  1. #341

    Domyślnie

    Masz już te 20cm na suficie?

  2. #342
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał amigo1974 Zobacz post
    Masz już te 20cm na suficie?
    Jeszcze nie, wszystko na etapie załatwiania.

  3. #343

    Domyślnie

    jaki ma być koszt m2 rozumiem że tej grubości? Jeśli to nie tajemnica! I jeszcze powiedz mi jak liczysz współczynnik?

  4. #344
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał amigo1974 Zobacz post
    jaki ma być koszt m2 rozumiem że tej grubości? Jeśli to nie tajemnica! I jeszcze powiedz mi jak liczysz współczynnik?
    Ceny mam rózne, interesuje się tym typem ocieplenia od około roku. Co firma to inna cena, pozytywne jest to, że ceny spadają.
    Współczynnik liczysz bardzo prosto: Najpierw liczysz opór cieplny R=grubość materiału/współczynnik przenikania ciepła materiału np: R= 0.20(20cm)/0,022=9,09.
    U=1/R=1/9,09=0,11.

  5. #345

    Domyślnie

    To kiedy zamierzasz izolować swój sufit?

  6. #346
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał amigo1974 Zobacz post
    To kiedy zamierzasz izolować swój sufit?
    Najwcześniej wiosną.

  7. #347

  8. #348
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał amigo1974 Zobacz post
    Ile m2 ?
    Około 100m2+dodatkowo do ocieplenia strop, ale tam nasypię 50cm perlitu.

  9. #349

    Domyślnie

    Ja mam jakieś 150m2. Za ile znalazłeś najlepszą ofertę?

  10. #350
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał amigo1974 Zobacz post
    Ja mam jakieś 150m2. Za ile znalazłeś najlepszą ofertę?
    Jak na razie najlepsza oferta to 108zł/m2 brutto za 20cm .

  11. #351

    Domyślnie

    no to nieźle! Powołaj się w negocjacjach również na moje 150m2 to może się uda coś jeszcze wywalczyć. Czy po wykonaniu robią zdjęcia w termowizji swojej izolacji?

  12. #352
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Termopian

    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    Czechowice-Dziedzice
    Kod pocztowy
    43-502
    Posty
    4

    Domyślnie

    Obserwując dyskusję pozwolę wrzucić swoje 3 grosze

    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Ceny mam rózne, interesuje się tym typem ocieplenia od około roku. Co firma to inna cena, pozytywne jest to, że ceny spadają.
    Współczynnik liczysz bardzo prosto: Najpierw liczysz opór cieplny R=grubość materiału/współczynnik przenikania ciepła materiału np: R= 0.20(20cm)/0,022=9,09.
    U=1/R=1/9,09=0,11.
    Aby prawidłowo policzyć całkowity opór cieplny przegrody (wg PN EN ISO 6946), należy dodać jeszcze opory przejmowania ciepła od strony wewnętrznej budynku (Rsi) i od strony zewnętrznej (Rse). W zależności przegrody tj. ściana, sufit, podłoga, parametry Rsi i Rse są różne. Dla przegrody dachowej sumarycznie dają one 0,14. Przy przegrodzie pasywnej akurat ich znaczenie jest niewielkie, ale zakładając mniejszą izolację cieplną przegrody wówczas mają one znaczenie


    Jeśli chodzi o wcześniej poruszane tematy dotyczące zmian współczynnika lambda pianek poliuretanowych w funkcji czasu, pozwolę sobie odesłać do artykułu zamieszczonego w ostatnich Izolacjach napisanego przez mgr inż. Papińskiego.
    http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...i-budynkow?p=2

  13. #353
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Raźny

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Mazowsze
    Posty
    291

    Domyślnie

    Oooo o to właśnie chodziło...

    Pozwolę sobie zacytować z tego tekstu: http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...i-budynkow?p=2


    "... zauważa się zmiany współczynnika λ pianki w pierwszym okresie po spienieniu. Wartości odnoszą się do pianki o gęstości pozornej poniżej 60 kg/m³.

    Wartości współczynnika przewodzenia ciepła pianki:

    * bezpośrednio po spienieniu – 0,019 W/(m·K),
    * 14 dni po spienieniu – 0,021 W/(m·K),
    * 5 mies. po spienieniu – 0,023 W/(m·K),
    * 3 lata po spienieniu – 0,024 W/(m·K).

    Dla porównania wartość współczynnika λ pianki spienionej w wyniku reakcji izocyjanian–woda bezpośrednio po spienieniu wynosi 0,033–0,034 W/(m·K). ..." - Domyślam się, że to ta otwarto komórkowa.

    Jeśli weźmiemy pod uwagę cenę 200zł za 1m3 tej pianki o wartości max 0,028
    oraz
    styropian o lambda 0,031 za 200zł za 1m3

    To co wybrać???

  14. #354
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Termopian

    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    Czechowice-Dziedzice
    Kod pocztowy
    43-502
    Posty
    4

    Domyślnie

    Są pianki, które wartość obliczeniową lambdy po sezonowaniu mają na poziomie 0,022 W/mK. Ta informacja nie jest wzięta z powietrza tyko jest ona zamieszczona w jednej z aprobat technicznych dla natryskowych pianek wydanych przez szanowne ITB.

    Zalety pianek, które zapewne były już w tym wątku to głównie brak jakichkolwiek łączeń i eliminacja mostków termicznych. Ponadto jeśli przyjmie się lambdę na poziomie 0,022 W/mK to ich izolacyjność jest lepsza niż tradycyjnych materiałów. Jeśli cena jest podobna, dla mnie wybór jest oczywisty.

    Dodatkowo mogę napisać wstępne porównanie pianek otwartokomórkowych i zamkniętokomórkowych. Jest ono opracowane na podstawie ostatniej publikacji hiszpańskiej organizacji IPUR zrzeszającej największych europejskich producentów pianek poliuretanowych.

    Pianka
    Otwartokomórkowa: O
    Zamkniętokomórkowa: Z

    Ilość komórek zamkniętych:
    O: <20%
    Z: >90%

    Lambda:
    O: 0,035-0,040 W/mK
    Z: 0,021-0,027 W/mK

    Gęstość w kg/m3:
    O: <30 ( z reguły w przedziale 8-15)
    Z: >30 ( do izolacji wewnętrznych na poziomie 35-40, na zewnątrz min 45-50)

    Opór dyfuzyjny pary wodnej (wsp. mikro):
    O: <10
    Z: 60-110

    Chłonność wody:
    O: Chłonie wodę
    Z: wodoszczelna

    Odporność na ściskanie:
    O: niska
    Z: wysoka

    Niezależnie od wybranej pianki dodatkowo zaleca się stosować paroizolację na poddaszu od strony ciepłej pomieszczenia, aby uniknąć kondensacji pary wodnej w piance (punktu rosy).. Każda pianka jest paroprzepuszczalna, jedne w większym stopniu, inne w mniejszym.
    Ostatnio edytowane przez Termopian ; 31-10-2011 o 21:56

  15. #355
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar farmi
    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Poznań i okolice
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał Termopian;
    Niezależnie od wybranej pianki dodatkowo zaleca się stosować paroizolację na poddaszu od strony ciepłej pomieszczenia, aby uniknąć kondensacji pary wodnej w piance (punktu rosy).. Każda pianka jest paroprzepuszczalna, jedne w większym stopniu, inne w mniejszym.
    A po co paroizolacja przy zamkniętej pianie - nie wydaje mi sie żeby była paroprzepuszczalna- ma zamkniete komórki. To dodatkowe i zbędne moim zdaniem koszty- podobnie jak marketingowa nagonka wentylacji nad izolacją- czy to pod deskowaniem czy membraną.
    Cały czas mylimy pojęcia ciśnienia pary wodnej w prawidłowo wentylowanych pomieszczeniach, z usuwaniem wilgoci z domu przez ściany,stropy i warstwy izolacji....

  16. #356
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Termopian

    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    Czechowice-Dziedzice
    Kod pocztowy
    43-502
    Posty
    4

    Domyślnie

    Tak jak pisałem wcześniej. Pianka o zamkniętych komórkach ma współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ na poziomie 60-110 (w zależności od gęstości). Folie paroizolacyjne posiadają wartość µ na poziomie kilkunastu TYSIĘCY..

    Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia natryskowego wynika niestety, że nie jest to paroizolacja, a horyzontem czasowym, w którym z reguły nie występują problemy, jest górna granica przedziału Flashback'a

  17. #357

  18. #358
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Raźny

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Mazowsze
    Posty
    291

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    gdzie konkretnie można kupić w tej cenie piankę ?? nie pomyliłeś się przypadkiem ?? chyba raczej 200zł/m2 ??

    W płyty warstwowe rozumiem, że dają zamkniętokomórkową. Natrysk też. Także...

    Możliwość pocięcia na różne grubości-
    cena 200zł m3 netto.

    Konkretnie to tu:

    http://allegro.pl/pianka-poliuretano...907866913.html

    Ktoś ma jakieś informacje na temat gryzoni i pianek?
    Czy myszy albo jak czytam groźniejsze nornice lub inne gryzonie też robią tunele jak w styropianie???

    Mam w projekcie strop żelbetonowy na poddaszu (szerzej w wątku dachy - trumna)
    Rozważam dodanie dodatku wodoszczelnego do betonu.

    Czy nadal potrzebuję folii pod pianką?
    Jeśli gryzonie lubią piankę (raczej zastosuję płyty) zastosuję klej z siatką czy wtedy też jest wymagana folia pod pokryciem z dachówki betonowej? Dach ma 40*

    Cytat Napisał Termopian Zobacz post
    Są pianki, które wartość obliczeniową lambdy po sezonowaniu mają na poziomie 0,022 W/mK. Ta informacja nie jest wzięta z powietrza tyko jest ona zamieszczona w jednej z aprobat technicznych dla natryskowych pianek wydanych przez szanowne ITB.
    A to nie przypadkiem płyty fenolowe?

    Bo jeśli nie to można jakiegoś linka dla poszerzenia horyzontów? Jakieś bliższe info? W końcu termo izolujemy raz na 40 lat
    Ostatnio edytowane przez Raźny ; 01-11-2011 o 20:30

  19. #359
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    ktoś ciebie wkręca bardzo fachowo, cena promocyjna netto 200zł/m3 oznacza w praktyce że płytę używaną grubą 100mm sprzedają po 50-60zł/m2 netto czyli m3 takiej przyjemności to 500-600zł netto, a płytę nową sprzedają po 89,6zł/m2 netto czyli 900zł/m3

    nawet końcówki serii sprzedają po 25-35zł/m2 netto
    Tu masz cennik natrysku : http://www.firma-aman.pl/prices/poly...oam-spray.html tej firmy.
    8,50zł/m2 1cm grubości netto . 20cm to już z VAT 8% 184zł/m2.

  20. #360
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Termopian

    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    Czechowice-Dziedzice
    Kod pocztowy
    43-502
    Posty
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał HenoK Zobacz post
    Tu masz cennik natrysku : http://www.firma-aman.pl/prices/poly...oam-spray.html tej firmy.
    8,50zł/m2 1cm grubości netto . 20cm to już z VAT 8% 184zł/m2.
    Warto sprawdzić sobie jaka pianka jest natryskiwana oraz czy w tej kwocie jest np. dojazd do klienta.. Wątpię, żeby za 5cm na drugim końcu Polski wykonaliby natrysk za 42,5zł netto za m2. To jest główny powód dlaczego dla usług natrysku nie ma stałego cennika

Strona 18 z 68

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony