  1. #33621
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    czyzby Twoj dom Arturo72 z COP=1 rocznie zuzywal 13700 ??
    jaska tez cos kolo 13 000 ... ale to tak na marginesie ....
    bo tak naprawde chodzi mi oto że 3250 zuzywasz rocznie na CO i CWU , oszczedzasz niby 7000 = COP 3,5 - z COP=1 zużylbys 10250 ?
    w innym poście pisales ze 5000 miales z OZC wyliczenie
    1900kWh na c.o*COP3=5700kWh + 1400kWh na cwu*COP2,5=3500kWh 5700kWh+3500kWh=9200kWh(tyle bym zużył przez 12 miesięcy grzejąc z COP1 na c.o+cwu)-3300kWh=5900kWh
    Oszczędzilem więc 5900kWh przez 12 miesięcy a dalej gdybym grzał z COP1 zużyłbym na c.o+cwu 9200kWh + prąd bytowy 3200kWh czyli całościowy prąd w domu przez 12 miesięcy to byłoby 12400kWh a jest 6500kWh.
    Temperatura w domu 22,5-23st.C i zużycie zwu na 3 osoby 13m3/miesiac.
    Zatem czaisz bazę ?
    I tu i tu byłyby identyczne zyski bytowe,chyba,że wg jaśkowej teorii jakieś inne by powstały.
    Dla mnie 5900kWh to jest teraz 1700zł a w zeszłym sezonie było 3300zł.

    A jaśka chałupa bierze 13000kWh tylko przez sezon grzewczy i to jeszcze z odzyskiem z sików.
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    moja chałupa przez okres grzewczy "rypnie" ze 13kwh na wszystko razem,
    I to jest ten sam wózek w stosunku do mnie gdzie na calość w sezonie wyszło 4500kWh...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 04-01-2015 o 17:34

  2. #33622
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lipo

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    156

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    1900kWh na c.o*COP3=5700kWh + 1400kWh na cwu*COP2,5=3500kWh 5700kWh+3500kWh=9200kWh(tyle bym zużył przez 12 miesięcy grzejąc z COP1 na c.o+cwu)-3300kWh=5900kWh
    Oszczędzilem więc 5900kWh przez 12 miesięcy a dalej gdybym grzał z COP1 zużyłbym na c.o+cwu 9200kWh + prąd bytowy 3200kWh czyli całościowy prąd w domu przez 12 miesięcy to byłoby 12400kWh a jest 6500kWh.
    Temperatura w domu 22,5-23st.C i zużycie zwu na 3 osoby 13m3/miesiac.
    Zatem czaisz bazę ?
    I tu i tu byłyby identyczne zyski bytowe,chyba,że wg jaśkowej teorii jakieś inne by powstały.
    Dla mnie 5900kWh to jest teraz 1700zł a w zeszłym sezonie było 3300zł.

    A jaśka chałupa bierze 13000kWh tylko przez sezon grzewczy i to jeszcze z odzyskiem z sików.

    I to jest ten sam wózek w stosunku do mnie gdzie na calość w sezonie wyszło 4500kWh...
    Co 1900
    Celu 1400
    Biurowy 3200
    Łącznie 6500
    A na końcu piszesz 4500?

  3. #33623
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał lipo Zobacz post
    Co 1900
    Celu 1400
    Biurowy 3200
    Łącznie 6500
    A na końcu piszesz 4500?
    W sezonie grzewczym,bo c.o+cwu to za 6 miesięcy 2400kWh +jakieś 1800kWh za bytowy,również za 6 miesięcy.
    Tak jak jasiek podał 13000kWh w sezonie grzewczym.
    Także jeden wózek po...zbóju.

  4. #33624
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Znowu ktoś wychwycił Twoje małe matactwo
    2400 + 1800 to 4200 a nie 4500, nie ?
    dalej Ci się nie zgadza
    jak cały czas z resztą

  5. #33625
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Znowu ktoś wychwycił Twoje małe matactwo
    2400 + 1800 to 4200 a nie 4500, nie ?
    dalej Ci się nie zgadza
    jak cały czas z resztą
    Znowu masz problem ze zrozumieniem tekstu i ze skumaniem bazy.
    Około,bo nie mam dokładnych danych i faktur przed sobą to już wolę zawyżyć,żeby taki jak ty nie zarzucił mi,że zaniżam swoje zużycie bo sezon to nie stricte 200 dni czy 6 miesięcy i na równo przyjąłem na bytowy i z c.o+cwu 4500kWh.
    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    +jakieś 1800kWh za bytowy,również za 6 miesięcy.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 04-01-2015 o 18:33

  6. #33626
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Słubice
    Kod pocztowy
    69-100
    Posty
    972

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Maciek chcesz pompę ciepła...???
    możemy ja zainstalować to się "wyratujesz" w oczach Arturka i spółki ...
    mi tam rybka..., przestałem dyskutować z klientami..., chce takie czy inne źródło ciepła to je dostaje ...
    ja tylko naświetlę z czym to się wiąże co by potem się mnie nie czepiał ...
    ale ja już mam jedną pompę ciepła Jasiek co prawda tylko w suszarce do ubrań ale się liczy prawda ?

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    chcesz moje? mam w bazie sqlite odczyty wszystkich parametrów domu co 10 lub 60 minut.. każdy czujnik, temperatura zadana, nawet prognozę pogody.. co do reszty to mam zdjęcia liczników (podliczników i głównego)..
    panie kolego Twój dziennik od samego początku śledziłem a jeżeli chodzi o całe sterowanie to jak dla mnie zbyt wysoka półka - moją szafkę widziałeś tam prę przełączników parę światełek miga a ciągle jak do jeża podchodzę - jasiek musi mi jakąś taką ściągę przygotować co do czego bo jak mnie ktoś kiedyś zapyta to żeby wiedział co powiedzieć
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811

  7. #33627
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wivaldi

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Wypuczajewo
    Kod pocztowy
    66-666
    Posty
    1.380

    Domyślnie

    Nowy Rok a jak w starym.
    Świadkowie Pompowi z "siłą miłości" na czele oraz Ojciec Dyrektor od "wungla" zawitał.
    Jak miło.

  8. #33628

    Domyślnie

    grudzień - 1009 kWh. temperatura zadana 16*C, ciągle bez drzwi do pomieszczenia gospodarczego, z nieszczelnościami i brakiem części ocieplenia, dom przez większość czasu pusty.

  9. #33629
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Kod pocztowy
    36-100
    Posty
    1.410

    Domyślnie

    od 24.11.2014 rozpocząłem grzanie kablami. Temperatura z jakiej startowałem to ok. 11*C bo to takiej zbiło temperaturę działające na okrągło GWC. do dnia dzisiejszego zużyłem 1649kwh na podbicie z 11* do 16* i utrzymywanie jej. Od przerwy światecznej przepalam w kominku jak jestem na budowie bo jest w fazie testów przed zrobieniem jego zabudowy. Na budowie cały czas coś się dzieje, dorzucamy cały czas wilgoci bo szpachlowanie jeszcze miejscami trwa , klejenie płytek też i malowanie itd. Brak reku, dzwi do wiatrołapu. Dni słonecznych chyba 7 i wtedy pomieszczenia łapią nawet do 19*C.
    Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 04-01-2015 o 19:51 Powód: data
    ECO House <--- link do dziennika budowy

    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone

  10. #33630
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    od 24.11.2014 rozpocząłem grzanie kablami. . do dnia dzisiejszego zużyłem 1649kwh
    na liczniku miałeś ponad 300kwh z poprzedniego końca sezonu, tak że w obecnym nakręciłeś ok. 1300kwh...

  11. #33631
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    Sama??? Czyli jak będę grzał 10 godzin to będzie tak samo jakbym godzinę grzał? Bo się samo wyreguluje ? i jak to będzie że im chłodniej tym cieplejsza?
    podłoga będzie grzała tylko tyle aby osiągnąć zadaną ze sterownika pokojowego, jej temperatura jest zależna od aktualnych strat budynku i sama się reguluje...

  12. #33632
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    czyli całościowy prąd w domu przez 12 miesięcy to byłoby 12400kWh a jest 6500kWh.

    A jaśka chałupa bierze 13000kWh tylko przez sezon grzewczy i to jeszcze z odzyskiem z sików.
    no ja tam widzę COP 2...
    widzę że najbardziej to te siuśki was bolą bo blado wygląda te wasze 1400kwh z PC w stosunku moich 1200kwh z grzałki...
    zresztą i tak naprawdę nie wiecie ile wody podgrzewacie tymi waszymi klamotami, załóż sobie jeden z drugim wodomierz na wyjściu z zasobnika to będziemy porównywać...
    napisz nam proszę ile nosisz w ząbkach do banku za swoją pompkę to zobaczysz wózek...

  13. #33633
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    na liczniku miałeś ponad 300kwh z poprzedniego końca sezonu, tak że w obecnym nakręciłeś ok. 1300kwh...
    Jak nakręci dużo za dużo to na pocieszenie zabierzesz kolegę na swój wózek a jak nie będzie chciał to do Ciebie zadzwoni i przeprowadzicie rozmowę w stylu.....gdzie piniądze są za las....?

  14. #33634
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Bolmin
    Kod pocztowy
    26-060
    Posty
    2.906

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    podłoga będzie grzała tylko tyle aby osiągnąć zadaną ze sterownika pokojowego, jej temperatura jest zależna od aktualnych strat budynku i sama się reguluje...
    nadal nie rozumiem tej logiki.. co to znaczy że podłoga będzie grzała ? grzeje kabel który grzeje tak jak mu każe sterownik a nie tyle ile chce.. od warunków zewnętrznych zależy ile ucieknie i o ile temperatura będzie spadać.. nie widzę tu tej samoregulacji.. od czego to zależy ? może masz na myśli bezwładność i akumulację posadzki co może stwarzać wrażenie jakiejś samoregulacji.. a kwestia jest tylko tego że żanim posadzka zacznie oddawać to sama musi się naładować (akumulacja) i to trwa ( bezwładność) i potem pomimo zakonczenia grzania podłoga przez jakiś czas oddaje ciepło.. chyba że te cechy nazywasz samoregulacją..
    Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 04-01-2015 o 22:27
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh

  15. #33635
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    ale ja już mam jedną pompę ciepła Jasiek co prawda tylko w suszarce do ubrań ale się liczy prawda ?


    możemy dołączyć jeszcze jedną np. JULA , będzie ci przy okazji także częściowo CWU dogrzewała...( oczywiście o jakiejś gwarancji czy serwisie to raczej zapomnij...)
    możemy podłączyć każde jedno źródło ciepła i nie musimy nic przerabiać w instalacji czy sterowaniu...

    a ściągę ze schematem i wszelakie opisy dostaniesz na koniec...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 04-01-2015 o 22:45

  16. #33636
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Jak nakręci dużo za dużo to na pocieszenie zabierzesz kolegę na swój wózek a jak nie będzie chciał to do Ciebie zadzwoni
    nie bardzo wiem do czego pijesz...?

  17. #33637
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    nadal nie rozumiem tej logiki.. co to znaczy że podłoga będzie grzała ? grzeje kabel który grzeje tak jak mu każe sterownik
    i tyle wystarczy...

  18. #33638
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    nadal nie rozumiem tej logiki.. co to znaczy że podłoga będzie grzała ? grzeje kabel który grzeje tak jak mu każe sterownik a nie tyle ile chce.. od warunków zewnętrznych zależy ile ucieknie i o ile temperatura będzie spadać.. nie widzę tu tej samoregulacji.. od czego to zależy ? może masz na myśli bezwładność i akumulację posadzki co może stwarzać wrażenie jakiejś samoregulacji.. a kwestia jest tylko tego że żanim posadzka zacznie oddawać to sama musi się naładować (akumulacja) i to trwa ( bezwładność) i potem pomimo zakonczenia grzania podłoga przez jakiś czas oddaje ciepło..
    Osiągnięcie ustalonej temperatury w pomieszczeniu zależne jest od dwóch czynników. Jakości izolacji danego pomieszczenia i obecnie panującej temperatury na zewnątrz. Te wartości determinują temperaturę podłogi dla ustalonej temp. powietrza w pomieszczeniu. Dla -5oC i dla +5oC na zewnątrz temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie taka sama, ale temperatura podłogi już różna. O taką samoregulację zapewne jaskowi chodzi.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  19. #33639
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Osiągnięcie ustalonej temperatury w pomieszczeniu zależne jest od dwóch czynników. Jakości izolacji danego pomieszczenia i obecnie panującej temperatury na zewnątrz. Te wartości determinują temperaturę podłogi dla ustalonej temp. powietrza w pomieszczeniu. Dla -5oC i dla +5oC na zewnątrz temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie taka sama, ale temperatura podłogi już różna. O taką samoregulację zapewne jaskowi chodzi.
    dokładnie ...
    i to się dzieje samo bez żadnych sterowań podłogą czy jakichś krzywych...

  20. #33640
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Posty
    5.062
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    podbijam temat bo właśnie przeliczyłem raz jeszcze ile będzie mnie kosztować 1 kWh w 2015 roku - jak widać PGE Dystrybucja jest tańsza względem 2014
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Skąd bierzecie takie niskie stawki za prąd? Około 20gr za kWh?
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    11gr duon + pge Rz dystryb +vat

    Edit: wg linku ktory podał powyżej _artur_ http://www.pgedystrybucja.pl/images/...rok%202015.pdf
    stawka w PGE Dystrybucja na 2015 rok to 0,0350 = 3,5 grosza

    czyli łacznie 14,5 grosza netto = 17,835 gr za kWh brutto


    prosze - niech ktoś mnie sprawdzi bo sam nie wierze ....
    wczesniej miałem ponad 4 gr netto >>>

Strona 1682 z 2205

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony