    Domyślnie POMOCY!!! Spartaczyli mi komin ;-(

    Witam wszystkich Forumowiczów bardzo serdecznie i proszę gorąco o radę.
    Budujemy domek, jestesmy na etapie stanu surowego otwartego i kominów...no i tu całe nieszczęście. "Fachowcy" nie wiedzieć czemu postanowili "poprawić" projektanta i zamiast komina 24cmx24cm wymurowali 2 kominy po 14cmx14cm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jaki ja teraz kominek pod to podłącze?!!!!!! Mam spory salon i marzył mi się taki duży panoramiczny kominek. Czy można te kanały połączyć jakoś????? A może zdecydować się na wyburzenie tych nieszczęsnych kominów i budować porządny raz jeszcze? POMOCY!!!!!!!!

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Jeżeli chcesz mieć kominek to raczej zdecyduj się na wyburzenie i postawienie tych kominów na nowo żaden kominek podłączony do komina 14 x 14 nie będzie działał prawidłowo a przecież musisz mieć jeszcze kanał wentylacyjny
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    3.295

    Domyślnie

    Wykonawca płaci, więc ja bym raczej za wyburzeniem optował...
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.

  4. #4

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedzi Chyba nie mam wyboru i muszę zdecydować się na wyburzenie tych kominów...ech nie dość, że zima opóźniła prace, to jeszcze ułańska fantazja wykonawców...
    mariobros35, czy do kominka nie wystarczy jeden komin? Po co kanał wentylacyjny? W projekcie mam tylko komin 24cmx24cm i nic więcej.
    KrzysztofLis2, jak na razie to wykonawca płacze, a płacę ja

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    3.295

    Domyślnie

    Ale za tę samowolę to mu chyba nie zapłacisz, podobnie jak za wyburzenie komina i materiał. IMHO powinnaś go nawet obciążyć kosztami wynikającymi z opóźnienia prac, ale to trudno uzyskać.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał ^EWA^ Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi Chyba nie mam wyboru i muszę zdecydować się na wyburzenie tych kominów...ech nie dość, że zima opóźniła prace, to jeszcze ułańska fantazja wykonawców...
    mariobros35, czy do kominka nie wystarczy jeden komin? Po co kanał wentylacyjny? W projekcie mam tylko komin 24cmx24cm i nic więcej.
    KrzysztofLis2, jak na razie to wykonawca płacze, a płacę ja
    stawiając takie urządzenie jak kominek w salonie trzeba zapewnić wentylację salonu
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    Ale za tę samowolę to mu chyba nie zapłacisz, podobnie jak za wyburzenie komina i materiał. IMHO powinnaś go nawet obciążyć kosztami wynikającymi z opóźnienia prac, ale to trudno uzyskać.
    Oczywiście, że nie zapłacę, choć jak sam napisałeś, już dostałam po kieszeni przez opóźnienie prac. Najchętniej to bym ich...@#!!!!, ale gdzie tu na szybko znaleźć kolejnego wykonawcę i kto mi zagwarantuje, że będzie lepszy. Może jeszcze da się go "wychować"...męża się udało

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariobros35 Zobacz post
    stawiając takie urządzenie jak kominek w salonie trzeba zapewnić wentylację salonu
    A jeśli mam wentylację w kuchni, a kuchnia będzie połączona z salonem? To nie wystarczy? Kurcze, jak tak dalej pójdzie to będę miała więcej kominów jak okien.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał ^EWA^ Zobacz post
    A jeśli mam wentylację w kuchni, a kuchnia będzie połączona z salonem? To nie wystarczy? Kurcze, jak tak dalej pójdzie to będę miała więcej kominów jak okien.
    jeżeli nastąpi jakiekolwiek nawet delikatne zadymienie z kominka to mając wentylację w kuchni cały dym powędruje przez salon do aneksu kuchennego dlatego taka wentylację wykonuje się przy wkładzie kominkowym a nie 5 czy 10 m dalej a do wentylacji kuchni możesz sobie podłączyć okap kuchenny
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  10. #10

    Domyślnie

    Wybudowanie komina do kominka o przekroju wewnętrznym 14x14cm jest niewątpliwie dużym błędem. Uważam, iż burzenie komina nie musi byś ekonomicznie uzasadnione. Chyba, że wykona to wspomniany wykonawca na swój koszt. Warto zastanowić się nad zainstalowaniem komina stalowego, żaroodpornego o średnicy 200mm. Komin stalowy byłby podwieszony nad wkładem kominkowym, więc nie zabrałby w ogóle miejsca. Wyczystkę skierować można byłoby albo gdzieś za ścianę lub na jedną ze ścian zabudowy kominkowej (to kwestia odpowiedniego projektu). Myślę, że znalazło by się także miejsce na ujście skroplin z nowego komina stalowego. Może pechowy wykonawca dołożyłby coś Pani do tego komina? Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, iż należy zaprojektować komin i kominek razem.

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Zarejestrowany
    Dec 2009
    Skąd
    ci to przyszło do głowy?
    Posty
    679

    Domyślnie

    Nic nowego pod słońcem... Komin dwuścienny żyje bardzo króciutko. To półśrodek, o którym nie godzi się wspominać. Podejrzewam, że wiesz to i sobie w domu byś nie zamontował.
    Nie bij, wytłumacz!

  12. #12

    Domyślnie

    Kominy stalowe, żaroodporne są bardzo trwałe. Powierzchnia rdzenia charakteryzuje się bardzo niską chropowatością, a w konsekwencji sadza nie odkłada się na ściankach. Jeżeli kominek jest prawidłowo eksploatowany, to naprawdę komin stalowy ma bardzo długą żywotność. Jedynym minusem kominów stalowych żaroodpornych jest cena - są relatywnie dość drogie. Tańszym rozwiązaniem jest na ogół postawienie komina ceramicznego.

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Zarejestrowany
    Dec 2009
    Skąd
    ci to przyszło do głowy?
    Posty
    679

    Domyślnie

    I zapomniałeś dodać, że są nietrwałe.
    Nie bij, wytłumacz!

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał racer Zobacz post
    I zapomniałeś dodać, że są nietrwałe.
    sam jestes nietrwaly, kominki zaroodporne ze stali 1.4828 napewno przetrwają mnie czy ciebie

    P.S.

    beznadziejny masz ten obrazek oczopląsu można dostać
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Zdania mogą być różne...
    Ciekawe czy widząc wymieniany właśnie, po dwóch latach użytkowania, wkład kominowy wykonany ze stali o podanym symbolu i dziurawy jak sitko, upierałbyś się dalej...
    Wystarczyło, że źle palono (niskie nastawy pieca), kiepskiej jakości opałem (duża zawartość wody), paręnaście razy (bo komin "zarastał" już po 3-4 tygodniach palenia) kominiarz "poszorował" od środka wkładkę kulą ze stalowym jeżem, pięknie rysując bardziej podatną na korozję stal właśnie o symbolu 1.4828 i...dwa lata wystarczyły by zniszczyć coś co miało z założenia być "wieczne".
    Osobiście jakiś czas temu przestałem stosować stal żaroodporną 1.4828 w kominach i wkładkach (na rzecz zwykłej stali nierdzewnej), bo przekonałem się, że przy niskiej świadomości technicznej użytkowników kominków czy pieców (szczególnie na eko-groszek), oraz "fachowej" obsłudze kominiarskiej (często przeprowadzanej we własnym zakresie) takie elementy kominowe najnormalniej w świecie zaczynają korodować.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Zdania mogą być różne...
    Ciekawe czy widząc wymieniany właśnie, po dwóch latach użytkowania, wkład kominowy wykonany ze stali o podanym symbolu i dziurawy jak sitko, upierałbyś się dalej...
    Wystarczyło, że źle palono (niskie nastawy pieca), kiepskiej jakości opałem (duża zawartość wody), paręnaście razy (bo komin "zarastał" już po 3-4 tygodniach palenia) kominiarz "poszorował" od środka wkładkę kulą ze stalowym jeżem, pięknie rysując bardziej podatną na korozję stal właśnie o symbolu 1.4828 i...dwa lata wystarczyły by zniszczyć coś co miało z założenia być "wieczne".
    Osobiście jakiś czas temu przestałem stosować stal żaroodporną 1.4828 w kominach i wkładkach (na rzecz zwykłej stali nierdzewnej), bo przekonałem się, że przy niskiej świadomości technicznej użytkowników kominków czy pieców (szczególnie na eko-groszek), oraz "fachowej" obsłudze kominiarskiej (często przeprowadzanej we własnym zakresie) takie elementy kominowe najnormalniej w świecie zaczynają korodować.
    Pozdrawiam.
    OK. Jak coś mówimy musimy wiedzieć co mówimy więc tak:
    podstawa w stalach tzw. szlachetnych to nikiel i ich dodatek procentowy do wytopu.
    To właśnie nikiel "uodparnia" stal na korozje.

    stal żaroodporna gatunek 1.4828 dodatek niklu 11-13 %
    stal kwasoodporna gatunek np. 1.4301 dodatek niklu 9-11 %
    stal nierdzewna gatunek np. 1.4016 dodatek niklu < 0,6 % - WSKAZANA PRZEZ CIEBIE !!!

    więc jak mówisz o korozji zastanów się ...


    co do nastawy pieca tudzież do palenia mokrym drewnem jeszcze gorszy efekt uzyskasz w tradycyjnych kominach

    P.S. nie jestem żadnym dystrybutorem wkładów kominowych
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    stal nierdzewna gatunek np. 1.4016 dodatek niklu < 0,6 % - WSKAZANA PRZEZ CIEBIE !!!
    Z jaką że łatwością "wsadziłeś" mi w usta coś czego nie powiedziałem.
    Tymczasem o stali 1.4404 mówiłem - "mądralo"...bo taką używa się powszechnie do wyrobu wkładek kominowych.
    Tak się składa, że im bardziej stal nierdzewna jest żaroodporna - tym podatniejsza na korozję. "Więc jak mówię o korozji", to...nie wciskam ludziom kitów o "wiecznych" kominach.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.

    Z jaką że łatwością "wsadziłeś" mi w usta coś czego nie powiedziałem.
    Tymczasem o stali 1.4404 mówiłem - "mądralo"...bo taką używa się powszechnie do wyrobu wkładek kominowych.
    Tak się składa, że im bardziej stal nierdzewna jest żaroodporna - tym podatniejsza na korozję. "Więc jak mówię o korozji", to...nie wciskam ludziom kitów o "wiecznych" kominach.
    Pozdrawiam.
    tak, tak jak wciskasz ludziom z piecami na paliwa stale wkłady z blachy 316 (1.4404), które są normalnie przeznaczone do pieców gazowych etc. to ja cie pozdrawlaju...
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.

  19. #19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Czym to przeznaczenie się objawia?
    Proszę objaśnij nam wszystkim...
    Chętnie się douczę.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  20. #20
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Zarejestrowany
    Dec 2009
    Skąd
    ci to przyszło do głowy?
    Posty
    679

    Domyślnie

    Mam ciche wrażenie że znajomość kilku cyferek robi z niektórych pępki świata.
    Nie bij, wytłumacz!

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony