Moc ciepła uciekającego do piwnicy z części mieszkalnej (ogrzewanej):
15 m2 * 18 K * 1W /m2*K = 270 W
Dla MArmoxa lambda wynosi 0.045, czyli U=0.045/0.1 = 0.45
15 m2 * 18 K * 0.45 W/m2*K = 121 W
BK600 ma 0,17 obliczeniowy deklarowany 0,16 co dla bloczka o wysokości 24cm daje U=0,71 co przy powierzchni 15m2 daje straty:
15m2 x 18K * 0,71W/m2=
191,7W
Natomiast nie mogę znaleźć deklaracji marmoroxa. Tego typu rozwiązania
...