rwxw
31-03-2013, 20:08
Ja też przekroczyłem budżet, choć nie miałem wielkich złudzeń, że się w nim zmieszczę. Chciałem się zmieścić w tysiaku za sezon, ale niestety się nie udało i już w sezonie 2012/2013 mam na liczniku 1050zł. Marzec u mnie identyczny jak luty do teraz 691kWh w taniej taryfie (201zł), a jeszcze parę godzin zostało. Za to się cieszę, że w drogiej w tym sezonie mam 0% ;-)
U mnie dane tylko za CO bez cwu.
Errata na zakończenie miesiąca:
od 1.03 do końca 31.03 zużyło się 700kWh za 203 zł.

malux20
01-04-2013, 06:26
samo co
rachunki macie małe

pychy
01-04-2013, 08:34
Witam.
Marzec 2013 609kWh - c.o., cwu. defrosty, antylegionella, kabel grzejny do skroplin 60W 24h/24h poniżej 0, dwie pompki obiegowe 24h/24h.
Taryfa G11, pompa powietrze-woda 7kW z inwerterem, dom 130m2.
Małopolska.
Od 01.11.2012 do 01,04,2013 - 2993kWh za to wszystko co wyżej....
Mieszkamy w domu od 15 września 2012 i szacuję, że zmieszczę się z prądem za CAŁY dom w kwocie 4000zł w ciągu roku.

mcyper
01-04-2013, 09:21
Marzec 2013 (co+cwu): 424,00kWh; 13,68kWh/d.

Koszty (bez opłat stałych): 424,00 x 0,36PLN = 152,64PLN (G12w)

pychy
01-04-2013, 10:57
SCOP=2,29 za okres 01.01.2013 - 01.04.2013r.
Obliczono na podstawie wskazań licznika kWh i ciepłomierza.
Parametry obiektu i instalacji podałem dwa posty wyżej....

Kamila i Marcin
01-04-2013, 11:41
Za marzec wyszło 639 kWh i póki co końca nie widać..myślałam, że już końcem marca nie będziemy grzać..
Średnia za 1 dobę 20,61

Grzejemy od 15.10.
Początkowo do 18oC, od 31.10 na 21,5-22 oC (na początku myślałam, że na 21-21,5 było grzane, ale sterownik który mieliśmy oszukiwał o 0,5oC

Od 7.11 zużyliśmy 3166 kWh..

Daga&Adam
01-04-2013, 14:31
Marzec 2013:

2013-03 (31 dni, srednia temp: 0.42°C):
SUMA: 938.99 kWh (tania: 692.80 kWh, droga: 246.19 kWh)
KOSZT: 369.75 PLN (tania: 220.31 PLN, droga: 149.44 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.29 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 7.94 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.93 PLN (tania: 7.11 PLN, droga: 4.82 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 73.78% / droga: 26.22%

Dla porownania marzec 2012:

2012-03 (31 dni, srednia temp: 0.00°C):
SUMA: 1037.06 kWh (tania: 710.95 kWh, droga: 326.11 kWh)
KOSZT: 419.54 PLN (tania: 228.93 PLN, droga: 190.61 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 33.45 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 10.52 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 13.53 PLN (tania: 7.38 PLN, droga: 6.15 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 68.55% / droga: 31.45%

Faktycznie konca zimy nie widac, 40cm sniegu wczoraj spadlo u mnie ;)

Caly sezon 2012/13 (+200 pln trzeba dolozyc):

SUMA: 3834.29 kWh (tania: 2775.93 kWh, droga: 1058.36 kWh)
KOSZT: 1525.17 PLN (tania: 882.75 PLN, droga: 642.42 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 29.96 kWh (tania: 21.69 kWh, droga: 8.27 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.92 PLN (tania: 6.90 PLN, droga: 5.02 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 72.40% / droga: 27.60%

chcialbympompe
01-04-2013, 17:50
Marzec był chyba najzimniejszym miesiącem tej zimy. Zużycie 950kWh. Wszystko w taniej taryfie (nie mam innej) ;) Przyznaję się, że 2x wrzuciłem kilka maluxów do kominka więc można doliczyć 50kWh :D

rosomakx4
01-04-2013, 18:21
W sumie dom mam w budowie, wiele braków, niedoróbek typu drzwi zewnętrzne do wymiany (krzywe) bo z nich wieje, w piątek wymieniono mi całe okno 4,2x 2,3 z ramą bo było (MEGA) krzywe, odchył jakieś 1,5 cm na środku ramy, poprawione inne okna z racji problemów z zamykaniem, brak drzwi do nie ogrzewanego garażu, są takie hmmm bez futryny, luki przy bramie garażowej, z racji nierówności wylewki iiiiii wiele jeszcze innych do poprawy
Mam nadzieje że jak już wszystko się poprawi, dokończy ocieplenie, żaluzje zewnętrzne, na CO wystarczy mi 90/10 % tania/ droga
Dziś wygląda to tak że ok 750 KWh - 100% tania wystarcza mi na utrzymanie temp od 18-20 stopni licząc od grudnia- od tego czasu mam PC
Koszt średniomiesięczny ok 300 zł w zaokrągleniu w góre, czy się uda - nie wiem ale zakładam że to będzie ten rząd wielkości
A dom dość spory, 250 m2 podłóg

simluc
01-04-2013, 18:25
Marzec był chyba najzimniejszym miesiącem tej zimy. Zużycie 950kWh. Wszystko w taniej taryfie (nie mam innej) ;) Przyznaję się, że 2x wrzuciłem kilka maluxów do kominka więc można doliczyć 50kWh :D
To jest wynik razem z CWU? Jesteś w stanie porównać to do okresu gdy grzałeś propanem? Przyjmując COP na poziomie 2.5 (ostrożnie) wyjdzie 2375 kWh i sprawności kotła na 0.97 to da około 365 litrów propanu (1l -6,7kWh) co przy cenie uśrednionej 2,75 zł /l (od 2.2 - rynkowa cena, do 3.3 zł- od dzierżawcy zbiornika) wyszłoby za propan 1000 zl. Tak ze 3 razy drożej niż masz teraz przy pompie.

mkm silesia
01-04-2013, 18:31
Marzec był chyba najzimniejszym miesiącem tej zimy. Zużycie 950kWh. Wszystko w taniej taryfie (nie mam innej) ;) Przyznaję się, że 2x wrzuciłem kilka maluxów do kominka więc można doliczyć 50kWh :D
U mnie zimniejszy był tylko styczeń (średnio)
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013

Pyxis
01-04-2013, 18:35
U mnie zimniejszy był tylko styczeń (średnio)
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013

Hm...w moim rejonie (Dolny Slask) jednak styczen i luty wymagaly wiecej kWh, chociaz pomiedy marcem a lutym roznica niewielka.

kkdarch
01-04-2013, 18:38
01.03.2013-01.04.2013 CO+CWU 757kWh G11

chcialbympompe
01-04-2013, 18:58
To jest wynik razem z CWU? Jesteś w stanie porównać to do okresu gdy grzałeś propanem?
Oczywiście z CWU. Znajdź miesiąc z identyczną średnią temperaturą w poprzednich latach to sprawdzę zużycie propanu.

Daga&Adam
01-04-2013, 19:01
Jezeli chodzi o temperatury to:

2012-11 srednia temp: 7.00°C
2012-12 srednia temp: -0.65°C
2013-01 srednia temp: -1.54°C
2013-02 srednia temp: 0.44°C
2013-03 srednia temp: 0.42°C

Kwiecien po prawie calym dniu: 2013-04 srednia temp: -0.09°C :D

piter719
01-04-2013, 19:02
u mnie za marzec co i cwu
razem 1100 kwh - 400 zł
I taryfa 200kwh - 130 zł
II taryfa 900kwh - 270 zł
prawie tryle samo było lutym bo tam 3 dni krócej.:yes:

Pyxis
01-04-2013, 19:31
ano u mnie odpowiednio
pazdziernik=284kwh
listopad=459kwh
grudzień=728kwh
styczeń=861kwh
luty=732kwh
marzec=765kwh

Policz srednia dzienna, bo miesiace maja niestety niejednakowa ilosc dni (zwlaszcza para stycznia i marca z lutym wypada "dziwnie", bo 3 doby moga dac nieco zafalszowany wynik)

Pyxis
01-04-2013, 20:01
ale po co? Adam podał temperatury, dla mnie możesz przyjąć takie same :P

Myslalem, ze jest jakis cel podania wartosci. Jesli tylko "tak sobie", to faktycznie nie ma co sie zaglebiac. :)

mar1173
02-04-2013, 08:12
Zużycie marzec 2013


CO

koszt - 213,28 zł

zużycie - 533,15 kWh (87% tania)

CWU - 8,4 m3

koszt - 60,91 zł

zużycie -176,55 kWh (100% tania)

Razem - 709,70kWh - 274,19 ZŁ

wit74
02-04-2013, 09:13
Marzec prawie jak styczeń u mnie
585 kWh co + CWU, 143m pow. użytk. PCi 7kW G-W
1T- 22 kWh ( 0,6868 PLN/kWh)
2T- 563 kWh ( 0,292PLN/kWh)
Koszt wg stawki 180 PLN
Do tego akcyza z faktury 0,02 PLN za każdy kWh bez względu na taryfę daje 11,7 PLN
Razem 192 PLN

puzondm
02-04-2013, 09:26
Zirius m2-9 3/2013
1t- 121,41kwh - 82,55zł
2t- 602,99 kwh- 182,40 zł
w tym cwu grzana w 1t - 4m3+
suma 264,95 zł brutto

mardor1971
02-04-2013, 20:53
Marzec 486 Kwh co i cwu czyli podobnie jak w lutym styczniu itd .zawsze ok 500 Kwh mc-e taryfa G11

Liwko
03-04-2013, 06:39
Marzec 486 Kwh co i cwu czyli podobnie jak w lutym styczniu itd .zawsze ok 500 Kwh mc-e taryfa G11

Czyli w złotówkach niemal tyle samo co ja za 700kWh. Ale po co płacić 150-200zł jak można prawie 300... Kto bogatemu zabroni...
Czy ja się czepiam? Tak. Zrobiliście cholernie drogą i przewymiarowaną inwestycje, a teraz jeszcze nie umiecie tego wykorzystać! Po co więc wam ona była?

alfa8
03-04-2013, 08:44
Marzec wygląda u mnie lepiej. w sumie 963 kWh. Czyżby posadzki się wreszcie wygrzały ?

lulukasz
03-04-2013, 14:27
U mnie od 01.03 do 01.04 wygląda to tak:

I taryfa - 44,2 kWh x 0,7576 zł = 33,48 zł
II taryfa: 424,8 kWh x 0,30 zł = 126,76

Na CWU przyjmuję 30 zł
Na CO wychodzi 130,24 zł

RAZEM - 160,24 zł

Więcej niż w lutym, ale mniej niż w grudniu i styczniu. Pewnie liczba dni była tu decydująca :)

Pyxis
03-04-2013, 15:49
Na CWU przyjmuję 30 zł


Malo troszke (chyba, zes kawaler i sam mieszkasz). Tyle to zakladaj jako minimum ale latem. Teraz blizej 50-60 zl

Liwko
03-04-2013, 16:32
Tyle to zakladaj jako minimum ale latem. Teraz blizej 50-60 zl

Myślę że przesadzasz. Ile stopni zimniejsza jest woda wodociągowa zimą? W kotłowni latem może mam ze dwa stopnie cieplej. 15-20% mogę zrozumieć, ale nie sto! Tyle to prawie płacą ludzie grzejący grzałkami.

Pyxis
03-04-2013, 17:26
Myślę że przesadzasz. Ile stopni zimniejsza jest woda wodociągowa zimą? W kotłowni latem może mam ze dwa stopnie cieplej. 15-20% mogę zrozumieć, ale nie sto! Tyle to prawie płacą ludzie grzejący grzałkami.

Ja nie zgaduje. Ja odczytuje u siebie ile mne kosztuje grzanie CWU.
Nie dosyc ze zimniejsza woda zasilajaca, to DZ zamiast 16*C ma 2*C (to chyba glowny winowajca) i do tego jeszcze zasobnik wiecej traci. Suma sumarum z 32 zl zrobilo sie 63 zl. Zuzycie praktycznie const dla 2+1.

Liwko
03-04-2013, 18:14
Ja nie zgaduje. Ja odczytuje u siebie ile mne kosztuje grzanie CWU.
Nie dosyc ze zimniejsza woda zasilajaca, to DZ zamiast 16*C ma 2*C (to chyba glowny winowajca) i do tego jeszcze zasobnik wiecej traci. Suma sumarum z 32 zl zrobilo sie 63 zl. Zuzycie praktycznie const dla 2+1.

Ja tego nie odczytuję, ale nie wierzę w taki wzrost. Tyle prawie płacą ludzie grzejący grzałkami. Mówisz że PC do CWU zimą nie ma sensu?

chcialbympompe
03-04-2013, 18:24
Ja tego nie odczytuję, ale nie wierzę w taki wzrost. Tyle prawie płacą ludzie grzejący grzałkami.
Nie pisz bzdur. Jeżeli ktoś zużywa 5m3 i grzeje czystym prądem a inny 15m3 ale grzeje PC to chyba nic dziwnego, że mają takie same rachunki?

Pyxis
03-04-2013, 18:34
Ja tego nie odczytuję, ale nie wierzę w taki wzrost. Tyle prawie płacą ludzie grzejący grzałkami. Mówisz że PC do CWU zimą nie ma sensu?

Mowie, ze takie mam realne koszta i widze korelacje z pora roku.
Wiary w to nie mieszaj.

k***a*z
03-04-2013, 19:01
W marcu :

1T - 68,1 kWh
2T - 883,3 kWh

Wyszło troszkę więcej niż w lutym .

Liwko
03-04-2013, 19:25
Jak jesteście tacy cwani to sami ich zapytajcie. Pamiętacie moją awanturę z j-j? Jakoś mało było chętnych do pomocy :P

chcialbympompe
03-04-2013, 19:28
Jakoś mało było chętnych do pomocy :P
Trzeba było wołać na PW :) Wczoraj dostałem fakturę ze ZWIKu. Zużycie za 2 miesiące 45m3 (zimą, bez podlewania ogródka) :( Powiedz to tym co prądem grzeją CWU :D

Liwko
03-04-2013, 19:33
Wczoraj dostałem fakturę ze ZWIKu. Zużycie za 2 miesiące 45m3 (zimą, bez podlewania ogródka) :( Powiedz to tym co prądem grzeją CWU :D

O k...! :eek:

pitersson
03-04-2013, 19:39
Ja nie zgaduje. Ja odczytuje u siebie ile mne kosztuje grzanie CWU.
Nie dosyc ze zimniejsza woda zasilajaca, to DZ zamiast 16*C ma 2*C (to chyba glowny winowajca) i do tego jeszcze zasobnik wiecej traci. Suma sumarum z 32 zl zrobilo sie 63 zl. Zuzycie praktycznie const dla 2+1.

Wszystkie powody ktore podales maja wplyw, (lider- temp. DZ) ale nie sadze aby byla to az roznica 100%, skoro masz takie wyliczenia to nie ma powodu nie wierzyc. Ale nie mozna tez generalizowac, mysle ze duze znaczenie ma to, kto jaki ma zasobnik CWU - (izolacja term. ,i wymiennik wew.)

Pyxis
03-04-2013, 19:52
Wszystkie powody ktore podales maja wplyw, (lider- temp. DZ) ale nie sadze aby byla to az roznica 100%,

-------- Okres: 2012-10-01 do 2012-10-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CWU: 19,29 [h] (Cykli: 84) (Średnio dziennie: 2,7)
Czas pracy śr CWU: 0,62 [h/d]
Koszt CWU [9/91%]: 35 zł
------------------------------------------------------------------------

-------- Okres: 2013-03-01 do 2013-03-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CWU: 35,54 [h] (Cykli: 109) (Średnio dziennie: 3,5)
Czas pracy śr CWU: 1,15 [h/d]
Koszt CWU [8/92%]: 63 zł
------------------------------------------------------------------------


Nie mam danych z sierpnia kiedy DZ bylo cieplejsze a i temp wody zasilajacej i w kotlowni byla wyzsza. Mysle, ze w 31-32 zl bym sie wtedy zmiescil.

pitersson
03-04-2013, 20:29
-------- Okres: 2012-10-01 do 2012-10-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CWU: 19,29 [h] (Cykli: 84) (Średnio dziennie: 2,7)
Czas pracy śr CWU: 0,62 [h/d]
Koszt CWU [9/91%]: 35 zł
------------------------------------------------------------------------

-------- Okres: 2013-03-01 do 2013-03-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CWU: 35,54 [h] (Cykli: 109) (Średnio dziennie: 3,5)
Czas pracy śr CWU: 1,15 [h/d]
Koszt CWU [8/92%]: 63 zł
------------------------------------------------------------------------


Nie mam danych z sierpnia kiedy DZ bylo cieplejsze a i temp wody zasilajacej i w kotlowni byla wyzsza. Mysle, ze w 31-32 zl bym sie wtedy zmiescil.

:yes:Wczesniej pisalem ze nie neguje tych wskazan, ale nie sadzisz ze zasobnik CWU (to co opisalem) ma duzy wplyw przy nizszych temp.DZ ?
Ewidentnie masz 100% wiecej pracy na CWU. Ja zrobilem kiedys pomiar na podgrzaniu 300L (start 10*C do 50*C ) we Wrzesniu wyszlo 3,5kw a w Marcu 5kw.

malux20
03-04-2013, 20:33
Jak jesteście tacy cwani to sami ich zapytajcie. Pamiętacie moją awanturę z j-j? Jakoś mało było chętnych do pomocy :P

ależ było tam swojsko

Pyxis
03-04-2013, 20:46
:yes:Wczesniej pisalem ze nie neguje tych wskazan, ale nie sadzisz ze zasobnik CWU (to co opisalem) ma duzy wplyw przy nizszych temp.DZ ?


Mysle, ze zbyt mala powierzchnia wymiennika gra wieksza role wlasnie latem, kiedy pompa ma znacznie wieksza moc grzewcza niz teraz. COP jest wtedy nizszy niz teoretycznie powinien byc przy danym zasobniku. Ja sie praktycznie latem ocieram o taktowanie pompy.

Zigobar
03-04-2013, 21:17
Pyxis
Zakładając, że w Twojej PC siedzi ZH38K4E-TFD, to może Ci się przyda to:
(z tabel dla sprężarek)

dla -5/55 (parowanie/skraplanie - CWU zimą)
7,91/4,18/12,09 kW (chłodnicza/pobierana/grzewcza)

dla 10/55 (parowanie/skraplanie - CWU latem)
14,48/4,63/19,11 kW

Pyxis
03-04-2013, 21:21
dla 10/55 (parowanie/skraplanie - CWU latem)
14,48/4,63/19,11 kW

No to teraz wyobraz sobie co sie dzieje, jak mam na wejsciu DZ 17-18*C (tak mialem tego lata)

BTW: Ja chyba jednak musze miec jakas inna sprezarke, bo 12,6kW mam dla 0/35

Zigobar
03-04-2013, 21:54
No to teraz wyobraz sobie co sie dzieje, jak mam na wejsciu DZ 17-18*C (tak mialem tego lata)

BTW: Ja chyba jednak musze miec jakas inna sprezarke, bo 12,6kW mam dla 0/35

B0/W35 to temperatura na wejściu parownika/wyjściu skraplacza, dla tych warunków przyjmuje się -5/40 (parowanie/skraplanie).
A wtedy wychodzi 9,75/3,12/12,87 kW.

malux20
03-04-2013, 21:56
słuchajcie Kreciki kochane -jak ja wam zazdroszcze rewelacyjnych proporcji w taryfach

Pyxis
03-04-2013, 22:09
B0/W35 to temperatura na wejściu parownika/wyjściu skraplacza, dla tych warunków przyjmuje się -5/40 (parowanie/skraplanie).
A wtedy wychodzi 9,75/3,12/12,87 kW.

No jesli tak, to mozliwe. Ja swoja ocenialem latem na jakies 17-18kW mocy grzewczej przy CWU, ale ze wzgledu na stosunkowo mala pow wezownic w koncowej fazie mam temp skrplania powyzej 58*C

pitersson
03-04-2013, 22:15
No jesli tak, to mozliwe. Ja swoja ocenialem latem na jakies 17-18kW mocy grzewczej przy CWU, ale ze wzgledu na stosunkowo mala pow wezownic w koncowej fazie mam temp skrplania powyzej 58*C

Dlatego sugerowalem tak duza roznice w zuzyciu kwh pomiedzy Latem a Zima w twoim przypadku

Zigobar
03-04-2013, 22:28
No jesli tak, to mozliwe. Ja swoja ocenialem latem na jakies 17-18kW mocy grzewczej przy CWU, ale ze wzgledu na stosunkowo mala pow wezownic w koncowej fazie mam temp skrplania powyzej 58*C

A jaką Ekontech podaje maksymalną temperaturę na wyjściu skraplacza (na ich stronie tego nie znalazłem)?

Pyxis
03-04-2013, 22:56
Dlatego sugerowalem tak duza roznice w zuzyciu kwh pomiedzy Latem a Zima w twoim przypadku

Ale wg tego co napisalem, to te roznice powinny nie rosnac a sie niwelowac.
Niestety zeria gorszych parametrow procesu przygotowania CWU zima daje (przynajmniej u mnie) tak "piorunujacy" efekt kosztowy w postacie 100% wzrostu kosztow przygotowania tej samej ilosci CWU.
Mozna do tego podejsc tak, ze po prostu latem jest ekstremalnie tanio a zima sa to realne koszta. :)

Pyxis
03-04-2013, 23:00
To mozna ustawic na sterowniku. "Fabrycznie" jest ustawiona na 55*C. Ja przestawilem na 59*C, zeby zapobiec taktowaniu przy grzaniu CWU latem.
Z tego co widze, to termometr w pompie nieco zawyza ta temperature. Nie sadze, zeby miedzy skraplaczem a 50cm rurki miedzianej gdzie jest moj wyskalowany termometr temperatura zmalala az o 2-3*C.

Liwko
03-04-2013, 23:01
ależ było tam swojsko

O, jedyny który to pamięta :)
Mi latem idzie chyba mniej CWU niż zimą (chłodniejsza kąpiel) i stąd może być te większe o 100% zużycie. Ale to tylko ze względu na większe zużycie ciepłej wody.

malux20
03-04-2013, 23:04
bylo się chamem i dyletantem.
pamiętam jak się gościa pytalo o konkrety- to pisal że jesteś amatorem i takie tam.
ale wielu wyznawców zostawil tutaj

Pyxis
03-04-2013, 23:05
O, jedyny który to pamięta :)
Mi latem idzie chyba mniej CWU niż zimą (chłodniejsza kąpiel) i stąd może być te większe o 100% zużycie. Ale to tylko ze względu na większe zużycie ciepłej wody.

Powodow jak juz pisalem jest wiele.
Wracajac do "orzechow": Te 30 zl zimowa pora szacowane na CWU to bardzo, bardzo optymisttyczne i chyba jednak malo realne.

BTW:
K..wa zauwazyles moj super konsyliacyjny ton wypowiedzi? Jak bede tak dalej pisal, to sie tu zanudzimy! ;)

mardor1971
04-04-2013, 11:51
Czyli w złotówkach niemal tyle samo co ja za 700kWh. Ale po co płacić 150-200zł jak można prawie 300... Kto bogatemu zabroni...
Czy ja się czepiam? Tak. Zrobiliście cholernie drogą i przewymiarowaną inwestycje, a teraz jeszcze nie umiecie tego wykorzystać! Po co więc wam ona była?

Po co 700 Kwh w mieszanej taryfie jak może być 500 przy większym domu???
Brawo za to że Ty jesteś oszczędny a ja nie!!!!
Bogatemu nikt nie zabroni

Liwko
04-04-2013, 12:06
Po co 700 Kwh w mieszanej taryfie jak może być 500 przy większym domu???


Większym? O 2m2?


Brawo za to że Ty jesteś oszczędny a ja nie!!!!
Bogatemu nikt nie zabroni

Dokładnie. Wydałem sporo mniej na inwestycje, a rachunki płacimy te same. Dla mnie nie jest to normalna sytuacja, logicznie to powinno wyglądać inaczej.

malux20
04-04-2013, 13:02
liwko mi teraz dom bierze 7kwh doba żeby temp była w okolicach 22
jak to u ciebie teraz
kominka od czwartku nie dotykam., brak słonca.
niby do 1 maja zmieszcze się w 1500kwh + 1m3 drewna ale jakiś taki niesmak mam z copem i taryfami, ja tylko grzeje w dzień.

Liwko
04-04-2013, 13:15
liwko mi teraz dom bierze 7kwh doba żeby temp była w okolicach 22
jak to u ciebie teraz
kominka od czwartku nie dotykam., brak słonca.
niby do 1 maja zmieszcze się w 1500kwh + 1m3 drewna ale jakiś taki niesmak mam z copem i taryfami, ja tylko grzeje w dzień.

Ty już przestań :D
U mnie teraz idzie około 18-20kWh na dobę z czego 2-3 w drogiej taryfie. CO i CWU.

malux20
04-04-2013, 13:18
chodzi ci o tego 1 maja że za szybko planuje koniec sezonu

Liwko
04-04-2013, 13:27
chodzi ci o tego 1 maja że za szybko planuje koniec sezonu

Wypluj to, szybciutko :mad:

malux20
04-04-2013, 14:24
a te powolutku-to dokładniej +5?
w dzień oczywiście

malux20
04-04-2013, 15:57
no to w koncu wam powietrzne docisną

Liwko
04-04-2013, 16:22
no to w koncu wam powietrzne docisną

Szczególnie że nie będzie już potrzeby grzania ;)

malux20
05-04-2013, 07:35
2 tygodnie szczescia- he he
co tam pól roku zaciskania zębów
a powiedzccie ile kwh miesiecznie latem idzie na cwu umnie 3 osoby[blisko jezioro]

lulukasz
08-04-2013, 12:02
Po zaostrzeniu się rozmowy w związku z moim postem i szacowaną ilością zużytej energii do ogrzania CWU zrobiłem test :)

Woda ogrzewana była średnio przez 2,05 h na dobę, zużycie PC wg podlicznika wynosiło ok. 1,84 kWh na godzinę pracy przy grzaniu CWU. Tak więc zużycie faktyczne wygląda tak:
31 dni x 3,77 kWh/dzień x 0,30 zł/kWh = 35,06 zł

Mając na uwadze to, iż we wrześniu rachunek za prąd do ogrzania CWU wynosił 30 zł, wzrost jest nie za duży, a szacunki moim zdaniem są z grubsza ok, nie będę się zamartwiał przecinkami :)

Ciepła woda grzana jest tylko w taniej taryfie, 1 h rano (6-7) i do ok. 44-45 stopni w południe (14-16 - tak jest ustawiona ale grzeje tyle, ile jej potrzeba). Do wieczora nie zauważyłem znacznego spadku T, jak na kąpiel w wannie i tak potrzebujemy schładzać wodę dolewając zimną. Mieszkam z żoną i dzieckiem, średnie zużycie wody co miesiąc min. 10 m3, nie wiem ile ciepłej :)

Liwko
08-04-2013, 14:22
W czwartek (jak nie zapomnę :D) wyłączę CO i zobaczę ile idzie na CWU. Gleba zimna to wynik powinien wyjść dobry. Będzie okazja spalić resztki drewna w kominku.

k***a*z
09-04-2013, 08:28
Zrobiłem sobie w końcu pomiar kWh w moim starym liczniku, podczas grzania CO PCi bierze na początku 3,4kWh pod koniec grzania 3,8kWh .
CWU to 4,8 do 5,2kWh takie zużycie to jest w ciągu 15min, pompa dogrzewa baniak 4 razy na dobę czasami pięć więc na CWU dziennie idzie mi około 6,2kWh.

mar1173
11-04-2013, 09:12
Zużycie 1-10.03.2013

CO

koszt - 50,17 zł

zużycie - 128,29 kWh

CWU

koszt - 16,74 zł

zużycie - 48,51 kWh

Razem - 66,91 ZŁ, 176,80 kWh

HenoK
11-04-2013, 10:18
Woda ogrzewana była średnio przez 2,05 h na dobę, zużycie PC wg podlicznika wynosiło ok. 1,84 kWh na godzinę pracy przy grzaniu CWU. Tak więc zużycie faktyczne wygląda tak:
31 dni x 3,77 kWh/dzień x 0,30 zł/kWh = 35,06 zł
Wypadałoby dodać, że w tej cenie jest też zasilanie grzejnika łazienkowego.
No chyba, że cały czas był wyłączony ;).

HenoK
11-04-2013, 10:21
Zrobiłem sobie w końcu pomiar kWh w moim starym liczniku, podczas grzania CO PCi bierze na początku 3,4kW pod koniec grzania 3,8kW .
CWU to 4,8 do 5,2kW takie zużycie to jest w ciągu 15min, pompa dogrzewa baniak 4 razy na dobę czasami pięć więc na CWU dziennie idzie mi około 6,2kWh.
Podejrzewam, że chodziło Ci o moc, a nie o energię ;).

mardor1971
11-04-2013, 19:00
U mnie zimą średnio dzienne zużycie prądu to 17-18 Kwh.
Kwiecień przy sterowaniu pogodowym i żadnych zmianach na sterowniku zużycie spadło do 11 Kwh dziennie.

k***a*z
12-04-2013, 07:49
Podejrzewam, że chodziło Ci o moc, a nie o energię ;).


Dokładnie, mój rejestrator podaje co minutę aktualną moc PCi. Dzięki że to zauważyłeś , muszę zmienić kWh na samo kW .

lulukasz
12-04-2013, 09:40
Wypadałoby dodać, że w tej cenie jest też zasilanie grzejnika łazienkowego.
No chyba, że cały czas był wyłączony ;).

Jeśli chodzi o grzejnik łazienkowy włączony jest na maksa - w zasadzie 2 h na dobę to nie wiele czasu, a po próbach włączony/wyłączony i mocy ustawień doszliśmy do wniosku, że niech grzeje, bynajmniej teraz :)

ryba1977
16-04-2013, 21:42
U mnie w marcu, okolice Elbląga, w taryfie G11, 1 sezon grzewczy, w domu 22,5 st, wyszło 905 KWh za cały prąd w domu czyli 575 zł. Święta przygotowywaliśmy u nas to parę dni przed koncem marca troche pradu poszło.

chcialbympompe
17-04-2013, 06:44
Mój dom pierwszy raz w tym roku "zrobił się pasywny". W ciągu ostatnich 24h nie załączyło się C.O. Zużycie prądu na samo CWU wyniosło 6,56kWh. Średnia temperatura na zewnątrz 14,9 stopnia (min. 9 a max 20,38 ).

ryba1977
17-04-2013, 09:50
Właśnie zmieniłem taryfę G11 na G12w. Mam pytanie jak ustawiacie godziny ogrzania CO i CWU żeby wychodziło jak najlepiej. Nie mam podlicznika i ciekawi mnie jak u was wychodzi procentowo zużycie Pc do reszty urządzeń w domu.
Dla zainteresowanych w Energii koszty w tam taryfie G12w to
Tania- 0, 36 gr
Droga - 0, 75 gr.

k***a*z
17-04-2013, 11:51
U mnie sezon grzewczy zakończony, grzałem od 23 października do 10 kwietnia , przez ten czas PCi zużyła 530kWh w 1T i 4350kWh w 2T.

Suma 4880kWh. Jak z tego wyliczyć ilu "litrowy" mam dom ?

rwxw
17-04-2013, 13:10
Jak z tego wyliczyć ilu "litrowy" mam dom ?
4880kWh * cop 3.7 = około 18000kWh, 18000kWh/250m2=72kWh/m2/rok, czyli jeśli dobrze liczę wychodzi mniej więcej 7-litrowy. Nie spiesz się z zamykaniem sezonu, dopiero połowa kwietnia.

Liwko
17-04-2013, 13:29
Ale to jest razem z CWU.

Liwko
17-04-2013, 13:31
Ale to jest razem z CWU.

Moim zdaniem, w przybliżeniu około 6-cio litrowy.

k***a*z
17-04-2013, 18:20
Ale to jest razem z CWU.

Tak, razem z CWU. Przed budową zrobiłem projekt ogrzewania i tam wyliczono mi 75kWh/m2/rok, czyli prawie, prawie :)

k***a*z
17-04-2013, 18:23
Nie spiesz się z zamykaniem sezonu, dopiero połowa kwietnia.

No mrozów to już raczej nie będzie :) (mam nadzieję)

okobar
17-04-2013, 21:54
...., że niech grzeje, bynajmniej teraz :)


sorki ale rozumiem, że chciałeś napisać - PRZYNAJMNIEJ TERAZ
a nie bynajmniej

dla jasności - bynajmniej to nie znaczy przynajmniej

na przyszłość radziłbym nie używać słów których nie rozumiemy :P

rosomakx4
18-04-2013, 12:07
Po praktycznie 3 latach z PC.
P/W - CO i CWU. Srednio 7600kWh / rok
P/P 680kWh/rok ( tak dla dodatkowego komfortu)

150m2, 22-23*C w domu.
4 os. w tym 2 malych dzieci.
Grzejniki wysoko temp.

Jaki COP w Twoim przypadku policzyć ? moja PC gruntowa wzieła coś ok 4000 KWh a mam prawie 280 m2, no i inny standard ocieplenia
Po sezonie widać różnice w zużyciu prądu in plus dla gruntowych

rosomakx4
19-04-2013, 15:36
Hm..., tak naprawde nie wiem,
Program D podaje 2.9
Ale jak odejme CWU i zaloze COP 3 to znaczy ze dom potrzebuje ca 15000kWh/rok. To chyba nie wiele jak na koniec lat -80 i stare drewniane okna ( nowe szyby jednak )
A wiec albo mam cieplejszy dom anizeli zakladalem albo gorszy COP ;)
Na rachunki nie narzekam :)

Nie mam pojęcia ile mnie wyjdzie za cały sezon, w tej chwili jeszcze dużo poprawek, doszczelnień, drzwi do nieogrzewanego garażu, od grudnia do kwietnia PC i wszystko inne w czasie budowy domu zużyła 2032 KWh II taryfy i 315 KWh pierwszej+ ok 700 KWh kiedy w grudniu miałem jeszcze licznik jedno taryfowy, i to bez drzwi zewnętrznych do 23go lutego - tak mnie sprzedawca załatwił.

myślę że to na taką wielkość całkiem całkiem niezły wynik i przy dokończeniu ocieplenia, drzwi do garażu i szczelność bramy garażowej, podbitka, ocieplenie strychu itd zamknę się w zużyciu 4000 KWh rocznie
I to spora zasługa Dimplexa, bo COP ma bardzo wysoki

malux20
19-04-2013, 20:15
Jaki COP w Twoim przypadku policzyć ? moja PC gruntowa wzieła coś ok 4000 KWh a mam prawie 280 m2, no i inny standard ocieplenia
Po sezonie widać różnice w zużyciu prądu in plus dla gruntowych

uważaj - ty łobuzie zaraz cię pogonie arturem:D

rosomakx4
20-04-2013, 21:40
uważaj - ty łobuzie zaraz cię pogonie arturem:D

Ja tak do Niego nic nie mam, rzecz jasna od czasu jak dojrzał do faktu że grzanie prądem to nie jedyna słuszna droga
A to że ktoś jest specyficzny... mam inne zmartwienia :)

rafikW
20-04-2013, 22:03
Koniec sezonu na cele c.o. - zyski cieplne z nasłonecznienia wystarczają mimo, że w nocy temperatura spada do +2,5... +4,0 st. C.

Zużycie okres 2013-03-16 - 2013-04-20
c.o.
====
zużycie: 470,2 kWh (tania: 402,7 kWh, droga: 67,5 kWh) (83,24% tania)
koszt: 157,93 zł
średnio na dzień: 13,43 kWh
koszt na dzień: 4,51 zł
c.w.u.
======
zużycie: 116,5 kWh (tania: 114,9 kWh, droga: 1,6 kWh) (98,61% tania)
koszt: 34,34 zł
średnio na dzień: 3,33 kWh
koszt na dzień: 0,98 zł

SUMA:
=====
zużycie:586,7 kWh
koszt: 192,27 zł


Sezon grzewczy rozpoczęty 02.10.2012 (wow.... trwał ponad pół roku) zamknął mi się w kwocie 1015 zł na c.o. i w kwocie 1225 zł na sumę c.o. i c.w.u. Nie są to dokładne kwoty gdyż podliczniki zamontowałem dopiero w połowie lutego ale myśle, że oddają w miarę dokładny koszt.
Teraz czeka mnie dołożenie jednej pętli kolektora spiralnego.

Arturo72
20-04-2013, 22:35
Ja tak do Niego nic nie mam, rzecz jasna od czasu jak dojrzał do faktu że grzanie prądem to nie jedyna słuszna droga
A to że ktoś jest specyficzny... mam inne zmartwienia :)
Nigdy nie uważałem,że prąd to jedynie słuszna droga ;)
Ale zawsze uważałem,że ograniczenie strat ciepła przez dom to podstawa w zminimalizowaniu rachunków za ogrzewanie a jeśli tak będzie to pompa ciepła nie ma uzasadnienia ekonomicznego i wtedy w grę wchodzi ogrzewanie prądem :)

Jakież to masz zmartwienia ?

rosomakx4
21-04-2013, 08:34
Nigdy nie uważałem,że prąd to jedynie słuszna droga ;)
Ale zawsze uważałem,że ograniczenie strat ciepła przez dom to podstawa w zminimalizowaniu rachunków za ogrzewanie a jeśli tak będzie to pompa ciepła nie ma uzasadnienia ekonomicznego i wtedy w grę wchodzi ogrzewanie prądem :)

Jakież to masz zmartwienia ?

Człowieku, sporo jest tego
Np, jak wykonać instalacje do odzysku wody z deszczówki, póki co na działce mokro, zbiornik mam ale gdzie tam reszta
Problemy z wyborami wyposażenia do wnętrza, niesolidni wykonawcy od dachu i drzwi wejściowych - kolejna walka, muszę skończyć biały montaż elektryki, łazienka na górze, schody płot kominek itd itp
No moja nie szczepiona kobieta(czytaj wściekła)- ten gatunek tak ma, wszystko im wychodzi jak z palca, tylko z łazienką na górze walczy już 2gi miesiąc i nie może nic konkretnego ustalić :)

Zgoda co do zminimalizowania strat ciepła, też starałem się podążać tą drogą, dobre okna, dobry montaż, ocieplenie, itd

ale to zawsze musi być kompromis pomiędzy komfortem a kosztami choć zawsze można zamieszkać w termosie bez okien
Istotne w tym wątku są PC i ja z mojej grntowej przy koszcie 37,5 koła z odwiertami jestem zadowolony, komfort super, koszty w normie
A przyszły sezon szystko zweryfikuje

f.5
21-04-2013, 09:26
Człowieku, sporo jest tego
Np, jak wykonać instalacje do odzysku wody z deszczówki,
Miałem 4 kubiki w ziemie wkopane - nie sprawdziło się
pomysl o płytkiej studni
wody pod dostatkiem w kazdej ilosci 11 metrow u mnie
polecam

Sławek...
21-04-2013, 10:07
3,

zawsze uważałem,że ograniczenie strat ciepła przez dom to podstawa w zminimalizowaniu rachunków za ogrzewanie

widzisz w tym zdaniu coś odkrywczego? bo ja nie... o tym wie każdy bez względu na to czy buduje dom czy mieszka w bloku na osiedlu...


a jeśli tak będzie to pompa ciepła nie ma uzasadnienia ekonomicznego i wtedy w grę wchodzi ogrzewanie prądem :)

szkoda że pomimo tego, że jesteś taki światły i oczytany i "świadomie zbudowałeś swój superdom" grzejesz pompą bo zrozumiałeś, że niestety ale prądem się nie da...

mar1173
22-04-2013, 08:37
zużycie 1.10.2012-21.04.2013 r. -203 dni

Liwko
22-04-2013, 09:05
Przez osiem dni miałem wyłączone CO i pompa na samą CWU pobrała 27kWh (w tym czasie 2 razy było tępienie legionelli).
Nie widzę jakoś drastycznego wzrostu zużycia na CWU przy dość jeszcze mocno wychłodzonej ziemi. Może jakieś 10-20%, ale nie 100!

Kamila i Marcin
22-04-2013, 10:53
U nas na CWU idzie około 5-6 kWh. 4 osoby dorosłe plus dwójka małych dzieci..

Daga&Adam
22-04-2013, 11:04
U mnie zużycie w kwietniu:

2013-04-01: 31.22 kWh (tania: 20.68 kWh, droga: 10.21 kWh), temp: 0.00°C
2013-04-02: 29.25 kWh (tania: 21.15 kWh, droga: 7.89 kWh), temp: 1.29°C
2013-04-03: 32.30 kWh (tania: 22.76 kWh, droga: 9.26 kWh), temp: 0.53°C
2013-04-04: 29.43 kWh (tania: 24.27 kWh, droga: 4.85 kWh), temp: 1.11°C
2013-04-05: 27.85 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 4.24 kWh), temp: 1.55°C
2013-04-06: 31.21 kWh (tania: 24.88 kWh, droga: 5.98 kWh), temp: 1.52°C
2013-04-07: 27.92 kWh (tania: 23.78 kWh, droga: 3.91 kWh), temp: 2.19°C
2013-04-08: 28.13 kWh (tania: 22.81 kWh, droga: 5.11 kWh), temp: 1.67°C
2013-04-09: 28.89 kWh (tania: 22.97 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 2.90°C
2013-04-10: 26.91 kWh (tania: 23.05 kWh, droga: 3.58 kWh), temp: 6.11°C
2013-04-11: 25.23 kWh (tania: 24.78 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 9.51°C
2013-04-12: 22.89 kWh (tania: 22.34 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 10.85°C
2013-04-13: 25.88 kWh (tania: 25.36 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 9.72°C
2013-04-14: 25.08 kWh (tania: 24.53 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 8.95°C
2013-04-15: 25.83 kWh (tania: 25.37 kWh, droga: 0.20 kWh), temp: 9.52°C
2013-04-16: 21.81 kWh (tania: 21.54 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 11.51°C
2013-04-17: 20.66 kWh (tania: 20.28 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 12.96°C
2013-04-18: 15.66 kWh (tania: 15.38 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 14.81°C
2013-04-19: 7.57 kWh (tania: 7.38 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 12.19°C
2013-04-20: 19.17 kWh (tania: 18.70 kWh, droga: 0.27 kWh), temp: 10.24°C
2013-04-21: 19.90 kWh (tania: 19.50 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 11.53°C
2013-04-22: 9.69 kWh (tania: 9.47 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 8.50°C

2013-04 (22 dni, srednia temp: 6.78°C):
SUMA: 527.48 kWh (tania: 464.36 kWh, droga: 63.12 kWh)
KOSZT: 185.98 PLN (tania: 147.67 PLN, droga: 38.31 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 23.98 kWh (tania: 21.11 kWh, droga: 2.87 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 8.45 PLN (tania: 6.71 PLN, droga: 1.74 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 88.03% / droga: 11.97%

Cały sezon (trzeba doliczyć +200 pln na kawałek października i listopada):

SUMA: 4340.25 kWh (tania: 3224.20 kWh, droga: 1116.05 kWh)
KOSZT: 1702.74 PLN (tania: 1025.30 PLN, droga: 677.44 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 29.13 kWh (tania: 21.64 kWh, droga: 7.49 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.43 PLN (tania: 6.88 PLN, droga: 4.55 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.29% / droga: 25.71%

Jako iż sezon praktycznie nam się kończy jest wysoce prawdopodobne że zmieszczę się w tym roku w równych 2k pln :-)

chcialbympompe
22-04-2013, 18:45
A u mnie wczoraj w nocy było 0 stopni i ponownie zaczął się "sezon grzewczy" :D Co prawda tylko 40 minut na dobę ale zawsze.

Daga&Adam
22-04-2013, 20:07
A u mnie wczoraj w nocy było 0 stopni i ponownie zaczął się "sezon grzewczy" :D Co prawda tylko 40 minut na dobę ale zawsze.

Nie strasz, 10kg trawy wysialem pare dni temu ;)

chcialbympompe
22-04-2013, 20:10
Nie strasz, 10kg trawy wysialem pare dni temu ;)
Na handelek czy na własny użytek (tudzież pieska jak to u celebrytów) ;) ?

Daga&Adam
22-04-2013, 20:40
Na handelek czy na własny użytek (tudzież pieska jak to u celebrytów) ;) ?

No wez, taka trawe to ja w piwnicy pod specjalnymi lampami, ze specjalna wentylacja i wlasciwa temperatura hoduje a nie na dworze !!

miejski
22-04-2013, 20:43
Na handelek czy na własny użytek (tudzież pieska jak to u celebrytów) ;) ?

Pociągnę ten off-topic trochę, bo też ciekaw jestem jaki to gatunek trawy wysiałeś, bo u nas też ONek po posesji biega.

Daga&Adam
22-04-2013, 21:02
Pociągnę ten off-topic trochę, bo też ciekaw jestem jaki to gatunek trawy wysiałeś, bo u nas też ONek po posesji biega.

Moja dzialka jest taka dwuczesciowa - na dole juz mam trawe od 3 lat - jakas zwykla najtansza ale sportowa jaka byla w ogrodniczym. Sportowa, bo niby bardziej wytrzymala. A na gornej czesci (gdzie robie sad) kupilem najtansza jaka byla - jakas mieszkanka parkowa wolnorosnaca zeby nie trzebabylo tak czesto kosic ;) Kup najtansza wersje "sport" - ja bym nie przeplacal, trawa to trawa - najlepiej kup w ogrodniczym bo w marketach przeplacisz :)

U mnie ONek absolutnie nic nie niszczy ale moze to tez wynik tego ze mam bardzo duza dzialke i gadzina ma gdzie biegac (5200m2 z czego trawki bedzie z 2000m2, reszta to laka i las :)

mar1173
01-05-2013, 07:18
zużycie -04.2013

CO

koszt - 72,45 zł

zużycie - 187,05 kWh


CWU - 7,28m3

koszt - 49,94 zł

koszt podgrzania 1m3 cwu - 6,86 zł

zużycie - 144,75 kWh

zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu - 19,88 kWh

RAZEM - 331,80 kWh, 122,39 ZŁ

chcialbympompe
01-05-2013, 07:36
Zużycie prądu za kwiecień 425kWh. Cały czas pracuje CO (były może 4-5 dni kiedy ogrzewanie się nie załączyło). Średnia temperatura na zewnątrz z ostatniego miesiąca to 7,5' ale w nocy spada nisko (ostatni noc +4, jeszcze niedawno 0). Dzisaj np. 1,5h pracy CO a wczoraj 2h20min. Kiedy się skończy sezon grzewczy?

Kamila i Marcin
01-05-2013, 16:18
My sezon grzewczy zakończyliśmy 12 kwietnia.. teraz samo cwu.. temperatura w domu okolo 21-22 st (czyli dla nas ok) jak ostatnio jak słonko mocno świeciło to i w domu do 25st było w salonie.. (mamy w salonie sporo przeszkleń i nie zasłoniłam ich w porę..)

mardor1971
01-05-2013, 19:57
U mnie za kwiecień sprężarka pracowała 111 godz zużyła 247 Kwh ogrzewanie i cwu. Przyszedł rachunek za prąd od 19-10-2012 do 20-04-2013 w całym domu zużyłem prądu za 3 tys pln. Czyli miesięcznie 500 pln za całość domu. Myślę że 200 muszę odjąć na oświetlenie reku i gotowanie to 300 zł miesięcznie na ogrzewanie i cwu. Kurcze to jest niej niż 500 kg węgla. W domu cały czas 22-23*C. Ciekawe ile wyjdzie latem?

k***a*z
03-05-2013, 09:18
Koniec grzania 10 kwiecień,

Zużycie :
1T - 15.1kWh
2T - 388.0kWh

malux20
08-05-2013, 11:51
WITAM
KWIECIEN
bez kominka cały miesiąc
81 kwh co w tych kilowatach miesci się kilka pryszniców [3-5min]
pozdrawiam raz jeszcze ho ho

@d@m
12-05-2013, 19:55
Witajcie,
to i ja wrzucę swoje odczyty - Neuratherm 4/8 - bezpośrednie, trzeci sezon, dom "dziurawy".
Cały sezon 2012/2013:
start - 11.10.2012, stop - 21.04.2013
czas pracy PC - 1788h, czas pracy grzałki - 180h.
Zużycie energii (według odczytów z licznika PC - PC 2kW + grzałka 4kW) 4296 kWh - znaczna większość w nocnej taryfie.
Cena energii ~1500 PLN.

Z całego podlicznika energii (PC, CWU, rekuperator 24h, pralka, okap, turbina kominka, oświetlenie garażu i strychu) - cena prądu to około 1974 PLN.
Za cały prąd w domu (nie mamy gazu) za okres listopad 2012 - kwiecień 2013 koszt to 3134 PLN.
Do tego wszystkiego jakieś 2m3 drewna - raczej rekreacyjnie.

Pozdrawiam
Adam

P.S.
Objedziecie mnie za grzałkę, jednak przeliczając na wydłużony czas pracy PC, lepiej dogrzać grzałką w tanim prądzie, niż "ssać" grunt w dziennej.

Pyxis
13-05-2013, 14:43
2m3 drewna to nie jest rekreacja (chyba, ze pracujesz jako zawodowy palacz) :-)

Z tym uzywaniem grzalki zamiast pompy w taniej taryfie, to "matematycznie" ni jak sie nie zamyka rachunek ekonomiczny.

rwxw
15-05-2013, 09:04
jednak przeliczając na wydłużony czas pracy PC, lepiej dogrzać grzałką w tanim prądzie, niż "ssać" grunt w dziennej.
Moim zdaniem lepiej ssać ciepło z ziemi w drogiej taryfie niż prąd grzałką w taniej - tak wychodzi z taryf, chyba że cop Twojej pompy jest sporo mniejszy niż 2.

brzeziak
15-05-2013, 21:53
Witam, Jestem tu nowy dlatego prosze o lagodne traktowanie ;) Na wstepie: jestem na etapie wyboru urzadzen, tzn. wiem ze chce pompe ciepla i rekuperator plus kominek. Dom 130 m2 z poddaszem, Silka 24+15 styropianu, bez garazu. Jestem z okolic Wrocławia. No i teraz.. nie chcialbym wywalic 70 tys zl i potem sie delikatnie mowiac denerwowac.. czytalem ze podobny dom to zurzycie okolo 6000 kWh ( ile kosztuje kWh?) czy to realne? Jesli ktos jest z Wrocka to jaka firme polecacie ? Z gory dzieki za podpowiedzi.

miejski
15-05-2013, 22:58
brzeziak, tutaj masz lepszy watek na takie pytania:

POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi. (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi)

kkdarch
15-05-2013, 23:09
Witam, Jestem tu nowy dlatego prosze o lagodne traktowanie ;) Na wstepie: jestem na etapie wyboru urzadzen, tzn. wiem ze chce pompe ciepla i rekuperator plus kominek. Dom 130 m2 z poddaszem, Silka 24+15 styropianu, bez garazu. Jestem z okolic Wrocławia. No i teraz.. nie chcialbym wywalic 70 tys zl i potem sie delikatnie mowiac denerwowac.. czytalem ze podobny dom to zurzycie okolo 6000 kWh ( ile kosztuje kWh?) czy to realne? Jesli ktos jest z Wrocka to jaka firme polecacie ? Z gory dzieki za podpowiedzi.
Ja mam dom 186 m2 po podłogach i za okres od 24.10.2012 do 17.04.2013 (co+cwu) zużyłem 3994kWh a mam tylko 5cm więcej styro od Ciebie.

brzeziak
16-05-2013, 07:06
kkdarch troche odejde od watku ale zapytam o grobość styropianu.. no dosc gruba?? Do silki zalecaja 10 a ty dales 20, warto? a mozesz wyjasnic co oznacza "Recuperator tymi rencami + GWC rurowy" ?

kkdarch
17-05-2013, 06:33
Te 3994kWh to tylko CO i CWU, tak?

Oczywiście że tylko CO i CWU.

rosomakx4
17-05-2013, 06:42
kkdarch troche odejde od watku ale zapytam o grobość styropianu.. no dosc gruba?? Do silki zalecaja 10 a ty dales 20, warto? a mozesz wyjasnic co oznacza "Recuperator tymi rencami + GWC rurowy" ?


Nie wiem kto CI dziś poleca 10 cm zwłaszcza że silka jest raczej bardzo zimnym materiałem budowlanym
Koszt samego styro + 5 cm na cały dom to nie wiele, a dom będzie stał 50 i więcej lat, więc warto, jeśli można coś podpowiedzieć to zainwestuj w czas i doedukuj się jak powinien wyglądać montaż okien, i pilnuj żeby akurat tu nie porobili Ci mostków, a tynkarze nie poprzecinali taśm paroszczelnych itp

kkdarch
17-05-2013, 06:42
kkdarch troche odejde od watku ale zapytam o grobość styropianu.. no dosc gruba?? Do silki zalecaja 10 a ty dales 20, warto? a mozesz wyjasnic co oznacza "Recuperator tymi rencami + GWC rurowy" ?

Ta grubość styropianu jakoś mi nie ciąży a i źle to nie wygląda(nie wygląda za grubo). Na prawdę warto dać więcej styropianu tylko teraz bym nie kołkował.Kołki do styropianu tej grubości mają metalowe trzpienie i idealnie przenoszą ciepło na zewnątrz.
Rekuperator ,instalację i gruntowy rurowy wymiennik ciepła sam wykonałem od podstaw.

r19
17-05-2013, 07:01
Na prawdę warto dać więcej styropianu tylko teraz bym nie kołkował.Kołki do styropianu tej grubości mają metalowe trzpienie i idealnie przenoszą ciepło na zewnątrz.

Kołki metalowe stosuje się do wełny. Ja mam styropian 20 i kołki plastikowe 26cm z przedłużoną strefą kotwienia. Do tego otwory frezowane i zatyczki styropianowe.

kkdarch
17-05-2013, 09:10
Kołki metalowe stosuje się do wełny. Ja mam styropian 20 i kołki plastikowe 26cm z przedłużoną strefą kotwienia. Do tego otwory frezowane i zatyczki styropianowe.

Teraz wiem ale wtedy gdy budowałem w hurtowni powiedzieli że przy tej długości takie muszą być:mad:.Widziałem że zatyczki też można teraz kupić.
Jak sypał śnieg i oblepił ścianę to było pięknie widać miejsca kołkowania:(.

k***a*z
17-05-2013, 19:17
Teraz wiem ale wtedy gdy budowałem w hurtowni powiedzieli że przy tej długości takie muszą być:mad:.Widziałem że zatyczki też można teraz kupić.
Jak sypał śnieg i oblepił ścianę to było pięknie widać miejsca kołkowania:(.

Nie jesteś sam :-) ja też mam metalowe kołki bo budowlańcy stwierdzili że do "20" takie muszą być . Ale przy drugiej budowie będziemy mądrzejsi ;-)

brzeziak
17-05-2013, 19:25
Nie wiem kto CI dziś poleca 10 cm zwłaszcza że silka jest raczej bardzo zimnym materiałem budowlanym
Koszt samego styro + 5 cm na cały dom to nie wiele, a dom będzie stał 50 i więcej lat, więc warto, jeśli można coś podpowiedzieć to zainwestuj w czas i doedukuj się jak powinien wyglądać montaż okien, i pilnuj żeby akurat tu nie porobili Ci mostków, a tynkarze nie poprzecinali taśm paroszczelnych itp

Sorki - przejezyczenie - myslalem o 15cm a napisalem 10cm. Powiem szczerze ze zaczolem przygladac sie 20 cm, tzn musze jeszcze zobaczyc jaka bedzie ralacja ceny do 15cm, bo rzecz jasna 10 cm to troche malo :)

photos
17-05-2013, 20:06
Kołki metalowe stosuje się do wełny. Ja mam styropian 20 i kołki plastikowe 26cm z przedłużoną strefą kotwienia. Do tego otwory frezowane i zatyczki styropianowe.

Standardowe kolki maja okolo 6 cm strefy kotwienia, po co Ci byla przedluzona skoro przy tych rozmiarach wiecej w sciane nie wejdzie

r19
17-05-2013, 21:42
Standardowe kolki maja okolo 6 cm strefy kotwienia, po co Ci byla przedluzona skoro przy tych rozmiarach wiecej w sciane nie wejdzie
Nie byly mi takie potrzebne, zwlaszcza, ze wbijane w silikat. Tylko takie mieli w sklepie. To wzialem :)

@d@m
20-05-2013, 20:42
Moim zdaniem lepiej ssać ciepło z ziemi w drogiej taryfie niż prąd grzałką w taniej - tak wychodzi z taryf, chyba że cop Twojej pompy jest sporo mniejszy niż 2.
Teoretycznie masz rację, bo przy moich 180h grzałki, zakładając sprawność PC na poziomie 4 (moc 8, pobór 2 - pod koniec sezonu pewnie nieco mniej), to faktycznie nie ma to większego znaczenia.
Grzeję dopiero trzeci sezon, a notatki (pierwszy i ostatni raz) robiłem codziennie (na kartce, a co ;) ). Może faktycznie zbyt się przejąłem sprawą "oszczędności", a w rzeczywistości sam sobie kuku zrobiłem tą grzałką. Kontynuacja tematu mile widziana :)

Pozdrawiam
Adam

kkdarch
24-05-2013, 18:19
Teoretycznie masz rację, bo przy moich 180h grzałki, zakładając sprawność PC na poziomie 4 (moc 8, pobór 2 - pod koniec sezonu pewnie nieco mniej), to faktycznie nie ma to większego znaczenia.
Grzeję dopiero trzeci sezon, a notatki (pierwszy i ostatni raz) robiłem codziennie (na kartce, a co ;) ). Może faktycznie zbyt się przejąłem sprawą "oszczędności", a w rzeczywistości sam sobie kuku zrobiłem tą grzałką. Kontynuacja tematu mile widziana :)

Pozdrawiam
Adam
Nie jesteś samotny z tymi notatkami :D bo ja też od trzech sezonów codziennie wieczorkiem biegałem do pompy i robiłem zapiski w wydrukowanym arkuszu:yes:.Teraz to archiwizuje dla potomnych:lol:.

rwxw
25-05-2013, 10:27
ja też od trzech sezonów codziennie wieczorkiem biegałem do pompy i robiłem zapiski
Ja też, aż się skusiłem na zautomatyzowanie tego procesu, a teraz często tam zaglądam przez laptopa ;-)

zieli
25-05-2013, 13:27
Ja też, aż się skusiłem na zautomatyzowanie tego procesu, a teraz często tam zaglądam przez laptopa ;-)
a w jaki sposób to zautomatyzowałeś?:)

rwxw
26-05-2013, 10:26
a w jaki sposób to zautomatyzowałeś?:)
Postawiłem starego laptopa, który zbiera mi dane o zużyciu prądu wraz z temperaturami dz, gz itp. Większość elektronicznych liczników ma wyjście impulsowe, do niego można podłączyć licznik DS2423, a z niego za pomocą rs232 odczytywać dane na kompa. Odczyt temperatur to DS1820. Do zbierania danych i wizualizacji użyłem darmowego oprogramowania Cacti, a szczegółowe efekty można znaleźć na http://pompaciepla24.com klikając w jakiś wykres
http://pompaciepla24.com/graphs/graph_29_4.png
Jeśli chcesz sobie coś takiego zrobić, to koszt nie jest wielki, wymagane jest trochę umiejętności konfiguracyjnych oprogramowania, ale mogę w tym trochę pomóc.

@d@m
28-05-2013, 08:37
Super,
też muszę się dorobić kabla i postawić jakiegoś starego kompa, albo raz w tygodniu się podpinać, zamiast codziennie z kartką ;)

Pozdrawiam
Adam

Vld
28-05-2013, 08:45
Pierwszy problem na starcie, gdzie kupić DS2423

zieli
28-05-2013, 15:15
Postawiłem starego laptopa, który zbiera mi dane o zużyciu prądu wraz z temperaturami dz, gz itp. Większość elektronicznych liczników ma wyjście impulsowe, do niego można podłączyć licznik DS2423, a z niego za pomocą rs232 odczytywać dane na kompa. Odczyt temperatur to DS1820. Do zbierania danych i wizualizacji użyłem darmowego oprogramowania Cacti, a szczegółowe efekty można znaleźć na http://pompaciepla24.com (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpompaciepla24.com) klikając w jakiś wykres
http://pompaciepla24.com/graphs/graph_29_4.png
Jeśli chcesz sobie coś takiego zrobić, to koszt nie jest wielki, wymagane jest trochę umiejętności konfiguracyjnych oprogramowania, ale mogę w tym trochę pomóc.
dzięki za wyjaśnienie myślę że może na jesień się za to wezmę
na pewno będę potrzebował Twojej pomocy:rolleyes:

rwxw
29-05-2013, 09:25
Pierwszy problem na starcie, gdzie kupić DS2423
Ja kupiłem na aledrogo, można też sam układ lub gotową płytkę w http://www.hobby-boards.com/store/products/Dual-Counter.html

k***a*z
02-06-2013, 20:29
Zużycie za maj :

1T - 11.3kWh
2T - 108.5kWh


Użytkownicy starych liczników (z kółkiem) muszą bardziej pokombinować, u siebie musiałem podłączyć czujnik odbiciowy i narysować podziałkę na kółku. Nie jest to idealnie dokładna metoda pomiaru zużycia mocy ale mniej więcej pokrywa się z tym co pokazuje licznik. Na zdjęciach widać jeszcze mój rejestrator (jeszcze nie dokończony, nie ma podłączonych dwóch ds18b20)

k***a*z
04-06-2013, 08:59
Sezon się skończył i jakoś chętnych do podawania zużycia zaczyna brakować :) , przez tą pogodę mam dylemat nie wiem czy uruchomić PCi czy grzać kominkiem :) czerwiec a ja w domu mam 19 stopni :)

Kamila i Marcin
04-06-2013, 09:47
My zakończyliśmy sezon 12 kwietnia, ustawiłam pompę na off i tyle.. zdarzył się jeden dzień kiedy temperatura w domu wahała się pomiędzy 20,7-21st.. a tak cały czas powyżej 21st.. w większości jednak czasu w okolicach 22st..

Po sezonie zimowym na CWU szło około 6kWh, a teraz w maju było już 5,06 (4 osoby dorosłe i 2 dzieci).. do gotowania także używam ciepłej wody :)

mar1173
05-06-2013, 17:07
zużycie maj 2013

CO

koszt - 16,14 zł

zużycie - 33,04 kWh

CWU - 7,9m3

koszt- 37,49 zł

zużycie - 108,66 kWh

brzeziak
06-06-2013, 18:51
Kamila i Marcin zuzyliscie 5 kWh na CWU a mar1173 - 108,66 kWh na CWU... w pierwszym przyapdku 4 osoby dorosle i 2 dzieci a mar1173.. ? Skad tak kolosalna roznica..

Kamila i Marcin
06-06-2013, 20:01
Kamila i Marcin zuzyliscie 5 kWh na CWU a mar1173 - 108,66 kWh na CWU... w pierwszym przyapdku 4 osoby dorosle i 2 dzieci a mar1173.. ? Skad tak kolosalna roznica..

wystarczy, że będzie 2 osoby mniej i stąd taka różnica... moje dzieci lubia się chlapać... i może gdybym do gotowania nie używała ciepłej wody to może byłoby mniej..

brzeziak
06-06-2013, 20:22
koszt- 37,49 zł

zużycie - 108,66 kWh[/QUOTE]

To ile osob tutaj sie chlapie.. ?

Daga&Adam
07-06-2013, 01:23
5-6kWh / dzien to bardzo podobnie do nas... w tej samej konfiguracji 2+2. 180-210 kWh/mies. Tyle ze w tym ca 60kWh to zuzycie PC nic nie robiacej ;)

Wszystko sie zgadza - mi wychodzi na CWU ostatnio 3-4kWh / dzien, a jest nas tylko dwoje (choc mnie trzeba liczyc podwojnie bo jak wejde pod prysznic to siedze ze 20 min az sie caly 300l zbiornik goracej wody zuzyje he he :D

Daga&Adam
07-06-2013, 01:24
Kamila i Marcin zuzyliscie 5 kWh na CWU a mar1173 - 108,66 kWh na CWU... w pierwszym przyapdku 4 osoby dorosle i 2 dzieci a mar1173.. ? Skad tak kolosalna roznica..

Kamila i Marcin pisali o zuzyciu dziennym zapewne, a mar1173 o miesiecznym :)

mar1173
07-06-2013, 06:30
koszt- 37,49 zł

zużycie - 108,66 kWh

To ile osob tutaj sie chlapie.. ?[/QUOTE]


A jakie ma to znaczenie - przecież podałem zużycie CWU- 7,9 m3, osób 2+2

Zużycie za maj.

brzeziak
07-06-2013, 07:16
Zle zrozumialem (albo ktos zle napisal), bo zrozumialem ze zuzywaja 5kWh na CWU na caly miesiac ;) ale juz spoko loko luz i spontan :) A jeszcze jedno.. jak pompa pracuje w zime kiedy trzeba grzac CWU i CO tzn. czy to jeden bufor czy osobno grzeje CWU i CO?

Daga&Adam
07-06-2013, 09:45
Zle zrozumialem (albo ktos zle napisal), bo zrozumialem ze zuzywaja 5kWh na CWU na caly miesiac ;) ale juz spoko loko luz i spontan :) A jeszcze jedno.. jak pompa pracuje w zime kiedy trzeba grzac CWU i CO tzn. czy to jeden bufor czy osobno grzeje CWU i CO?

Osobno oczywiscie. W standardowej instalacji pompa jest do CO wpieta bezposrednio do podlogowki, a do CWU masz zbiornik ~300l. Ja akurat mam tez dodatkowy bufor 1000l do CO i oddzielny zbiornik 300l do CWU ale normalnile sie tak nie robi ;) Tak czy siak musza to byc oddzielne obwody bo CWU to wysoka temperatura (50-55stC na wyjsciu), a CO duzo nizsza. Nie da sie tego polaczyc bo mialbys slabiutki COP calosci.

Kamila i Marcin
07-06-2013, 11:26
Zle zrozumialem (albo ktos zle napisal), bo zrozumialem ze zuzywaja 5kWh na CWU na caly miesiac ;) ale juz spoko loko luz i spontan :) A jeszcze jedno.. jak pompa pracuje w zime kiedy trzeba grzac CWU i CO tzn. czy to jeden bufor czy osobno grzeje CWU i CO?

żle napisałam :) teraz idzie 5kWh na dzień (nie na miesiąc :lol:) :) jest póki co tylko prysznic.. ale ja także lubię stać długo pod deszczownicą :)

Daga&Adam u nas CWU też się grzeje osobno z tym, że woda jest grzana do 70st i potem mamy mieszacz na około 50-55st

k***a*z
13-06-2013, 07:39
Przyszło mi rozliczenie za 6 miesięcy od 23.11.2012 do 22.05.2013 cały dom z ogrzewaniem 2600zł , PCi około 1850zł dom 750zł

wihajster
13-06-2013, 21:32
Daga&Adam u nas CWU też się grzeje osobno z tym, że woda jest grzana do 70st i potem mamy mieszacz na około 50-55st
No to ktoś chyba źle doradził albo Was nie lubi, skoro "każe" płacić więcej za produkcję cwu niż by można było...
Nie widzę sensu żadnego grzania pompą ciepła do wyższej temp. a potem mieszania z zimną, co za chory pomysł.

Daga&Adam
14-06-2013, 07:57
No to ktoś chyba źle doradził albo Was nie lubi, skoro "każe" płacić więcej za produkcję cwu niż by można było...
Nie widzę sensu żadnego grzania pompą ciepła do wyższej temp. a potem mieszania z zimną, co za chory pomysł.

Chyba ze sie ma pompe z bezposrednim parowaniem ;)

Kamila i Marcin
14-06-2013, 11:48
No to ktoś chyba źle doradził albo Was nie lubi, skoro "każe" płacić więcej za produkcję cwu niż by można było...
Nie widzę sensu żadnego grzania pompą ciepła do wyższej temp. a potem mieszania z zimną, co za chory pomysł.

nie pamiętam dokładnie jak to jest z tą pompą do CWU, ale chyba taka jej natura, że na tyle grzeje.. może dlatego, że to bezpośrednie parowanie



Chyba ze sie ma pompe z bezposrednim parowaniem ;)
oooo dokładnie :) dobrze gada/pisze :)

malux20
30-06-2013, 11:13
1 tydz
codziennie 2 wanny i 1 prysznic 17,5 kwh

lulukasz
01-07-2013, 13:16
Widzę, że latem temat zdechł :) U mnie miesięcznie wychodzi ok 70 kWh na grzanie wody, obecnie w domu stan osobowy 3+1, wychodzi nieco ponad 20 zł, w dla domu jak na razie od 01.09.2012 do 31.05.2013 (czyli rok bez 3 miesięcy czyli ok. 700 kWh) to 4710 kWh, w tym wszystko, tzn. pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, kuchnia indukcyjna, wygrzewanie domu (pierwszy rok po budowie) i całe zużycie bieżące, więcej napiszę jak przyjdzie wrzesień i zamknę rok kalendarzowy:)

Kamila i Marcin
01-07-2013, 15:03
Witam

Średnie dzienne zużycie na CWU w miesiącu czerwcu wyniosło 5,1 kWh dla 4 osób dorosłych i 2 dzieci.

Pozdrawiam
K.

lulukasz
02-07-2013, 08:33
Od 01.06 do 01.07 zużycie wyglądało następująco:
I taryfa 4,7 kWh - 0,74 zł/kWh = 3,48 zł
II taryfa 69,5 kWh - 0,29 zł/kWh - 20,15 zł
RAZEM - 23,63 zł
w tym CWU, drabinka w łazience uruchomiona jak zrobiło się wilgotno i nieprzyjemnie oraz pompa do nagrzewnicy kanałowej - chłodziło powietrze nawiewane do domu w upały z 30 stopni do 18 i w domu było suma sumarum przyjemnie - 24-25 stopni :)

mardor1971
07-07-2013, 21:42
u mnie teraz ok 3 Kwh dziennie. Daje to ok 100 na mc. W tym jest też przegrzewanie wody raz w tygodniu.

Daga&Adam
07-07-2013, 23:10
u mnie teraz ok 3 Kwh dziennie. Daje to ok 100 na mc. W tym jest też przegrzewanie wody raz w tygodniu.

CUT

To po ile ten prad u Ciebie? 3kWh * 30 = 90 kWh. U mnie teraz to tylko w taniej taryfie po 0,32 pln to by wyszlo 28,8 pln :)


Aaaa dobra - 100 kWh, a nie 100 pln ;) Potentegowało mi się. Nie ważne :)

photos
21-07-2013, 07:38
Dostałem rachunek na drugie półrocze.
Przypomne pierwsze pół było to coś okolo 1870 zł
Drugi rachunek jest na kwote 1600 zł
Czyli zużycie energii w calym moim domu przez rok wyszło na kwote 3470 zł
Nie mam podlicznika wiec ciężko precyzyjnie stwierdzić ile z tego poszło na ogrzewanie.
Spisuję licznik co miesiąc i w sezonie letnim zużywam energie na okolo 150 zł. Zimą może troche wiecej bo wszesniej konczy sie dzien.
Czyli koszt ogrzewania wyniosł u mnie okolo 1600 zl

hydraulik_
27-07-2013, 15:53
Moc PC 250kW ?:rolleyes:

chcialbympompe
01-08-2013, 06:32
Od 01.07 do 01.08 równiutko 140kWh.

Kamila i Marcin
01-08-2013, 07:58
1.07 - 1.08 poszło 142 kWh (4,58 kWh/dzień) 4 osoby dorosłe + 2 dzieci

Kamila i Marcin
01-08-2013, 08:26
Macie cyrculacje CWU?

nie mamy cyrkulacji.. w łazience na parterze jak puszczam ciepłą wodę to trochę musi jej zlecieć zanim poleci ciepła, wieczorem z tym nie ma problemu a w dzień zazwyczaj zdążę umyć ręce w chłodnej :) mamy pociągniętą nitkę do cyrkulacji, ale nie wiem czy jest sens..

Pyxis
01-08-2013, 09:29
nie mamy cyrkulacji.. w łazience na parterze jak puszczam ciepłą wodę to trochę musi jej zlecieć zanim poleci ciepła, wieczorem z tym nie ma problemu a w dzień zazwyczaj zdążę umyć ręce w chłodnej :) mamy pociągniętą nitkę do cyrkulacji, ale nie wiem czy jest sens..

Jak jest pociagnieta nitka i zaslepiona, to tak sie nie robi, bo to wielce "niehigieniczne" rozwiazanie :)

U mnie nawet mocno przycieta czasowo cyrkulacja bardzo wychladzala zasobnik. Zrobilem taka "na rzadanie". Sa 3 piloty, takie od alarnu (po sztm w lazience i szt w kuchni) i sterownik. Jak potrzebujesz ciepla wode, to przyciskasz przycisk. Cyrkulacja zalacza sie na zaprogramowany czas (u mnie teraz 3 minuty). Wstawiona jest na cyrkulacje nieduza zwykla pompa obiegowa. Ciepla wode w najdalszym punkcie biorczym w kuchni masz po 20 sekundach.

niedowiarek
01-08-2013, 09:39
Lipiec 2013:

- zużycie 162,4 kWh (ok. 70 PLN)
- produkcja 1,381 GJ (383,6 kWh)
- średni COP 2,36 (z uwzględnieniem pomp obiegowych)

Cwu 46*C / 5 osób.

Kamila i Marcin
01-08-2013, 10:34
Jak jest pociagnieta nitka i zaslepiona, to tak sie nie robi, bo to wielce "niehigieniczne" rozwiazanie :)

U mnie nawet mocno przycieta czasowo cyrkulacja bardzo wychladzala zasobnik. Zrobilem taka "na rzadanie". Sa 3 piloty, takie od alarnu (po sztm w lazience i szt w kuchni) i sterownik. Jak potrzebujesz ciepla wode, to przyciskasz przycisk. Cyrkulacja zalacza sie na zaprogramowany czas (u mnie teraz 3 minuty). Wstawiona jest na cyrkulacje nieduza zwykla pompa obiegowa. Ciepla wode w najdalszym punkcie biorczym w kuchni masz po 20 sekundach.

Racja jest zaślepiona, ale jest jeszcze dostęp do rur, więc może za trójnikiem wstawimy zawór.

Kuchnię mam przez ścianę z garażem gdzie stoi zbiornik, więc wodę ciepłą mam bardzo szybko i tu najczęściej tej ciepłej używam, bo nawet do gotowania leję ciepłą. Jeśli chodzi o łazienki, to w zasadzie nie jest to aż tak uciążliwe spuścić te parę litrów.

Pyxis
01-08-2013, 14:34
Lipiec 2013:


U mnie 44 zl (110kWh) na 2+1, z tego 80% w tanim pradzie.

ferrit
01-08-2013, 22:14
U mnie 57kWh (za 25 dni bo 6 dni na wyjeździe). Prognozowane za cały miesiąc 75kWh. Nie używam cyrkulacji. Cwu 44..42'C. COP 3,62.

malux20
04-08-2013, 09:41
2 TYG ostatnie
cwu 27,6 kwh
codziennie 2 wanny 1 prysznic + dodatkowo 1 prysznic rano krótki [czasami]
temp zadana 47 stop

byggmol
04-08-2013, 20:45
Witam , jeżeli ma ktoś ochote, prosze o wycene na priv albo tu na forum, pompy ciepła z montażem i tzw. kotłownią, na zapotrzebowanie 6 kwh, 7200 kwh rocznie i jakieś 4 000 kwh CWU. montaż tarnów, najwcześnej za rok ale jestem zainteresowany na poważnie.

Pompa ciepła jaka mnie interesuje to urzadzenie na 230V 8 albo 9 kW. Raczej powietrzna niz gruntowa coś w stylu Atlantic EXTENSA 8 kW - pompa ciepła powietrze woda (napięcie 230V, 50Hz). Cena brutto jaką znalazłem to 17500 zł.
Gruntowa to tylko z kolektorem pionowym.
Dodam tylko, że chce zrezygnować z przyłącza gazu co da mi oszczędność ok 600 zł rocznie na tzw. abonamencie, stąd pomysł na pompe.

Pisałem zresztą w innym watu i pewnie niektórzy z was pamiętają.

Uwagi mile widziane.

Rotan
04-08-2013, 21:42
Witam , jeżeli ma ktoś ochote, prosze o wycene na priv albo tu na forum, pompy ciepła z montażem i tzw. kotłownią, na zapotrzebowanie 6 kwh, 7200 kwh rocznie i jakieś 4 000 kwh CWU. montaż tarnów, najwcześnej za rok ale jestem zainteresowany na poważnie.

Pompa ciepła jaka mnie interesuje to urzadzenie na 230V 8 albo 9 kW. Raczej powietrzna niz gruntowa coś w stylu Atlantic EXTENSA 8 kW - pompa ciepła powietrze woda (napięcie 230V, 50Hz). Cena brutto jaką znalazłem to 17500 zł.
Gruntowa to tylko z kolektorem pionowym.
Dodam tylko, że chce zrezygnować z przyłącza gazu co da mi oszczędność ok 600 zł rocznie na tzw. abonamencie, stąd pomysł na pompe.

Pisałem zresztą w innym watu i pewnie niektórzy z was pamiętają.

Uwagi mile widziane.


Do twojej stopki to mam kilka zastrzeżeń.

Napisałeś w niej:
"Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, w planach dom 5 litrowy. Na dziś fundament z 10 cm xps od zewnątrz i 3 cm od wewn. plus 40 mb zakopanej rury do reku. Czas na zrobienie OZC. Wkrótce dziennik budowy. pozdrawiam Tarnowian
Góra urodziła mysz ale poród kosztował bardzo dużo"

Najpierw zrób to OZC.

Tych np. z Supraśla to nie pozdrawiasz?

Rozumiem że ta mysz to twój dom?

asolt
04-08-2013, 22:21
Do twojej stopki to mam kilka zastrzeżeń.

Napisałeś w niej:
"Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, w planach dom 5 litrowy. Na dziś fundament z 10 cm xps od zewnątrz i 3 cm od wewn. plus 40 mb zakopanej rury do reku. Czas na zrobienie OZC. Wkrótce dziennik budowy. pozdrawiam Tarnowian
Góra urodziła mysz ale poród kosztował bardzo dużo"

Najpierw zrób to OZC.

Tych np. z Supraśla to nie pozdrawiasz?

Rozumiem że ta mysz to twój dom?

Moze odpowiem za kol bygmol, ozc jest zrobione, ale nie ma aktualizacji stopki.

Rotan
04-08-2013, 22:59
Moze odpowiem za kol bygmol, ozc jest zrobione, ale nie ma aktualizacji stopki.

Rozumiem u Ciebie?

Pozostaje przestrzec przed myszką m.

asolt
05-08-2013, 06:28
Rozumiem u Ciebie?



Tak u mnie, chyba nie sądzisz ze mam aktualne informacje z budów wszystkich uzytkowników fm, nie jestem Edwardem Snowdenem i nie zbieram takich informacji.

k***a*z
05-08-2013, 06:53
Lipiec kosztował mnie 30zł za PCi .

byggmol
05-08-2013, 17:23
Witaj Rotan,

uwaga słuszna stopke już poprawiłem:),
mam już pierwszą oferte na priv od użytkownika mar1973, spełniajacą moje kryternia na Panasonica 1-faza T-CUP 9kW,

Pan był rzeczowy i za to mu chwała:)

Pyxis
01-09-2013, 10:59
Moze niektorzy pamietaja jak w zeszlym roku chwalilem sie, ze napisalemk programik, ktory bada czas pracy pompek obiegowych i na tej podstawie "wnioskuje" (majac oczywiscie jakies zalozenia poczatkowe) o zuzyciu energii przez moja pompe na cele CO i CWU.

http://szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg

Dzisiaj sprawdzilem realne zuzycie licznikowe za okres 11 miesiecy z tym z prowadzenia ststystyk przez program. Jestem naprawde mile zasoczony, bo roznica w obu odczytach wynosi jedynie 13kWh w skali prawie roku (5663kWh podawanego przez program do 5650kWh realnie odczytanego z licznika). To roznica rzedu 0,2%, wiec uwazam to za taki maly sukces. ;)

puzondm
01-09-2013, 13:51
Moze niektorzy pamietaja jak w zeszlym roku chwalilem sie, ze napisalemk programik, ktory bada czas pracy pompek obiegowych i na tej podstawie "wnioskuje" (majac oczywiscie jakies zalozenia poczatkowe) o zuzyciu energii przez moja pompe na cele CO i CWU.

http://szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg

Dzisiaj sprawdzilem realne zuzycie licznikowe za okres 11 miesiecy z tym z prowadzenia ststystyk przez program. Jestem naprawde mile zasoczony, bo roznica w obu odczytach wynosi jedynie 13kWh w skali prawie roku (5663kWh podawanego przez program do 5650kWh realnie odczytanego z licznika). To roznica rzedu 0,2%, wiec uwazam to za taki maly sukces. ;)

no szacun, rzekłbym nawet że to duży sukces:D

ferrit
01-09-2013, 14:37
Pyxis moje gratulacje

Pyxis
01-09-2013, 14:49
Dziekuje. :)
Mialem jakies pomysly co do dalszego dopasowania dokladnosci algorytmu, ale po tym porowananiu raczej nie smiem niczego dotykac w kodzie.
Jesli kiedys zaczna sie wyniki mocno "rozjezdzac", to bede wiedzial, ze cos sie z instalacja PCi dzieje niedobrego.

rafikW
02-09-2013, 21:02
Zużycie na cele c.w.u. za miesiące czerwiec-sierpień 2013:
kWh %taniej energii koszt
95,0kWh 97,26% 28,41 zł
89,2kWh 97,87% 26,51 zł
96,5kWh 99,79% 27,24 zł

Urlop w domu w sierpniu 2 tygodnie. Cyrkulacja włączona zegarem w godzinach zużywania ciepłej wody: 6:00-7:30 17:00-23:59 pn-pt i cały weekend oprócz godzin nocnych. Zużycie "typowe" dla 3 osób: prysznice + kąpiel dziecka codziennie (prawie :-))

Pyxis
02-09-2013, 21:06
Zużycie na cele c.w.u. za miesiące czerwiec-sierpień 2013:
kWh %taniej energii koszt
95,0kWh 97,26% 28,41 zł
89,2kWh 97,87% 26,51 zł
96,5kWh 99,79% 27,24 zł


Masz bajecznie tani prad! Jakie masz nominalne ceny pradu dwutaryfowego?
Mi wychodzi u Ciebie cos kolo 28gr. To jest hit. :)

rafikW
02-09-2013, 21:19
Masz bajecznie tani prad! Jakie masz nominalne ceny pradu dwutaryfowego?
Mi wychodzi u Ciebie cos kolo 28gr. To jest hit. :)

taryfa G12w w pomorskim:
szczytowa 0,7305 zł (z VATem)
pozaszczytowa 0,3464 zł (z VATem)

znalazłem błąd w arkuszu: dla podliczników nie brałem VATu 23%
koszt c.w.u. za te trzy miesiące to:
34,95 zł
31,63 zł
33,50 zł

Pyxis
02-09-2013, 21:24
znalazłem błąd w arkuszu: dla podliczników nie brałem VATu 23%


No to punkt dla mnie za "czujnosc". ;)

rafikW
02-09-2013, 21:31
zdecydowanie :-)

PS. Z arkusza wynikało mi, że średni dobowy koszt c.w.u. od początku opomiarowania wynosił u mnie dokładnie 1,00 zł. Po korekcie w arkuszu i doliczeniu VATu wychodzi 1,23 zł I tutaj widać jak wredny jest VAT :P

Pyxis
02-09-2013, 21:42
zdecydowanie :-)

PS. Z arkusza wynikało mi, że średni dobowy koszt c.w.u. od początku opomiarowania wynosił u mnie dokładnie 1,00 zł. Po korekcie w arkuszu i doliczeniu VATu wychodzi 1,23 zł I tutaj widać jak wredny jest VAT :P

A jak duzy masz zasobnik CWU?

rafikW
02-09-2013, 21:58
A jak duzy masz zasobnik CWU?

290l
http://www.dimplex.de/en/heat-pumps/warmwasser-waermepumpe-neu/warmwasser-waermepumpen-fuer-raumluft-ab-8-c/bwp-30hlw.html

piwopijca
03-09-2013, 10:29
Witam
Mnie srednie miesięczne zużycie na cwu w okresie letnim wychodzi ok. 21 zl/m-c
Zuzycie energii ok. 54 kWh/m-c
Roczne koszty za co + cwu wyjdzie mi jakies 1 650 zl
Szczegoly instalacji i kosztów w arkuszu ze stopki (od rwxw)

Pzdr.

Pyxis
03-09-2013, 10:43
Witam
Mnie srednie miesięczne zużycie na cwu w okresie letnim wychodzi ok. 21 zl/m-c
Zuzycie energii ok. 54 kWh/m-c
Roczne koszty za co + cwu wyjdzie mi jakies 1 650 zl
Szczegoly instalacji i kosztów w arkuszu ze stopki (od rwxw)

Pzdr.

Mala uwaga: Szkoda, ze nie masz stopki z opisem domu, bo z tego "bloga" trudno sie polapac, co jest projektem a co rzeczywistoscia, a nie kazdy ma godzinke na dokladne zapoznanie sie z caloscia. :)

piwopijca
03-09-2013, 11:34
@Up
Hm...
Wiesz, to można z arkusza wyczytać - tak jak wskazałem w powyższym poscie.
Wydaje mi się ze podstawowe informacje sa tam zawarte.

Pzdr.

Pyxis
03-09-2013, 11:39
@Up
Hm...
Wiesz, to można z arkusza wyczytać - tak jak wskazałem w powyższym poscie.
Wydaje mi się ze podstawowe informacje sa tam zawarte.

Pzdr.

Jak uwazasz. Stopke, to jeszcze ktos przeczyta, ale szukac czegos po arkuszach, to sie raczej malo komu bedzie chcialo. Ja sobie np. darowalem.

ferrit
03-09-2013, 12:15
Moje zużycie energii dla CWU (Enea):
czerwiec 128kWh, C11, pierwszy miesiąc zamieszkania
lipiec 57kWh (za 3 tygodnie), C11
sierpień 56kWh, C11, potem G12

piwopijca
03-09-2013, 13:05
Jak uwazasz. Stopke, to jeszcze ktos przeczyta, ale szukac czegos po arkuszach, to sie raczej malo komu bedzie chcialo. Ja sobie np. darowalem.

Dobra, w sumie jak mam udowadniać, ze naprawdę zainteresowani znajda potrzebne informacje to chyba szybciej uzupelnie ta nieszczesna stopke :)

Pzdr.

Pyxis
03-09-2013, 13:28
Dobra, w sumie jak mam udowadniać, ze naprawdę zainteresowani znajda potrzebne informacje to chyba szybciej uzupelnie ta nieszczesna stopke :)

Pzdr.

Widzisz, ja sie delikatnie wczytujac w linka ze stopki bylem taczej nastawiony, ze masz dom 147m2. W takich "energetycznych rozwazaniach" konkretnie podane informacje to bardzo fajna sprawa.
Jak sie domyslam, masz 2 taryfy na pradzie. Jak Ci sie udaje, przy w sumie malym zasobniku, uzyskac tak fantastycznie niskie zuzycie na cele CWU?

piwopijca
03-09-2013, 13:52
Nie myje się ;)

hehe.

Tak poważnie
Zbiornik wbrew pozorom nie jest taki maly - 175 l wody ogrzanej do temp. ok. 60*C (może więcej) nie wychładza się zbyt szybko w okresie letnim.
Mam ustawione grzanie trzy razy dziennie w taniej taryfie ale na max - dalem 30 minut. Jeśli osiągnie temp. max dla mojej PCi (podobno 65*C) to wylaczy się- jak w większości pomp.
Mam cyrkulacje na przycisk dzwonkowy w łazience (na zadanie ) .
Może istotne być to, ze PCi mam w samym srodku domu gdzie temp. jest pokojowa.
Może fakt, ze nie dopuszczam do zbytniego wychłodzenia cwu (owe grzanie 3xdziennie)
Jest kilka czynnikow które mogą mieć wpływ na niskie zużycie.
Nie zapominaj, ze mieszkają dwie osoby (nie licze "weekend'owych gości).

BTW. Wydawalo mi się, ze okolice 20-25 zl/m-c (55 kWh/mc) za cwu to raczej normalny wynik.

Pzdr.

Pyxis
03-09-2013, 14:39
No wynik raczej z tych ciekawszych z tego co obserwuje. Moze faktycznie we dwoje to nieco mniejsze zuzycie, jesli dodatkowo nie mam tendencji do wylegiwania sie w wannie. Cyrkulacja na przycisk - tez to mam i sie sprawdza. Z drugiej strony bardzo mocno jak na PCi grzejesz zasobnik.
Jesli nie zuzywasz <>2m3 CWU na miesiac i jednak sie myjesz (taj jak to zastrzegles), to jednym slowem bardzo ladnie to wychodzi kosztowo. :)

piwopijca
03-09-2013, 15:14
Jak widać nie zawsze tzw. wysokie grzanie (do temp. 60-65*C) jest jakos specjalnie drogie a woda przez caly dzień ciepla.
Kiedys, zastanawiałem się nad ustawieniem max temp. cwu np. na 45*C, ale po pierwszym roku zrezygnowałem i zostało tak jak teraz.
Zdarza się ze potrzebuje więcej cieplej wody przed godzinami grzania i wówczas niska temp. mogla by nie wystarczyc - ilez mogl bym oszczedzic obnizajac temp. cwu do 45*C? Gra nie warta swieczki.

Pzdr.

Pyxis
03-09-2013, 17:21
No ale badzmy szczerzy - za taka kase nie mozesz tej wody grzac za duzo. Pompa nie grzeje ja z COP=9 ;)

Przy 45*C musial bys dogrzewac w drogiej taryfie. Pomimo, ze zuzycie kWh by pewnie zmalalo, to kosztowo juz raczej nie.

ferrit
03-09-2013, 20:02
piwopijca Czy wiesz ile pradu zuzywa Twoja pc przy 1 cyklu grzania ? Czy wiesz z jaka moca poboru pradu pc konczy cykl grzania ?

lulukasz
04-09-2013, 07:47
Ja w końcu mogę podać roczne zużycie PC na podstawie pierwszego roku użytkowania i mieszkania w domu.

Okres: od 01.09.2012 do 31.08.2013

Roczne zużycie wygląda tak
I taryfa - 210 kWh x 0,7576 = 159,10 zł
II taryfa - 3032 kWh x 0,30 = 909,60 zł

I taryfa - 6,5%
II taryfa - 93,5%

T zimą w domu - 22-23 stopnie

taryfa G12r

RAZEM - 1068,70 zł

W tym: CO, CWU, 1 grzejnik drabinkowy w łazience

Przyjmując średniorocznie 30 zł/mc CWU wychodzi 360 zł za rok, a więc CO wychodzi 708,70 zł :)

SUPER :)

Pyxis
04-09-2013, 08:07
Piekny wynik! :)

mcyper
05-09-2013, 22:45
Dawno tu nie zaglądałem.
Podajecie teraz wyniki w okresie letnim, czyli tylko cwu.
U mnie wygląda to tak. Sezon grzewczy zakończony 15.04.2013r. i do dzisiaj zużycie na cwu wyniosło:
477,8 kWh przez 143 doby;
477,8kWh x 0,36PLN = 172,00 PLN
3,34 kWh/doba x 0,36PLN = 1,20PLN/doba (brutto).

piwopijca
06-09-2013, 07:23
piwopijca Czy wiesz ile pradu zuzywa Twoja pc przy 1 cyklu grzania ? Czy wiesz z jaka moca poboru pradu pc konczy cykl grzania ?

Hm, nie mam pojęcia ile zużywa w jednym cyklu i jest to raczej zmienna wartość.
Przeciez woda ma rozne temp. początkowe wiec i zapotrzebowania sa inne każdego dnia.
Mogę tylko oszacować i wyciagnac jakas srednia dobowa a z niej znowu "wyliczyć" ale tez raczej szacunek to będzie.
Grzeje 3x na dobe i ustawione mam po 30 minut kazde grzanie.
Znajac zycie raz grzeje 20 minut a raz 10 lub 30 minut
Najbardziej miarodajne jest zużycie dobowe ponieważ zczytuje je rano z podlicznika.
Mój podlicznik podaje dziesiętne części kWh i z taka dokladnoscia mogę je podawac. (pomijam już dokladnosc owego podlicznika).
Jeśli chodzi o moc to nie monituje jej już od dłuższego czasu - może jak nie zapomnę to nastawie odczyty na dwa lub trzy dni i może cos się dowiem :) - no, ale to już w przyszłym tygodniu najwcześniej o ile nie zapomnę bo teraz mam problem ze zdalnym dostępem do PCi - podobno wygasla mi moja karta SIM i musza ja wymienić na nowa a to wymaga wizyty serwisanta w domu etc...

Pzdr.

malux20
08-09-2013, 19:04
u mnie sierpien cwu 75 kwh

kkdarch
09-09-2013, 21:50
142 dni,tylko CWU 284kWh 284/142dni=2kWh/dobę średnio
Pompa wyprodukowała energii 5,279GJ co daje 1466,3kWh /284kWh =COP 5,163
Chyba niezły wynik?

Pyxis
09-09-2013, 22:07
Masz nieprawdopodobnie male zuzycie na cele CWU i fantastyczny jak na jej grzanie SPF.
Gdzie lezy klucz do tego energetycznego sukcesu? :)

ferrit
09-09-2013, 22:07
COP 5,163. Chyba niezły wynik? Hm: COP ponad 5 przy grzaniu CWU ? Czy ktoś ma podobny wynik ?

Vld
09-09-2013, 22:11
Najlepszy jaki widziałem
Jak grzejesz CWU bezpośrednio czy poprzez wężownice?
W tym zużyciu prądu masz uwzględnione pompy DZ i GZ?

wihajster
09-09-2013, 22:16
Do zrobienia, ale ja takiego COPa nie widziałem, poza parametrami przy odzysku ciepła z przemysłu.

Potrzebne dolne źródło o temperaturze ponad +20*C, chyba obok wulkanu nikt tu nie mieszka? ;)

kkdarch
09-09-2013, 22:17
Masz nieprawdopodobnie male zuzycie na cele CWU i fantastyczny jak na jej grzanie SPF.
Gdzie lezy klucz do tego energetycznego sukcesu? :)

Wbrew opiniom o przewymiarowaniu wymienników mam parownik 70 płyt i 40 płyt skraplacz ,zbiornik CWU (zbiornik w zbiorniku) i oczywiście temperatury DZ w okolicy 18 *C też w tym pomogły.Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy.

wihajster
09-09-2013, 22:21
(....)Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy.
A to ciekawe rzeczy Waćpan opowiadasz, bo mam kilka pomp pracujących "na granicy możliwości" z parowaniem w okolicy 15/16C (nie domowych!) i to na standardowych zaworach i to termostatycznych....

A w ogóle w życiu nie widziałem i nie macałem żadnego gruntowego dolnego źródła mającego więcej niż SZESNAŚCIE Celsjuszy więc skąd 18?

Pozazdrościć!!!

Pyxis
09-09-2013, 22:22
Wbrew opiniom o przewymiarowaniu wymienników mam parownik 70 płyt i 40 płyt skraplacz ,zbiornik CWU (zbiornik w zbiorniku) i oczywiście temperatury DZ w okolicy 18 *C też w tym pomogły.Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy.

U siebie na przelomie lipca i sierpnia zobaczylem na DZ 17*C, ale Ty piszesz o okresie 142 dni, wiec srednia DZ bedzie znacznie nizsza pewnie.
No ale jeski pomiary sa prawidlowe, to zostaje mi tylko serdecznie pogratulowac, bo to swietny wynik jest!

A tak z ciekawosci, jakie masz SPFy dla okresow grzania rowniez CO?

Vld
09-09-2013, 22:23
Tak nawet dla swojej sprężarki wrzuciłem dane do select7 dla KOP 5,2 parowanie nie niżej 10C i skraplanie nie wyżej 40C i to bez prądu potrzebnego na pompy DZ, GZ.
Coś ten KOP podejrzany

wihajster
09-09-2013, 22:26
U siebie na przelomie lipca i sierpnia zobaczylem na DZ 17*C,

Wierzę Ci Pyksi że zobaczyłeś 17*C, ale nie wierzę że była to temperatura dolnego źródła. Może temperatura rury z nagrzanym glikolem w innym miejscu niż matka ziemia ;)

Pyxis
09-09-2013, 22:34
Wierzę Ci Pyksi że zobaczyłeś 17*C, ale nie wierzę że była to temperatura dolnego źródła. Może temperatura rury z nagrzanym glikolem w innym miejscu niż matka ziemia ;)

Mam zalozony termometr na rurze przed wejsciem glikolu do pompy. Stykowo na paste i pod gruba warstwa pianki. Temperature podaje po korekcie (termometr pokazal 18.1*C a wskazuje +1K) i po nastu minutach pracy obiegowki.
Sluze fotka z 30 sierpnia, gdzie po 12 min pracy pompy temperatura DZ po korekcie to 16,2*C, a to juz okres spadkowy na DZ.

PS
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=6091868&viewfull=1#post6091868

kkdarch
09-09-2013, 22:41
A to ciekawe rzeczy Waćpan opowiadasz, bo mam kilka pomp pracujących "na granicy możliwości" z parowaniem w okolicy 15/16C (nie domowych!) i to na standardowych zaworach i to termostatycznych....

A w ogóle w życiu nie widziałem i nie macałem żadnego gruntowego dolnego źródła mającego więcej niż SZESNAŚCIE Celsjuszy więc skąd 18?

Pozazdrościć!!!
Mam DZ w glinie ,dokopałem się do 5,5m w głąb i dalej glina,żadnego cienia nad DZ które jest od strony wschodniej i południowej więc słoneczko operuje cały dzień.Jak wiadomo glina jest bardzo dobrym przewodnikiem i akumulatorem ciepła.
Te 18 *C zanotowałem w okresie kiedy temperatury dochodziły do 39*C w cieniu i pracującej pompie obiegowej DZ po około 7-8 minutach.
Dodam jeszcze że PC stoi w piwnicy więc tam temperatura też nie jest wysoka i raczej przekłamanie termpmetru pod warstwą pianki izolacyjnej raczej małe.

Pyxis
10-09-2013, 07:58
Podaj jesli mozesz (wczesniej tez o to prosilem) wyniki SPFa dla miesiecy zimowych. To moze rzucic nieco swiatla na cala sytuacje.

malux20
10-09-2013, 08:06
U MNIE 10 dnii wrzesnia 29 kwh samo cwu

pychy
10-09-2013, 11:03
9 dni wrzesnia samo cwu 26kWh, SPF 3,03.

ferrit
10-09-2013, 11:24
U mnie 9 dni września CWU 19,7kWh, COP 3,61.

Vld
11-09-2013, 11:11
To i ja swoim KOPem się pochwalę za ost 10dni. Na CO w ramach testów poszło 128 MJ, na CWU 220MJ, kosztem 22,09 kWh prądu. KOP wyższy niż poprzednio bo 4,37. Pewnie to zasługa tych 128 MJ na CO i pracy tylko na zmniejszonych obrotach wiatraków bez kombinacji.

Vld
11-09-2013, 14:21
U mnie 9 dni września CWU 19,7kWh, COP 3,61.

Tak z ciekawości spojrzałem na twoje wykresy i rzuca mi się w oczy bardzo wysoka temperatura końca sprężania (T_gaz).
Nie wiem na jakim czynniku pracuje toja pompa, ale dla 407 i 410 przegrzanie musiało by wynosić ok 20C zamiast 5-8C.
Fajnie było by gdyby ktoś z większym doświadczeniem na to zerkną i orzekł dlaczego tak jest. Wg mnie tam może brakować czynnika, lub za bardzo zdławiony zawór rozprężny, ew za mała dysza jak by to był TZR. W każdym razie poprawiając to przegrzanie zwiększyła by się moc grzewcza i KOP.

edit: Czym u ciebie są temperatury DZ_zas i DZ_pow?

lulukasz
16-09-2013, 12:33
Ja bym nie był niedowiarkiem, w tym roku zanotowałem DZ 20 stopni po 10 min pracy :)

Pyxis
16-09-2013, 13:44
Podaj jesli mozesz (wczesniej tez o to prosilem) wyniki SPFa dla miesiecy zimowych. To moze rzucic nieco swiatla na cala sytuacje.

Szkoda, ze kolega kkdarch milczy w tym temacie.

sledz98
16-09-2013, 19:45
Minął kolejny rok. Zużycie w moim przypadku to 4992 kWh (od 16 września 2012 do 15 września 2013) co daje cenę 2246,4 (przyjąłem cenę 0,45 brutto z opłatami - tak wychodzi z podzielenia kwoty rachunku przez ilość kWh). Przy mojej rodzinie do zaakceptowania. 5 osób w tym dziecko w wieku 2 lat. Uważam, że to dobry wynik.

Pyxis
16-09-2013, 19:52
Masz prad dwutaryfowy i podlicznik?

kkdarch
16-09-2013, 20:19
Szkoda, ze kolega kkdarch milczy w tym temacie.
Nie każdy ma czas siedzieć tak jak ty i klepać posty(większość ciężko pracuje:yes:)
Żeby nie było niedomówień zerknij na załączoną fotkę gdzie z gruntowego GWC rano wychodzi 16*C przy temperaturze zewnętrznej 14*C więc grunt ma przynajmniej 17-18*C .Na zdjęciu pokazane jest że ciągnie z zewnątrz ale nie mam siłownika i ustawione jest na GWC. 212706

Powiedz mi jeszcze jak obliczyć ten najważniejszy dla Ciebie SPF.

sledz98
16-09-2013, 20:19
Tak, taryfa G12W, Energa i podlicznik na PC.

Pyxis
16-09-2013, 20:54
Powiedz mi jeszcze jak obliczyć ten najważniejszy dla Ciebie SPF.

Identycznie jak obliczyles ten letni. Podaj po prostu dla okresu, gdzie przewaza CO. Jakis styczen czy luty.

Jakie powietrze wchodzi do domu nie ma znaczenia :)

Pyxis
16-09-2013, 20:55
Tak, taryfa G12W, Energa i podlicznik na PC.

No to jesli podlicznik tez masz dwutaryfowy (a zakladam, ze tak), to mozesz podac dokladne zuzycie w taryfach z kosztami nominalnymi kWh w danej taryfie. Po co jakies dziwne srednie ceny robisz?

kkdarch
16-09-2013, 21:39
Identycznie jak obliczyles ten letni. Podaj po prostu dla okresu, gdzie przewaza CO. Jakis styczen czy luty.
No dobra niech będzie styczeń )1.01.2013 do 31.01.2013
Zużyta energia elektryczna -800kWh x 0,62pln=496pln
Wyprodukowana energia cieplna-10,938GJ(3038,33kWh)
czas pracy 345h na CO i CWU razem
COP 3,79 razem z pompami obiegowymi przy temperaturze DZ średnio 1,8*C

01.11.2012 do 30.11.2012
Zużyta energia elektryczna -445kWh x0,612=272,34pln
Wyprodukowana energia cieplna-6,719GJ (1866,39kWh)
czas pracy 194h ........
COP4,19 razem z pompami obiegowymi przy temperaturze DZ średnio 6,5*C


Jakie powietrze wchodzi do domu nie ma znaczenia :)
I tu się mylisz bo u ciebie WG wciąga powietrze do budynku o temperaturze otoczenia a u mnie to samo powietrze po przejściu przez rekuperator ma 20*C więc różnica jest.A wyobraź sobie że na zewnątrz masz -25*C . O jakiej temperaturze powietrze wpada do twojego domu?

Chciałem tylko pokazać ile ma grunt w dniu dzisiejszym gdzie od kilku dni jest chłodno.

Pyxis
16-09-2013, 21:44
I tu się mylisz bo u ciebie WG wciąga powietrze do budynku o temperaturze otoczenia a u mnie to samo powietrze po przejściu przez rekuperator ma 20*C więc różnica jest.A wyobraź sobie że na zewnątrz masz -25*C . O jakiej temperaturze powietrze wpada do twojego domu?

Chciałem tylko pokazać ile ma grunt w dniu dzisiejszym gdzie od kilku dni jest chłodno.

Dla SPFa pompy nie ma zadnego znaczenia czy masz WM czy WG o jakie powietrze wlatuje do domku.. Temperature gruntu znam.
No ale dalej nie mam od Ciebie danych ktore mnie interesuja.. :)

PS. A widze, ze cos w cytat posta "wrzuciles".
Wyglada to realistycznie, wiec chyba jakies bledy pomiaru mozna wykluczyc. Jeszcze raz gratulacje pieknego letniego "kopa". :)

Rotan
17-09-2013, 01:42
Jakie powietrze wchodzi do domu nie ma znaczenia :)

Dla Ciebie- tak, szczególnie zimą. ;)

pychy
17-09-2013, 06:55
Witam.
W wątku o SCOP zmierzonym w ciągu roku napisałem, że w mojej jednostce wewnętrznej pompka obiegowa działa bez przerwy bez względu na to, czy sprężarka pracuje, czy nie. Generuje to duże zużycie prądu i baaaaaaaardzo zaniża wskaźniki.
Mam pytanie do znawców kiedy powinna się uruchamiać pompka obiegowa. Bo może by trzeba pociągnąć sygnał z płyty głównej i uruchamiać obiegówkę tylko wtedy kiedy tak na prawdę ma działać. Wiecie o co mi chodzi.....

Pyxis
17-09-2013, 08:35
Dla Ciebie- tak, szczególnie zimą. ;)

Nie skupiamy sie tu na mnie, tylko na kolegi PCI. ;)
Ja sobie rade daje. Koszty masz w stopce. :)

Pyxis
17-09-2013, 08:39
Mam pytanie do znawców kiedy powinna się uruchamiać pompka obiegowa. Bo może by trzeba pociągnąć sygnał z płyty głównej i uruchamiać obiegówkę tylko wtedy kiedy tak na prawdę ma działać. Wiecie o co mi chodzi.....

Nie mianuje sie znawca, ale sa urzadzenia, ktore mierza zalaczajac pompke w cyklach co okreslona ilosc czasu.
Takie zalaczanie pompki non stop, to jawne pokazanie klientowi przez producenta urzadzenia, ze ma jego koszty w d...ie. Przeciez taki czasowy algorytm to nawet juz nie tyle dobra inzynierska praktyka (zwlaszcza w takim urzadzeniu), ale elementarz . :)

pychy
17-09-2013, 09:01
Właśnie, u kogo z Was gaśnie pompka po wyłączeniu sprężarki w pompie ciepła i nie uruchamia się do następnego startu kompresora?

Pyxis
17-09-2013, 09:36
Właśnie, u kogo z Was gaśnie pompka po wyłączeniu sprężarki w pompie ciepła i nie uruchamia się do następnego startu kompresora?

No u mnie wlasnie tak sie dzieje. Pompki chodza tylko w czasie pracy sprezarki, ale ja mam pomiar temp wylewki osobnym w niej zatopionym czujnikiem. Jesli u Ciebie jest pomiar posredni na powrocie podlogowki, to pompka musi sie zalaczac co jakis czas dla sprawdzenia tej temperatury (przegonic wode w podlodze), ale nie musis na pewno chodzic non stop.

pychy
17-09-2013, 09:57
Dlaczego musi sprawdzać co jakis czas temp powrotu z podłogówki?

k***a*z
17-09-2013, 10:06
Dlaczego musi sprawdzać co jakis czas temp powrotu z podłogówki?

Żeby działało automatycznie .

pychy
17-09-2013, 10:12
U mnie jest sterownk pokojowy, który uruchamia i gasi sprężarkę, więc nie rozumiem po co ma pracować non stop obiegówka i mierzyć temperature powrotu?

pychy
17-09-2013, 10:23
Värmepumpsägare:
OK, ale sam robiłeś jakieś przeróbki, czy fabrycznie Twoja pompa ciepła ma takie rozwiązanie zaimplementowane?

Pyxis
17-09-2013, 10:26
U mnie jest sterownk pokojowy, który uruchamia i gasi sprężarkę, więc nie rozumiem po co ma pracować non stop obiegówka i mierzyć temperature powrotu?

No to producent pompy wykazal sie nie tyle beztroska, co zwykla glupota implementujac taka opcje :)
Nie musi chodzic. Tylko jak pracuje sprezarka powinna.

pychy
17-09-2013, 10:31
No to mamy pierwszą pewną informację, że pompka nie powinna pracować po wyłączeniu sprężarki w przypadku gdy sterujemy regulatorem pokojowym.
I dlatego pytam, czy może by się dało zrobić taka przeróbkę w jednostce wewnętrznej, żeby uruchamiać obiegówkę tylko przy starcie kompresora i ją wyłączać gdy kompresor gaśnie.
Np znaleźć sygnał gdzies na płycie głównej, który uruchamia sprężarkę i jednocześnie poprzez przekaźnik uruchamiać nim obiegówkę......... ????

ferrit
17-09-2013, 10:42
U mnie pompa obiegowa stoi przy sterowaniu temp pomieszczenia a jak steruję pogodowo to mogę ustawić co ile i na jak długo załączy się pompa obiegowa. Ja korzystam ze sterowania temp pomieszczenia.

Pyxis
17-09-2013, 10:46
Np znaleźć sygnał gdzies na płycie głównej, który uruchamia sprężarkę i jednocześnie poprzez przekaźnik uruchamiać nim obiegówkę......... ????

Pewnie by tak sie udalo. W sterowniku mozna niby okreslic jeszcze czas wyprzedzenia wlaczenia obiegowki (ile sekund przed sprezarka ma sie uruchomoec), ale chyba nie jest to konieczne. Jak wystartuja rownoczesnie, to tez nic sie stac nie powinno.

pychy
17-09-2013, 10:57
Właśnie rozmawiałem z serwisantem dimplexa i dowiedziałem się, że :
- moja pompa ciepła ma taką sama płytę główną jak panasonica
- w nowszych wersjach tych płyt obiegówka już gaśnie
- trzeba, niezgodnie z zaleceniami producenta, odciąć zasilanie od obiegówki i pociągnąć je na nowo od zasilania kompresora i wtedy będzie jednoczesny start i stop sprężarki i obiegówki.

Ten gość obiecał również zdobyć konkretny symbol mojej płyty w panasonicu i wtedy dokładnie się wszystkiego dowiem od serwisu panasonica.
I teraz się skapnąłem, że nawet sterowniki na jednostkach mamy takie same...ze zdjęć oczywiście...

kkdarch
17-09-2013, 11:00
No to mamy pierwszą pewną informację, że pompka nie powinna pracować po wyłączeniu sprężarki w przypadku gdy sterujemy regulatorem pokojowym.
I dlatego pytam, czy może by się dało zrobić taka przeróbkę w jednostce wewnętrznej, żeby uruchamiać obiegówkę tylko przy starcie kompresora i ją wyłączać gdy kompresor gaśnie.
Np znaleźć sygnał gdzies na płycie głównej, który uruchamia sprężarkę i jednocześnie poprzez przekaźnik uruchamiać nim obiegówkę......... ????
Jak sterowałem pompą ze sterownika pogodowego pompka obiegowa załącza się na 40s co 10minut bo mam zaimplementowany w pompie sterownik PLC który współpracuje ze sterownikiem pogodowym a jak sterowałem pokojowym to startowała ze sprężarką.

Poszukaj w opcjach bo wydaje mi się że powinna być ta funkcja.Np. W Stiblu jest i pompka załącza się w zależności od temperatury na zewnątrz.Im zimniej tym częściej i dłużej pracuje a przy -15*C pracuje cały czas.

Pyxis
Nie wiem dlaczego weszło w cytat bo nie powinno.

miejski
18-09-2013, 12:55
A wracając do tematu wątku...

Minął drugi rok użytkowania mojej pompy ciepła.
Dane za rok kalendarzowy z podlicznika pompy ciepła (CO+CWU+pompki+antylegionella): I taryfa: 1109 kWh, II taryfa: 3914 kWh, całość : 5023 kWh - 2209,70 zł;
Temperatury (I / II taryfa): CO 21/22 *C, CWU 41/44*C
Zużycie wody w skali miesiąca: ok. 20 m3 dla 4 mieszkańców (niestety nie wiem ile z tego idzie na CWU).

Pyxis
18-09-2013, 18:29
A wracając do tematu wątku...

Minął drugi rok użytkowania mojej pompy ciepła.
Dane za rok kalendarzowy z podlicznika pompy ciepła (CO+CWU+pompki+antylegionella): I taryfa: 1109 kWh, II taryfa: 3914 kWh, całość : 5023 kWh - 2209,70 zł;
Temperatury (I / II taryfa): CO 21/22 *C, CWU 41/44*C
Zużycie wody w skali miesiąca: ok. 20 m3 dla 4 mieszkańców (niestety nie wiem ile z tego idzie na CWU).

Swiadomie wychodzisz w drogi prad? Bo troszke jednak nastukales i to pewnie nie sama CWU.
Ile masz kanalow WG w czesci mieszkalnej?

Pyxis
18-09-2013, 18:44
Dlatego wlasnie pytam o ilosc kanalow, bo cos spore to zuzycie. U mnie wyszlo 5700kWh na CO+CWU a podlog grzanych troszke wiecej i izolacja tez u mnie ciensza (przynajmniej na scianach)

lulukasz
19-09-2013, 07:23
U mnie wczoraj pierwszy raz w tym sezonie grzewczym odpaliło grzanie CO, nic dziwnego, wczoraj miałe pierwsze drapanie szyb w aucie przed wyjazdem do pracy :)

A u was jak to wygląda?

Kamila i Marcin
19-09-2013, 09:06
U nas noce też chłodnawe.. wczoraj na termometrze w domu rano było 20,5*.. po jakimś czasie już było 21.. w ciągu dnia było troszkę słoneczka, więc temperatura w domu podeszła do 21,5*.. dziś rano znów 20,5* tylko nie umiem się dopatrzeć słonka.. jeśli go nie będzie to popołudniu odpalę pompę na 2h.
Nie przypuszczałam, że we wrześniu będą nocne temperatury w okolicach 0-5*

miejski
19-09-2013, 09:18
Pyxis (http://forum.muratordom.pl/member.php?146833-Pyxis), Värmepumpsägare (http://forum.muratordom.pl/member.php?181991-V%C3%A4rmepumps%C3%A4gare)

Kanałów WG mam na parterze 3 (wliczając w to kanał od okapu nad kuchnią). Na poddaszu tylko jeden - w łazience. Mostków cieplnych chyba jakichś większych nie mam, bo miałem robione badania termowizyjne i zdjęcia wyszły OK. Ale być może mają tu znaczenie przyzwyczajenia mojej żony, która czy to lato czy zima uchyla okna, bo musi przewietrzyć pomieszczenia po śnie itp (co niekoniecznie wywołuje mój zachwyt jeśli chodzi o grzanie CO :eek:).

Co do mojego ocieplenia ścian, to de facto tam gdzie mam na elewacji imitację drewna (ok. 30m2), styropian ma 13 cm. Nie jest to zapewne jakaś straszna różnica w porównaniu do 15 cm, ale piszę dla ścisłości.

Jeśli chodzi o wchodzenie z grzaniem CO w droga taryfę, to PC ma czujnik temperatury w salonie, więc jeśli spadnie ona poniżej 21*C w drogiej, to się CO załącza.

Wyniki pokrywają się z moim pierwszym rokiem używania pompy - wtedy wyszło mi 2 110,83 zł

EDIT: Tak zerkam na sąsiedni wątek o PC i tam np:
maniak (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=6126700&viewfull=1#post6126700) - 4100 kWh
kkdarch (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=6127075&viewfull=1#post6127075) - 4300 kWh
Obaj z rekuperatorami. Więc chyba u mnie tragedii nie ma...