dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
  1. #1

    Domyślnie Licznik prądowy bije a prądu nie ma

    Witam! wczoraj zauważyłem u siebie że licznik prądowy który mam umieszczony przed domem nabija mi prąd pomalutku się kręci chociaż wyłączony mam prąd w domu. Gdy wyłączę róznicówki dalej się kreci ale wolniej, nie wiem co to moze byc gdzie ten prąd moze uciekać?
    Przy liczniku mam główny wyłącznik gdy jegeo juz wyłącze to wtedy prawidłowo sie zatrzymuje licznik.

  2. #2

    Domyślnie

    w domu powinieneś mieć w rozdzielnicy główny wyłącznik (taki bezpiecznik 60 lub nawet 100A) jak po jego wyłączeniu licznik dalej się kręci tzn że masz gdzieś upływność między skrzynką a rozdzielnicą w domu.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Stawiam na uszkodzony i zamoknięty kabel WLZ, albo któraś z linii w domu, jeszcze przed różnicówkami.
    Dość typowy powód, to ziemna linia zasilająca (główna, albo któryś z obwodów "ogrodowych") wykonana białym kablem YDY "bo to panie taniej będzie, się w peszlu da i będzie dobrze".

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  4. #4

    Domyślnie

    Może też licznik uszkodzony i popadł w samochód (sam chodzi).
    Dzieje się to zwykle przy podwyższonym napięciu.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zbigniew Rudnicki
    Może też licznik uszkodzony i popadł w samochód (sam chodzi).
    Dzieje się to zwykle przy podwyższonym napięciu.
    To zalezy, co autor miał na myśli piszą o głównym wyłączniku. Odruchowo uznałem, że chodzi o zabezpieczenie zalicznikowe i dlatego obstawiałem uszkodzony kabel WLZ, ale jeśli to zabezpieczenie przedlicznikowe, to wtedy faktycznie może być i licznik (jeśli to starego typu elektromechaniczny jest, oczywiście)

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  6. #6

    Domyślnie

    powiem tak jeśli wyłącze głowny wyłącznik który znajduje sie przy liczniku to sie wtedy zatrzymuje i nawet ani drgnie, ale jesli tylko włącze ten włacznik i którąś z różnicówek to wtedy zaczyna sie pomału kręcić. a licznik jest faktycznie starego typu z tym wielkim szkłem na czele.

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał bendzamin
    powiem tak jeśli wyłącze głowny wyłącznik który znajduje sie przy liczniku to sie wtedy zatrzymuje i nawet ani drgnie, ale jesli tylko włącze ten włacznik i którąś z różnicówek to wtedy zaczyna sie pomału kręcić. a licznik jest faktycznie starego typu z tym wielkim szkłem na czele.
    Ale ten wyłącznik główny odcina prąd przed licznikiem czy za?
    I drugie pytanie: czy masz może ten licxznik w ogrodzeniu, a między nim a domem kabel w ziemi?

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  8. #8

    Domyślnie

    czy przed czy za to nie wiem ale kabel idzie 100% w ziemi 5x16 czarny sam go wkopałem

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał bendzamin
    czy przed czy za to nie wiem ale kabel idzie 100% w ziemi 5x16 czarny sam go wkopałem
    Czarny, czyli YKY, znaczy dobry. Oczywiście, może być uszkodzony, ale sam z siebie raczej nie, jeśli po nim potem żadna koparka nie jeździła, to powinno być OK.
    Jeszcze jedno: piszesz, że licznik zaczyna się kręcić, jeśli włączysz włącznik główny i którąś z różnicówek. Przy samym włączniku znaczy się nie kręci? A różnicówka dowolnie która wystarczy? Czy konkretna?

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  10. #10

    Domyślnie Re: Licznik prądowy bije a prądu nie ma

    Cytat Napisał bendzamin
    Witam! wczoraj zauważyłem u siebie że licznik prądowy który mam umieszczony przed domem nabija mi prąd pomalutku się kręci chociaż wyłączony mam prąd w domu. Gdy wyłączę róznicówki dalej się kreci ale wolniej, nie wiem co to moze byc gdzie ten prąd moze uciekać?
    Przy liczniku mam główny wyłącznik gdy jegeo juz wyłącze to wtedy prawidłowo sie zatrzymuje licznik.
    Licznik tradycyjny ma prawo się kręcić po wyłączeniu odbiorników. Ale tylko do ustawienia się tarczy na znaczniku. Potem powinien stanąć. Jesteś pewny że robi więcej niż jeden obrót? Jeśli robi więcej a odbiorniki są wyłączone (i instalacja sprawna) to licznik jest uszkodzony.

  11. #11

    Domyślnie

    1) Uszkodzony licznik (sam z siebie lub z magnesu)
    2) Pajęczarz
    3) Upływność

    Ad 1) Zlecić kontrole i wymienić na nowy
    Ad 2) Ubić typa
    Ad 3) Sprawdzić miernikami przy pomocy elektryka

    Bardziej na poważnie.
    Włącz wszystkie wyłączniki różnicowe, włącz wszystkie wyłączniki główne czy jak je tam nazywasz, wyłącz wszystkie zabezpieczenia nadprądowe. Innymi słowy podajesz napięcie na rozdzielnice, ale nie na odbiorniki.
    Licznik nie ma prawa się kręcić.
    Jeśli się kręci to wygląda na uszkodzenie przewodów i bez pomiarów się nie obejdzie.
    Problem jest poważny bo uszkodzenie izolacji przewodów lubi się powiększać i z czasem doprowadza do zniszczenia instalacji z pożarem tej instalacji włącznie.
    Nie bagatelizuj tematu.

  12. #12

    Domyślnie

    Licznik tradycyjny ma prawo się kręcić po wyłączeniu odbiorników. Ale tylko do ustawienia się tarczy na znaczniku. Potem powinien stanąć. Jesteś pewny że robi więcej niż jeden obrót? Jeśli robi więcej a odbiorniki są wyłączone (i instalacja sprawna) to licznik jest uszkodzony.
    Dziekuje wszystkim za pomoc byłem w końcu ustaliłem i okazało sie że jednak licznik ten kręci sie po wyłączeniu do ustawienia tarczy robi dokładnie jeden obrót i staje a juz myślałem że kolejny wydatek bedzie. Licznik jest jeszcze starego typu ufff

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony