawić działanie kotła bez funkcji CWU+mieszająca ?

kalio
18-11-2013, 14:36
Gdzie takie ceny obecnie 11kW są w cenie 7900zł?

Bo obecnie to chyba zmowa cenowa się nazywa, wszyscy na sztywno ustawili i tyle

Ciekawe jak była cena na począku jak RBR się pojawił coś mi gdzieś świta że ok 6300