Wystarczy przewód 2x0,25, 2x0,5, 2x0,75.Napisał michalp
LEDY biorą tak mało prądu że nie warto się przejmować żadnymi spadkami napięcia.
Ponadto LEDY działają poprawnie w zakresie 25...110% wartości napięcia znamionowego Un.
Jeśli myślisz przyszłościowo to lepiej daj 3x0,75mm2.
Trzecią żyłe wykorzystasz w sytuacji awaryjnej lub do rozbudowy tego oświetlenia np:
- w godz 18-23 świecą wszystkie LED na 100% mocy
- w godz 23-5 świeci co trzecia lampka na 100% mocy
- w przypadku awarii zasilania świecą wszystkie z 50% mocy (funkcja oszczędzania energii).
Jeśli dopuszczasz myśl, że zamiast LEDów kiedyś tam włączysz sobie żarówki halogenowe to przekrój 2,5mm2 lub 4mm2 ze względu na spadki napięcia.