Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeny mam rózne, interesuje się tym typem ocieplenia od około roku. Co firma to inna cena, pozytywne jest to, że ceny spadają.
Współczynnik liczysz bardzo prosto: Najpierw liczysz opór cieplny R=grubość materiału/współczynnik przenikania ciepła materiału np: R= 0.20(20cm)/0,022=9,09.
U=1/R=1/9,09=0,11.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObserwując dyskusję pozwolę wrzucić swoje 3 grosze
Aby prawidłowo policzyć całkowity opór cieplny przegrody (wg PN EN ISO 6946), należy dodać jeszcze opory przejmowania ciepła od strony wewnętrznej budynku (Rsi) i od strony zewnętrznej (Rse). W zależności przegrody tj. ściana, sufit, podłoga, parametry Rsi i Rse są różne. Dla przegrody dachowej sumarycznie dają one 0,14. Przy przegrodzie pasywnej akurat ich znaczenie jest niewielkie, ale zakładając mniejszą izolację cieplną przegrody wówczas mają one znaczenie
Jeśli chodzi o wcześniej poruszane tematy dotyczące zmian współczynnika lambda pianek poliuretanowych w funkcji czasu, pozwolę sobie odesłać do artykułu zamieszczonego w ostatnich Izolacjach napisanego przez mgr inż. Papińskiego.
http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...i-budynkow?p=2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOooo o to właśnie chodziło...
Pozwolę sobie zacytować z tego tekstu: http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...i-budynkow?p=2
"... zauważa się zmiany współczynnika λ pianki w pierwszym okresie po spienieniu. Wartości odnoszą się do pianki o gęstości pozornej poniżej 60 kg/m³.
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła pianki:
* bezpośrednio po spienieniu – 0,019 W/(m·K),
* 14 dni po spienieniu – 0,021 W/(m·K),
* 5 mies. po spienieniu – 0,023 W/(m·K),
* 3 lata po spienieniu – 0,024 W/(m·K).
Dla porównania wartość współczynnika λ pianki spienionej w wyniku reakcji izocyjanian–woda bezpośrednio po spienieniu wynosi 0,033–0,034 W/(m·K). ..." - Domyślam się, że to ta otwarto komórkowa.
Jeśli weźmiemy pod uwagę cenę 200zł za 1m3 tej pianki o wartości max 0,028
oraz
styropian o lambda 0,031 za 200zł za 1m3
To co wybrać???
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą pianki, które wartość obliczeniową lambdy po sezonowaniu mają na poziomie 0,022 W/mK. Ta informacja nie jest wzięta z powietrza tyko jest ona zamieszczona w jednej z aprobat technicznych dla natryskowych pianek wydanych przez szanowne ITB.
Zalety pianek, które zapewne były już w tym wątku to głównie brak jakichkolwiek łączeń i eliminacja mostków termicznych. Ponadto jeśli przyjmie się lambdę na poziomie 0,022 W/mK to ich izolacyjność jest lepsza niż tradycyjnych materiałów. Jeśli cena jest podobna, dla mnie wybór jest oczywisty.
Dodatkowo mogę napisać wstępne porównanie pianek otwartokomórkowych i zamkniętokomórkowych. Jest ono opracowane na podstawie ostatniej publikacji hiszpańskiej organizacji IPUR zrzeszającej największych europejskich producentów pianek poliuretanowych.
Pianka
Otwartokomórkowa: O
Zamkniętokomórkowa: Z
Ilość komórek zamkniętych:
O: <20%
Z: >90%
Lambda:
O: 0,035-0,040 W/mK
Z: 0,021-0,027 W/mK
Gęstość w kg/m3:
O: <30 ( z reguły w przedziale 8-15)
Z: >30 ( do izolacji wewnętrznych na poziomie 35-40, na zewnątrz min 45-50)
Opór dyfuzyjny pary wodnej (wsp. mikro):
O: <10
Z: 60-110
Chłonność wody:
O: Chłonie wodę
Z: wodoszczelna
Odporność na ściskanie:
O: niska
Z: wysoka
Niezależnie od wybranej pianki dodatkowo zaleca się stosować paroizolację na poddaszu od strony ciepłej pomieszczenia, aby uniknąć kondensacji pary wodnej w piance (punktu rosy).. Każda pianka jest paroprzepuszczalna, jedne w większym stopniu, inne w mniejszym.
Ostatnio edytowane przez Termopian ; 31-10-2011 o 21:56
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co paroizolacja przy zamkniętej pianie - nie wydaje mi sie żeby była paroprzepuszczalna- ma zamkniete komórki. To dodatkowe i zbędne moim zdaniem koszty- podobnie jak marketingowa nagonka wentylacji nad izolacją- czy to pod deskowaniem czy membraną.Napisał Termopian;
Cały czas mylimy pojęcia ciśnienia pary wodnej w prawidłowo wentylowanych pomieszczeniach, z usuwaniem wilgoci z domu przez ściany,stropy i warstwy izolacji....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisałem wcześniej. Pianka o zamkniętych komórkach ma współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ na poziomie 60-110 (w zależności od gęstości). Folie paroizolacyjne posiadają wartość µ na poziomie kilkunastu TYSIĘCY..
Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia natryskowego wynika niestety, że nie jest to paroizolacja, a horyzontem czasowym, w którym z reguły nie występują problemy, jest górna granica przedziału Flashback'a
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
W płyty warstwowe rozumiem, że dają zamkniętokomórkową. Natrysk też. Także...
Możliwość pocięcia na różne grubości-
cena 200zł m3 netto.
Konkretnie to tu:
http://allegro.pl/pianka-poliuretano...907866913.html
Ktoś ma jakieś informacje na temat gryzoni i pianek?
Czy myszy albo jak czytam groźniejsze nornice lub inne gryzonie też robią tunele jak w styropianie???
Mam w projekcie strop żelbetonowy na poddaszu (szerzej w wątku dachy - trumna)
Rozważam dodanie dodatku wodoszczelnego do betonu.
Czy nadal potrzebuję folii pod pianką?
Jeśli gryzonie lubią piankę (raczej zastosuję płyty) zastosuję klej z siatką czy wtedy też jest wymagana folia pod pokryciem z dachówki betonowej? Dach ma 40*
A to nie przypadkiem płyty fenolowe?
Bo jeśli nie to można jakiegoś linka dla poszerzenia horyzontów? Jakieś bliższe info? W końcu termo izolujemy raz na 40 lat
Ostatnio edytowane przez Raźny ; 01-11-2011 o 20:30
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz cennik natrysku : http://www.firma-aman.pl/prices/poly...oam-spray.html tej firmy.
8,50zł/m2 1cm grubości netto . 20cm to już z VAT 8% 184zł/m2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych