Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - zużycie prądu



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

imrahil
25-04-2015, 14:24
Dziekuje za odpowiedzi napewno porozmawiam sobie z nim bo raachunki za prąd mnie wykączą, grzałki mam wyłączone tylko co zauważyłem w ustawienia instalacji mam opcje program czasowy ogrzewania elektrycznego i jest włączona czy to musi byc właczone ?
Ocieplenie dachu i stropu będę miał do września na pewno zrobione
Wczoraj od 21 do 14 pobrało mi 10kw teraz wieczorkiem sprawdzę o 21
Jeżeli o ocieplenie instalator jak widział ze kupiłem styropian 15cm pytal sie mnie poco taki gruby

jeśli pobrało 10 kWh, to pewnie wyprodukowało 30 albo więcej. widać brak izolacji. 15 cm na dach czy strop to wg dzisiejszych standardów raczej kiepska izolacja, więc instalatora nie słuchaj w tej kwestii.

fachman19
25-04-2015, 18:14
Instalator jest od montażu instalacji ,a nie od projektowania budynku i jego izolacji.
Nie przerzucajcie odpowiedzialności za własne błędy na instalatora.
Za proces budowy odpowiada inwestor ,a jak nie posiada wiedzy to powinien zatrudnić osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
Instalator nie posiada żadnych uprawnień budowlanych.
;)

rwxw
25-04-2015, 18:57
a zimno wcale nie jest :/ maksymalna moc poboru na liczniku wskazuje 4,7KW. Instalator twierdzi ze to jest normalne zużycie prądu przy pierwszym uruchomieniu pompy
Pc 7kW nie jest w stanie pobierać 4.7kW, na bank działają grzałki. Pc 7kW będzie pobierać 2kW max 2.5 kW. O ociepleniu napisał parę słów Arturo72 :-(

JTKirk
25-04-2015, 20:21
Instalator jest od montażu instalacji ,a nie od projektowania budynku i jego izolacji.
Nie przerzucajcie odpowiedzialności za własne błędy na instalatora.


masz rację
tylko dlaczego taki statystyczny instalator który często wyłania się z opisów tutaj na forum jest idiotą? :P

inna kwestia dlaczego statystyczny inwestor który często wyłania się tutaj z opisów jest idiotą? :P

sszakallx
26-04-2015, 10:24
inwestor nie musi znac si ena budowie skoro instalator twierdzi ze takie ocieplenie wystarczy to komu mam zaufac sobie ktory niema pojecia czy istalatorowi??
po drugie forum sluzy to porad gdyby kazdy sie znal na wszystkim forum bylo by niepotrzebne

malux20
26-04-2015, 11:40
Masz tak docieplony dom
a pretensję. Do instalatora?
nie bądź pan g.... Praw fizyki nie zmienisz

rafikW
26-04-2015, 18:30
inwestor nie musi znac si ena budowie skoro instalator twierdzi ze takie ocieplenie wystarczy to komu mam zaufac sobie ktory niema pojecia czy istalatorowi??
po drugie forum sluzy to porad gdyby kazdy sie znal na wszystkim forum bylo by niepotrzebne
Słabo Panie, słabo. Inwestor nie musi się znać na budowie ? Ano nie musi, ale totalna ignorancja i "zero pojęcia" w podstawowych elementach: z jakich elementów wykonać ściany, jakiej grubości ocieplenie fundamentów, posadzki, ścian, stropu, poddasza; jaki system c.o., wentylacji to są podstawy, z którymi trzeba się zapoznać PRZED rozpoczęciem inwestycji a nie polegać na tym co mówi instalator już PO wybudowaniu domu-durszlaka. Oczywiście, że instalator powie, że 5 cm pod posadzką, brak ocieplenia stropu i dachu wystarczą - być może uda się utrzymać te 17-20 st. C przy -5 st. C na zewnątrz ale będzie to kosztować np. 1000 kWh miesięcznie i będzie kończyć się "wyzerowaniem" DZ w połowie sezonu grzewczego. Fizyki Pan nie oszukasz. Na koniec: tak, forum służy do dzielenia się poradami po które trzeba sięgać PRZED wyborem konkretnych rozwiązań a nie szukać teraz "pocieszenia", usprawiedliwienia swojej indolencji i zwalania winy na wszystkich oprócz siebie.

asolt
26-04-2015, 18:35
inwestor nie musi znac si ena budowie skoro instalator twierdzi ze takie ocieplenie wystarczy to komu mam zaufac sobie ktory niema pojecia czy istalatorowi??


Komu zaufać? jezeli chodzi o ocielenie to na pewno nie instalatorowi, instalator jest od montażu, od doboru ocieplen jest audytor energetyczny lub projektant ze wskazaniem na tego pierwszego.

RST
26-04-2015, 19:21
Komu zaufać? jezeli chodzi o ocielenie to na pewno nie instalatorowi, instalator jest od montażu, od doboru ocieplen jest audytor energetyczny lub projektant ze wskazaniem na tego pierwszego.
Od doboru ociepleń może być każdy...
Ale to projektant podpisuje się pod projektem domu, który musi spełniać odpowiednie warunki techniczne.

Inną sprawą jest, że jeszcze niedawno prawie wszystkie domy jednorodzinne był projektowane na minimum w zakresie izolacji przegród.
12 cm styro na ściany, 20 cm dach a pod posadzką to 8 cm max. I ogrzewanie na gaz bo wygodnie. A że później 6 tys. na sezon to projektantów nie zastanawiało.

Czasy się zmieniły, powoli projektanci zrozumieli że przez dodatkowe 5 cm izolacji dom się nie zawali :p i musimy poczekać aż "fachofcy" nie będą inwestorom wmawiać, że 20 cm styro na ściany to idiotyzm.

rwxw
26-04-2015, 21:38
Ale to projektant podpisuje się pod projektem domu, który musi spełniać odpowiednie warunki techniczne.
No i spełnia. Sam Pan Minister głowi się i wymyśla jakie ustanowić warunki, żeby Kowalskiemu zrobić dobrze, żeby nie było za duszno, z nisko, za zimno, za ciemno, żeby kibelek był wygodny, a Kowalski i tak ma pretensje, że urzędnik pozwolił, albo że normy są nie takie, zamiast samemu włączyć logikę. I w ten sposób mamy przerost biurokracji, która nie wnosząc nic pozytywnego tylko utrudnia każde działanie i paraliżuje samodzielne myślenie.

malux20
26-04-2015, 22:11
A te 20 cm to coś. Daję?

asolt
26-04-2015, 22:46
Od doboru ociepleń może być każdy...
Ale to projektant podpisuje się pod projektem domu, który musi spełniać odpowiednie warunki techniczne.



Tak istotnie, projektant podpisuje sie pod projektem, a uprawniony audytor podpisuje sie pod charakterystyką energetyczną która jest integralną czescią kompletu
dokumentów do PNB
Moze charakterystykę podpisac równiez projektant i zwykle tak robi jezeli charakterystyka ma byc jedynie kolejnym kwitkiem.
Doradzac moze kazdy, chociaż posty powyżej pokazują ile są warte te dorady, podpisac sie juz nie moze kazdy.

lukasza
27-04-2015, 08:53
achh
drodzy forumowicze z 1 domkiem w lub po budowie
żyjący dobrym przykładem forum
zapraszam na budowy to rura Wam wymięknie
nie dalej jak piątek-sobota, zmuszony byłem widzieć 2 budowy
fundamenty
1. pierwszy inwestor z murarzem zrezygnowali z chudziaka 5cm i obniżyli ławy z 35 co do 30cm wszak to 10cm x mb fundamentu do przodu a beton drogi, żeby jeszcze obniżyli te 10 cm bloczków i fundament był na dobrej wysokości, ale oni sobie całość 10cm przycięli "w górę" - tak cieli, że posadowienie ławy chcieli zrobić na 80-75cm a u Nas do 90cm przemarza :)
2. drugi inwestor z murarzem postanowili nie robić 2 mini fundamentów pod słupy trzymające podcień bo stali brakło a beton drogi, co gorsze koparka nie wykopała mini dziur a teraz murarz ma kopać sam w tej mieszańce iłu i gliny. No way. Się zaleje później z resztek od chudziaka albo się nie zaleje bo jak ładnie by tu wyglądały słupy ale drewniane 20x20 -przypomne - one podtrzymują podcień i mają byc ze stropem związane zbrojeniem.

W du... tam mają styropian i PC. Tematy o jakich nie chcą słuchać a nie wspomnę inwestować.
W du... projektant ma ich oszczędność na ekogroszku. Go interesuje by się nie zawaliło.
Tak, potwierdzam - projektant i ocieplenie to jest norma. Jaka jest norma takie jest ocieplenie. Za zwyczaj w oczach 90% inwestorów (po obecnym podniesieniu norm) doby robi się za ciepłe.

A myślicie, że kasa to daję rozum na każdym polu? Przywołam do tablicy kolegę z okolic Maluxa jak u Państwa prawników dom grzeją za 15000zł gazem z butli bo instalator doradził, że PC nie da rady a ocieplać nie chcieli ponad normę sprzed 4-5 lat jak się projekt zrobił, ale dom - stylu polskim - z 250-300m2 między kurnikami sąsiadów.
Nie napisze prost ale były człowiek z listy wprost 100, dziś pewnie już w 300 listy wprost by był bo obniżył loty.
Dom - ogrzanie - 20 000zł nie starczy na 2 msc.
Drugi dom sprzed 2 lat: będzie ciepły ale PC nie ma szans bo nie ogrzeje a przed domem hektary trawników pod DZ jak marzenie! .... jest ponownie olej plus rekuperacja. 8 000 zł na 2 msc. Uzyskane głównie zmniejszeniem metrażu. Owi ludzie na rachunki narzekają głośno mimo, że ich stać.

także zejdźcie z kolegi za 5cm od posadzki bo i tak chłopina nic nie zrobi. Niech ociepla dach i potem pisze co wyszło. Lub sprawdzić trzeba czemu (jeśli ) bierze tyle kWh PC w takich jak teraz warunkach bo to by znaczyło, ze nie ma COP czyli grząłki a niby one nie chodzą.

forgetit
27-04-2015, 10:47
up:
314712

malux20
27-04-2015, 10:58
Łukasz- akurat w owym domu jest 20 cm styro o reszcie izolacji się nie wypowiadam
tylko że ja wiem jak był kładziony
a bryła budynku wiesz jaka jest -pod względem termicznym total badziew
rzeczywiście zgadzam się z tobą wyglądem budynku na działce i okolicy
czasami jak jadę przez rumunię to lepiej maja to przemyślane cyganie

jeśliby ten inwestor wubudował swój dom w takim standardzie jak ja to by płacił za grzanie 1500zł powietrzną pompą
a nie 20 tyś plus okazyjne przepalanie w kominku.

sszakallx
27-04-2015, 11:21
prawda jest taka ze dopóki nie ocieplę dachu to moje winiki niesa miarodajne jezeli chodzi o ocieplenie posadzki ja bylem skłonny dac 10cm + styropape ale instalator mowil ze to jest niepotrzebne ja podejmuje dezycje i wiem ze to jest moja wina za ktora bede placil pierw ocieple dach i strop a pozniej napisze jakie sa wyniki i bede mial nadzieje ze z maleją
dach planuje ocieplic wełna 18cm gdyz krokier mam 20cm + wzdluzniej dac 5cm wyłny jezeli chodzi o strop do mysle o 10cm styropianu ewentualnie jakies rady to przyjme

rafikW
27-04-2015, 18:16
---------------------------
Zuzycie za okres 2015-03-28 - 2015-04-27
---------------------------
c.o.
----
zuzycie: 228,40 kWh (tania: 212,4 kWh, droga: 16,0 kWh) (92,99% tania)
srednio na dobe: 7,61 kWh
koszt: 83,84 zl
koszt na dobe: 2,79 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 03:54

c.w.u.
-------
zuzycie: 110,00 kWh (tania: 107,0 kWh, droga: 3,0 kWh) (97,27% tania)
srednio na dobe: 3,67 kWh
koszt: 38,57 zl
koszt na dobe: 1,29 zl

SUMA:
------
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 338,4 kWh
koszt: 122,42 zl
Calkowite zuzycie: 587,00 kWh (83,48% tania)
Koszt calkowity z faktury: 256,30 zl


PS. średni dobowy czas pracy PCI c.o. jest dokładnie o jedną godzinę dłuższy niż rok temu = kwiecień 2015 zimniejszy od kwietnia 2014.

Tomaszs131
27-04-2015, 19:06
prawda jest taka ze dopóki nie ocieplę dachu to moje winiki niesa miarodajne jezeli chodzi o ocieplenie posadzki ja bylem skłonny dac 10cm + styropape ale instalator mowil ze to jest niepotrzebne ja podejmuje dezycje i wiem ze to jest moja wina za ktora bede placil pierw ocieple dach i strop a pozniej napisze jakie sa wyniki i bede mial nadzieje ze z maleją
dach planuje ocieplic wełna 18cm gdyz krokier mam 20cm + wzdluzniej dac 5cm wyłny jezeli chodzi o strop do mysle o 10cm styropianu ewentualnie jakies rady to przyjme

Na przestrzeń wentylacyjną pozostaw 5cm+ 15 cm wełny i w poprzek by pozbyć sie mostków daj następną warstwę wełny 15 cm o lambdzie 0.033.
Strop- 10 cm frezowanego lub 2×5 cm zwykłego.

kpuchala
28-04-2015, 11:43
Pc 7kW nie jest w stanie pobierać 4.7kW, na bank działają grzałki. Pc 7kW będzie pobierać 2kW max 2.5 kW. O ociepleniu napisał parę słów Arturo72 :-(

Ma rację. Mam PC 7kW i najwyższe zużycie prądu podczas grzania CWU latem zaobserwowałem 2,5kW na godzinę. Wtedy grzałem zbiornik z CWU do ok 45 st C. Podczas grzania CO mam 1,6-1,8kW. Moc 4,7kW to faktycznie za dużo, jak na tak małą sprężarkę.

A to czasowe ogrzewanie elektryczne, to pewnie te grzałki właśnie :-)

kpuchala
28-04-2015, 12:00
dach planuje ocieplic wełna 18cm gdyz krokier mam 20cm + wzdluzniej dac 5cm wyłny jezeli chodzi o strop do mysle o 10cm styropianu ewentualnie jakies rady to przyjme

Daj więcej wełny, jeżeli dasz 18cm między krokwie, to jeszcze z 15 cm na krokwie. Poniżej 30cm na dachu nie schodź, tak proponuję. I zadbaj o dobre połączenie ocieplenia dachu z ociepleniem muru (ten styropian grafitowy na zewnątrz). Żeby tam ściana nośna nie dochodziła "goła" do samego dachu, tylko by styropian zewnętrzny dotarł jakoś do wełny i zamknął ciągłość izolacji. Inaczej nagrzana ściana z wnętrza domu całym obwodem budynku będzie przewodzić ciepło w górę do dachu i tam się wychłodzi.

ezg2014
30-04-2015, 19:31
31.03 - 30.04 zużycie prądu przez pompę to 490 kwh. Wydaje mi się że dużo. Mam ustawioną temp. włączenia CO na 13 stopni na zewnątrz. Czyżby taki zimny kwiecień w łódzkim? Czy szukać błędów pompy?

kpuchala
30-04-2015, 21:00
31.03 - 30.04 zużycie prądu przez pompę to 490 kwh. Wydaje mi się że dużo. Mam ustawioną temp. włączenia CO na 13 stopni na zewnątrz. Czyżby taki zimny kwiecień w łódzkim? Czy szukać błędów pompy?

Mam podobną ilość m2 w domu i też dom parterowy.
Zużycie za taki sam okres, to 349kWh, co daje ok 112 zł. 91% PC pracowała w drugiej taryfie.
PC średnio włączała się 2,4 raza na dobę, 6,6 godzin pracy na dobę i zużywała 1,76kW na godzinę pracy.

Mam mniej zużycia prądu, ale mam też nieco więcej ocieplenia - 17cm wełny w ścianach i 30 cm wełny w stropie. To może stanowić jakąś różnicę.
Zwróć uwagę, że moje zużycie prądu nie jest małe na tle reszty. Za chwilę swoje zużycie napiszą inni i będą mieli połowę tego, co ja. Jednak ci "lepsi" zwykle mają o wiele lepiej zaizolowane domy. W tej sytuacji ja wciąż jestem zadowolony z kosztów ogrzewania w domu.

robert skitek
30-04-2015, 23:19
Minął cały rok od normalnego użytkowania domu. Czyli 3 osobowa rodzina (oboje pracujący w domu) + pracownia: dodatkowo 2-3 osoby w godzinach pracy. Pora przedstawić wyniki.
okres: 1.05.2014-30.04.2015
zużycie energii: 4018 kWh (podlicznik przed p.c.)
energia wytworzona: 16935 kWh (dane z p.c.)
COP: 4,215

Taryfa G11, koszt 2049zł. (z przemnożenia stawki)

To drugi sezon grzania, ale niektóre elementy elewacji były ukończone późną jesienią. Więc z kolejnym rokiem powinno być troszkę lepiej.


dom 234m2 (w tym garaż 38m2); Ytong 20-30cm + 15-20cm EPS 0,31 (U=0,12-0,15), podłoga 15cm EPS, stropodachy odwrócone 20cm XPS (U=0,16), ogromne okna 3-szybowe Ug= 0,6, Ucw= 0,8 -1,2; went.mech. z odz. ciepła; EP= 81,9 kWh/(m2rok) EK = 27,3 kWh/(m2rok); systemy kapilar w podłogach i ścianie garażu, PCi IVT HE C11, odwierty ca 180mb.

chcialbympompe
01-05-2015, 07:00
Minął trzeci rok ogrzewania domu PC P-W Atlantic Excelia Tri 11kW.
Dom około 200m2, kiepsko ocieplony, wentylacja grawitacyjna (działająca - nawiewniki w oknach), instalacja w większości grzejnikowa, duże zużycie CWU.

Całkowite zużycie prądu od 01.05.2014 do 01.05.2015 to 4955kWh.

ezg2014
01-05-2015, 10:11
Żeby wyniki były porównywalne powinniśmy podawać również temp. wewn. i temp. cwu. U mnie odpowiednio: 23 stopnie i 49-43 stopnie

mcyper
01-05-2015, 11:26
Sezon grzewczy 2014/2015 (co+cwu) temp. wewn. min. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
- październik: 131,40kWh; 4,24kWh/d; 45,99PLN
- listopad: 219,60kWh; 7,32kWh/d; 76,86PLN
- grudzień: T2=357,00kWh; T1=5,2kWh; suma 362,20kWh; 11,68kWh/d; 128,75PLN
- styczeń: 351,80kWh; 11,35kWh/d; 123,13PLN
- luty: 259,70kWh; 9,28kWh/d; 90,90PLN
- marzec: 227,20kWh; 7,33kWh/d; 79,52PLN
- kwiecień: 172,80kWh; 5,76kWh/d; 60,48PLN

Razem sezon 2014/2015: 1724,70kWh; 8,14kWh/d; 605,63PLN (212dób)

Powyższe wyniki są za pełen okres 01.10.2014 do 30.04.2015 (212dób),
tak naprawdę, PC na ogrzewanie włączyła się 22.10.2014 i wyłączyła 20.04.2015.
i wtedy sam sezon grzewczy (co+cwu) wyniósł:
1617,5kWh i trwał 180 dni i kosztował 566,13PLN

Pozdrawiam, "do zobaczenia" w październiku.

kpuchala
01-05-2015, 12:21
zużycie energii: 4018 kWh (podlicznik przed p.c.)
Taryfa G11, koszt 2049zł. (z przemnożenia stawki)


Dla porównania mam nieco wyższe zużycie za cały rok, bo ok 4700 kWh. Jednak dzięki G12 koszt, to ok 1550 zl. Średnio 85% grzania udaje mi się złapać na drugą taryfę.

JTKirk
01-05-2015, 16:13
Mam podobną ilość m2 w domu i też dom parterowy.

Zwróć uwagę, że moje zużycie prądu nie jest małe na tle reszty. Za chwilę swoje zużycie napiszą inni i będą mieli połowę tego, co ja. Jednak ci "lepsi" zwykle mają o wiele lepiej zaizolowane domy. W tej sytuacji ja wciąż jestem zadowolony z kosztów ogrzewania w domu.

otóż to - jak porównywać, to z głową. I nie doszukiwać się drastycznie wysokiego zużycia jak dom jest ocieplony tak a nie inaczej, do tego np. mostki itp, itd.

egz2014 - nie doszukuj się błędów pompy - zużycie może wydawać się duże, ale do przyjęcia biorąc pod uwagę parametry domu.

Zigobar
01-05-2015, 20:38
Srednia z dokladnie 5 lat , CO i CWU 7254,2 kWh /rok

Temp w domu 22-23*C

Przypomnij, czym ogrzewałeś przed instalacją swojej HT. Jeśli to był kocioł węglowy, to ile ton/rok?

malux20
01-05-2015, 23:55
Co i cwu w sezonie grzewczym 1630 kwh
plus 0,5 m3drewna w wielkim zawyzeniu
sezon rozpoczęty 24 października
skończony 20 kwietnia
nie. Jest najgorzej z kosztami

lukasza
02-05-2015, 08:12
Sezon CO powoli zamykam
Start ok 10.10.2014 wygrzaniem domu.
CWU 49 st dla 3 os
CO min. 23.0 do 23.4 st parter i 23.0 do 24.5 st piętro
1 x tygodniowo grzałka do 70 st

Całość 3550 kWh
Całość 2T z Energa G12r
Całość 958 PLN

rafikW
02-05-2015, 10:05
Podsumowanie sezonu grzewczego 2014/2015.
Start 05.10.2014. Koniec 02.05.2015. 209 dni (poprzedni sezon 212 dni)
Zużycie c.o. w taryfie G12w: 2727,8 kWh (1T 178,8 kWh; 2T 2549,0 kWh; 93% w 2T)
Koszt c.o. 992,91 zł (średnia cena za 1 kWh 0,364 zł)
Czas pracy PCi: 1362 godziny
Średni pobór mocy w 1 godzinie: 1,996 kWh (w tym pompki obiegowe: DZ 205 W i GZ 43 W) -> 1,75 kWh sprężarka
Temperatura w domu 21,5-22,5 st.C

kpuchala
02-05-2015, 11:04
Co i cwu w sezonie grzewczym 1630 kwh
plus 0,5 m3drewna w wielkim zawyzeniu
sezon rozpoczęty 24 października
skończony 20 kwietnia
nie. Jest najgorzej z kosztami

Jak masz ocieplony dom, że takie olśniewająco niskie koszty grzania masz? Ile masz m2 do ogrzania? W stopce nic nie widzę i takie dane są trochę bezużyteczne.

malux20
02-05-2015, 16:40
Dom mam ociepl. normowo
123 m2

imrahil
02-05-2015, 17:16
Dom mam ociepl. normowo

:D

zależy jakie kto normy przyjmuje :)

asaselllo
02-05-2015, 20:49
Od 1.05.2014 do 30.04.2015 - co + cwu - 4781 kWh - 1481zł. Energia wyprodukowana 19215 kWh. Dom 300m2, zużycie wody 251m3.
Pompa powietrzna, taryfa G12 4376 kWh II taryfa, 405 kWh w I taryfie. Temp 22,5st -23st. Tylko w łazience więcej ze względu na dzieciaki.

baps
02-05-2015, 21:04
Kwiecień 2015:
C.O. + C.W. 283kWh, pompa pracowała 153h.
W domu 22,5 - 23 st.C, ciepła woda 45 st.C

Od 01.09.2014 do 30.04.2015 2738kWh

Zdun Darek B
03-05-2015, 18:25
Dla porównania mam nieco wyższe zużycie za cały rok, bo ok 4700 kWh. Jednak dzięki G12 koszt, to ok 1550 zl. Średnio 85% grzania udaje mi się złapać na drugą taryfę.

Jak to robisz że 85% grzania masz w II taryfie ?

marsik32
03-05-2015, 19:23
No włąśnie? Jak to robisz? U mnie jest na odwrót niestety i te zużycia co podajecie to mi było ciężko osiągnąć w dwa miesiące sezonu grzewczego. Najgorszy wynik jaki osiągnąłem to rachunek na chyba na 1600 zł. Przed sezonem postarałem się wyeliminować część mostków i ociepliłem celulozą przedścianki. Weszło mi 10 m3 celulozy a i tak w tym roku przed sezonem chcę poprawić pozostałe mostki no i zmienię taryfę na tanie godziny i weekendy a nie tylko na same godziny jak to miałem dotychczas. No i może uda mi się znaleźć automatyka z jajami co mi ustawi pompę w odpowiedni sposób.

Arturo72
03-05-2015, 19:36
Jak to robisz że 85% grzania masz w II taryfie ?
No ja mam 100% grzania w II taryfie,a jak to robię ?
Normalnie,samo się robi,ciepło niechętnie ucieka w czasie droższej taryfy ;)

zieli
03-05-2015, 19:53
No włąśnie? Jak to robisz? U mnie jest na odwrót niestety i te zużycia co podajecie to mi było ciężko osiągnąć w dwa miesiące sezonu grzewczego. Najgorszy wynik jaki osiągnąłem to rachunek na chyba na 1600 zł. Przed sezonem postarałem się wyeliminować część mostków i ociepliłem celulozą przedścianki. Weszło mi 10 m3 celulozy a i tak w tym roku przed sezonem chcę poprawić pozostałe mostki no i zmienię taryfę na tanie godziny i weekendy a nie tylko na same godziny jak to miałem dotychczas. No i może uda mi się znaleźć automatyka z jajami co mi ustawi pompę w odpowiedni sposób.

Ja nie mam tak jak Arturo, ale i tak średnio wychodzi 90% w taniej więc (prawdopodobnie) to kwestia ustawień.
Skup się na ustawieniach a myślę że będziesz mieć duuużo lepsze wyniki.

Moje zyżycie za kwiecień to 193kWh w tym 18kWh w drogiej i 175kWh w taniej

edit:literówka

marmag
03-05-2015, 20:16
Podsumowanie KWIETNIA 2015

Zużycie ogółem przez PC -- 293 kWh (95,56% tani / 4,44% drogi prąd)

w tym CO 193 kWh tylko tania taryfa, (65,66)
CWU 100 kWh w tym 13 kWh w drogim prądzie (38,60)

Koszt 104,26 zł

04 2015/ 04 2014
zużycie: +22,59%
koszt: +1,51% (lepsze wyk. II taryfy)

ferrit
04-05-2015, 06:39
Kwiecień 2015: CO+CWU: praca 133 h, 256 kWh, 1T 3% 8 kWh, 2T 97% 248 kWh, COP 3,97. Koszt 76 zł. Oszczędność do G11: 67 zł. Zużycie zimnej wody 11 m3. Wynik gorszy od kwietnia 2014 o 34%. Od 1 września 2014 cały koszt CO+CWU: 911 zł (za 8 miesięcy). Poprzedni sezon 1016 zł. Teraz jest o 10% taniej od poprzedniego sezonu. Średnia temp zewn u mnie w kwietniu 2014: 15,38'C, w kwietniu 2015: 12,39'C. Dlatego zużycie większe niż w roku poprzednim.

JTKirk
04-05-2015, 07:38
Ja nie mam tak jak Arturo, ale i tak średnio wychodzi 90% w taniej więc (prawdopodobnie) to kwestia ustawień.
Skup się na ustawieniach a myślę że będziesz mieć duuużo lepsze wyniki.
Moje zyżycie za kwiecień to 193kWh w tym 18kWh w drogiej i 175kWh w taniej
]

to nie tylko kwestia ustawień - nie zawsze da się dojść do takich wyników, niestety....kilka mostków, nieszczelności....do tego zbyt mały zasobnik CWU(w stosunku do potrzeb) i można zapomnieć o takim wykorzystaniu taniej taryfy.
Sam zbyt mały zasobnik, może być powodem, że 20-25% (albo i więcej) grzania CWU wychodzi poza tanią taryfę.
diabeł tkwi w szczegółach, jak zawsze...i najlepsze ustawienia tutaj nie pomogą, niestety

tomekwa
04-05-2015, 10:11
Kwiecień 2015 (nie grzeję CWU; utrzymuję 20-21 st. w pomieszczeniach):
zużycie prądu wg podlicznika: 216 Kwh
ilość załączeń: 41; ilość godzin pracy: 49

rob30
04-05-2015, 11:59
Kwiecień 2015:
295,75 kWh CO+CWU+kotłownia, średnia temperatura zewnętrzna 8,93 stopnia.

Cały sezon grzewczy liczony od 10.2014 do 05.2015. Nie mam tak genialnych wyników jak większość ale jest ok:
4341kWh CO+CWU+kotłownia - wody około 12m3 miesięcznie

marsik32
04-05-2015, 15:46
Pewnie masz rację ale w moim wypadku jestem przekonany na 90 % że to kwestja ustawień. Zasobnik mam 300 litrów. W domu przez większą część roku mieszka jedna osoba i to w trybie hotelowym. Jedyne co bije po kieszeni to temp. 24 stopnie jaką lubimy mieć w domu i tak naprawdę jest to konieczność bo po otrzymaniu tak wysokiego rachunku przestawiłem na 22 stopnie i było po prostu chłodno w domu, żeby nie powiedzieć że zimno. Zona wieczorami ciągle pod kocem narzekała że jest jej zimno. To chyba nie takim kosztem się oszczędza i kupuje pompę ciepła... Co do mostków to jak pisałem wcześniej , dużej części się pozbyłem a nad resztą popracuję przed kolejnym sezonem grzewczym. Z jakim skutkiem to się okaże.

Liwko
04-05-2015, 16:15
Po sześciu latach mam już nieco mniejszą ochotę na kontrolowanie zużycia, ale że zmieniałem dostawcę prądu, z ciekawości co nieco policzyłem. Przy obecnych moich cenach prądu powinienem rok zamknąć kwotą 1100zł. Do tego miałem grudzień darmowy (taka promocja) to rok powinien mnie wynieść poniżej 1000zł. Zima była bardzo łagodna, ale z doświadczenia widzę, że różnica między zimą łagodną a mroźną to w moim przypadku około 200zł.
My się zimy nie boimy :)
Dom 133m2, 3 osoby.

tynab309
04-05-2015, 20:07
To z moją pompą jest chyba coś nie tak... Mam pompe ciepła od listopada. Płacimy dużo za prąd za okres 9.12.2014 do 10.02.2015 zużycie 2200 kWh, w okresie 10.02-10.04.2015 zużycie 1065 kWh). Teraz już mieszkamy, zużycie dzienne waha się w granicach od 11 do 25 kWh.
Pompa ciepła ustawiona na ogrzewanie w godzinach od 17.00 do 9.30, natomiast CWU od 7.30 do 9.00 i 17.30 do 22.00
Pompa jest ustawiona, że wyłącza się automatycznie przy +15 stopni na zewnątrz.
Nie wiem czemu są takie duże jest zużycie i czemu są takie wahania kWh, czy coś z tymi ustawieniami jest nie tak?
Możecie napisać jak Wy macie ustawione ogrzewanie i CWU (jakie godziny)?

Tomaszs131
04-05-2015, 20:23
Ile tej pianki masz natryśnięte na dachu? 18- 20cm? Robiłeś może termowizje?
Moim zdaniem to grubość izolacji na dachu i mostki skutkują takim a nie innym zużyciem prądu.
Ja po termowizji zabrałem się za walkę z mostkami, u Ciebie może być podobnie.

Liwko
04-05-2015, 20:30
A najlepszy numer jest taki, że właśnie przed chwilą zorientowałem się, że pompa jedzie dalej na czasie zimowym. Sklerotyk ze mnie :)

Liwko
04-05-2015, 20:33
To z moją pompą jest chyba coś nie tak... Mam pompe ciepła od listopada. Płacimy dużo za prąd za okres 9.12.2014 do 10.02.2015 zużycie 2200 kWh, w okresie 10.02-10.04.2015 zużycie 1065 kWh). Teraz już mieszkamy, zużycie dzienne waha się w granicach od 11 do 25 kWh.
Pompa ciepła ustawiona na ogrzewanie w godzinach od 17.00 do 9.30, natomiast CWU od 7.30 do 9.00 i 17.30 do 22.00
Pompa jest ustawiona, że wyłącza się automatycznie przy +15 stopni na zewnątrz.
Nie wiem czemu są takie duże jest zużycie i czemu są takie wahania kWh, czy coś z tymi ustawieniami jest nie tak?
Możecie napisać jak Wy macie ustawione ogrzewanie i CWU (jakie godziny)?

Czy to tak dużo? Moim zdaniem nie. A czy drogo, to zależy od zużycia w taniej taryfie.
I co z cyrkulacją CWU?

lukasza
04-05-2015, 22:52
Czy to tak dużo? Moim zdaniem nie. A czy drogo, to zależy od zużycia w taniej taryfie.
I co z cyrkulacją CWU?

1. ponad 3000kWh za 4 msc na 155m2 przy moich 3500kWh za blisko 7msc na 150m2 to jest różnica.
2. oni mają odwierty a ja "bieda"powietrzną PC.
3. choć nie ma co przesądzać bo stopka autora wątku nie jest bogata w dane o ociepleniu i temp w domu.
4. ale zanim bym się brał za sprawdzanie zużycia kWh to bym pomyślał właśnie o tej taniej taryfie bo chyba autor jej nie ma skoro puszcza PC od 17 do 9.30 całkowicie pomijając godziny 13-15/16 i startując z grzaniem od 17 a nie np 22 czy 21 jak potrzebuje.

mirekaudi
05-05-2015, 05:32
My się zimy nie boimy :)


bo w kominku sobie palimy:bye:

JTKirk
05-05-2015, 06:50
To z moją pompą jest chyba coś nie tak... Mam pompe ciepła od listopada. Płacimy dużo za prąd za okres 9.12.2014 do 10.02.2015 zużycie 2200 kWh, w okresie 10.02-10.04.2015 zużycie 1065 kWh). Teraz już mieszkamy, zużycie dzienne waha się w granicach od 11 do 25 kWh.
Pompa ciepła ustawiona na ogrzewanie w godzinach od 17.00 do 9.30, natomiast CWU od 7.30 do 9.00 i 17.30 do 22.00
Pompa jest ustawiona, że wyłącza się automatycznie przy +15 stopni na zewnątrz.
Nie wiem czemu są takie duże jest zużycie i czemu są takie wahania kWh, czy coś z tymi ustawieniami jest nie tak?
Możecie napisać jak Wy macie ustawione ogrzewanie i CWU (jakie godziny)?

moim zdaniem to normalne zużycie dla domu o takich parametrach. Jesteś kolejna osobą, która doszukuje się czegoś, czego nie ma. Inni płacą za podoba powierzchnię mniej, bo mają lepiej ocieplone,mają WM z reku, maja mniej mostków,używają taniej taryfy.
przy samym wtykorzystaniu taniej taryfy kwh będą podobne, natomiast koszt w PLN znacząco spadnie.


1. ponad 3000kWh za 4 msc na 155m2 przy moich 3500kWh za blisko 7msc na 150m2 to jest różnica.
2. oni mają odwierty a ja "bieda"powietrzną PC.
3. choć nie ma co przesądzać bo stopka autora wątku nie jest bogata w dane o ociepleniu i temp w domu.
4. ale zanim bym się brał za sprawdzanie zużycia kWh to bym pomyślał właśnie o tej taniej taryfie bo chyba autor jej nie ma skoro puszcza PC od 17 do 9.30 całkowicie pomijając godziny 13-15/16 i startując z grzaniem od 17 a nie np 22 czy 21 jak potrzebuje.

diabeł tkwi w szczegółach, zawsze....a przy takich zimach jakie mamy ostatnio, to chyba nie ma różnicy czy ktoś ma g-w czy p-w

map78
05-05-2015, 07:59
Dzisiaj niniejszym kończę sezon grzewczy 2014/15 (mam nadzieję;)) Sezon trwał 7 miesięcy i 10 dni i pochłonął dokładnie 4626,2kWh za CO i CWU. Jest to o ponad 300kWh więcej niż w poprzednim sezonie, ale w stosunku do poprzedniego podniosłem temp w domu o 0,5st i znacznie więcej korzystałem z wanny, więc raczej wszystko się zgadza:) Jako, że w tym roku nie było praktycznie żadnych większych mrozów w mojej okolicy udało się zmieścić zużycie 90% w taniej taryfie. Pozdrawiam i do kolejnego sezonu:)

Liwko
05-05-2015, 08:07
bo w kominku sobie palimy:bye:

Tak, w tym sezonie ze pięć razy :bye:

jbloch
05-05-2015, 08:09
JTKrik
moim zdaniem to normalne zużycie dla domu o takich parametrach

Gość od 09/12/2014 do 10/04/2015 zużył przwie 3300 kw , do tego trzeba by doliczyć pażdziernik i listopad też pewnie ok.1000 kw , dom ma 155m2 więc 4300/155=27 kw xCOP =105kw/m2 to zużycie przy tej zimie jest monstrualne.
-tynab309-
ciepłomierz masz zainstalowany? , jak nie to zainstaluj będziesz wiedział gdzie tkwi szczegół -izolacja ,czy może z pc coś nie tak

Liwko
05-05-2015, 08:19
Może nie jest mało, ale nie przesadzajcie.
Ja zużyłem w tym sezonie 3500kWh. Dom mam troszkę mniejszy, mieszkam już kilka lat (dom wyschnięty), polikwidowałem kilka mostków itp. Do tego nie wiemy przecież wszystkiego. Nie wiemy np. co z cyrkulacją, a ta potrafi być bardzo energochłonna. Może tutaj trzeba szukać oszczędności.
Ale jeżeli chodzi o rachunki, to nawet przy takim zużyciu mogą być małe, ale to właśnie zależy od taryf.

JTKirk
05-05-2015, 11:52
jbloch - guzik a nie monstrualne
nawet nie wiesz do jakich temperatur grzeje...
jasiek kiedyś pisał o takim przypadku, szukał przyczyny wysokiego zużycia prądu - a okazało się potem, że było w domu grzane do 24C :P
do tego wystarczy dodać brak izolacji odpowiednich rurek, włączona cyrkulacja i wszystko pasuje.

mam wg aktualnych standardów forumowo/grupowych kiepsko ocieplony dom, z duża ilością wad i jakoś nie mam z tym problemów
Ale jak ktoś przeczyta że dom maluxa jest normowo ocieplony i zobaczy zużycie to potem jestszukanie problemu, którego moim zdaniem nie ma
(do tego dochodzi jeszcze 1 sezon grzewczy!)

Arturo72
05-05-2015, 12:04
jbloch - guzik a nie monstrualne
nawet nie wiesz do jakich temperatur grzeje...
jasiek kiedyś pisał o takim przypadku, szukał przyczyny wysokiego zużycia prądu - a okazało się potem, że było w domu grzane do 24C :P
do tego wystarczy dodać brak izolacji odpowiednich rurek, włączona cyrkulacja i wszystko pasuje.

mam wg aktualnych standardów forumowo/grupowych kiepsko ocieplony dom, z duża ilością wad i jakoś nie mam z tym problemów
Ale jak ktoś przeczyta że dom maluxa jest normowo ocieplony i zobaczy zużycie to potem jestszukanie problemu, którego moim zdaniem nie ma
(do tego dochodzi jeszcze 1 sezon grzewczy!)
Dokładnie,powtórzę tylko za kimś
"to DOM zużywa energię do ogrzewania a nie pompa, pompa przenosi jedynie tą energię z różną sprawnością, 3 czasami 4 "

Markus_II
05-05-2015, 22:28
podsumowanie za kwiecień (wszystko w drugiej taryfie):
CO - czas pracy 49:15h - 111kWh - 30,32 zł
CWU - czas pracy 32:03h - 100kWh - 27,36 zł
podsumowanie za sezon licząc od 01.10.2014 do 30.04.2015 (wszystko w drugiej taryfie):
CO - czas pracy 691:57h - 1557kWh - 424,36 zł
CWU - czas pracy 238:04h - 740kWh - 201,65 zł
u siebie rozliczam roczne zużycie energii od 01.07.2014 do 30.06.2015 i do teraz wyniki mam następujące:
CO - czas pracy 691:57h - 1557kWh - 424,36 zł
CWU - czas pracy 304:37h - 948kWh - 257,99 zł
za maj i czerwiec dojdzie po około 100kWh za CWU tj. około 28zł czyli za cały rok CO+CWU ~2705kWh wszystko w 2T tj. ~738zł

dla porównania zeszły cały rok od 01.07.2013 do 30.06.2014 CO+CWU 2364kWh i 660zł w tym CO 360zł CWU 300zł jak widać zima niby łagodna ale większe zużycie w tym sezonie a na CWU 13zł więcej ale trochę podkręciłem sobie cyrkulację i chodzi od 6.00 do 24.00 a wcześniej miałem z przerwą od 9.00 do 17.00 komfort wzrósł kosztem ~1-2zł miesięcznie

lukasza
06-05-2015, 07:33
A medale beda dla tych co maja najmniejsze zuzycie lub najwiecej % w taniej?

:wiggle:

;)

chyba nie rozdamy w tym roku
czas edukować, że przy rachunkach rzędu 500-600zł chyba nie warto inwestować w PC
a już PC z odwiertami za 30-40-50 tys na pewno nie warto

co do % za tanią taryfę to nie ma sensu rozmawiać medali bo nam braknie i w nowych / ciepłych / szczelnych domach z reku w takie zimy każdy ma 90-100% w taniej jak mu SKOKI temp o 0,3-0,4* nie przeszkadzają. Żaden wyczyn, dom sam trzyma ciepło.

mirekaudi
06-05-2015, 07:54
My się zimy nie boimy :)


bo w kominku sobie palimy:bye:


Tak, w tym sezonie ze pięć razy :bye:


taaa, ze pięć razy :rolleyes:

a w podpisie "nie dla węgla"

to ja ci powiem "nie dla prundu z węgla"


nie podam zużycia bo mój sezon grzewczy się jeszcze nie skończył, gdyż moja rodzina lubi komfort.
Ale jak sie niema co się lubi, to sie lubi co się ma, i niech to będzie twoja dewiza.

rob30
06-05-2015, 07:58
To z moją pompą jest chyba coś nie tak... Mam pompe ciepła od listopada. Płacimy dużo za prąd za okres 9.12.2014 do 10.02.2015 zużycie 2200 kWh, w okresie 10.02-10.04.2015 zużycie 1065 kWh). Teraz już mieszkamy, zużycie dzienne waha się w granicach od 11 do 25 kWh.
Pompa ciepła ustawiona na ogrzewanie w godzinach od 17.00 do 9.30, natomiast CWU od 7.30 do 9.00 i 17.30 do 22.00
Pompa jest ustawiona, że wyłącza się automatycznie przy +15 stopni na zewnątrz.
Nie wiem czemu są takie duże jest zużycie i czemu są takie wahania kWh, czy coś z tymi ustawieniami jest nie tak?
Możecie napisać jak Wy macie ustawione ogrzewanie i CWU (jakie godziny)?

Wygląda, że wszystko ok.
grudzień i styczeń 2200kWh przy pierwszym sezonie grzania to porównując do siebie nie widzę w tym nic niepokojącego (chyba, że u mnie tez jest coś nie tak ;) ) - grudzień ze styczniem około 1850kWh i to jest ponad 40% całego sezonu grzewczego. To, że luty kwiecień masz mniej to normalne bo na zewnątrz dużo cieplej to i domek mniej potrzebuje.
Ja niby na powietrznej ale drugi sezon a pierwszy jak wiadomo to inna bajka.

Na poprzedniej stronie wrzuciłem wykres ile u mnie pobierało kWh w poszczególnych miesiącach.
CWU mam podobnie ustawione tylko przesunięte, żeby się w taniej taryfie mieścić - grzeje nad ranem do 44 a po południu do 46stopni.
Ocieplenie porotherm +18cm grafitowego i 30wełny.
Temperatura w salonie 22,5 - 23, w sypialniach na piętrze jest sporo niższa.

Liwko
06-05-2015, 08:05
to ja ci powiem "nie dla prundu z węgla"



Nie widzę problemu. Wejdź w swoje ustawienia, w sygnaturę i sobie zrób taką stopkę. Może nawet cię polubię :D

plusfoto
06-05-2015, 09:24
"nie dla prundu z węgla"

Piękne motto - rozumiem że je realizujesz w codziennym życiu.

Arturo72
06-05-2015, 10:35
nie podam zużycia bo mój sezon grzewczy się jeszcze nie skończył, gdyż moja rodzina lubi komfort.
Ale jak sie niema co się lubi, to sie lubi co się ma, i niech to będzie twoja dewiza.
No to nie masz sie czym chwalic bo zapewne wybudowales durszlaka jak na ekogroszka przystalo.
U mnie od 2-3 tygodni klima by sie przydala bo zyski bytowe i slonce robia w domu 24-25st.C

map78
06-05-2015, 10:42
No to nie masz sie czym chwalic bo zapewne wybudowales durszlaka jak na ekogroszka przystalo.
U mnie od 2-3 tygodni klima by sie przydala bo zyski bytowe i slonce robia w domu 24-25st.C

To tez nie masz się specjalnie czym chwalić;)
Prawidłowo wybudowany dom nie powinien ani zbyt szybko się wychładzać, ani przegrzewać. Jak teraz masz 25st to strach pomyśleć co będzie w lipcu:rolleyes:

Liwko
06-05-2015, 11:30
Jak teraz masz 25st to strach pomyśleć co będzie w lipcu:rolleyes:

W lipcu słońce jest dużo wyżej ;)

imrahil
06-05-2015, 11:40
W lipcu słońce jest dużo wyżej ;)

dokładnie. u mnie w marcu zdarzało się, że pusty dom nagrzał się do 20*C, teraz znacznie cieplej i maksimum do tej pory do 21*C. słońce coraz wyżej + okapy robią swoje, jeszcze przyjdzie czas na bypass w rekuperatorze. ale też trochę się obawiam przegrzewania

Ekspert NIBE
06-05-2015, 14:08
Dane zużycia kWh mojej pompy ciepła prezentuję tutaj:
http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/rzeczywiste-koszty-eksploatacji-pompy-ciepla-nibe
Pozdrawiam

lukasza
06-05-2015, 14:55
Dane zużycia kWh mojej pompy ciepła prezentuję tutaj:
http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/rzeczywiste-koszty-eksploatacji-pompy-ciepla-nibe
Pozdrawiam

tak z ciekawości zapytam - opisany w linku jest dom z opcją chłodzenia i cytuję:

"W okresie lata rodzina korzysta z wbudowanej funkcji chłodzenia pasywnego przez podłogówkę. Min. temperatura zasilania ustawiona jest na 20oC, co sprawia że podłoga nie wydaje się zbyt zimna dla biegających boso dzieci oraz nie zachodzi zjawisko roszenia podłogi, a jednocześnie udaje się uzyskać efekt schłodzenia temperatur powietrza w pomieszczeniach o 5-7oC".

U mnie w domu z sicie w lato woda ma 14 st C.
Ile ma ona u Pani z odwiertu?
I jak osiąga Pani do 20 st C.
I najważniejsze: jak długo Pani musi zasilać obieg wodnej podłogówki wodą min. 20st C w lato aby schłodzić powietrze o 5-7 st C?

ezg2014
07-05-2015, 18:30
Sprawdziłem , ile kwh zużywa moja pompa na ogrzanie cwu. Teraz jest po sezonie i wychodzi, że moja pompa zużywa tylko na cwu 4kwh na dobę. Dużo? Jak to jest u was? Cwu dla rodziny 2+2, zbiornik 300l.

JTKirk
07-05-2015, 19:14
egz2014 - normalne


Dane zużycia kWh mojej pompy ciepła prezentuję tutaj:
http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/rzeczywiste-koszty-eksploatacji-pompy-ciepla-nibe
Pozdrawiam

mnie osobiście dziwi coś innego
z tekstu który został zalinkowany, że właściciel domu ponad trzy lata dojrzewał do przejścia na taryfę strefową (montaż PC w październiku 2011 a przejście na g12w w pazdzierniku 2014 :o)
Nie potrafię tego pojąć....ja zmieniłem na G12 (nie było wtedy jeszcze weekendówki) po tygodniu mieszkania i bieżącego obserwowania PC i podlicznika.....

Markus_II
07-05-2015, 20:26
Sprawdziłem , ile kwh zużywa moja pompa na ogrzanie cwu. Teraz jest po sezonie i wychodzi, że moja pompa zużywa tylko na cwu 4kwh na dobę. Dużo? Jak to jest u was? Cwu dla rodziny 2+2, zbiornik 300l.

normalnie u mnie 3-3,5kWh w zimie i 2,5-3kWh w lecie dziennie - zależy od parametrów DZ i zużycia ciepłej wody

Liwko
07-05-2015, 20:38
Można przyjąć okolice 1kWh na osobę.

map78
07-05-2015, 21:27
Wzmoge Twoje zdziwienie...
PC 2010, II taryfy , chyba dopiero wiosna 2014...
:D

To już po części tego sezonu możesz łatwo policzyć ile jesteś w plecy przez te 4lata:) Była by pewnie piękna kostka przed domem, albo jakaś brama na pilota za to...;)

rwxw
07-05-2015, 22:52
Też chyba mogę już podsumować sezon, wykresy na http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15 pokazują:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316284&d=1431035050
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316285&d=1431035057
w sumie 2737 kWh po 28gr daje 766zł, takiej zimy jeszcze nie miałem, aż mi się wierzyć nie chce. Dane nie uwzględniają zużycia prądu z fotowoltaiki, bo przy pc mam osobny licznik, tylko dla pc, z którego właśnie są te pomiary. Wpływ na tak niski rachunek miała na pewno słaba zima ale też chyba to, że przez sporą część czasu pracowała pc 5kW, a 11kW włączałem tylko gdy temperatura spadała parę stopni poniżej 0.
Przy okazji zachęcam pompiarzy do podłączenia się do pvmonitora.

JTKirk
08-05-2015, 06:12
Wzmoge Twoje zdziwienie...
PC 2010, II taryfy , chyba dopiero wiosna 2014...
:D

:jawdrop:

aż się boję co będzie, jak będzie domy budować pokolenie, które miało w szkole więcej godzin religii niż fizyki czy matematyki :P

Liwko
08-05-2015, 06:44
Jak to co, zamiast liczyć będą się modlić o niskie rachunki :D

okobar
08-05-2015, 06:52
ja zmieniłem miesiąc temu, ale pc inwertorowa i tak chodzi kiedy potrzebuje, bo mi się ustawieniami na razie nie chce bawić :)

rob30
08-05-2015, 08:29
ja zmieniłem miesiąc temu, ale pc inwertorowa i tak chodzi kiedy potrzebuje, bo mi się ustawieniami na razie nie chce bawić :)

Warto się chwilę pobawić - w okresach przejściowych to praktycznie 100% grzania bez problemu w taniej.
Za październik na całym prądzie w domu oszczędność wyszła 71zł PGE g12w w stosunku do g11.

map78
08-05-2015, 10:02
ja zmieniłem miesiąc temu, ale pc inwertorowa i tak chodzi kiedy potrzebuje, bo mi się ustawieniami na razie nie chce bawić :)

Pompa inwerterowa, czy nawet on/off puszczona samopas na pogodówce i tak będzie większość kWh zużywać w tanim prądzie, bo wtedy jest po prostu zimniej (noc). Mimo to warto jest ją wysterować do pracy w taniej taryfie, bo to po prostu większe oszczędności, a utrata komfortu raczej marginalna - wystarczy spróbować żeby się przekonać:)

syffon2
09-05-2015, 10:37
mówią ze PC pracuje jak lodówa
jakos moja lodówwa z tylu te rurki są zimne a czasami tylko letnie jakbym mial tak letnie grzejniki to bym zamarzł
ja to na piecu zwykle mam od 50 min do 80-90 przewaznie 60-80C

syffon2
09-05-2015, 10:40
normalnie u mnie 3-3,5kWh w zimie i 2,5-3kWh w lecie dziennie - zależy od parametrów DZ i zużycia ciepłej wody
wg mnie sporo to ja zużywam okolo 3kwh dziennie na ogrzaenie wody co do kąpieli plus kolejne 2-3 na reszte w sumie 5-6kwh dziennie a jak nie grzeje wody to 2-3kwh
z tym ze ja grzeje zwyklym bojlerem z grzalką 2kw

JTKirk
09-05-2015, 11:46
mówią ze PC pracuje jak lodówa
jakos moja lodówwa z tylu te rurki są zimne a czasami tylko letnie jakbym mial tak letnie grzejniki to bym zamarzł
ja to na piecu zwykle mam od 50 min do 80-90 przewaznie 60-80C


większość tutaj ma temperaturę tych "grzejników" 30-35C i jest im bardzo ciepło...
cuda panie jak nic....albo wszyscy kłamią :P

adkwapniewski
09-05-2015, 14:34
wg mnie sporo to ja zużywam okolo 3kwh dziennie na ogrzaenie wody co do kąpieli plus kolejne 2-3 na reszte w sumie 5-6kwh dziennie a jak nie grzeje wody to 2-3kwh
z tym ze ja grzeje zwyklym bojlerem z grzalką 2kw

aha ... mieszkasz sam ? Kąpiesz się w kubku ?

6kWh to podgrzanie ~47l o 30*C

okobar
09-05-2015, 15:28
od 7 listopada 2014 do 08.04.2015 - 1698 kWh
ustawione 45 stopni CWU, 27 stopni na wejście podłogówki...

edyta: czyli od 8 marca do 8 kwietnia 2015 wychodzi - 389 kWh wszystko w taryfie C11...

od 8 kwietnia mam taryfę G12w, ale że mój pod licznik przy PC nie ma podziału dwutaryfowego to i tak nie będę wiedzieć :)

Stan na 8 maja 2001 kWh
Czyli ostatni miesiąc 303 kWh
45 stopni cwu z dwugodzinna codziennie cyrkulacją i 27 stopni na wejście w gz

malux20
09-05-2015, 20:48
U mnie srednia dobowa zeszla do 2,8 kwh w maju cwu
3 osoby 11_12 m3 miesiecznie

mirek118
13-05-2015, 12:29
Ogarnąłem się po przeprowadzce i zaczynam monitorować PCi :-).
Tak więc, wczoraj wieczorem podgrzała wodę z 40,4*c do 46,1*c w 37 minut i zużyła 1,93kWh x 0,27zł (Tauron Cz-ewa, II taryfa) = 0,52 zł.
Na co dzień ustawienia są: zadane 44*c, histereza 4K. Podczas drogiej taryfy ustawiłem tzw. 'obniżenie' i pozwalam na spadek temp CWU do 38*c zanim pompa się włączy.
Do tej pory za bardzo nie obserwowałem, ale myślę, że pompa załącza się max. 3 razy dziennie celem podgrzania CWU. Mam ją tak ustawioną, że w godzinach 5:20-6:00 oraz 14:20-15:00 dogrzewa CWU do 44*c. W funkcji 'dogrzewania' ustawiona delta CWU nie jest brana pod uwagę, tak żeby wykorzystać tanią taryfę, czyli nawet jak o tej godzinie temp. CWU jest np.42*C to pompa i tak się włączy i dobije do zadanych 44*c
Dzisiaj rano licznik wskazał zużcie większe o 0,062kWh czyli zużycie podczas porannego cyklu dogrzewania. Sądząc po tak niewielkim zużyciu to pompa za długo nie pracowała i zastanawiam się czy nie wyłączyć porannego dogrzewania, żeby się sprężarka załączała w sumie nie trzy, a dwa razy na dobę.

Acha, a może to niewielkie poranne zużycie to zużycie obiegówki cyrkulacji CWU? Obiegówka ta jest zasilana i sterowana z PCi i pracuje w godzinach: 7:00-8:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 22:00-23:00, także podawane przez mnie zużycie uwzględnia pracę tej obiegówki.

Proszę o komentarze.

Edyt: Po 1-2 minutach od wyłączenie PCi temp CWU w zwbiorniku wzrosła o około 1K. Czy to w wyniku 'uwarstwiania' się temperatur w zbiorniku?

rwojtek
13-05-2015, 12:32
To raczej obiegówka.

jbloch
14-05-2015, 07:44
Ogarnąłem się po przeprowadzce i zaczynam monitorować PCi :-).
Tak więc, wczoraj wieczorem podgrzała wodę z 40,4*c do 46,1*c w 37 minut i zużyła 1,93kWh x 0,27zł (Tauron Cz-ewa, II taryfa) = 0,52 zł.
Na co dzień ustawienia są: zadane 44*c, histereza 4K. Podczas drogiej taryfy ustawiłem tzw. 'obniżenie' i pozwalam na spadek temp CWU do 38*c zanim pompa się włączy.
Do tej pory za bardzo nie obserwowałem, ale myślę, że pompa załącza się max. 3 razy dziennie celem podgrzania CWU. Mam ją tak ustawioną, że w godzinach 5:20-6:00 oraz 14:20-15:00 dogrzewa CWU do 44*c. W funkcji 'dogrzewania' ustawiona delta CWU nie jest brana pod uwagę, tak żeby wykorzystać tanią taryfę, czyli nawet jak o tej godzinie temp. CWU jest np.42*C to pompa i tak się włączy i dobije do zadanych 44*c
Dzisiaj rano licznik wskazał zużcie większe o 0,062kWh czyli zużycie podczas porannego cyklu dogrzewania. Sądząc po tak niewielkim zużyciu to pompa za długo nie pracowała i zastanawiam się czy nie wyłączyć porannego dogrzewania, żeby się sprężarka załączała w sumie nie trzy, a dwa razy na dobę.

Acha, a może to niewielkie poranne zużycie to zużycie obiegówki cyrkulacji CWU? Obiegówka ta jest zasilana i sterowana z PCi i pracuje w godzinach: 7:00-8:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 22:00-23:00, także podawane przez mnie zużycie uwzględnia pracę tej obiegówki.

Proszę o komentarze.

Edyt: Po 1-2 minutach od wyłączenie PCi temp CWU w zwbiorniku wzrosła o około 1K. Czy to w wyniku 'uwarstwiania' się temperatur w zbiorniku?
Chyba czegoś tu nie rozumiem żeby w zasobniku 300l podgrzać wodę z 40,4*c do 46,1*C czyli delta 5,7X1,16X300=1983W z PC zużyła Tobie na to 1,93 kw to co masz cop na poziomie 1 ?
Wzrost tem po wyłączeniu PC to efekt rozwarstwienia wody

syffon2
14-05-2015, 16:22
aha ... mieszkasz sam ? Kąpiesz się w kubku ?

6kWh to podgrzanie ~47l o 30*C

sam
ale w wannie
bojler ma 140 albo wiecej po 1godzinie całkiem woda ciepła jest a po 2 to już gorąca i nie w kubku

mirek118
14-05-2015, 17:00
Chyba czegoś tu nie rozumiem żeby w zasobniku 300l podgrzać wodę z 40,4*c do 46,1*C czyli delta 5,7X1,16X300=1983W z PC zużyła Tobie na to 1,93 kw to co masz cop na poziomie 1 ?
Wzrost tem po wyłączeniu PC to efekt rozwarstwienia wody

Masz rację z tymi obliczeniami. Już wiem że źle podszedłem do tematu. Czujnik temp wody w zbiorniku znajduje się w górnej części zbiornika i gdy tam pokazuje np. 40*c to poniżej jest sporo mniej, pewnie nawet poniżej 20*c, także moje zużycie było podczas podgrzewania wody o dużo większą deltę niż podałem. Niestety ale nie wiem ile to rzeczywiście było.
Podam zużycie po miesiącu i będzie można to porównać i skomentować

rafikW
27-05-2015, 18:00
---------------------------
Zuzycie za okres 2015-04-27 - 2015-05-27
---------------------------
c.o.
----
zuzycie: 28,70 kWh (tania: 28,0 kWh, droga: 0,7 kWh) (97,56% tania)
srednio na dobe: 0,96 kWh
koszt: 10,03 zl
koszt na dobe: 0,33 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 00:28

c.w.u.
-------
zuzycie: 103,90 kWh (tania: 101,8 kWh, droga: 2,1 kWh) (97,98% tania)
srednio na dobe: 3,46 kWh
koszt: 36,15 zl
koszt na dobe: 1,21 zl

SUMA:
------
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 132,6 kWh
koszt: 46,19 zl
Calkowite zuzycie: 392,00 kWh (75,77% tania)
Koszt calkowity z faktury: 189,20 zl

marmag
31-05-2015, 09:03
Podsumowanie MAJA 2015

Zużycie ogółem przez PC -- 120 kWh (100% tani)

w tym CO 21 kWh (7,14)
CWU 99 kWh w tym (33,68)

Koszt 40,82 zł

04 2015/ 04 2014
zużycie: -13,04 %
koszt: -29,20 %

kpuchala
01-06-2015, 09:56
Podsumowanie maja 2015:
Zużycie: 194kWh, 90% w taniej taryfie
Koszt: 63 zł.
Ilość włączeń na dobę: 2,26
Czas pracy na dobę: 3,1h
Zużycie prądu na godzinę pracy PC: 2,02kW
COP szacowany na poziomie 3,8
Temperatura w domu ustawiona na 22,6
Niestety nie umiem powiedzieć ile kWh poszło na CWU, mam bufor 500l i przepływowe grzanie CWU.

zieli
02-06-2015, 12:48
Maj
zużycie PCi 66,2 kWh 100% tania taryfa

zużycie cały dom łącznie z PCi 377 kWh
97 kWh w drogiej taryfie

ezg2014
02-06-2015, 16:56
Maj 2015 : Co+CWU 284 kwh

malux20
03-06-2015, 09:19
Maj 84,6 kwh

logout
06-06-2015, 12:42
Witam
Dobowe zużycie ciepłej wody 267litrów - rodzina cztery osoby czy to dużo?
Zużycie prądu 5.64 KWH
Wyprodukowano wody ciepłej za 10,27KWH

Sprzedawca Pompy twierdzi że za duże zużycie wody dlatego sprawność jest mała -- co ma do rzeczy
rzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność :bash: BEZSENS

pompa Zirius M2-9

krzychu85
08-06-2015, 20:35
Witam,nie miałem kiedy podlecieć do ENEA i zapytać o koszt kWh łacznie z dystrybucją,a sam z ich strony nie mogę tego ogarnąć:) bardzo proszę o pomoc,zapotrzebowanie na c.o wyszło z OZC 11773kWh.

kpuchala
08-06-2015, 21:48
Witam
Dobowe zużycie ciepłej wody 267litrów - rodzina cztery osoby czy to dużo?
Zużycie prądu 5.64 KWH
Wyprodukowano wody ciepłej za 10,27KWH

Sprzedawca Pompy twierdzi że za duże zużycie wody dlatego sprawność jest mała -- co ma do rzeczy
rzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność :bash: BEZSENS

pompa Zirius M2-9

Jest tak, jak mówi sprzedawca. Jeżeli grzejesz wodę na potrzeby CWU, to grzejesz cały zbiornik do przykładowo 44 stopni (czujnik na dole). Wtedy spiralę w zbiorniku schładzasz tylko do tych 44 stopni i taki gazy wpuszczasz w ziemię, by zabrał z niej energię (Zirius M2-9 to bezpośrednie parowanie w ziemi). Po przejściu przez zawór rozprężny gaz nie schłodzi się wystarczająco nisko, by sprawnie zabrać energię z ziemi. W efekcie sprężarka zużywa dużo więcej prądu, by sprężyć gaz, bo musi z tej niewielkiej uzyskanej energii z ziemi uzyskać ponad 80 stopni na spirali w zbiorniku. Dużo zużytego prądu, to mniejsza sprawność, dużo prądu zużyła, nieco więcej oddała, sprawność niska.
Teraz dla porównania, gdy grzejesz CO, to podłogówka bardzo sprawnie odbiera ciepło ze spirali w zbiorniku i schładza gaz do 23-25 stopni. Taki gaz po rozprężeniu jest bardzo zimy w ziemi, skutecznie odbiera energię i nie trzeba go tak mocno sprężać, by uzyskać na spirali w zbiorniku te 80-90 stopni. PC zużywa wtedy mniej prądu i sprawność wzrasta: mało prądu zużywa, dużo energii oddaje.

U mnie Zirius M2-7 w zimie przy grzaniu CO pobiera 1,6kW. W lecie grzejąc tylko CWU sprężarka pobiera ok 2,4kW, sprawność spada. U Ciebie będzie nico inaczej, bo masz wyższą moc PC.

Nie ma co się jednak martwić, i tak COP powyżej 1, zatem taniej niż zwykłą grzałką :-)

okobar
09-06-2015, 08:03
Stan na 8 maja 2001 kWh
Czyli ostatni miesiąc 303 kWh
45 stopni cwu z dwugodzinna codziennie cyrkulacją i 27 stopni na wejście w gz

stan na 8 czerwiec 2015r
2188 kWh
czyli za ostatni miesiąc - 187 kWh (CO wyłaczone, CWU 45 stopni - ale dom jeszcze niezamieszkały)

logout
11-06-2015, 06:42
dla niewtajemniczonych układ mojej pompy wygląda tak DZ(poziomy kolektor napełniony gazem temperatura około 10*C) pompa ciepła(sprężarka) zbiornik buforowy przez który przepływa wężownicą gorący gaz i ogrzewa go. Zbiornik 500l. woda w zbiorniku jest to woda CO czyli ta sama co krąży w podłogach. Druga wężownica przez którą przepływa woda CWU i nagrzewa się podczas przepływu. Pompa zamontowana w zeszłym roku czyli 2015 dla ciekawości zbiornik data produkcji 2013.
Serwis zmierzył sprawność układu do bufora podobno wyniósł 3,85 super
ja mierze sprawność układu na wyjściu z bufora , czyli prowadzę pomiar temperatury zimnej wody wpływającej do wężownicy CWU ilości wody pobranej oraz temperaturę wychodzącej wody CWU Licznik ciepła oblicza ile GJ "wypłynęło z bufora licznik prądu liczy ile KWh "zeżarła" PC. Po przeliczeniu jednostek COP wychodzi na poziomie 1,65
Gdzie jest problem skoro układ do bufora ma cop 3,85 a za buforem 1,65?
Sugestia bufor ma jakąś wadę ? ale jaką dwie wężownice i poza tym nic - podobno nie ma się co zepsuć

Sprzedawca zaczął "sugerować" czego ja chce jak COP pompy jest 3,85 byłem i widziałem - można powiedzieć byłem, widziałem, ale nie patrzyłem jak to obliczają itd. Przyjmuje że dobrze
Ale dla mnie PC to cały układ i nie bardzo mnie interesuje tamta sprawność chyba mam racje?

co sądzicie ?

Może ma ktoś pomysł gdzie jest problem?




PC Zirius m2-9

logout
11-06-2015, 06:48
Jest tak, jak mówi sprzedawca. Jeżeli grzejesz wodę na potrzeby CWU, to grzejesz cały zbiornik do przykładowo 44 stopni (czujnik na dole). Wtedy spiralę w zbiorniku schładzasz tylko do tych 44 stopni i taki gazy wpuszczasz w ziemię, by zabrał z niej energię (Zirius M2-9 to bezpośrednie parowanie w ziemi). Po przejściu przez zawór rozprężny gaz nie schłodzi się wystarczająco nisko, by sprawnie zabrać energię z ziemi. W efekcie sprężarka zużywa dużo więcej prądu, by sprężyć gaz, bo musi z tej niewielkiej uzyskanej energii z ziemi uzyskać ponad 80 stopni na spirali w zbiorniku. Dużo zużytego prądu, to mniejsza sprawność, dużo prądu zużyła, nieco więcej oddała, sprawność niska.
Teraz dla porównania, gdy grzejesz CO, to podłogówka bardzo sprawnie odbiera ciepło ze spirali w zbiorniku i schładza gaz do 23-25 stopni. Taki gaz po rozprężeniu jest bardzo zimy w ziemi, skutecznie odbiera energię i nie trzeba go tak mocno sprężać, by uzyskać na spirali w zbiorniku te 80-90 stopni. PC zużywa wtedy mniej prądu i sprawność wzrasta: mało prądu zużywa, dużo energii oddaje.

U mnie Zirius M2-7 w zimie przy grzaniu CO pobiera 1,6kW. W lecie grzejąc tylko CWU sprężarka pobiera ok 2,4kW, sprawność spada. U Ciebie będzie nico inaczej, bo masz wyższą moc PC.

Nie ma co się jednak martwić, i tak COP powyżej 1, zatem taniej niż zwykłą grzałką :-)

Tylko ja chciałbym obniżyć parametry tylko wtedy zimna woda jest
Sprzedawca twierdzi że w lecie nawet ustawia się Tbuf pod 50*C

Z tego co piszesz im więcej używamy wody tym sprawność powinna być większa ponieważ bardziej zbiornik bezie się wychładzał?

kpuchala
11-06-2015, 09:05
Tylko ja chciałbym obniżyć parametry tylko wtedy zimna woda jest
Sprzedawca twierdzi że w lecie nawet ustawia się Tbuf pod 50*C

Z tego co piszesz im więcej używamy wody tym sprawność powinna być większa ponieważ bardziej zbiornik bezie się wychładzał?

Częściowo tak będzie, jeżeli zużyjesz więcej wody, zbiornik się wychłodzi i sprawność pewnie nieco wzrośnie, ale w praktyce nieznacznie lub wcale, bo i tak po zakończeniu zużycia CWU będziesz zbiornik podgrzewał do tych 50 stopni (ja grzeję do 44 stopni) i to ponownie obniży sprawność. Sprawność rośnie tylko wtedy, gdy wody nie trzeba wysoko grzać i spiralę udaję się mocno schłodzić (odebrać ciepło), tak jest przy grzaniu CO. Jednak proponuję podejść do tego inaczej. Tu nie chodzi o maksymalizację sprawności, tylko o minimalizację kosztów! Jak będziesz zużywał dużo wody, sprawność może nieco wzrośnie, ale koszt też, bo tą większą ilość wody trzeba podgrzać :-)

Ja niemal codziennie leję całą wannę wody. Koszt CWU kształtuje się na poziomie 25-35 zł na miesiąc. Sprawdziłem zużycie kWh w miesiącach, w których CO się nie zupełnie nie włączało i miałem tylko CWU. Pomimo dużo niższej sprawności koszt jest niski i niczym takiego kosztu nie uzyskasz, tylko PC. Być może latem PC powietrze-woda będzie tańsza w eksploatacji od Twojego Zirius'a, ale w ciągu całego roku Zirius powinien wyjść taniej. I to się właśnie liczy. Koszt grzania CO i CWU w całym roku powinien być niski w porównaniu z innymi możliwymi źródłami ciepła i powinieneś być z niego zadowolony. Twój Zirius na pewno się tutaj sprawdzi, dolne źródło nigdy nie zamarznie (dzięki bezpośredniemu parowaniu), a koszty będą niskie. Jeżeli chcesz przedyskutować ustawienia lub spróbować coś zoptymalizować, to zapraszam na PRIV.

mirek118
11-06-2015, 11:30
Przez miesiąc pompa zużyła 107kWh na przygotowanie CWU. Jeśli liczyć w taniej taryfie to jest to około 29 zł. Niestety z przyczyn technicznych pompa trochę działała w drogiej taryfie, ale już widzę że jak wszystko uporzadkuje to będzie 100% w taniej (poza sezonem grzewczym). Dla mnie rewelacja zwłaszcza że niedawno mieszkając w bloku byliśmy rekordzistami Spółdzielni w zuzyciu wody (12 m3 zimnej i 7 ciepłej/m-c). Teraz pewnie trochę mniej bo zmywarka jest.....

kpuchala
11-06-2015, 13:14
Przez miesiąc pompa zużyła 107kWh na przygotowanie CWU. Jeśli liczyć w taniej taryfie to jest to około 29 zł. Niestety z przyczyn technicznych pompa trochę działała w drogiej taryfie, ale już widzę że jak wszystko uporzadkuje to będzie 100% w taniej (poza sezonem grzewczym). Dla mnie rewelacja zwłaszcza że niedawno mieszkając w bloku byliśmy rekordzistami Spółdzielni w zuzyciu wody (12 m3 zimnej i 7 ciepłej/m-c). Teraz pewnie trochę mniej bo zmywarka jest.....

I tutaj mamy idealny przykład dla kolegi "logout". 12m3 zużytej wody, koszt 29 zł, więc po co tu się martwić sprawnością PC przy grzaniu CWU :-)

Liwko
11-06-2015, 14:45
I tutaj mamy idealny przykład dla kolegi "logout". 12m3 zużytej wody, koszt 29 zł, więc po co tu się martwić sprawnością PC przy grzaniu CWU :-)

Kiedyś tu na forum, wyszła nam średnia w okolicach 10zł na osobę ;)

malux20
11-06-2015, 14:46
a może dorzucić do takiej pompy jakieś solary?
no co zapytać się nie można?:D

mirek118
11-06-2015, 16:59
I tutaj mamy idealny przykład dla kolegi "logout". 12m3 zużytej wody, koszt 29 zł, więc po co tu się martwić sprawnością PC przy grzaniu CWU :-)

Gwoli ścisłości to zazwyczaj bylo 7m3 ciepłej....byc moze teraz zuzywamy nieco mniej bo mamy zmywarkę. Niedługo zamontuje licznik wody na wejściu do zbiornika CWU i zużycie będę podawał razem z ilością zuzytej ciepłej wody

logout
12-06-2015, 05:30
hmm no spoko tylko mi koszt ogrzania wody miesięcznie wynosi ponad 100zł

lukasza
12-06-2015, 09:18
10.10.2014 - 12.06.2015
w sumie 8 miesięcy i 2 dni.

w sumie nie liczę już ile wychodzi miesięcznie kWh. Liczę zużycie na rok.
Sezon grzewczy jeszcze miałem w końcówce maja od godz. 4.00-7.00 rano bo żona wyraźnie życzyła sobie grzania podłóg i rano musi być ponad 23 st (a popołudniu z tego robiło się i ponad 25 st co jeszcze bardziej żonę cieszyło).

Na CO i CWU + wygrzewanie zasobnika co tydzień grzałką 3kw w pierwszym sezonie poszło ok 3740kWh. Całość 2T Energa G12r - 0,27gr za kWh.

1009 zł za 8 msc i 2 dni.

Od dziś zaczynam sezon grzewczy CWU dla basenu dziecka. Czyli codziennie nagrzanie pełne min. 1 zasobnik CWU 300L i dolewka ciepłej wody do basenu.

Liwko
12-06-2015, 10:15
hmm no spoko tylko mi koszt ogrzania wody miesięcznie wynosi ponad 100zł

To zmień taryfę.

Piszesz że PC na CWU zużywa około 5,64kWh dziennie, czyli około 170kWh miesięcznie. W taniej taryfie (w zależności od operatora) to poniżej 50zł.

kpuchala
12-06-2015, 12:54
hmm no spoko tylko mi koszt ogrzania wody miesięcznie wynosi ponad 100zł

100 zł to raczej sporo, chyba, że bardzo dużo c. wody zużywasz (np 20 m3)
Być może za wysoko grzejesz zbiornik, albo cyrkulacja ciepłej wody za bardzo go wychładza (jeżeli ją masz)?
Zatem jeżeli masz cyrkulację - wyłącz ją na jakiś czas i zobacz czy koszty spadną.
A może cyrkulacja pracuje 24/7? Wtedy ustaw harnomogram, by pracowała w określonych porach dnia.
Cyrkulacja powinna też działać krótko, u mnie pompa CCW działa przez 2 minuty, potem 30 minut przerwy i tylko w określonych porach dnia.
Szczegółowo możemy to omówić na PRIV, by innych tutaj nie zanudzać szczegółami ustawień Ziriusa.

malux20
12-06-2015, 13:37
spoko opisz to na ogólnym-może ktoś jeszcze skorzysta
mi w czerwcu doba wychodzi 2,4 kwh

Zigobar
12-06-2015, 16:20
Szczegółowo możemy to omówić na PRIV, by innych tutaj nie zanudzać szczegółami ustawień Ziriusa.
A niby dlaczego na PRIV?
Jeśli w którymś z tematów poświęconych PC Zirius podzielisz się swoim doświadczeniem, to na pewno zainteresowani tymi układami będą Ci wdzięczni.

szyszek85
12-06-2015, 20:28
Witam ,ma ktoś może z Was szanowni koledzy w domu PC powietrze -woda jednofazową 7-9kW?W moim ozc wyszło ,że potrzebuję urządzneie o mocy 7kW chciał bym t-capa ,ale cenowo jest juz dla mnie nie osiągalny.Jak taka jednofazówka się sprawdza czy naprawdę jest tak duż różnica w pracy tej pompy?mieszkam w zachodniopomorskim i tu zimy są bardzo łagodne.baa w tym roku nie było jej wcale:)Ale jendak mam obawy ,że taka jedno fazówka naciągnie dużo prądu gdyby jednak odwiedziły mnie większe mrozy,z góry dzięki za wszystkie rady i informacje:)

Tomaszs131
12-06-2015, 20:43
Chociażby nawet mrozy potrwałyby tydzień dłużej niż zwykle to nie odczułbyś zbytnio różnicy.
Najważniejsze to dobrze ocieplić budynek, wtedy żadne mrozy nie będą straszne.

szyszek85
12-06-2015, 22:47
No właśnie tak kalkuluje ,że wydać 6tys więcej na pompę to dużo za to żęby płacić może 400-500zł mniej rocznie.
Ocieplenie to 15cm podłoga,20cm dam na ściany szarego i wełne 30cm w poddasze.Domek mały z poddaszem 120m2 dodatkowo będzie kominek rekracyjnie no i na największe mrozy.
Tylko jak by mi ktoś mógł wytłumaczyć na chłopski rozum ,że jeśli mróz jest większy to pompa ma mniejszą wydajność tak? czyli załóżmy przy -15 pracuje tak jakby miała z 4kW czyli nie ogrzeje domu czy jak?

mirekaudi
13-06-2015, 06:08
To zmień taryfę.

Piszesz że PC na CWU zużywa około 5,64kWh dziennie, czyli około 170kWh miesięcznie. W taniej taryfie (w zależności od operatora) to poniżej 50zł.


następny Komorowski się znalazł, mądrali ci u nas dostatek. Skoro mu wychodzą koszty CWU ponad stówe, to pewnie użytkuje bez żadnego kagańca, nie zerkając na zegarek. Dla mnie to bezcenne:wiggle:

logout
13-06-2015, 07:19
Cyrkulacja włączona żeby nie fałszować zużycia wody
podam kilka faktów:
W zimie ogrzewanie podłogowe na niskich parametrach pracowało- w podłogi wpuszczone 28*C powrót - 23*C w domu średnio temperatura około 22*C
mimo to duże zużycie prądu i sam bufor ustawiony na 36*C bo przy niższym parametrze brak CWU przy tej temp nie za bogato ale ok wytrzymaliśmy ;)

Chce uprzedzić nie zmieniłem taryfy z prostego powodu . Pompa ciepła włączała się kilka razy na godzinę 2 lub 3 więc uznałem brak sensu zmiany taryfy
Zgłosiłem -sprzedawcy- fakt częstego załączania się pompy i ryzyka zepsucia sprężarki a na pewno jej szybsze zużycia bo jak każdy silnik najbardziej zużywa się podczas startów :eek: przy okazji duże zużycie prądu. Zaczęła się swoista gra - Przyjechał serwis stwierdzili że coś jest nie tak poprzestawiali pokombinowali pojechali zlecili obserwowanie i notowanie wyników obserwacji i tak kilka razy w sezonie grzewczym ale nie doszli do tego co jest.

Nastał sezon letni wyłączyłem ogrzewanie podniosłem parametry bufora na takie wskazane przez sprzedawce okazuje się że prądu "żre" dużo a temperatura wody jest niska żeby nie powiedzieć bardzo niska. zgłaszam fakt ten i okazuje się że ...... uwaga ..... serwis i sprzedawca twierdza że coś jest nie tak ale nie wiadomo co .... trwają poszukiwania.
-Wymiana gazu - może jego jakość jest nie dobra - nie pomaga to
-regulacja zaworu rozprężnego - nie pomaga
W końcu następuje opomiarowanie CWU - serwis montuje licznik aby sobie zmierzyć ilość wody ciepłej zużytej i ilość "wyprodukowanej" energii w GJ
I tak wyprodukowano - uzyskano - 239,7 KWH ciepłej wody
Pompa zużyła 165,1 KWh
UWAGA COP 1,45
Nie wydaje się to być dobrym wynikiem :bash: W między czasie sprzedawca serwis decydowali o wymianie Sprężarki lu Zaworu rozprężnego -- i tu jest śmieszna sprawa -- Przyjechali ze sprężarką ale postanowili obliczyć COP- sprawdzić pod licznik prądu - UWAGA UWAGA - okazało się że pod licznik jest dobry. SPRAWNOŚĆ COP WYNOSI 3,85. dlaczego taka rozbieżność a dlatego że serwisant obliczył sprawność nagrzania Bufora a ja obliczam sprawność całego układu czyli w sezonie letnim na CWU bo mnie EFEKT końcowy interesuje - a tak na marginesie nie jestem przekonany do tych wyliczeń serwisanta ale przyjąłem je za wiarygodne(puki co).

Gdzie podziała się energia że sprawność tak drastycznie spada w układzie ?

Zirus M2-9

Liwko
13-06-2015, 09:36
następny Komorowski się znalazł, mądrali ci u nas dostatek. Skoro mu wychodzą koszty CWU ponad stówe, to pewnie użytkuje bez żadnego kagańca, nie zerkając na zegarek. Dla mnie to bezcenne:wiggle:

Koń jaki jest każdy widzi, nie ma sensu się z nim kopać.

A dla poprawy nastroju, proponuję innym poczytać twoje posty. Powiem tylko, że Mirka z audi nie było stać na PC, więc wybudował osobny dom dla swojego kopciucha. :D

M.Krk
13-06-2015, 17:21
[QUOTE=logout;6882800]Cyrkulacja włączona żeby nie fałszować zużycia wody
podam kilka faktów:
W zimie ogrzewanie podłogowe na niskich parametrach pracowało- w podłogi wpuszczone 28*C powrót - 23*C w domu średnio temperatura około 22*C
mimo to duże zużycie prądu i sam bufor ustawiony na 36*C bo przy niższym parametrze brak CWU przy tej temp nie za bogato ale ok wytrzymaliśmy ;)

Masz coś zrypane jak nic, ja mam zwykłą PW, On/Of i to podobno chińczyka, układ taki: PC grzeje bufor 300l a bufor zasobnik 300l termo solar czy jakoś tak, temperatura na zasilaniu 58, w zasobniku 50, to mnie kosztuje maksymalnie 40zł miesięcznie, dla mnie super.
Bufor generuje straty, ale nie takie, mam dom 14m na grzejnikach, 5cm styropianu w murze i wyszło taniej niż węglem, może nie połowę taniej ale 2500zł Pc a węgiel 4000zł. Święty spokój bezcenny

kpuchala
15-06-2015, 20:20
Gdzie podziała się energia że sprawność tak drastycznie spada w układzie ?
Zirus M2-9

Napisz jeszcze jak masz ocieplony dom, jak duży, ile m2 podłóg do ogrzania, jak jest zrobiona podłogówka itd.
Napisz też jak masz ustawione przedziały czasowe grzania CO i grzania bufora, jakie masz podbicie lato i podbicie komfortu ciepłej wody.
(zakładam, że masz taki sam sterownik)
Napisz też jakie masz ustawienia cyrkulacji, interwały, przedziały czasowe.
Jak się załączy sprężarka i ustabilizuje temperatura gazu, to jakie masz temperatury skraplania w zbiorniku i odparowania w ziemi, powrót z siemi, wyjście ze zbiornika.
Na ile masz ustawioną temperaturę normalną, temperaturę ekonomiczną i histerezę.
Możesz też zrobić fotki ustawień i wyświetl tutaj.

Jeżeli podczas grzania CO na wejściu do zbiornika masz 80-90st na spirali w zbiorniku i udaje się schłodzić do ok 23-25 stopni na wyjściu, to raczej dobrze PC pracuje i być może problem masz w ociepleniu. Grzejesz fundamety lub taraz, jeżeli ich nie odciąłeś izolacją.

Podczas grzania CWU moja PC ma takie temperatury, porównaj sobie:
- do 100 stopni na skropleniu, na wejściu do zbiornika
- ok 35 stopni na wyjściu ze zbiornika
- później ok 0 stopni na odparowaniu w ziemi
- ok 30 stopni powrót z zieemi
Podczas CO jest inaczej, ale sprawdź teraz podczas CWU, da to porównanie czy sama PC pracuje dobrze i być może problem jest z odbiorem tego ciepła.

rob30
16-06-2015, 07:54
Maj 2015 CWU 96 kWh - dziennie 3,09 kWh. Zużycie wody około 12-13m3

320850

Czerwiec cieplej to idzie mniej 2,81kWh dziennie.

kpuchala
16-06-2015, 08:31
następny Komorowski się znalazł, mądrali ci u nas dostatek. Skoro mu wychodzą koszty CWU ponad stówe, to pewnie użytkuje bez żadnego kagańca, nie zerkając na zegarek. Dla mnie to bezcenne:wiggle:

Kolega logout napisał, że nie zmienił jeszcze taryfy, więc sugestia o zmianie moim zdaniem jest zasadna - przynajmniej by to przemyśleć i policzyć. Mam podobną PC i umnie taryfa G12 sprawdza się bardzo dobrze (1T: 0,628284, 2T: 0,291387).
Moje CWU zamyka się zwykle między 70kWh a 120kWh, co oznacza koszty rzędu 25-45zł/mc. Duża w tym zasługa taryfy energii elektrycznej i grzania w 2T (90% w 2T, 10% w 1T). Jeżeli grzałbym CWU w 1T lub w G11, to koszty z pewnością doszłyby do 100 zł.

logout
16-06-2015, 15:46
Owszem nie zmieniłem taryfy bo nie widzę sensu ale problem nie polega na wysokich rachunkach tylko na złej sprawności PC. Nie chodzi mi o to że mam nie zmienioną taryfę będę się nad tym zastanawiał jak PC bezie działać ze sprawnością zakładana około 3,85.

Odnośnie parametrów pracy PC zirius M2-9
T dolnego źródła według wskazań PC około 9-12*C
temperatura gazu około 90-93*C
inne dane nie są mierzone :P niestety
Licznik ciepła na CWU zamontowany przez serwis
Pod-licznik energii dla PC

Zużycie energii w kWh do ilości wyprodukowanej energii w CWU daje sprawność 1,8 i tu tkwi Problem !!!
Ciekawe czy wasze sprawności Ziriusów są takie same bo jeśli tak to dziw że to akceptujecie

Przypominam że im większa sprawność tym koszty eksploatacji mniejsze nie zależnie od taryfy jakie posiadacie.

kpuchala
16-06-2015, 18:30
Zużycie energii w kWh do ilości wyprodukowanej energii w CWU daje sprawność 1,8 i tu tkwi Problem !!!
Ciekawe czy wasze sprawności Ziriusów są takie same bo jeśli tak to dziw że to akceptujecie.

Sprawność 1.8 chyba trudno by mi było zaakceptować i zapewne masz rację, że tutaj coś źle chodzi.
Podczas grzania CO sprawność mam ok 4,5-4,7, podczas CWU sprawność spada do 3,4-3,6.
Niestety masz inny sterownik i nie umiem powiedzieć, czy temperatura DZ jest odpowiednia. Temperatura gazu to pewnie skraplanie w zbiorniku, czyli 90-93 to dobre wartości. Temperatura DZ wg Twoich wskazań to pewnie moje 0 stopni latem, a zimą nawet do -18 stopni. Jeżeli temperaturę DZ masz 9-12 stopni, to może to stanowić problem. Może za krótkie rury DZ, może bardzo suche piaski źle oddają energię, a może faktycznie zawór rozprężny źle funkcjonuje.

Aaaa, no i pytanie gdzie masz zawór rozprężny. Ja mam w ziemi, zatem rozprężenie następuje od razu w źródle ciepła, a wiem, że czasem w Zirius montują zawór tuż przy PC, jeszcze w kotłowni, co obniża sprawność.

logout
16-06-2015, 22:40
zawór rozprężny w ziemi jest
ale według obliczeń serwisu pompa do bufora ma 3,85 Pozostaje pytanie czy obliczenia są prawidłowe ufam ze są ale to nie zmienia rzeczy że z bufora sprawność jest jaka jest

logout
16-06-2015, 22:42
grunt DZ to glina raczej dość wilgotna

JTKirk
17-06-2015, 04:53
Zużycie energii w kWh do ilości wyprodukowanej energii w CWU daje sprawność 1,8 i tu tkwi Problem !!!
Ciekawe czy wasze sprawności Ziriusów są takie same bo jeśli tak to dziw że to akceptujecie


o to pytaj w wątku ziriusowym - to jest wątek ogólny
bo ziriusy to jednak margines i tutaj tylko kilka osób je ma

kpuchala
17-06-2015, 13:18
zawór rozprężny w ziemi jest
ale według obliczeń serwisu pompa do bufora ma 3,85 Pozostaje pytanie czy obliczenia są prawidłowe ufam ze są ale to nie zmienia rzeczy że z bufora sprawność jest jaka jest

Nie do końca rozumiem to ostatnie stwierdzenie. Przecież ogrzany bufor podgrzewa wodę użytkową przepływowo. Jeżeli spirala jest długa i ma dużą powierzchnię, bo powinna sprawnie przekazywać ciepło przepływającej wodzie i tutaj sprawności nie liczymy. Jeżeli na górze zbiornika masz 50 stopni, to woda wychodząc przez spiralę do domu będzie miała prawie 50 stopni i taka woda poleci z kranu. Sprawność PC możesz liczyć tyko do bufora, z jaką sprawnością go grzeje. Jeżeli bufor jest grzany ze sprawnością 3,85, czyli dostarcza do zbiornika 3,85 raza więcej energii niż zużywa, to oznacza, że PC działa dobrze. Reszta to już czysta hydraulika, na zbiorniku praca PC się kończy.

logout
19-06-2015, 05:20
Jak nie liczymy, co mi z tego ze sprawność do bufora jest 3,85 możne być nawet 5 ale mnie interesuje efekt końcowy.
Ile prądu -kWh- pompa ciepła "zjadła" i ile Energii ja w zamian dostałem w naszym przypadku ile ciepłej wody.

tomekwa
19-06-2015, 08:00
31 maja wyłączyłem pompę z eksploatacji, bo nie grzeję jeszcze CWU.
Podsumowanie: 01.10.2014 - 31.05.2015 4000 kwh z czego 1240 kwh to proces wygrzewania posadzek.
0,3278 x 2760 kwh (zakładam 100% w taniej, bo tak zapewne było) = 904 zł.
Przez zimę w pomieszczeniach utrzymywałem temperaturę 19 st (na pompie było ustawione 18 ).

kpuchala
19-06-2015, 08:20
Jak nie liczymy, co mi z tego ze sprawność do bufora jest 3,85 możne być nawet 5 ale mnie interesuje efekt końcowy.
Ile prądu -kWh- pompa ciepła "zjadła" i ile Energii ja w zamian dostałem w naszym przypadku ile ciepłej wody.

Nie liczymy sprawności dla samej PC. Jeżeli z bufora dom "źle" pobiera ciepło, to winy trzeba szukać gdzieś w hydraulice, ociepleniach, izolacji rur, a nie wymieniać gaz czy regulować zawór rozprężny. Jeżeli dobrze rozumiem, co piszesz, to PC poprawnie nagrzewa zbiornik i nic więcej nie można oczekiwać od PC - to tylko grzałka w zbiorniku i ona nie dostarcza ciepłej wody do kranów. Jeżeli szukasz przyczyny, to już nie w PC tylko w pozostałej części układy ogrzewania i CWU. Może pompa cyrkulacji ciepłej wody chodzi 24/7, zmień harmonogram lub tymczasową ją wyłącz i zobacz co się stanie.

logout
19-06-2015, 16:40
Tak jak wcześniej pisałem pompka cyrkulacyjna jest całkowicie wyłączona i zamknięty zawór żeby jakiejś cyrkulacji grawitacyjnej nie było.
Odnośnie pomiaru, Nie ma znaczenia co jest w domu bo pomiar prowadzimy nie na kranach tylko zaraz na wyjściu ze zbiornika --- czyli sprawność PC. kupując PC nie kupuje samej instalacji do bufora tylko razem ze zbiornikiem więc DLA MNIE całość tworzy zakupioną integralną CAŁOŚĆ pompy ciepła

Tak więc liczymy sprawność Ile prądu -kWh- pompa ciepła "zjadła" i ile Energii ja w zamian dostałem w naszym przypadku ile ciepłej wody. Jak wy liczycie inaczej to bezsens jest bo może dojść do sytuacji że PC ma realną sprawność 1 co inwestycje doprowadza do bezcelowej.

JTKirk
19-06-2015, 19:22
jedyne co mi przychodzi do głowy - to uderzyć do puzonadm
http://forum.muratordom.pl/member.php?129410-puzondm
o ile dobrze pamiętam, to ma Ziriusa m-2 9kw,a do tego sprzedaje i montuje te PC - więc powinien być w temacie
dawno tutaj nie pisał, ale może na priva odpisze...



Tak więc liczymy sprawność Ile prądu -kWh- pompa ciepła "zjadła" i ile Energii ja w zamian dostałem w naszym przypadku ile ciepłej wody. Jak wy liczycie inaczej to bezsens jest bo może dojść do sytuacji że PC ma realną sprawność 1 co inwestycje doprowadza do bezcelowej.

to specyficzna PC...może masz bardzo duże straty na buforze?
moim zdaniem PC działa dobrze, tylko bufor się wygrzewa, stąd takie a nie inne wyniki na wyjściu bufora.
Gdybym ja w mojej instalacji mierzył na wyjściu zasobnika CWU, to w przypadku gdy miałbym kilka litrów zużycia ciepłej wody, też miałbym mizerny COP dla CWU - a to nie jest prawdą przecież.
Pisał już o tym wcześniej kpuchala

AdrianEH
21-06-2015, 09:21
poszukać błędów czy problemów w hydraulice. m,oże przekroje gdzieś nie takie, może filtr zapchany...

wihajster
21-06-2015, 09:39
O których filtrach mówisz?
Przekroje czego mają być nieodpowiednie?

kpuchala
22-06-2015, 08:00
Odnośnie pomiaru, Nie ma znaczenia co jest w domu bo pomiar prowadzimy nie na kranach tylko zaraz na wyjściu ze zbiornika --- czyli sprawność PC. kupując PC nie kupuje samej instalacji do bufora tylko razem ze zbiornikiem więc DLA MNIE całość tworzy zakupioną integralną CAŁOŚĆ pompy ciepła


Kolego, możesz próbować podejścia "mnie to nie obchodzi, ma działać", albo możesz próbować to zrozumieć. Jeżeli chcesz porady na forum, to staraj się zrozumieć i rozdzielić gdzie pracuje PC, z jakich elementów się składa, a gdzie dalej jest czysta hydraulika niezależna od rodzaju ogrzewania (mógłby to być np. piec na ekogroszek). Jeżeli pierwszy wariant, to ja nie zamierzam się więcej wypowiadać.

Kontakt z "puzonadm" polecam, to wysokiej klasy specjalista, szczególnie w PC z bezpośrednim parowaniem.

AdrianEH
22-06-2015, 15:40
O których filtrach mówisz?
Przekroje czego mają być nieodpowiednie?
nie wiem o jakiej pompie piszemy i od jakiego czsu jest użytkowana ale w mojej okolicy była instalacja z gruntówką i cop był na poziomie 1,5. Okazało się, że brakuje glikolu i układ jest nie odpowietrzony. Pompa ratowała się grzałkami. Może jest coś pokopane w GZ, zapchany filtr lub coś innego co spowania przepływ, jaka delta na GZ?. Zasze byłl taki problem? W Dimpleksie jak nie ma zalecanych przez nich przekrojów do bufora i rozdzielaczy to nie dostaniesz gwarancji i nie odbiorą instalacji. Osobiście nie analizowałem co będzie jak zmniejszy się przekroje. Poprostu trzymam się wytycznych. Nie stać mnie na eksperymenty.

Zigobar
22-06-2015, 16:01
nie wiem o jakiej pompie piszemy...
Parownik zakopany w ziemi, skraplacz zanurzony w zbiorniku...bezpośrednie parowanie - Zirius.

AdrianEH
22-06-2015, 16:07
Parownik zakopany w ziemi, skraplacz zanurzony w zbiorniku...bezpośrednie parowanie - Zirius.

OK. Nie miałem po prostu do czynienia z taką pompą.
Z innej beczki.

Pompa gruntowa z odwiertami, SCOP 6,11 z grzaniem CWU posiadającym cyrkulację. Liczone przez 1 rok kalendarzowy. Może być?
Gdyby nie cyrkulacja pewnie było by lepiej.

AdrianEH
22-06-2015, 18:56
Fantastycznie :)
Obstawiamy 7.5-8.2?

To jeszcze model PC i firme instalacyjna poprosze... przyda sie moze na przyszlosc .

Czy jakąś ironię w twoim wpisie wyczuwam? Jestem poprostu ciekaw czy to dobry wynik i tyle. Ewentualnie czy jeszcze można coś poprawić. Chciałem porównać wynik z innymi "forumowymi" wynikami.
Jeżeli masz w swoich instalacjach pomierzone SCOP to fajnie było by zobaczyć inne wyniki, bo może idę w złym kierunku - na ciemną stronę mocy ;)

AdrianEH
22-06-2015, 19:15
Ciekaw jestem czy cyrkulacja ma, a jak tak to jaki wpływ na zużycie prądu?
Nie chodzi mi o to aby się licytować - bo napisać można wszystko.

AdrianEH
22-06-2015, 20:10
mam osobno licznik energi na cwu i na co. Zaraz policzę jaka jest różnica między co a cwu. Oczywiście wszystko liczone z pompkami obiegowymi i i całym osprzętem.
cop dla różnych pór roku jest inne bo inna temp. DZ i może obliczenie średniej z całego roku jest bardziej miarodajne?

Edit:
Policzyłem: CO 6,15 ; CWU 5.96 SCOP

wihajster
22-06-2015, 23:38
(...) CWU 5.96 SCOP
To ja poczytam tylko i poczekam na więcej rewelacji :D

AdrianEH
23-06-2015, 11:47
Tylko gratulowac takich wynikow.
A CWU do ilu C*?
46*C
Myślę, że to też zasługa dobrze dobranych i wykonanych odwiertów. Na wejściu do pompy z sond nie było mniej jak 3,6*C

rwojtek
23-06-2015, 12:32
Jak wyliczyłeś ten rewelacyjny COP/SCOP?

AdrianEH
23-06-2015, 16:07
SCOP wyliczyłem z liczników energii cieplnej i licznika elektrycznego podłączonego pod całą instalację. Podzieliłem ilość wyprodukowanej energii cieplnej z całego roku i podzieliłem przez licznik energii elektrycznej. Na wodę nie wyszedł sporo niższy ponieważ pompa nie grzeje od razu pełną mocą tylko "rozpędza" zasobnik powoli poprzez zwiększanie stopniowo ciśnienia na skraplaczu. Zasobnik 300l wężownica 3,2 m2 Podkreślam, że to średnioroczny COP. Teraz na grzanie wody zasilanie z DZ wychodzi 10*C Aby policzyć teraz COP dla CWU trzeba by policzyć co najmniej jeden cykl grzania wody i obliczyć. Jeżeli bardzo to kogoś interesuje to zainwestuję w czteropaka i posiedzę z zegarkiem w kotłowni aby policzyć ile energii zużyje a ile wyprodukuje na CWU.

wihajster
23-06-2015, 16:17
AdrianEH - wyjaśnij to bo zaraz osiągniesz na forum zerową wiarygodność...

Przyjmując dla tych podanych przez ciebie parametrów "naciągane" już wartości skraplania i parowania mamy magiczny COP w okolicy 3,7 BEZ POMP OBIEGOWYCH!
Jak na załączonym obrazku

AdrianEH
23-06-2015, 16:34
PISZĘ O SCOP !!! nie o COP

http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-1/
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/

Poczytać potem pytać i pisać !!!

wihajster
23-06-2015, 16:41
PISZĘ O SCOP !!! nie o COP
(...)
Poczytać potem pytać i pisać !!!

Nie musisz mi tego tłumaczyć. Wiem jaka jest różnica, a podałem ci przykład optymistycznego COP dla podanych przez ciebie parametrów.

Aby wyszedł ci SCOP prawie 6 przy grzaniu CWU to latem musiałbyś mieć COP ponad 8 ;)
Zejdź na ziemię albo bierz połowę ;)

Najpierw myśleć, potem pisać!

AdrianEH
23-06-2015, 16:52
To może zdjęcia z licznika wrzucić jednego i drugiego i może ktoś bardziej ogarnięty podzieli jedną wartość przez drugą?

wihajster
23-06-2015, 17:07
To może ktoś bardziej ogarnięty skomentuje twoje rewelacje przy grzaniu CWU?

Ja wysiadam bo mnie głowa boli, takie copy szaleją ;)

Pyxis
23-06-2015, 20:44
Jak sie kura zesiura... ;)

logout
24-06-2015, 08:14
Kolego, możesz próbować podejścia "mnie to nie obchodzi, ma działać", albo możesz próbować to zrozumieć. Jeżeli chcesz porady na forum, to staraj się zrozumieć i rozdzielić gdzie pracuje PC, z jakich elementów się składa, a gdzie dalej jest czysta hydraulika niezależna od rodzaju ogrzewania (mógłby to być np. piec na ekogroszek). Jeżeli pierwszy wariant, to ja nie zamierzam się więcej wypowiadać.

Kontakt z "puzonadm" polecam, to wysokiej klasy specjalista, szczególnie w PC z bezpośrednim parowaniem.

NIe ma się co unosić ja rozumie temat, Ale skoro sprzedaż jest wraz ze zbiornikiem buforem to liczę sprawność za zbiornikiem. Serwis obejmuje całość
Wydaje mi się że Puzonadom jest sprzedawcą chyba jedynym importerem w Polsce ZIRIUSÓW. Jesli się nie mylę to on jest sprzedawca mojej pompy więc zna temat.

Odnośnie mojego podejścia, duże koszty eksploatacji powodują moje zniecierpliwienie ale i tak jeszcze trzymam "nerwy" na wodzy :bash:


Zirus M2-9

szyszek85
26-06-2015, 22:10
Witam,czy może mi ktoś podać ceny za kwh w taryfie g11 i g12?chodzi mi o stawkę brutto z dystrybucja itp itd.Nie mogę się dodzwonić do enea..proszę o pomoc.

wihajster
26-06-2015, 23:25
Łatwiej samemu ściągnąć plik *.pdf - proszę oto link: http://www.operator.enea.pl/20/dla-biznesu/taryfa-enea-operator-895.html
Porównanie operatorów znajdziesz np. tutaj: http://www.energia.pl/porownanie_obrot.php

szyszek85
27-06-2015, 09:20
Dziękuje tyle ,że to chyba dalej stawki netto bo u mnie koszt g11 to 0,51 gr kWh brutto z opłątami dystrybucjami itp..ciągle chce policzyć g12 a,ale nie wiem jak;/ może ktośma na fakturze tą kwotę?

plusfoto
27-06-2015, 09:43
Dziękuje tyle ,że to chyba dalej stawki netto bo u mnie koszt g11 to 0,51 gr kWh brutto z opłątami dystrybucjami itp..ciągle chce policzyć g12 a,ale nie wiem jak;/ może ktośma na fakturze tą kwotę?
Rozbrajające jest to co piszesz. Naprawdę masz problem aby do kwot tam podanych dodać 23%?

szyszek85
27-06-2015, 10:51
rozbrajające jest to ,że ludzie jak Ty doradzają takim jak mi nie mając pojęcia o podstawowej wiedzy na temat cen za kWh:) dodaj sobie 23%vat i zobacz co Ci wyjdzie,zapomniałeś o kwocie dystrybucji itp?pytam bo nie wiem ,a nie piszę jak Ty ,żeby sobie licznik postów nabijać.Płacę obecnie za taryfę g11 i mam łaczną kwotę 0,51gr za kWh więc panie najmądrzejszy weż kalkulator i dodaj sobie te 23%vat do tego

Enea Dzień i noc (G11) G11 1 0.2564

mirek118
27-06-2015, 12:46
rozbrajające jest to ,że ludzie jak Ty doradzają takim jak mi nie mając pojęcia o podstawowej wiedzy na temat cen za kWh:) dodaj sobie 23%vat i zobacz co Ci wyjdzie,zapomniałeś o kwocie dystrybucji itp?pytam bo nie wiem ,a nie piszę jak Ty ,żeby sobie licznik postów nabijać.Płacę obecnie za taryfę g11 i mam łaczną kwotę 0,51gr za kWh więc panie najmądrzejszy weż kalkulator i dodaj sobie te 23%vat do tego

Enea Dzień i noc (G11) G11 1 0.2564

A czy VAT jest różny na poszczególne składniki tej kwoty końcowej? Jeśli nie to dodaj te 23% do kwoty końcowej i olej poszczególne składowe. Matematycznie to to samo.

plusfoto
27-06-2015, 13:12
rozbrajające jest to ,że ludzie jak Ty doradzają takim jak mi nie mając pojęcia o podstawowej wiedzy na temat cen za kWh:) dodaj sobie 23%vat i zobacz co Ci wyjdzie,zapomniałeś o kwocie dystrybucji itp?pytam bo nie wiem ,a nie piszę jak Ty ,żeby sobie licznik postów nabijać.Płacę obecnie za taryfę g11 i mam łaczną kwotę 0,51gr za kWh więc panie najmądrzejszy weż kalkulator i dodaj sobie te 23%vat do tego

Enea Dzień i noc (G11) G11 1 0.2564
Panie jeszcze mądrzejszy w tabelce masz podane wszystkie kwoty łącznie z dystrybu8cją więc wgłębić się wypada a nie wymądrzać. Nie zapomnij tylko swojego kodu pocztowego wpisać. A jak już sprawdzisz wszystko co Ci było potrzebne to mam nadzieję że w następnym twoim poście pojawi się to magiczne słowo którego w naszym narodzie brakuje. I nie obawiaj się nie zarzucę Ci nabijania postów.


http://www.energia.pl/images/szukaj_oferta.png




W razie wątpliwości sprawdź:




JAK KORZYSTAĆ? (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.energia.pl%2Fw yniki.php)
|
SŁOWNICZEK (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.energia.pl%2Fa rticle.php%3Fsid%3D3%26cat%3D10)





Sprawdź! (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.energia.pl%2Fp orownanie_obrot.php%23) (uzupełnij formularz)





(np. 55-143)





Typy taryf:





Jednostrefowa

Dwustrefowa





Liczba faz:





Jedna

Trzy





Zużycie energii/rok (w kWh):





< 500

500 do 1200



> 1200













http://www.energia.pl/images/szukaj_oferta_bottom.png





http://www.energia.pl/porownanie_obrot.php


(http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.energia.pl%2Fp orownanie_obrot.php)

szyszek85
27-06-2015, 17:46
no widzisz okazuje się,że nie wystarczy dodać 23%vat.Wiem czego brakuje szczególnie KLUTURY,ale wiem czego też jest nadmiar ludzi takich jak Ty którzy siedzą na tym forum i chcą pokazać jacy to są oni mądrzy bo budują dom a jeszcze jak ktoś im podziękuje na forum to już w ogóle podniecenie sięga zenitu.Nie chcesz nie odpowiadaj nie pisałem prośby o to do Ciebie tylko do wszystkich,korzystam całe życie z taryfy g11 teraz myślę o przejście na g12 i dlatego pytam bo NIE WIEM a nie wiem ,ale nie powiem.Skąd mam wiedzieć jako szary człowiek co to są zapotrzebowania na ciepło taryfy,dystrybucje itp?no skąd jak mnie to nigdy nie interesowało i nie było do niczego potrzebne!?
Prosiłem o zwykłą ludzką przysługę ,żeby ktokolwiek wzioł do ręki fakturę z energetyk ii powiedział mi np. tak:

słuchaj u mnie przy dostawcy ENEA w tarygie g12 koszt kWh to 25 i 65 groszy z wszystkimi opłatami

a zamiast tego dostaje wykład od Pana z kompleksami który potrzebuje słowa "dziękuje".
Do tej pory nikt mi nie odpowiedział i czekam w nadziei ,ze może ktoś się jednak zlituje i nie karze mi wypełniać tabelek jakiś stref i inych pierdół których nie rozumiem.

plusfoto
27-06-2015, 18:34
Chcesz brnąć dalej to brnij i szukaj sam.
Po pierwsze nikt nie wie gdzie mieszkasz więc taryfy Ci nie poda bo w różnych rejonach jest różna
Po drugie dostałeś link od wihajstra dzięki któremu to możesz sprawdzić
Po trzecie jest tam pełna cena razem z dystrybucją i operatorem tyle że netto
Po czwarte podane są ceny stałe jakie będziesz musiał ponieść miesięcznie obojętnie czy zużyjesz choćby 0 kWh czy 1000 - oczywiście też netto

Czy jeszcze czegoś oczekujesz?
Bo ja nie słowa dziękuję tylko przepraszam za twoje aroganckie i butne zachowanie.

P.S.
I dla przykładu Ci podam że ja w ENEI bym płacił w G11 0,5898 +24,6 co miesiąc
a przy G12 0,6632/0,3458 + 28,29 mc, to wszystko już brutto.
I to jest na tej stronie zarówno z mojego jak i wihajstra linku tylko w netto.

kpuchala
27-06-2015, 19:41
W Tauron w Dolnośląskim mam takie ceny brutto w G12:
1T: 0,628284
2T: 0,291387

asolt
27-06-2015, 20:20
Prosiłem o zwykłą ludzką przysługę ,żeby ktokolwiek wzioł do ręki fakturę z energetyk ii powiedział mi np. tak:

słuchaj u mnie przy dostawcy ENEA w tarygie g12 koszt kWh to 25 i 65 groszy z wszystkimi opłatami

a zamiast tego dostaje wykład od Pana z kompleksami który potrzebuje słowa "dziękuje".
Do tej pory nikt mi nie odpowiedział i czekam w nadziei ,ze może ktoś się jednak zlituje i nie karze mi wypełniać tabelek jakiś stref i inych pierdół których nie rozumiem.

Wszystkie informacje są na stronie Enea.
G12 Obszar nr IV (szczecinski)

I taryfa - 63.82 gr brutto
II taryfa - 27,24 gr brutto
plus
8,34 zł/m-c składnik stały stawki sieciowej (dystrybucja)
9,69 zł/m-c opłata handlowa (sprzedaż)

Czytac informacje na stronie sprzedawcy i dystrybutora, informacje ogólnie dostepne, tylko troche chęci. Nie ma sredniej ceny kWh, najlepiej dodac koszt zuzycia do opłat stałych.

szyszek85
27-06-2015, 21:50
W Tauron w Dolnośląskim mam takie ceny brutto w G12:
1T: 0,628284
2T: 0,291387

DZIĘKUJĘ o taką odpowiedź mi chodziło na prawdę dziękuję.

ps. nie chcę w nic brnąć tylko się zdenerwowałem ,ale spoko Twoje poświęcenie i czas tak samo jak i Asolta doceniam i też Wam dziękuję.

Arturo72
27-06-2015, 21:52
DZIĘKUJĘ o taką odpowiedź mi chodziło na prawdę dziękuję.

Ale przecież to nie jest nic tajnego ;)
Dla każdego potrafiącego odszyfrować wynik dodawania 2+2 powinno być jasne ;)
No chyba,że mamy do czynienia z ... :)

asolt
27-06-2015, 22:07
DZIĘKUJĘ o taką odpowiedź mi chodziło na prawdę dziękuję.

ps. nie chcę w nic brnąć tylko się zdenerwowałem ,ale spoko Twoje poświęcenie i czas tak samo jak i Asolta doceniam i też Wam dziękuję.

Nie wiem po co komu ceny z Tauronu O/Wrocław jezeli i tak z tych cen skorzystac nie moze bedąc na Pomorzu Zachodnim. Niestety tzw. uwolnienie rynku energii elektrycznej dla przęcietnego Kowalskiego nic nie dało, a te ewentualne groszowe róznice nie sa przyczyna zmiany sprzedawcy, trzeba skorzystac z tego co daje nam lokalny dystrybutor i sprzedawca,

szyszek85
28-06-2015, 09:46
Ale przecież to nie jest nic tajnego ;)
Dla każdego potrafiącego odszyfrować wynik dodawania 2+2 powinno być jasne ;)
No chyba,że mamy do czynienia z ... :)

Ciebie już w wielu postach porównano do ... i w wielu tematach więc na pewno jest coś na rzeczy:)

kpuchala
28-06-2015, 10:52
Ale przecież to nie jest nic tajnego ;)
Dla każdego potrafiącego odszyfrować wynik dodawania 2+2 powinno być jasne ;)
No chyba,że mamy do czynienia z ... :)

Darujmy sobie tego typu komentarze, to do niczego dobrego nie prowadzi. Kolega pyta - odpowiadamy. Jeżeli w Twoim odczuciu jest to problem typu 2+2, to nie odpowiadaj. Być może masz rację, ale możesz też racji nie mieć. Często za prostym pytaniem kryje się bardziej skomplikowana historia pytającego, dłuższy wątek poszukiwań, a my tylko poznajemy jedno z nurtujących pytań, które są częścią większej układanki. Pewnie tutaj tej dłuższej historii zabrakło. Osobiście wierzę, że gdyby to był problem 2+2 to pytania na forum by nie było.

szyszek85
28-06-2015, 11:54
raz jeszcze dzięki:)

Maly1115
28-06-2015, 17:25
Po zliczeniu z mojej fv PGE G12 brutto
I-0,67
II-0,35
plus
opł.dystr.stała 17.34
opł.przejściowa 8.10
opł.abonamentowa 6,07

Keller
29-06-2015, 06:13
Witam
Właśnie zainstalowałem w domu pompę ciepła p/w. Pompa o mocy 13 kW on-off w wersji split "Made in Poland". Na razie z przyczyn oczywistych nie mogę sprawdzić jej osiągów na CO, ale na CWU działa. Woda dla CWU nagrzewana jest przez zasobnik Galmet Maxi 300l. Temperatura ustawiona na zasobniku 48 oC, histereza 13oC. pompa włącza się 3x dziennie. Domownicy to 3 osoby. W użyciu wanna i prysznic. Dzienne zużycie to 5-6 kWh (jedno włączenie to ca 1,7-2,0 kWh). Czy możecie podzielić się swoimi dziennymi zużyciami prądu?
Czytając ten wątek to dochodzę do wniosku, że moja pompa zużywa chyba ciut za dużo energii.
Ps. Pompa obiegowa CWU wyłączona.

mirek118
29-06-2015, 06:46
Witam
Właśnie zainstalowałem w domu pompę ciepła p/w. Pompa o mocy 13 kW on-off w wersji split "Made in Poland". Na razie z przyczyn oczywistych nie mogę sprawdzić jej osiągów na CO, ale na CWU działa. Woda dla CWU nagrzewana jest przez zasobnik Galmet Maxi 300l. Temperatura ustawiona na zasobniku 48 oC, histereza 13oC. pompa włącza się 3x dziennie. Domownicy to 3 osoby. W użyciu wanna i prysznic. Dzienne zużycie to 5-6 kWh (jedno włączenie to ca 1,7-2,0 kWh). Czy możecie podzielić się swoimi dziennymi zużyciami prądu?
Czytając ten wątek to dochodzę do wniosku, że moja pompa zużywa chyba ciut za dużo energii.
Ps. Pompa obiegowa CWU wyłączona.

Mi wychodzi ok 3kWh na dzień. 4 osoby. Grzeje do 44 stopni z histereza 4stopnie. W drogiej taryfie pozwalam na spadek do 38 stopni

kpuchala
29-06-2015, 09:18
Witam
Właśnie zainstalowałem w domu pompę ciepła p/w. Pompa o mocy 13 kW on-off w wersji split "Made in Poland". Na razie z przyczyn oczywistych nie mogę sprawdzić jej osiągów na CO, ale na CWU działa. Woda dla CWU nagrzewana jest przez zasobnik Galmet Maxi 300l. Temperatura ustawiona na zasobniku 48 oC, histereza 13oC. pompa włącza się 3x dziennie. Domownicy to 3 osoby. W użyciu wanna i prysznic. Dzienne zużycie to 5-6 kWh (jedno włączenie to ca 1,7-2,0 kWh). Czy możecie podzielić się swoimi dziennymi zużyciami prądu?
Czytając ten wątek to dochodzę do wniosku, że moja pompa zużywa chyba ciut za dużo energii.
Ps. Pompa obiegowa CWU wyłączona.

Ja za maj miałem średnie zużycie ok 6kWh dziennie, 90% w taniej taryfie. Myślę, że w maju ze 2-3 razy włączyło się jeszcze CO. Dane za czerwiec będą już zawierały tylko CWU.
CWU grzeję do 44 stopni, w taniej taryfie 33 stopnie, 4 osoby i wanna codziennie, korzystam z cyrkulacji ciepłej wody, co troszkę zapewne podnosi koszt.

malux20
29-06-2015, 11:25
u mnie czerwiec
2,6 kwh doba
3 osoby
300 litr. zbiornik

Liwko
29-06-2015, 12:12
CWU grzeję do 44 stopni, w taniej taryfie 33 stopnie, 4 osoby i wanna codziennie, korzystam z cyrkulacji ciepłej wody, co troszkę zapewne podnosi koszt.

Znaczy że w drogich godzinach nie zawsze macie wodę do kąpieli. Ja grzeję w tanich do 47 a w drogich do 40. W takim przypadku zawsze mogę wziąć prysznic, nie martwiąc się o temperaturę wody. Oczywiscie w takim przypadku wyskakuję po za tanie godziny, ale komfort najważniejszy.

mirek118
29-06-2015, 12:33
Znaczy że w drogich godzinach nie zawsze macie wodę do kąpieli. Ja grzeję w tanich do 47 a w drogich do 40. W takim przypadku zawsze mogę wziąć prysznic, nie martwiąc się o temperaturę wody. Oczywiscie w takim przypadku wyskakuję po za tanie godziny, ale komfort najważniejszy.

Ja mam w drogich godzinach najmniej 39 stopni takze nie jest źle. Ale to zależy od tego jak kto żyje. Jak kogoś i tak cały dzień w domu nie ma?

Liwko
29-06-2015, 12:46
Jak kogoś i tak cały dzień w domu nie ma?

Oczywiście to wszysko zależy od potrzeb.

malux20
29-06-2015, 16:08
o rany

liwko ja jadę do 47 stop
robie to tylko o 13-15
zimą pompa podbija temp o 5,30-6 rano

przy 300 litr zas obniku to się sprawdza na 100%
aha dwie piękne dziewczyny w domu z włosami do pasa

2kwh w spoczynku?
e jaja sobie robicie
a może varm sprawdz czy ty masz pompę wyłączoną i jedziesz tylko na grzałce?
co to za cudo techniki ?

Liwko
29-06-2015, 16:39
o rany

liwko ja jadę do 47 stop
robie to tylko o 13-15
zimą pompa podbija temp o 5,30-6 rano



Robie dokładnie tak samo, znaczy do takich temperatur i rano podobnie. Różnica polega na tym, że nie mam tanich godzin w dzień i pompa musi się od czasu do czasu załączyć w drogich godzinach.

map78
29-06-2015, 16:54
Robie dokładnie tak samo, znaczy do takich temperatur i rano podobnie. Różnica polega na tym, że nie mam tanich godzin w dzień i pompa musi się od czasu do czasu załączyć w drogich godzinach.

No właśnie, gdybyś miał tanie godziny w dzień to obrobiłbyś to 100% w taniej, bez utraty komfortu. Ja grzeje podobnie jak malux przed 0600 i przed 1500 po 45min i jeszcze się nie zdarzyło żeby wody nie było nie tylko na prysznic, ale i sporą wannę.

kpuchala
29-06-2015, 21:04
Znaczy że w drogich godzinach nie zawsze macie wodę do kąpieli. Ja grzeję w tanich do 47 a w drogich do 40. W takim przypadku zawsze mogę wziąć prysznic, nie martwiąc się o temperaturę wody. Oczywiscie w takim przypadku wyskakuję po za tanie godziny, ale komfort najważniejszy.

Zawsze mam ciepłą wodę. Mam zbiornik 500l i jak go nagrzeję w 2T, to mi potem wystarcza przez okres 1T. Jak od 13 do 15 PC nagrzeje wodę, to wystarcza na cały wieczór. Poza tym te 33 stopnie jest mierzone na dole zbiornika, na górze mam zwykle w okolicy 50-60 stopni latem, a pod 90 stopnie zimą. Taka specyfika Zirius'a z buforem.

zieli
29-06-2015, 21:24
U mnie wychodzi 1,6kWh na dobę (4 osoby) i w 100% tania taryfa mam weekendową
Dogrzewam o 5:20 rano do 46*C i do godziny 21 mi wystarcza, w drogiej mam ustawione 34*C,
jeszcze nie zdarzyło się żeby zabrakło mi ciepłej wody, ale to zależy od trybu życia.
Cyrkulacja wyłączona.

okobar
30-06-2015, 06:51
ja mam g12w z taurona
ale CWU mam ustawione 45 stopni... bez ustawienia godzin, pracuje kiedy chce
4 osoby, w tym 2 małych dzieci, CO nie wyłączone, więc pewnie też się włącza w nocy :) (ustawiona praca poniżej 18 stopni na czujce pogodowej)

mirekaudi
30-06-2015, 07:38
Robie dokładnie tak samo, znaczy do takich temperatur i rano podobnie. Różnica polega na tym, że nie mam tanich godzin w dzień i pompa musi się od czasu do czasu załączyć w drogich godzinach.

to zmień taryfe :bye:

Liwko
30-06-2015, 09:41
ja mam g12w z taurona
ale CWU mam ustawione 45 stopni... bez ustawienia godzin, pracuje kiedy chce


Ile razy na dobę włącza ci się PC na grzanie CWU?

Liwko
30-06-2015, 09:43
to zmień taryfe :bye:

Po co? Czy ja zapłacę 20 czy 25zł za miesiąc CWU, to uwierz mi, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia :)

okobar
30-06-2015, 10:03
Ile razy na dobę włącza ci się PC na grzanie CWU?

szczerze mówiąc nie wiem, nawet nie wiem gdzie to w moim sterowniku sprawdzić :P
zresztą ostatni raz patrzyłem na pc jakiś tydzień temu :P

Liwko
30-06-2015, 10:10
szczerze mówiąc nie wiem, nawet nie wiem gdzie to w moim sterowniku sprawdzić :P
zresztą ostatni raz patrzyłem na pc jakiś tydzień temu :P

Obawiam się, że twoje ustawienia nie są dobre dla żywotności PC. Lepiej podbić temperaturę w jakichś godzinach, żeby zminimalizować liczbę start-stopów sprężarki.

rwojtek
30-06-2015, 10:41
Okobar ma pompę inwerterową, więc nie ma problemów z częstymi start/stopami.

Liwko
30-06-2015, 10:59
Okobar ma pompę inwerterową, więc nie ma problemów z częstymi start/stopami.

A to jakaś różnica?
Pompa grzeje do zadanej temperatury i się wyłącza, jeżeli temperatura spadnie poniżej zadanej to się ponownie załącza. W inwerterze jest inaczej?

rwojtek
30-06-2015, 11:05
Przy inwerterze pompa "stara" się dochodzić do określonej mocy grzewczej. Jeśli w budynku są cały czas straty to może pracować z taką mocą jakie są straty w danym momencie. Chyba jakoś tak :D

Liwko
30-06-2015, 11:11
Przy inwerterze pompa "stara" się dochodzić do określonej mocy grzewczej. Jeśli w budynku są cały czas straty to może pracować z taką mocą jakie są straty w danym momencie. Chyba jakoś tak :D

Ale CWU grzeje się przez dość krótki czas, tu raczej nie ma sensu modulacji mocy.

rwojtek
30-06-2015, 11:36
Ale CWU grzeje się przez dość krótki czas, tu raczej nie ma sensu modulacji mocy.

Ale pozwala chyba dogrzać zbiornik do wyższych temperatur, no i... ma mięki start za pomocą inwertera.

Liwko
30-06-2015, 11:45
Ale pozwala chyba dogrzać zbiornik do wyższych temperatur, no i... ma mięki start za pomocą inwertera.

Napisał że grzeje do 45, a miękki start (większość pomp go ma) nic nie daje, bo i tak przez pierwsze sekundy pracy sprężarka chodzi na "sucho". Moim zdaniem inwerter nie ma tu nic do rzeczy.

mirekaudi
30-06-2015, 11:46
Po co? Czy ja zapłacę 20 czy 25zł za miesiąc CWU, to uwierz mi, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia :)

no i masz babo placek, moje jest najmojsze, innym doradza jak zaoszczędzić, a jak mu się powie to cwaniakuje:bash:

Liwko
30-06-2015, 12:06
no i masz babo placek, moje jest najmojsze, innym doradza jak zaoszczędzić, a jak mu się powie to cwaniakuje:bash:

Powiedz mi dlaczego mam według ciebie zmienić tą taryfę. Po to żeby mieć 100% CWU w taniej taryfie?

okobar
30-06-2015, 12:33
Obawiam się, że twoje ustawienia nie są dobre dla żywotności PC. Lepiej podbić temperaturę w jakichś godzinach, żeby zminimalizować liczbę start-stopów sprężarki.

to co proponujesz?
nastawić np. 5-6 rano 55 stopni oraz 13-15 ?
czy coś innego? (może rozgryzę ten programator :P)

Liwko
30-06-2015, 13:28
to co proponujesz?
nastawić np. 5-6 rano 55 stopni oraz 13-15 ?
czy coś innego? (może rozgryzę ten programator :P)

Nie musi być aż 55 stopni, może wystarczy 46-47 a reszta na 40, ale dwa okienka czasowe na pewno zminimalizują ilość załączeń. Pokombinuj.

malux20
30-06-2015, 13:31
pompa mi skończyła grzać cwu czerwiec 77,6 kwh
doba 2,59

Liwko
30-06-2015, 13:41
pompa mi skończyła grzać cwu

lipiec 77,6 kwh
doba 2,59

Lipiec masz już prognozowany? :D

malux20
30-06-2015, 13:45
typowe cuda pompiarza

mirekaudi
30-06-2015, 14:45
Powiedz mi dlaczego mam według ciebie zmienić tą taryfę. Po to żeby mieć 100% CWU w taniej taryfie?

sam sobie odpowiedziałeś, gieniusz jesteś. W dzień byś coś mógł wyprać itd.

Liwko
30-06-2015, 15:34
sam sobie odpowiedziałeś, gieniusz jesteś. W dzień byś coś mógł wyprać itd.

Oj Mirku Mirku, wsiądź w te swoje audi, przejedź się gdzieś, i nie wypowiadaj się na tematy, o których nie masz bladego pojęcia :bye:

Rozumiem że się droczysz, ale wolę kobiety :D

mirekaudi
30-06-2015, 16:29
Oj Mirku Mirku, wsiądź w te swoje audi, przejedź się gdzieś, i nie wypowiadaj się na tematy, o których nie masz bladego pojęcia :bye:

Rozumiem że się droczysz, ale wolę kobiety :D

jak możesz powiedzieć, że ktoś nie ma bladego pojęcia o czymś tam, nie znając go?

Campeche
01-07-2015, 03:35
Witam użytkowników pomp ciepła. 3 miesiące temu i ja stałem się czynnym użytkownikiem pompy ciepła: Alpha Innotec SWC 80H/K (8kW + 3 odwierty po 65 metrów kazdy) i 400l zbiornik CWU. W domu mieszkają 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Temp wody użytkowej mam ustawiona na 42 stopnie. Daje nam to komfort korzystania z prysznica przy pełnym odkręceniu gorącej wody. Taryfa z której korzystam to G12w. Woda grzeje się w godzinach 22-06, 13-15, oraz 19-20. W godzinach 07-21 działa pompa cyrkulacyjna. Włącza się na 1 minute co 15 min. Próbowałem na początku egzystować bez włączonej cyrkulacji. Jest to pewien problem w łazience na pitrze ponieważ woda musi pokonać dosyć spora odległość. Ze względu na działająca pompkę cyrkulacyjna murze dogrzewać wodę w godzinach 19-20 aby można było w miarę komfortowo wziasc prysznic. Liczę ze ktoś podpowie jak zoptymalizować ustawienia grzania CWU. Wszelkie porady mile widziane. W czerwcu pompa zużyła 67kWh z tym ze przez 2 tygodnie tylko 3 osoby były w domu (1 dorosła, 2 dzieci). Ciężko mi powiedzieć ile z tego było w drogiej a ile w taniej taryfie.

mirekaudi
01-07-2015, 07:59
zaraz coś spec liwko opowie, bo się zna.

Liwko
01-07-2015, 09:08
jak możesz powiedzieć, że ktoś nie ma bladego pojęcia o czymś tam, nie znając go?

Jak to ja cię nie znam? Wystarczy że napisałeś, że nie było cię stać na pompę ciepła i wybudowałeś koło domu osobną kotłownie dla kopciucha. To mi wystarczyło, by wyrobić sobie zdanie o tobie :)

zieli
01-07-2015, 12:38
zużycie czerwiec
PCi 49 kWh 100% tania taryfa

zużycie cały dom łącznie z PCi 351 kWh
105kWh w drogiej taryfie

mirekaudi
01-07-2015, 14:10
Jak to ja cię nie znam? Wystarczy że napisałeś, że nie było cię stać na pompę ciepła i wybudowałeś koło domu osobną kotłownie dla kopciucha. To mi wystarczyło, by wyrobić sobie zdanie o tobie :)

zacytuj że tak napisałem. Nie kotłownie tylko budynek gospodarczy z garażem (kubatura 300 m3) Dom mam o kubaturze 1100m3
oba to są NOWE DOMY
jakie pompy ciepła by trzeba by było zainstalować by to ogrzać ? przedstaw mi przybliżony koszt.
ps.
nagrzewnica w gospodarczym zeżarłaby twoją pompe ciepła na śniadanie.

Liwko
01-07-2015, 14:23
Mirku z audi, w takim razie dlaczego szlajasz się za mną jak smród w gaciach? Podnieca cię to? Mam się zacząć bać?

A teraz powiedz nam, dobrze doradziłem aby zaprogramować okresowe podbicie temperatury na CWU czy nie? Wiesz coś na ten temat, chętnie posłuchamy.

mirekaudi
01-07-2015, 15:01
Mirku z audi, w takim razie dlaczego szlajasz się za mną jak smród w gaciach? Podnieca cię to? Mam się zacząć bać?

A teraz powiedz nam, dobrze doradziłem aby zaprogramować okresowe podbicie temperatury na CWU czy nie? Wiesz coś na ten temat, chętnie posłuchamy.

kto?

Liwko
01-07-2015, 15:31
kto?

Miś Go Go

mirekaudi
01-07-2015, 15:55
Miś Go Go

że ty to się domyśliłem, ale kto jeszcze?

Campeche
02-07-2015, 03:19
Optymalizowac 67kWh? :o

W sumie jest to mój pierwszy pomiar i nie jest w pełni miarodajny. Przez ponad 2 tygodnie rodzina nie była w komplecie. Właściwie to zebrało mi się kilka pytań odnośnie grzania CWU. Na pytanie odnośnie CO przyjdzie czas jesienią.

1. Co zrobić z grzaniem CWU na czas wyjazdu wakacyjnego? Wyłączyć całkowicie czy obniżyć temperaturę i starać się ja utrzymywać.

2. Zauważyłem po postach ze cześć użytkownik PC ma ustawiona wyższa temperaturę WCU i grzanie ma włączone w ostatnich godzinach taniej taryfy: 05-06 oraz 14-15. Co jest lepsze lub bardziej ekonomiczne dobijanie temperatury do zadanej przez cały czas taniej taryfy czy podgrzewanie wody w ostatniej godzinie taniej taryfy. W drugim przypadku ograniczamy ilość startów sprężarki.

3. Co robicie gdyby zwiększa się ilość domowników (goście). U mnie w okresie wakacyjnym będzie to dosyć częste zjawisko. Czy lepiej podnieść temperaturę czy wydłużyć okres grzania ( tu wchodzimy w droga taryfę).

Będę się starał metoda prób i błędów dojść do najlepszych ustawię. Niemniej jednak jest to długofalowy proces. Niektórzy z was Na pewno już maja to wszystko wypracowane. Za wszelkie porady z góry dziękuję.

kpuchala
02-07-2015, 08:08
W sumie jest to mój pierwszy pomiar i nie jest w pełni miarodajny. Przez ponad 2 tygodnie rodzina nie była w komplecie. Właściwie to zebrało mi się kilka pytań odnośnie grzania CWU. Na pytanie odnośnie CO przyjdzie czas jesienią.

1. Co zrobić z grzaniem CWU na czas wyjazdu wakacyjnego? Wyłączyć całkowicie czy obniżyć temperaturę i starać się ja utrzymywać.

2. Zauważyłem po postach ze cześć użytkownik PC ma ustawiona wyższa temperaturę WCU i grzanie ma włączone w ostatnich godzinach taniej taryfy: 05-06 oraz 14-15. Co jest lepsze lub bardziej ekonomiczne dobijanie temperatury do zadanej przez cały czas taniej taryfy czy podgrzewanie wody w ostatniej godzinie taniej taryfy. W drugim przypadku ograniczamy ilość startów sprężarki.

3. Co robicie gdyby zwiększa się ilość domowników (goście). U mnie w okresie wakacyjnym będzie to dosyć częste zjawisko. Czy lepiej podnieść temperaturę czy wydłużyć okres grzania ( tu wchodzimy w droga taryfę).

Będę się starał metoda prób i błędów dojść do najlepszych ustawię. Niemniej jednak jest to długofalowy proces. Niektórzy z was Na pewno już maja to wszystko wypracowane. Za wszelkie porady z góry dziękuję.

ad 1
Ja na wakacje, gdy dom przez 2 tygodnie stoi pusty, chyba całkowicie wyłączę PC. Ewentualnie zastanowię się na obniżeniem temperatur, zostawię coś w okolicy 30 stopni. Może tutaj ktoś się wypowie, czy groźne jest, by zbiornik CWU i układ PC wystudził się całkowicie i tak pozostał przez 2 tygodnie.

ad 2
Osobiście uważam, że lepiej jest grzać CWU w ostatnich godzinach taniej taryfy. Jednak u mnie często kąpiele są po 22:00, czyli już w taniej taryfie. Jeżeli zatem braknie CWU, bo śmiało mogę ją podgrzewać. Mam zatem ustawione grzanie CWU w całym zakresie tanich temperatur. W drugiej mam CWU ustawione na tyle nisko, że w praktyce PC się nie włącza wcale. Jedynie w okolicy godziny 19:00 mam ustawione lekkie podbicie, gdyby się okazało, że ciepłą wodę zużyłem za wcześnie i braknie mi jej do kąpania dzieci. Zdarza się zatem, że PC włączy się ok 19:00, by lekko podgrzać CWU.

ad 3
Pewnie zależy od sterownika, ale ja ustawiam nieco wyżej podbicie temperatury CWU o 19:00. Podbicie działa od 19:00 do 21:00, więc jeżeli braknie ciepłej wody, to PC podgrzeje ją na bieżąco. Jak goście wyjeżdżają, to zmniejsza podbicie, jak to opisałem w "ad 2". Jasne jest, że wszelkie grzanie przed 22:00 to druga taryfa, jednak pomimo tego koszty grzania CWU i tak mnie bardzo zadawalają, a komfort mycia o dowolnej godzinie jest.

kpuchala
02-07-2015, 08:14
Zużycie prądu PC w czerwcu:
135kWh, 92% w 2T
Średnio 1,87 włączeń na dobę i średnio 2 godziny pracy na dobę.
Średnio dziennie ok 4,5kWh
Na godzinę PC zjada średnio 2,18kWh (w zimie 1,6kWh)
Szacowany COP spadł do 3,5, bo głównie grzeję CWU (44 stopnie na dole zbiornika, na górze ok 60)
Co ciekawe jeden raz włączyło się CO. Na zewnątrz temperatura spadła do ok 10 stopni (czyli łapie się już tryb zimowy) a spaliśmy przy otwartych oknach. Temperatura w domu spadła do ok 21 stopni i włączyło się CO :-)

kpuchala
02-07-2015, 08:26
2. Zauważyłem po postach ze cześć użytkownik PC ma ustawiona wyższa temperaturę WCU i grzanie ma włączone w ostatnich godzinach taniej taryfy: 05-06 oraz 14-15. Co jest lepsze lub bardziej ekonomiczne dobijanie temperatury do zadanej przez cały czas taniej taryfy czy podgrzewanie wody w ostatniej godzinie taniej taryfy. W drugim przypadku ograniczamy ilość startów sprężarki.


Jeszcze jedno apropos pytania numer 2.

Ja wziąłem sobie za priorytet minimalizację startów sprężarki, by przetrwałą ona jak najdłużej. Dla grzania CWU mam ustawiony cały przedział drugiej taryfy, gdyż w takiej konfiguracji startów sprężarki mam najmniej. Maksymalna zanotowana przeze mnie ilość startów, to średnio 2,8 miesięcznie, ale zwykle 2,2. Jak zacząłem kombinować, by CWU grzać tylko nad ranem a potem między 13 a 15, to zbyt często dla CWU miałem dodatkowe włączenie sprężarki i miałem w efekcie 3-4 włączenia na dobę. Latem to nie ma znaczenia, bo wszystko da się ustawić pod CWU. Ale w pozostałej części roku, gdy jeszcze pracuje CO, to już ma znaczenie. Wróciłem więc szybko do całego okna taniej taryfy na grzanie CWU. W efekcie woda grzeje się przy okazji cyklu CO, a tak naprawdę tuż po cyklu CO w ramach jednego włączenia sprężarki. Dlatego dla CO mam na wszelki wypadek skrócone okno czasowe do 5:30, by te ostatnie pół godziny taniej taryfy przeznaczyć tylko na CO w celu wygrzania zbiornika (zakładając, że CO musiało pracować do końca taryfy). Przez takie ustawienia teraz często PC nagrzeje CWU między 22:00 a 24:00 i ta ciepła woda tak sobie czeka do rana i niepotrzebnie stygnie przez noc. Temperatury tak ustawiłem, by jej wystarczyło do 13:00 dnia następnego, gdzie znowu mam tanią taryfę. W porównaniu z grzaniem tylko pod koniec nie widzę zbytnio wzrostu kosztów (choć z pewnością jakiś jest), a mam bardzo niewiele startów sprężarki.

Liwko
02-07-2015, 09:26
1. Co zrobić z grzaniem CWU na czas wyjazdu wakacyjnego? Wyłączyć całkowicie czy obniżyć temperaturę i starać się ja utrzymywać.

2. Zauważyłem po postach ze cześć użytkownik PC ma ustawiona wyższa temperaturę WCU i grzanie ma włączone w ostatnich godzinach taniej taryfy: 05-06 oraz 14-15. Co jest lepsze lub bardziej ekonomiczne dobijanie temperatury do zadanej przez cały czas taniej taryfy czy podgrzewanie wody w ostatniej godzinie taniej taryfy. W drugim przypadku ograniczamy ilość startów sprężarki.

3. Co robicie gdyby zwiększa się ilość domowników (goście). U mnie w okresie wakacyjnym będzie to dosyć częste zjawisko. Czy lepiej podnieść temperaturę czy wydłużyć okres grzania ( tu wchodzimy w droga taryfę).

Będę się starał metoda prób i błędów dojść do najlepszych ustawię. Niemniej jednak jest to długofalowy proces. Niektórzy z was Na pewno już maja to wszystko wypracowane. Za wszelkie porady z góry dziękuję.

1. Ja nic nie zmieniam. Skoro CWU przy normalnym rozbiorze kosztuje mnie około 20-30zł miesięcznie, to ile zaoszczędzę wyłączając je na tydzień, dwa kiedy nie ma rozbioru? Oczywiście można je wyłączyć, ale trzeba się liczyć z tym, że po powrocie nie będzie ciepłej wody i trzeba będzie długo czekać na jej ogrzanie (w zależności od PC i rodzaju zbiornika)

2. W tanich mam 47 a w drogich 40st., co i tak w zupełności wystarcza na prysznic. Powinno się minimalizować częstotliwość start-stopów

3. Ciężko powiedzieć, wszystko zależy od zużycia wody w określonym czasie. Jeżeli będzie to prysznic to wystarczy wydłużyć czas, natomiast jeżeli będzie to wanna, to trzeba by było podnieść temperaturę i wydłużyć czas grzania. Ale to tylko gdybanie.

kpuchala
02-07-2015, 10:45
2. W tanich mam 47 a w drogich 40st., co i tak w zupełności wystarcza na prysznic. Powinno się minimalizować częstotliwość start-stopów


Również tak uważam. Co z tego, że zaoszczędzimy kilka złotówek miesięcznie na optymalizacji przedziałów czasowych, skoro nasza PC będzie się włączać 5-6 razy dziennie i sprężarka zużyje się po kilku latach. Ja wolę dać szansę dłuższej pracy mojej PC bez wymiany sprężarki. Ponoć dla mojej sprężarki żywotność to 40 tys załączeń, nie ma mowy o limicie na czas pracy, tylko ilość startów. Na razie rocznie mam ok 750-800 startów co daje mi szansę na pracę PC nawet przez 53 lata :-) (jeżeli te 40 tys. jest możliwe).

Liwko
02-07-2015, 10:49
... (jeżeli te 40 tys. jest możliwe).

Skoro do dzisiaj pracują lodówki z przed kilkudziesięciu lat, to czemu nie...

mirek118
02-07-2015, 11:14
W sumie jest to mój pierwszy pomiar i nie jest w pełni miarodajny. Przez ponad 2 tygodnie rodzina nie była w komplecie. Właściwie to zebrało mi się kilka pytań odnośnie grzania CWU. Na pytanie odnośnie CO przyjdzie czas jesienią.

1. Co zrobić z grzaniem CWU na czas wyjazdu wakacyjnego? Wyłączyć całkowicie czy obniżyć temperaturę i starać się ja utrzymywać.

2. Zauważyłem po postach ze cześć użytkownik PC ma ustawiona wyższa temperaturę WCU i grzanie ma włączone w ostatnich godzinach taniej taryfy: 05-06 oraz 14-15. Co jest lepsze lub bardziej ekonomiczne dobijanie temperatury do zadanej przez cały czas taniej taryfy czy podgrzewanie wody w ostatniej godzinie taniej taryfy. W drugim przypadku ograniczamy ilość startów sprężarki.

3. Co robicie gdyby zwiększa się ilość domowników (goście). U mnie w okresie wakacyjnym będzie to dosyć częste zjawisko. Czy lepiej podnieść temperaturę czy wydłużyć okres grzania ( tu wchodzimy w droga taryfę).

Będę się starał metoda prób i błędów dojść do najlepszych ustawię. Niemniej jednak jest to długofalowy proces. Niektórzy z was Na pewno już maja to wszystko wypracowane. Za wszelkie porady z góry dziękuję.

Ad. 1. Ja właśnie wczoraj wyjechałem. Wyłączyłem calkiem PCi. Wychlodzi się do temp. otoczenia i tyle

rob30
02-07-2015, 12:54
zużycie czerwiec
PCi 49 kWh 100% tania taryfa

zużycie cały dom łącznie z PCi 351 kWh
105kWh w drogiej taryfie

rewelacyjne masz te wyniki jeśli chodzi o zużycie w drogiej taryfie.

U mnie czerwiec Pompa 85kWh 99% w taniej
bytowe to jakieś 40% w taniej - pge g12w i oszczędność do g11 - 19zł

jaro422
02-07-2015, 13:15
Witam,
Zacząłem użytkować pompę ciepła Buderus WPS -8K. Ponieważ mam taryfę G12 to staram się aby pompa (i inne urządzenia w miarę możliwości) pracowała w II taryfie. Mam 4 osoby w domu a zasobnik wody w pompie jest mały (tylko 185 litrów). W związku z tym co będzie lepsze mając na względzie pracę pompy – podgrzewać raz na dobę wodę do wyższej temperatury np. 58-60 stopni, czy też podgrzewać 2 razy na dobę do niższej temperatury np.: 49-50 stopni.

malux20
02-07-2015, 13:49
wyłaczyc ją na urlop
poczekać 90 min i będzie ciepła woda znowu

malux20
02-07-2015, 13:50
jaro rób to na 2x

Liwko
02-07-2015, 13:55
wyłaczyc ją na urlop
poczekać 90 min i będzie ciepła woda znowu

Raz tak zrobiłem. Wróciłem zrąbany po 10-cio godzinnej podróży z Zakopanego i zamiast się wykąpać, zasnąłem czekając na ciepłą wodę w fotelu. Oszczędności są tego niewarte. Ale jak kto woli.

Liwko
02-07-2015, 13:56
jaro rób to na 2x

A jak sterownik na to pozwala, to przy mniejszym zbiorniku nawet na 3x

plusfoto
02-07-2015, 14:12
Raz tak zrobiłem. Wróciłem zrąbany po 10-cio godzinnej podróży z Zakopanego i zamiast się wykąpać, zasnąłem czekając na ciepłą wodę w fotelu. Oszczędności są tego niewarte. Ale jak kto woli.
Liwko a w sterowniku nie ma możliwości ustawienia aby określonego dnia o określonej godzinie pompa zaczęła wykonywać swoją robotę?

Liwko
02-07-2015, 14:21
Liwko a w sterowniku nie ma możliwości ustawienia aby określonego dnia o określonej godzinie pompa zaczęła wykonywać swoją robotę?

Jasne że można tak ustawić, tyle że nie zawsze wiesz kiedy i o której będzie CWU potrzebna.

Jeżeli płacę 25zł miesięcznie na CWU, a wyjeżdżamy na tydzień, to wyłączając ją zaoszczędzę prawie 6zł., a realnie około 2-3. Jest sens kombinować?

To samo z CO. Opłaty są tak małe, że nie chce mi się kombinować, by zaoszczędzić kilka złotych.

mirek118
02-07-2015, 20:11
Raz tak zrobiłem. Wróciłem zrąbany po 10-cio godzinnej podróży z Zakopanego i zamiast się wykąpać, zasnąłem czekając na ciepłą wodę w fotelu. Oszczędności są tego niewarte. Ale jak kto woli.

Kurcze, masz rację. Ja wyłączyłem pompę i wyjechałem. W dwa tyg. zaoszczedze może 18 zł. Faktycznie nie warto. No ale może chociaż pompa odpocznie :-)

mirek118
02-07-2015, 20:14
Jak ktoś chce obniżyć koszty CWU to jest pomysł :-) jestem na kampingu gdzie ciepła woda leci po wrzuceniu 2 zł i tylko przez 4 minuty. Pomontowac takie automaty w domach :-). I kolejek wcale nie ma ....

mirekaudi
02-07-2015, 20:43
1. Ja nic nie zmieniam. Skoro CWU przy normalnym rozbiorze kosztuje mnie około 20-30zł miesięcznie, to ile zaoszczędzę wyłączając je na tydzień, dwa kiedy nie ma rozbioru? Oczywiście można je wyłączyć, ale trzeba się liczyć z tym, że po powrocie nie będzie ciepłej wody i trzeba będzie długo czekać na jej ogrzanie (w zależności od PC i rodzaju zbiornika)

2. W tanich mam 47 a w drogich 40st., co i tak w zupełności wystarcza na prysznic. Powinno się minimalizować częstotliwość start-stopów

3. Ciężko powiedzieć, wszystko zależy od zużycia wody w określonym czasie. Jeżeli będzie to prysznic to wystarczy wydłużyć czas, natomiast jeżeli będzie to wanna, to trzeba by było podnieść temperaturę i wydłużyć czas grzania. Ale to tylko gdybanie.

1. A mógłbyś pokazać stan podlicznika od pompy.

2. Na jeden prysznic może tak, ale jak się chce odświeżyć cała rodzina to kto czeka do nocy?

3. A gdyby było to i to i kiedy tylko?

a tak naprawde to może byś gościa spytał jakie ma priorytety.

malux20
02-07-2015, 21:09
faktycznie w trybie wakacyjnym atlantic daje się ustawić z dużym wyprzedzeniem
generalnie ja mam tryb tydzień roboczy/wekend
weekend zazwyczaj wracamy do domu i ona w sobotę grzeje

zieli
02-07-2015, 21:36
rewelacyjne masz te wyniki jeśli chodzi o zużycie w drogiej taryfie.

U mnie czerwiec Pompa 85kWh 99% w taniej
bytowe to jakieś 40% w taniej - pge g12w i oszczędność do g11 - 19zł

Tak naprawdę to zasługa trybu życia ;)
Jedyne czego staramy się pilnować to zmywarka i pralka aby pracowały w taniej taryfie :rolleyes:

zieli
02-07-2015, 21:39
Co do urlopów to oszczędności (z tytułu wyłączenia) nie warte grzebania w sterowniku:no:

Campeche
03-07-2015, 03:27
Dzięki za wszelkie rady z niektórych z nich pewnie skorzystam. Mam dostęp zdalny przez www lub apke na smartfona do ustawień sterownika pompy ciepła wiec o zimna wodę po powrocie z wakacji nie muszę się martwic. Włączam grzanie na kilka godzin przed przyjazdem i mam ciepła wodę. Jest to dosyć ciekawa opcja dla osób które dużo czasu przebywają poza domem a zona nie dotyka pompy ciepła (ja tak mam). 6 dni temu wyłączyłem grzanie CWU. Temperatura z 42 spadła na chwile obecna do 31 stopni.
Niestety coś za coś. sterownik Alphy Innotec ma bardzo ubogie ustawienia grzania CWU. Mogę ustawić tylko jedna temperaturę na cały dzień i przedziały godzinowe w których woda ma być podgrzewana. Nic więcej. Za bardzo nie mogę poszaleć.
Mam jeszcze dwa pytania. Termiczna dezynfekcja. W sterowniku mogę wybrać tylko dzień tygodnia w którym powinna się odbyć. Czyli nie rzadziej niż raz w tygodniu. jedni twierdza ze to jest OK. Inni ze za często. Niby wystarczy raz na miesiąc. Jakie są wasze spostrzeżenia w tej kwestii? Czy temperatura 62 stopnie jest OK do dezynfekcji?
Czy umiejscowienie zewnętrznego czujnika temperatury ma znaczenie (CO). Chodzi mi o strony świata. Ja mam od strony południowo-wschodniej.

jaro422
03-07-2015, 06:32
Napisał Liwko;A jak sterownik na to pozwala, to przy mniejszym zbiorniku nawet na 3x

Sterownik jest ubogi - pozwala na ustawienie tylko jednego przedziału czasowego w ciągu doby. Czyli z tego wynika, że w ogólnym rozrachunku dla pompy "mniej szkodliwe" jest zwiększenie liczy startów kosztem niższej temperatury podgrzanej wody. A do tej pory myślałem, że najważniejsze jest zminimalizowanie liczby start-stopów pompy.

marmag
03-07-2015, 07:41
Podsumowanie CZERWCA 2015

Zużycie ogółem przez PC -- 87 kWh (100% tani)

Średnio 2,9 kWh/dobę

w tym CO 0 kWh (0,00)
CWU 87 kWh (29,60)

Koszt 29,60 zł

06 2015/ 06 2014
zużycie: +31,82 %
koszt: +4,04 % (pierwszy plus w tej pozycji w porównaniu rok do roku ;-) )

Liwko
03-07-2015, 08:00
Napisał Liwko;A jak sterownik na to pozwala, to przy mniejszym zbiorniku nawet na 3x

Sterownik jest ubogi - pozwala na ustawienie tylko jednego przedziału czasowego w ciągu doby. Czyli z tego wynika, że w ogólnym rozrachunku dla pompy "mniej szkodliwe" jest zwiększenie liczy startów kosztem niższej temperatury podgrzanej wody. A do tej pory myślałem, że najważniejsze jest zminimalizowanie liczby start-stopów pompy.

To nie tak. Napisałem że 3x ze względu właśnie na minimalizację startów sprężarki przy małym zbiorniku. Im mniejszy zbiornik, przy tym samym rozbiorze wody, to tych startów będzie więcej. Tego nie da się zminimalizować do ilości startów przy większym zbiorniku. A skoro się nie da, to najlepiej znaleźć tą minimalną ilość. I skoro przy 300 litrach mogą być dwa, to przy 180 mogą być trzy. Rozumiesz?

Liwko
03-07-2015, 08:56
a tak naprawde to może byś gościa spytał jakie ma priorytety.

Moim priorytetem będzie za chwilę dodać cię do ignorowanych. Trafiasz w wyśmienite towarzystwo tobie podobnych. Bywaj Mirku z audi :bye:

jaro422
03-07-2015, 08:59
Liwko; To nie tak. Napisałem że 3x ze względu właśnie na minimalizację startów sprężarki przy małym zbiorniku. Im mniejszy zbiornik, przy tym samym rozbiorze wody, to tych startów będzie więcej. Tego nie da się zminimalizować do ilości startów przy większym zbiorniku. A skoro się nie da, to najlepiej znaleźć tą minimalną ilość. I skoro przy 300 litrach mogą być dwa, to przy 180 mogą być trzy. Rozumiesz?

Rozumiem jak najbardziej, lecz w moim pytaniu chodziło o co innego. Mianowicie czy lepiej podgrzewać wodę do 60 stopni (wtedy grzanie będzie 2x na dobę), czy też podgrzewać do temp. 48-50 stopni (wtedy grzanie 3x na dobę). Który wariant powoduje mniejsze zużycie eksploatacyjne pompy.

Liwko
03-07-2015, 09:05
... czy lepiej podgrzewać wodę do 60 stopni (wtedy grzanie będzie 2x na dobę), czy też podgrzewać do temp. 48-50 stopni (wtedy grzanie 3x na dobę). Który wariant powoduje mniejsze zużycie eksploatacyjne pompy.

Lepiej grzać do niższej temperatury, nawet kosztem jednego dodatkowego startu pompy. Właśnie dlatego montuje się przy PC większe zbiorniki.