Najlepiej bylo by to sprawdzic empirycznie, ale nie kazdy ma takie samew opory przeplywu na GZ.

W przypadku mojej pompy, aby zrekompensowac te 25W roznicy pomiedzy biegiem II a III COP pompy misual by wzrosnac o wielkosc 0,0021. Przy spadku temperatury skraplacza o 1*C wzrost COP bedzie zapewne wielokrotnoscia tego rownowazacego zuzycie pompki.