    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Bezpośrednie podpięcie grzałki pod panele spowoduje:
    - za duże obciążenie podobne do zwarcia - duży prąd przy niemal zerowym napięciu = mikroskopijna moc,
    - za małe obciążenie podobne do przerwy - mały prąd przy napięciu zbliżonym do otwartego obwodu = mała moc,
    - przez chwilę może się zdarzyć że akurat punkt mocy maksymalnej panela zbliżył się do obciążenia = maksymalna moc.

    Z elektroniką sterującą MPPT zawsze jest maksymalna moc.
    Przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem co napisał kolega...
    Nie sądzisz że on pisze o zasilaniu z akumulatora a nie z bezpośrednio z paneli...
    Tak swoją drogą to mam zupełnie odmienne zdanie odnośnie MPPT i bezpośredniego zasilania grzałki...
    Jak dla mnie nie ma sensu pakować całej tej elektroniki aby złapać bardzo niewiele dodatkowej energii...
    Po prostu jak to się mówi..."z pustego to i Salomon nie naleje..."
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  2. #4562

    Domyślnie

    Zasilanie grzałek z akumulatora jest jeszcze głupszym pomysłem niż instalacja off grid.
    Po pierwsze akumulator kwasowy oddaje tylko 60% włożonej energii czyli bardziej się opłaca bezpośrednie podłączenie grzałki i przechowanie energii w postaci ciepłej wody. Odpowiednio ocieplony zbiornik przechowa tą energię z mniejszymi stratami.
    MPPT czy jakikolwiek sterownik grzałek nie daje "trochę dodatkowej energii", ale kilka lub kilkadziesiąt razy więcej niż grzałki podłączone bezpośrednio.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  3. #4563
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Nigdzie nie napisałem że grzałki mają być bezpośrednio podłączone pod PV. Mają przejmować nadwyżki z PV im więcej idzie z paneli tym więcej grzałek się załączy. W pierwszej kolejności idzie chałupa później grzałki.
    Tak po Jaśkowemu to prąd ma być pobierany jak aku są nasycone żeby ich nie pałować. Aku mają być zawsze załadowane pod korek dla UPS.
    Narazie jest 0.5kW paneli ma dojść jeszcze 0,5kW. Teraz to śmiga na PWM 40A a ma dojść inną przetwornica 24V z wbudowanym MPPT30A.
    Mam trochę za małe akumulatory 2x 55Ah ale raczej nie planuję więcej. Co do wiatraka ciągle się zastanawiam ale przekonany nie jestem. To tak docelowo.
    Na razie tą grzałkę 3x200W(24V) muszę podłączyć pod 12V przetwornicę wymienię na samym końcu.
    Jaka może być moc grząłki 24V zasilonej 12v?? Połowa??
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4564
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.214

    Domyślnie

    połowa...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  5. #4565

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Nigdzie nie napisałem że grzałki mają być bezpośrednio podłączone pod PV. Mają przejmować nadwyżki z PV im więcej idzie z paneli tym więcej grzałek się załączy. W pierwszej kolejności idzie chałupa później grzałki.
    Tak po Jaśkowemu to prąd ma być pobierany jak aku są nasycone żeby ich nie pałować. Aku mają być zawsze załadowane pod korek dla UPS.
    Narazie jest 0.5kW paneli ma dojść jeszcze 0,5kW. Teraz to śmiga na PWM 40A a ma dojść inną przetwornica 24V z wbudowanym MPPT30A.
    Mam trochę za małe akumulatory 2x 55Ah ale raczej nie planuję więcej. Co do wiatraka ciągle się zastanawiam ale przekonany nie jestem. To tak docelowo.
    Na razie tą grzałkę 3x200W(24V) muszę podłączyć pod 12V przetwornicę wymienię na samym końcu.
    Jaka może być moc grząłki 24V zasilonej 12v?? Połowa??
    Nie mam pojęcia jak Ty chcesz tym sterować?
    Ja bym zrobił dwa osobne układy:
    - off grid nr 1 z regulatorem Tracer i akumulatorami,
    - off grid nr 2 tylko do grzania wody ze sterownikiem opartym np. na triakach czy SSR.
    Oba układy bym zaplanował na identyczne napięcia stringów i w zależności od pory roku i potrzeb przyłączał kolejne stringi choćby czwórnikami czy trójnikami MC4. Masz tanio i niezawodnie.

    Połączenie to duża komplikacja i koszty. Same przekaźniki DC będą kosztować WIĘCEJ NIŻ STEROWNIK DO CWU.
    Prawdopodobnie nie unikniesz przepływu części energii z akumulatorów do grzałek tym samym przyspieszysz ich zużycie.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  6. #4566
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Po co robić dwa układy skoro grzałka jest sposobem na zagospodarowanie prądu "odpadowego" tzn nadwyżek. Co do sterowania Jasiek to tłumaczył.
    Przykładowo Napięcie z regulatora powoduje załączenie
    14,2V grzałka 1
    13,8 grzałka2
    13,5 grzałka 3
    13V symuluje zanik zasilania i odpala UPS
    Tak samo ustawia się progi wyłączenia grzałek i przywrócenia zasilania.
    Liczby są trochę z kapelusza ale mają to zobrazować

    W pierwszej kolejności to trochę bardziej zawansowany UPS
    2. Obniżenie zużycia bytowego
    3. CWU

    Chociaż zimą chyba bardziej w wspomaganie CWU bym poszedł niż ciągłe rozłącznie i załącznie zasilania przetwornicy
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 28-11-2017 o 17:21
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  7. #4567

    Domyślnie

    Regulator będzie dostarczał napięcia zgodnego z algorytmem ładowania wybranego typu akumulatora. Po pewnym czasie naładuje akumulator i napięcie na nim wzrośnie. Włączysz grzałkę i napięcie spadnie. Regulator znowu się przełączy na ładowanie akumulatora i będzie go przeładowywał powodując gazowanie. Ewentualnie przejdzie na float charge i nie będzie go doładowywał do czasu spadku poniżej założonego napięcia. Tak czy siak energia z akumulatora pójdzie częściowo do grzałek skracając jego żywotność. Sama histereza to będą tysiące mikrocykli.

    Napisz mi czym chcesz te grzałki załączać? Jakim urządzeniem? Typ i cena?
    Czym chcesz je sterować? Przykład sterownika?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  8. #4568
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Sterownik ok 200zł przekaźniki DC-DC ok 40złx3 i 1 AC-DC (gdzieś wygrzebałem)
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #4569
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    połowa...

    Adam M.
    mniejsza połowa, czyli połowa tej połowy...

  10. #4570
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.214

    Domyślnie

    uzasadnij, proszę, bom ciekaw - czemu...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  11. #4571
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    uzasadnij, proszę, bom ciekaw - czemu...

    Adam M.
    P = U x I
    U = I x R
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 28-11-2017 o 18:31
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  12. #4572
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Oświadczyłem że instalacja jest zgodna z normami itp. Jest zgodna, bo sprawdziłem.
    A możesz powiedzieć jakim miernikiem to sprawdzałeś
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  13. #4573
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    p = u x i
    a r=u/i
    Ps. To właściwie powinno być kierowane do adama
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 28-11-2017 o 18:33
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  14. #4574

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    A możesz powiedzieć jakim miernikiem to sprawdzałeś
    Fluke i Uni-T.
    Ale jak widziałem elektryków przy pracy to nic nie sprawdzali. Nawet ci przysłani z ZE do wymiany przyłącza. Jak trzeba było założyć licznik czterokwadrantowy, to go sam założyłem. Tylko przyszli zaplombować. Po prostu pełny luz.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  15. #4575
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.214

    Domyślnie

    Chyba miałem zły dzień.
    Moc to I2 x R
    Zależność kwadratowa, nieliniowa.
    Wychodzi połowa połowy...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  16. #4576

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Narazie jest 0.5kW paneli ma dojść jeszcze 0,5kW.
    Ale o czym Ty mówisz masz 2 panele chcesz dołożyć kolejne 2 i widzisz miejsce na energię dla chałupy a później dla grzałek? Mam troszkę więcej, Jan jeszcze więcej i na chwilę obecną on grzeje chałupę prądem i starcza mu na tzw. bytowe + grzanie. Mi na bytowe + dogrzewanie w okresach przejściowych. A Tobie 4 panele i akumulator zapewnią bytowe.

    Weź sobie gorącą kawkę w dłoń usiądź przy oknie i zobacz to białe co leci z nieba i przykleja się do paneli, później popatrz sobie na swój akumulator i swoje bytowe.

    Bo jeśli ja widzę na swoim inwerterze produkcję 0W i nawet się nie przebudził ze snu po nocy to twój akumulator musi być zasiarczonym pustakiem po całej nocy. Ale mnie tam to lotto mam swój prąd w ZE.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  17. #4577

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Mam w domu dwa bardzo istotne urządzenia, pracujące codziennie i to wielokrotnie, zasilane z 3 faz.
    Wymiana jednego na 1 fazową wersję jest możliwa za jakieś 2-3 tysiące ale drugie kosztuje 30k więc go wymieniał nie będę.
    Wiesz ile kosztuje falownik trójfazowy hybrydowy? Ostatnio jak sprawdzałem to koło 20 tys, ale może już staniały?
    Do tego akumulatory za drugie tyle.
    Kto bogatemu zabroni?
    Ja bym się podłączył do ZE, a na brak prądu użył agregatu bo mi szkoda wydać kilkadziesiąt tysięcy w sytuacji gdzie przerwy w dostawie energii nie trwają dłużej niż 30 godzin rocznie.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  18. #4578

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Agregat spalinowy nie zapewnia zasilania bez przerw.
    Ja potrzebuję taki system.
    W takim razie widzę oczami wobraźni 1MW w panelach na polu obok i ze 2 większe wiatraki, powiedzmy jeszcze 1,5 mln sztuk akumulatorów żelowych i jak to mówią w nawigacji: "Dotarłeś do celu prowadził Cię wiesman "
    Jeśli agregat nie zapewnia zasilania bez przerw na pewno robi to panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem i przetwornicą w środku dnia kiedy sypie śnieg i panele nie produkują NIC.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  19. #4579
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Tu są inwertery nowe, ale chyba "leżaki magazynowe":

    https://allegro.pl/uzytkownik/ALEX_E...121619?order=p

    Można coś wybrać.
    Używane inwertery na tym portalu o podobnych parametrach teraz przed zimą są znacznie tańsze.
    Że to są "leżaki", to raczej pewne.
    Ja mam jeden inwerter firmy ABB. Nie ma wyświetlacza z "bajerami", jak nowsze, ale pracuje prawidłowo.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  20. #4580
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Ale o czym Ty mówisz masz 2 panele chcesz dołożyć kolejne 2 i widzisz miejsce na energię dla chałupy a później dla grzałek? Mam troszkę więcej, Jan jeszcze więcej i na chwilę obecną on grzeje chałupę prądem i starcza mu na tzw. bytowe + grzanie. Mi na bytowe + dogrzewanie w okresach przejściowych. A Tobie 4 panele i akumulator zapewnią bytowe.

    Weź sobie gorącą kawkę w dłoń usiądź przy oknie i zobacz to białe co leci z nieba i przykleja się do paneli, później popatrz sobie na swój akumulator i swoje bytowe.

    Bo jeśli ja widzę na swoim inwerterze produkcję 0W i nawet się nie przebudził ze snu po nocy to twój akumulator musi być zasiarczonym pustakiem po całej nocy. Ale mnie tam to lotto mam swój prąd w ZE.
    Chyba nic nie zrozumiałeś.
    Pod przetwornicę podpiętych jest lub będzie kilka urządzeń które pobiera prąd w sposób ciągły lub jak jest uruchomiona to działa dość długo: WM, alarm, CCTV, Kilka sterowników i pomp,CO, TV, laptop,ruter i kilka pierdół. Wyjdzie z tego około połowa bytowych lub lepiej. Z tym że ma to działać na zasadzie gdy jest prąd z PV to ciągniemy z PV gdy neima prądu to ZE. Gdy mamy za dużo prądu z PV t dodatkowo ładujemy CWU. Gdy niema prądu z ZE to ciągniemy Z Aku i PV. Gdy wszystko zdechnie odpalamy agregat.
    Dlaczego miałbym mieć rano pusty aku?? Bez sensu rozładowywać je w tanim prądzie.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Strona 229 z 1061

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony