  1. #5581

    Domyślnie

    Po 1 h (mniej więcej) od załączenia pompy na CO.

    DZ. 8,6/4,6 (dziś)

    Przed końcem cyklu po ok. 3 h (w tym grzanie CWU):

    DZ 7,6/3,8 (wczoraj)
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #5582
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie po 4.5h grzania na pełnej mocy 7.5/3.6

    Update 20201126
    Po 3h grzania 7.2/3.4
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 26-11-2020 o 10:21
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #5583

    Domyślnie

    Po równo 1h.

    DZ: 7,4/3,5
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  4. #5584
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Po 10h:
    ​DZ: 5,8/3,3
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  5. #5585

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Po 10h:
    ​DZ: 5,8/3,3
    Na palcach jednej ręki można policzyć użytkowników inwerterowych gruntowych pomp ciepła (przynajmniej tak kojarzę).
    Toteż Twoje wpisy będą, mam nadzieję, sporo wnosić do tego wątku.

    I pytanko, od jakiej temp. "wstaje" Ci DZ po takim maratonie grzewczym? Ile jest na starcie, czyli po tych 15 min?
    Masz też małą deltę, rodzi się zatem pytanie, czy pompa zwalnia też obroty obiegówki podczas pracy z mniejszą mocą? Czy to jest constans?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  6. #5586

    Domyślnie

    @Prostas - zauważyłem - kiedyś jak tu pisał właśnie kolega jeden z inwerterowką, że jego temperatury DZ były około 1C wyższe niż moje...inwerterówka dużo bardziej oszczędza DZ, te 10h to jest pewnie z małym obciążeniem...u mnie pewnie on/off by pracowałą 3-4h, a u kolegi 10h
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  7. #5587
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Na palcach jednej ręki można policzyć użytkowników inwerterowych gruntowych pomp ciepła (przynajmniej tak kojarzę).
    Toteż Twoje wpisy będą, mam nadzieję, sporo wnosić do tego wątku.

    I pytanko, od jakiej temp. "wstaje" Ci DZ po takim maratonie grzewczym? Ile jest na starcie, czyli po tych 15 min?
    Masz też małą deltę, rodzi się zatem pytanie, czy pompa zwalnia też obroty obiegówki podczas pracy z mniejszą mocą? Czy to jest constans?
    Dziś wyłączyłem pompę o 7.00. Ponownie włączyłem o 8.20. Teraz pokazuje 7,4/2,8. Po 15min było koło 7,6.
    Pompa sama sobie dobiera obroty obiegówek i sprężarki. Teraz jak widzisz delta jest większa.
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 28-11-2020 o 07:59
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  8. #5588
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    @Prostas - zauważyłem - kiedyś jak tu pisał właśnie kolega jeden z inwerterowką, że jego temperatury DZ były około 1C wyższe niż moje...inwerterówka dużo bardziej oszczędza DZ, te 10h to jest pewnie z małym obciążeniem...u mnie pewnie on/off by pracowałą 3-4h, a u kolegi 10h
    Pewnie tak jest, choć trochę mnie martwią te temp. czy przypadkiem nie za niskie. Ktoś kiedyś pisał, że kolejne sezony dopiero pokażą prawdę o DZ.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  9. #5589

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Pewnie tak jest, choć trochę mnie martwią te temp. czy przypadkiem nie za niskie. Ktoś kiedyś pisał, że kolejne sezony dopiero pokażą prawdę o DZ.
    Nie są za niskie. Poczytaj uważnie ten temat, tak bardzo, bardzo uważnie i zobaczysz np. że któregoś roku Liwko miał o tej porze (kolektor pionowy i pompa on/off) minus na wyjściu w PC. A nigdy nie zszedł, nawet przy dużych mrozach, z plusów na zasilaniu.

    Poza kilkoma wybitnie sprzyjającymi warunkami glebowymi wszyscy jedziemy na tym samym wózku (no inaczej jest z pionowym i inaczej z poziomym). Temp. ziemi schładza się podobnie w zależności od pory roku i temp.

    Trzymając się owego "wzorca metra" masz po prostu normalne temp.

    DZ wstaje na podobnych temp. i tak jest w porządku.

    pzdr
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  10. #5590
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Trochę mnie uspokoiłeś Dzięki
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  11. #5591
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Trochę mnie uspokoiłeś Dzięki
    Wiem, że to Cię nie uspokoi, ale ja już jadę na ujemnych na wyjściu...
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  12. #5592
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Inwerterówki bardziej "zjadają" dolne źródło. Pracują dłużej i źródło ma mniej czasu na regenerację poza tym mają sporo wyższy COP i pobierają więcej ciepła z ziemi niż on/off pracując np. w zakresie 40-60% wydajności. I nie wiem co wszyscy się tak jarają 8C, 10C jak parametry wszystkich gruntówek są podawane dla B0/W35 czyli 0 na wejściu do pompy.

  13. #5593

    Domyślnie

    do bpiter:
    Nie czas na spokój ani niepokój.
    Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia.
    Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K.

  14. #5594
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    U mnie grunt ma 7,4 C a po 3h pracy 5,9/1,6 C.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  15. #5595
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    do bpiter:
    Nie czas na spokój ani niepokój.
    Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia.
    Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K.
    Bzdura. Przy przyroście temperatury zasilania będzie malała moc chłodnicza a elektryczna rosła i będzie malał pobór energii z gruntu. Im wyższe zasilanie tym mniej bierzemy z gruntu a więcej zużywamy prądu. Jeśli urządzenie będzie cały czas pracowało temperatura musi spadać bo nie ma czasu na regenerację. Inwerter z niskim zasilaniem np. poniżej 30C będzie bardzo mocno wychładzał dolne źródło. Najlepiej gdyby ktoś miał opomiarowanego inwertera z jakim copem pracuje.

  16. #5596
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Ja mam.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  17. #5597

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia.
    Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K.
    A mógłbyś podać źródło tej wiedzy?

    Musiałbyś mieć extremalnie przewymiarowane DZ żeby taka sytuacja zaszła, w rzeczywistości to niewykonalne.

    Popatrz na tabele wydajności gruntu w zależności od długości pracy pompy. Gdyby prawdą było to co napisałeś, owa wydajność by nie spadała wraz z wydłużeniem działania PC.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  18. #5598
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Ja mam.
    Jak masz to podaj COP zasilania CO najlepiej jakbyś miał podłogówkę z niskim parametrem i COP dla grzania CWU np. 50C wtedy zobaczysz jaką mocą elektryczną grzejesz CO i CWU w porównaniu do mocy pompy ciepła. Dużo więcej energii będziesz pobierał z dolnego źródła przy CO a przy CWU dużo więcej prądu.

  19. #5599
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Jak masz to podaj COP zasilania CO najlepiej jakbyś miał podłogówkę z niskim parametrem i COP dla grzania CWU np. 50C wtedy zobaczysz jaką mocą elektryczną grzejesz CO i CWU w porównaniu do mocy pompy ciepła. Dużo więcej energii będziesz pobierał z dolnego źródła przy CO a przy CWU dużo więcej prądu.
    Pompa chodzi ok. 2h. W międzyczasie grzała CwU przynajmniej dwa razy. Pod koniec grzania CWU: DZ 6,2/0,8
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-18-07-48-990_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	79,6 KB
ID:	450665
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-18-07-30-579_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	79,1 KB
ID:	450666

    Po jakimś czasie (może 1 h) bez grzania CWU:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-19-50-49-448_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	450668
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-19-51-03-588_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	80,5 KB
ID:	450669
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 28-11-2020 o 18:53 Powód: Dodanie info
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  20. #5600

    Domyślnie

    Według jakiej normy liczy COP?
    Z pompami obiegowymi, czy bez?

    Fajne dane.!!

    pzdr
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

Strona 280 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony