    Domyślnie Temperatury dolnego źródła

    Proszę o informacje jakie macie np dzisiaj temperatury dolnego źródła podczas końca pracy sprężarki ( tuż przed wyłączeniem ) ?? U mnie jest ok 2.00 stopnie na wejściu i ok -2.00 na wyjściu i nie wiem czy jest ok. Mam kolektor pionowy.

  2. #2

    Domyślnie

    Mój poziomy , na wejściu 4,8 stopnia i delta 5,0 czyli do ziemi idzie -0,2
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  3. #3

    Domyślnie

    Mój poziomy 3 stopnie na wejściu o stopni na wyjściu

  4. #4

    Domyślnie

    Na zewnątrz -18 , w domu 20 na parterze i 22.5 na piętrze , PCi działa tylko w 2T , temp DZ 4.8 delta 4.2
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Na zewnątrz -18 , w domu 20 na parterze i 22.5 na piętrze , PCi działa tylko w 2T , temp DZ 4.8 delta 4.2
    Fajnie mieć przewymiarowaną PC, co?

    U mnie pierwszy raz zobaczyłem tej zimy 35* na zasilaniu. DZ 2,3/-1,7. W domu 22(salon)-24(łazienki), na zewnątrz -19. Około 35kWh dziennie.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Około 35kWh dziennie.
    Czyli u Ciebie też 2T też czeka na cieplejsze czasy ?

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Fajnie mieć przewymiarowaną PC, co?
    Wychodzi na to że fajnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jak ty kurcze te rurki zakopales ze masz taka temperature. Przeciez to rzut beretem od mojego DZ
    Niby nie daleko , ale ja jestem zdecydowanie niżej , i rzeka dość blisko . Podczas kopania DZ woda zapiepszała jak ze szlałfa strażackiego u ciebie raczej tak nie było.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Na zewnątrz -18 , w domu 20 na parterze i 22.5 na piętrze , PCi działa tylko w 2T , temp DZ 4.8 delta 4.2
    U mnie dzisiaj rano po 8h pracy 1,3/-3,5.
    Jak ty kurcze te rurki zakopales ze masz taka temperature. Przeciez to rzut beretem od mojego DZ

    BTW: Po wyciagnieciu siateczki z filtra 6/4" na DZ delta spadla mi prawie o 1*C. Filtr nie byl jakos strasznie zasyfiony. Glownie wylapal resztki konopii z ostatniej operacji rozbudowy rozdzielacza o dodatkowa pentle. Na razie chodzi bez filtra i waham sie czu go zakladac jesli nic nie bede w tym czasie grzebal przy DZ.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    6/3
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Zapowietrzenie może mieć ogromny wpływ w przypadku odwiertów, w skrajnym przypadku niektóre pętle mogą w ogóle nie działać. Miałem taki przypadek na jesieni ubiegłego roku. Przy poziomym problemy są zwykle mniejsze.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polkowice-Lubin
    Posty
    251

    Domyślnie

    Wykonawca moich odwiertów twierdzi iż uklad jeszcze może byc zapowietrzony i jak sie odpowietrzy to temperatury moga sie ustabilizowac. Ponoc nawet rok moze sie odpowietrzac.

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacek150 Zobacz post
    Wykonawca moich odwiertów twierdzi iż uklad jeszcze może byc zapowietrzony i jak sie odpowietrzy to temperatury moga sie ustabilizowac. Ponoc nawet rok moze sie odpowietrzac.
    A czy przy wykonaniu i montażu pompy miałeś wykonywany projekt który by stwierdzał że grunt nadaję się do wykonywania pomp ciepła.
    Ja miałem i dlatego wybrałem POWIETRZNA.

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Może być też tak, że nigdy się (SAMO) nie odpowietrzy.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Jestem właśnie po małej przeróbce dolnego źródła. Separator miałem tak umiejscowiony, że odpowietrzanie grawitacyjne blokował zawór zwrotny. To co się odpowietrzyło samo zmierało się przy zaworze zwrotnym i uruchamiająca się pompa obiegowa pchała to znowu do dolnego źródła. Pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  15. #15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polkowice-Lubin
    Posty
    251

    Domyślnie

    Czy istnieje spadek temperatury dolnego źródła podczas pracy sprężarki. Podczas zalaczenia sprężarki mam temperaturę na wejściu do pompy ok 4,5 stopnia , na wyjściu ok -0,5 stopnia a po ok 1 godzinnej pracy ok 1,8 stopnia na wejściu a na wyjściu ok -3 stopnie. Czy to normalne ?

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Jacek coś Ci blokuje odbiór ciepła - poszukaj co. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  17. #17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polkowice-Lubin
    Posty
    251

    Domyślnie

    Kolego a mógłbys rozwinąc swoja sugestie. Jestem nowy w tym temacie i nie bardzo wiem co i gdzie sprawdzac

  18. #18

    Domyślnie

    Na pocieszenie podam Wam mój wynik.

    Po 20 minutach pracy sprężarki 0,9/-3,1 temperatura na zewn. -5

    Z jednej strony rozumiem, budynek nieocieplony od zewn., brak podbitki, parapetów, czyli generalnie mostek na mostku termicznym. Wilgoci też od cholery, aż czuć ją w powietrzu, ale żeby już po 20 minutach osiągnąć takie temperatury to chyba lekka przesada... Co sądzicie?

  19. #19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polkowice-Lubin
    Posty
    251

    Domyślnie

    Moja instalacja chodzi od 07-11-10 , jeszcze tam nie mieszkam . Utrzymuje temperaturę ok 19-19,5 stopnia. budynek ocieplony , brak podbitki , wszystko generalnie schnie jescze. Za tydzien biore sie za malowanie. U mnie po ok godzinie pracy sprężark przy obecnej temp -6 stopni ok 1,5 do ok -3,5

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Jacek - za mały odbiór może być spowodowany słabą pompą GZ, brudnymi filtrami, małym ciśnieniem, zapowietrzeniem, ogólnie małym układem lub zamkniętymi/zapowietrzonymi pętlami,

    dekar aby pozybyć się wilgoci teraz wystarczy dobrze wietrzyć i trochę grzać.
    pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

Strona 1 z 279

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony