Rano bierzecie prysznic zużywacie powiedzmy 50 litrów CWU o temperaturze 45* i idziecie do pracy. Z nastaniem tanszej strefy włącza się grzanie i dogerzwa zasobnik wnktórym zdążyła się wyrównać temperatura. Zapytaj swoje źrodła, jaki COP będzie, gdy:
1. Dogrzewasz z 39* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 300l)
2. Dogrzewasz z 27,5* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 100l)
Teoria? Fizyka w czystej postaci. I specyfika działania pomp ciepła.
A tutaj praktyczne potwierdzenie (kliknięcie w strzałeczki przy nicku cytowanego przenosi do dyskusji i można prześledzić szerszy kontekst):
Napisał
marek1233
Hej,
Wiadomości z frontu:
Dwa dni temu dokonałem następujących zmian:
- podniosłem minimalną temperaturę z 25 na 26
- wyłączyłem dogrzewanie CWU (teraz jest tylko harmonogram)
Wyniki:
|
24 X |
26 X |
27 X |
CO pobrane |
27 kWh |
11 kWh |
9 kWh |
CO wytworzone |
52 kWh |
42 kWh |
43 kWh |
COP |
1.9 |
3.8 |
4.8 |
Sprężarka On/Off |
51 |
43 |
6 |
Bardzo ciekawe, jak ilość włączeń wpływa na wynik COP. Pompie udało się wejść w tryb w którym pracuje ciągle na niskich obrotach i ma dobre COP. Nie wiem jednak jak ten tryb został osiągnięty. Oceniam, że wyłączenie dogrzewania które przerywało pracę CO coś tutaj daje.
Na razie zostawię na takich ustawieniach i będę obserwował.