Słyszeliście , że bez pogodówki tylko w trybie on/off czyli jak rozumiem według temp pomieszczenia kocioł zużywa mniej gazu ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę już w następnym temacie
Może ktoś z użytkowników się wypowie.
Sterowanie za pomocą temp zewnętrznej z punktem początkowym. W domu przykładowo 22.5' temp zadana 21.5' , wybieg ustawiony na 20min a sterowanie pompy za pomocą mocy,kocioł nie pracuje bo nie ma włączonego zapotrzebowania.
W czym problem, pompa w kotle mimo tego co jakiś czas się włącza i pracuje na 100% . Też tak macie ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką temperaturę zewnętrzną ustawiłeś zezwalającą na pracę kotła?
Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez GraMar ; 01-10-2019 o 11:32
Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBył serwisant na czyszczeniu kotła itd. Dzisja zauważyłem że na kotle w pozycji i2 widnieje błąd EA 277, wcześniej nie było go, nie mogę go skasować i nie wiem czy coś jest nie tak czy może podczas czyszczenia kotła taki błąd wyskoczył. Może ktoś podpowie? Bo coraz ciężej coś się dowiedzieć w tym temacie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,od roku posiadam cerapura compact zsb 24 de, przez pół roku wszystko było ok. Natomiast pod koniec zimy piec zaczął hałasować, w trakcie załączenia się pieca następuje głośne uderzenie w obudowę dobiegające z wnętrza. W nocy to aż mnie sparaliżowało,myślałem że coś wystrzeliło. Już dwukrotnie był serwisant który bagatelizuje ten temat,twierdzi że fabrycznie luźny jest plastikowy pojemnik na skropliny i to on uderza w obudowę. I tutaj moje pytanie do pana konsultanta. W jaki sposób mam wyegzekwować wymianę tej części,bądź całego kotła. Mogę panu przesłać nagranie ttej "przypadłości".
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Mam prośbę o sugestie dotyczące ustawień cw400.
Zaczynam sezon na ogrzewaniu gazowym i chciałem ustawić właściwie, oszczędnie sterownik.
Kocioł to Condens 9000iw + zasobnik cwu i pogodówka cw400.
Moje wstępne ustawienia:
DANE INSTALACJI
- zainstalowany czujnik sprz hydr:--> NIE
- config cwu na kotle:--> zaw.3d
- min temp zewn:--> -20 C
- typ bud:-->średni
DANE KOTŁA
- Char wykr pompy:--> Delta P1
- Czas wybiegu pompy 24h
- tryb załączania pompy:--> żądanie ciepła
- ogrzew :--> wł
int. czasu (blok cyklu) :--> 10 min
int.temp (blok cyklu) :--> -6k
OBIEG GRZEWCZY
- obieg grzew zainst :--> kocioł
- spos regulacji:--> temp zewn z punkt pocz
- moduł obsl:--> CW400
- system grzew: -->grzejnik
- krzywa grzewcza:
- punkt końc:--> 40
- punkt pocz:--> 20
- maks temp zasil:--> 45
- wpływ pomieszczenia:--> 2K
- korekta temp pom:--> - 2k
- sposób obniżenia:--> wt temp pomieszczenia
- ochrona przed zamar:--> pomieszczenie
Proszę o sugestie osób które to przeszły
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrustin
ogarnąłeś swoje problemy z krzywymi grzania i niedogrzewaniem które miałeś w poprzednim sezonie?
PS- w temacie błędu o który pytasz "EA 277" :
https://www.gazman.pl/serwis-junkers...s-kod-bladu-ea
Ostatnio edytowane przez timon120777 ; 16-11-2019 o 21:21
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich chciałbym zasięgnąć porady jaki kocioł gazowy kupić rozglądałem się nad Junkers Cerapur Smart ZSB lepiej wybrać starszą wersje 14-3c czy nową 14-5c. czym sie różną obie wersje?. Jak sprawuję się Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3c już jest kilka lat na rynku. Mam domek 90m2 ocieplony 10cm styropianu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Jak w modelu JUNKERS CERAPUR SMART 14-5C sprawdzić temperaturę powrotu?
(Nie mam żadnej automatyki pogodowej i sterownika dodatkowego)
Druga kwestia, czy lepiej grzać cały czas (dając temperaturę na piecu około 36 stopni) tak żeby piec chodził non stop,
czy używać do tego sterownika SALUS (tryb ON/OFF) i wtedy podbijać temperaturę na kilka godzin przed powrotem do domu tak od 14 do 19 wtedy z reguły podbija z około 20,5 do 22 stopni... wszędzie podłogówka...
Przy tych ustawieniach i temperaturze około 0, pożera średnio 7-8m3 gazu na dobę
Ale podłoga nie wszędzie jest dogrzana (salon), regulacja, a na rotametrach zwiększyć przepływy za bardzo już się nie da, jest około 2m (no chyba ze skręcić inne pentle, które grzeją troszkę mocniej (kuchnia).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych