Kluczowe są opory. Lunę jak zmierzyłem bez obciążenia (czyli sama centralka, bez podłączonych kanałów) to dmuchnęła na pełnych rpm 250m3/h i wentyle pobrały 116W - czyli zgodnie z ch-tyką wentyli.Fakt, wydolność przy takich obrotach liczyłem anemometrem (prędkość pomnożyłem przez przekrój, ale sądzę , że obliczenia są w miarę OK.
I teraz najważniejsze - u mnie łączna długość wszystkich kanałów na nawiewie liczona od wentyla do anemostatów to ok. 10m - opory są śmiesznie małe
Ale faktycznie Indiana mógłby coś napisać bliżej o swojej instalacji - ostatnio każdy kawałek wiedzy o rekuperacji chłonę jak gąbka
PS Dziś z ciekawości rozebrałem Lunę i zdziwiłem się, ile wody ona trzyma w wymienniku... wodę z węża spuściłem, a nie wziąłem pod uwagę, że w wymienniku sporo zostaje no i z dobre pół litra wylałem na podłogę - pociekło między deski w wełnę, mam nadzieję, że taka ilość nie zawilgoci zbytnio wełny w stropie...:/
PS2 wreszcie "zajarzyłem" Kaszpir o co Ci chodzi - liczysz, że skoro centrala przy 200m3 ciągnie ok. 120W, to przy wydajności 3/4 (czyli 150m3) ma ciągnąć 3/4 ze 120 W czyli ok. 87W - tak, ale byłoby tak przy oporach instalacji 100Pa, a moja ma (tu obliczenia są teoretyczne liczone ze sporym zapasem) ok. 60Pa.
Szkoda, że nie mam dostępu do balo-coś tam (taki anemometr do mierzenia czystej wydajności), wtedy miałbym obliczenia dokładne.
Ale i tak faktycznie jestem zadowolony
))