Rano bierzecie prysznic zużywacie powiedzmy 50 litrów CWU o temperaturze 45* i idziecie do pracy. Z nastaniem tanszej strefy włącza się grzanie i dogerzwa zasobnik wnktórym zdążyła się wyrównać temperatura. Zapytaj swoje źrodła, jaki COP będzie, gdy:
1. Dogrzewasz z 39* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 300l)
2. Dogrzewasz z 27,5* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 100l)
Teoria? Fizyka w czystej postaci. I specyfika działania pomp ciepła.

A tutaj praktyczne potwierdzenie (kliknięcie w strzałeczki przy nicku cytowanego przenosi do dyskusji i można prześledzić szerszy kontekst):

Cytat Napisał marek1233 Zobacz post
Hej,

Wiadomości z frontu:

Dwa dni temu dokonałem następujących zmian:
- podniosłem minimalną temperaturę z 25 na 26
- wyłączyłem dogrzewanie CWU (teraz jest tylko harmonogram)

Wyniki:
24 X 26 X 27 X
CO pobrane 27 kWh 11 kWh 9 kWh
CO wytworzone 52 kWh 42 kWh 43 kWh
COP 1.9 3.8 4.8
Sprężarka On/Off 51 43 6

Bardzo ciekawe, jak ilość włączeń wpływa na wynik COP. Pompie udało się wejść w tryb w którym pracuje ciągle na niskich obrotach i ma dobre COP. Nie wiem jednak jak ten tryb został osiągnięty. Oceniam, że wyłączenie dogrzewania które przerywało pracę CO coś tutaj daje.

Na razie zostawię na takich ustawieniach i będę obserwował.