dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
  1. #1
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie Strop - ujemna strzałka ugięcia ?

    Witam
    Czesto spotyka sie przy stropach typue Teriva pojecie ujemnej strzalki ugiecia rzedu 1/300 dlugosci belki Czyli np dla stropu o rozpietosci 6 m bedzie to 2 cm w jego srodkowej czesci. Ale mam kilka pytanek do tego :
    1) czemu w oryginalnych instrukcjach montazu do Terivy (np solbet) nie ma o tym zadnej wzmianki ?
    2) Kiedy to ugiecie sie wyrownuje do poziomu sufitu po bokach Przeciez podpory zdejmuje sie juz po calkowitym zwiazaniu betonu., Czy wyrownanie tego ugiecia nastepuje podczas lania betonu ?? Ale gdzie te przykladowe 2 cm wtedy sa gubione - podpory przeciez sie nie ugna ani nie wbija w posadzke.

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  2. #2

    Domyślnie

    Przeciwstrzałka powoduje mniejsze ugięcie stropu po rozszalowaniu.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.218

    Domyślnie Re: Strop - ujemna strzałka ugięcia ?

    Cytat Napisał szczukot
    2) Kiedy to ugiecie sie wyrownuje do poziomu sufitu po bokach Przeciez podpory zdejmuje sie juz po calkowitym zwiazaniu betonu., Czy wyrownanie tego ugiecia nastepuje podczas lania betonu ?? Ale gdzie te przykladowe 2 cm wtedy sa gubione - podpory przeciez sie nie ugna ani nie wbija w posadzke.
    Strop w czasie swej normalnej pracy ugina sie, wygięcie go w czasie zalewnia w drugą stronę powoduje iż te ugięcia związane z pracą sa mniejsze.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Dwie odpowiedzi i dwie rozne
    Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  5. #5

    Domyślnie

    no co ty
    przeciez to dwie odpowiedzi mówiące dokładnie o tym samym, uzupełniające się i wcale nie wynika z nich ze strop musi pękać...

  6. #6

    Domyślnie

    Zawsze sie strop nieco ugnie, czy to teriva czy monolit, strop z ujemna strzalka ugnie sie mniej, bo wieksza powierzchnia pracuje na sciskanie (cos a'la sklepienie) i bedzie mocniejszy. Kiedy sie wyrowna? Roznie, czasami od razu po rozszalowaniu, czasami po wylewkach. Dobry wykonawca na 'oko' potrafi dobrac taka strzalke aby bylo dobrze. Dla przykladu, u mnie zrobili plyte balkonowa ze spadkiem w kierunku domu, Po roku jak mierzylem byl idealny poziom.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał edde
    no co ty
    przeciez to dwie odpowiedzi mówiące dokładnie o tym samym, uzupełniające się i wcale nie wynika z nich ze strop musi pękać...
    Czyli z obu wynika, ze strop po prostu zawsze bedzie lekkim lukiem ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  8. #8

    Domyślnie

    u siebie ma strop teriva o rozpiętości 6 x 10 m , oczywiście strzałkę zrobiłem właśnie 2cm ,po paru tygodniach od rozszalowania gdy tynkowałem sufit był jak idealnie równy , zero u gięć , po prostu pod swoim ciężarem się ugiął ,
    gdyby strzałki nie było też by sie ugiął , ale wtedy miałbym krzywy sufit

    przemyśl to

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot
    Dwie odpowiedzi i dwie rozne
    Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy

    Fantom
    ?
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał Aedifico
    Cytat Napisał szczukot
    Dwie odpowiedzi i dwie rozne
    Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy

    Fantom
    ?
    Bo obie odpowiedzi mowia, ze strop po rozszalowanie sie ugnie - beton to nie plastelina wiec popeka ?

    Fantom

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    nie popęka. Ugnie się 3 cm w dół i w ten sposób będziesz miał prosty sufit. Patrz, jakie te inżyniery budowlańce są sprytne i dbają o inwestora

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał bst
    Zawsze sie strop nieco ugnie, czy to teriva czy monolit, strop z ujemna strzalka ugnie sie mniej, bo wieksza powierzchnia pracuje na sciskanie (cos a'la sklepienie) i bedzie mocniejszy. Kiedy sie wyrowna? Roznie, czasami od razu po rozszalowaniu, czasami po wylewkach. Dobry wykonawca na 'oko' potrafi dobrac taka strzalke aby bylo dobrze. Dla przykladu, u mnie zrobili plyte balkonowa ze spadkiem w kierunku domu, Po roku jak mierzylem byl idealny poziom.
    dobry wykonawca zrobiłby ci płytę tak aby byla ze spadkiem od domu (albo w poziomie żeby "strzałka" zrobiła spadek)

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot
    Cytat Napisał Aedifico
    Cytat Napisał szczukot
    Dwie odpowiedzi i dwie rozne
    Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy

    Fantom
    ?

    Bo obie odpowiedzi mowia, ze strop po rozszalowanie sie ugnie - beton to nie plastelina wiec popeka ?

    Fantom
    Nie popęka, mam ugięte na 3 cm i nie popękane chyba,że liczyć naturalne rysy w żelbecie.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  14. #14

    Domyślnie

    widziałem już monolit ugięty środkiem 15 cm , przy rozpiętości 4x4m i nie popękał

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kris2222
    widziałem już monolit ugięty środkiem 15 cm , przy rozpiętości 4x4m i nie popękał
    To już akurat jest nie do przyjęcia.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  16. #16

    Domyślnie

    dlaczego nie do przyjęcia ?

    częściowo siadło przy zalewaniu a reszta ugięła sie po rozszalowaniu
    jak będę przejeżdżał koło tej budowy to wejdę i zrobię zdjęcie
    pisze co widziałem , tynkowaliśmy ten dom i gościu chciał byśmy mu to wypościli
    tynkiem , na szczęście było to w piwnicy

  17. #17

    Domyślnie

    dlaczego nie do przyjęcia ?

    częściowo siadło przy zalewaniu a reszta ugięła sie po rozszalowaniu
    jak będę przejeżdżał koło tej budowy to wejdę i zrobię zdjęcie
    pisze co widziałem , tynkowaliśmy ten dom i gościu chciał byśmy mu to wypościli
    tynkiem , na szczęście było to w piwnicy

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kris2222
    dlaczego nie do przyjęcia ?

    częściowo siadło przy zalewaniu a reszta ugięła sie po rozszalowaniu
    jak będę przejeżdżał koło tej budowy to wejdę i zrobię zdjęcie
    pisze co widziałem , tynkowaliśmy ten dom i gościu chciał byśmy mu to wypościli
    tynkiem , na szczęście było to w piwnicy
    Dlatego,że w tym momencie na ugięcie ma wpływ na nośność a dokładnie to ją redukuje.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  19. #19

    Domyślnie

    zaciekawił mnie temat tego bardzo ugiętego stropu. Zastanawiam się jak to jest teraz z jego wytrzymałością? czy można spokojnie pod niego wchodzić bo ja bym sie obawiał
    Andriu

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andriu
    zaciekawił mnie temat tego bardzo ugiętego stropu. Zastanawiam się jak to jest teraz z jego wytrzymałością? czy można spokojnie pod niego wchodzić bo ja bym sie obawiał
    Wytrzymałość a właściwie nośność j.w. pisałem jest zredukowana.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

Strona 1 z 2