    Jakby nie było to już prawie połowa sezonu

    U mnie po 6h 6.1/2.2.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #5702
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jakby nie było to już prawie połowa sezonu

    U mnie po 6h 6.1/2.2.
    Raczej czwarta część sezonu.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  3. #5703
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zależy jak liczymy sezon. Jeśli od początku października do końca marca - to mamy bliżej połowy niż nawet 1/3.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #5704
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Wszystko zależne od strefy klimatycznej, zapotrzebowania budynku w ciepło i preferowanej temperatury w domu.
    P.S.
    Jeśli zdalne nauczanie zostanie przeciągnięte na kolejne miesiące zimy to zyski bytowe będą spore. Największe jak do tej pory.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-12-2020 o 11:50 Powód: P.S.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  5. #5705
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    597

    Domyślnie

    Połowa, czyli najkrótszy dzień jest chyba 22 grudnia, więc już blisko.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  6. #5706
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    No to czas na mnie

    PPC Ecopower C9, domek parterowy (stodola) 153m2, kubatura 430m3, silka 24+grafit 0,031 a scianach, sufit 50-60cm celulozy, strych nieuzytkowy, dach nieocieplony, szczelny montaz okien i drzwi, mazowieckie, podlogowka.

    DZ poziome 4x200m PE32x3mm, wejscie do domu przez PE40

    Start wygrzewania domu ok 16:00 10/12/2020, chodzi non-stop od wczoraj i zjadla 60kwh (CWU jeszcze nie podlaczone), zasilanie ok 36stC na chwile obecna i nadal rosnie, w pomieszczeniach 15stC (start ok 5-6stC).

    OZC by asolt ok 6,3 bez CWU

    Tzew: -1,2
    Twyj: 2,9
    Twej: 5,8

    Wczoraj podczas startu bylo ok 3,5/7,8stC.
    Ostatnio edytowane przez wally666 ; 10-12-2020 o 14:52
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  7. #5707

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    (...) Zastanawiam się czy założyć PC kaganiec zegarowy na II taryfę i grzać cały bufor do 44*C?
    Masz podłogówkę, a chcesz PC stworzyć warunki pracy jak przy grzejnikach.
    Jakie masz obecnie temperatury GZ za buforem ( czyli po stronie podłogówki)?

  8. #5708
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Masz podłogówkę, a chcesz PC stworzyć warunki pracy jak przy grzejnikach.
    Jakie masz obecnie temperatury GZ za buforem ( czyli po stronie podłogówki)?
    Tak, jak DŹ nadąży, niech ładuje bufor w II taryfie.

    Podłogówka ma zasilanie nastawione na 28*C, a grupą pompową steruje termostat z nastawą (20*C) we wnętrzu budynku.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  9. #5709

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Zaczekaj na wypowiedź tutejszych speców, ale z tego co się orientuję, to dobre pompy ciepła dostosowują prędkość pompy DZ w zależności od pomiarów temperatury wejścia i wyjścia tak żeby delta temp była optymalna (ok 5*) więc moim amatorskim zdaniem błędne pomiary pompy mogą wpływać na wydajność, być może właśnie dlatego delta jest tak rozjechana bo sterownik dostaje odwrócone parametry i algorytm szaleje. Jak kolega wyżej zasugerował , powodem może być zmniejszony przepływ płynu w DZ, wtedy zużycie energii elektrycznej będzie większe do uzyskania tego samego efektu cieplnego. Ale wydaje się to nieprawdopodobne, żeby czujniki były na odwrót, bo przecież instalator by to od razu zauważył przy uruchamianiu pompy, że pomiary są odwrócone.

    Jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz wezwania serwisu) to włącznie trybu ręcznego i uruchomienie samej pompki obiegowej DZ (bez sprężarki) na 20 minut i sprawdzenie,czy oba czujniki pokażą tę samą temperaturę - czy w ogóle dobrze mierzą.
    Dziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej.
    Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę.
    Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze.
    W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe.
    Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd?
    Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę

    Pozdro

  10. #5710
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    No to czas na mnie

    PPC Ecopower C9, domek parterowy (stodola) 153m2, kubatura 430m3, silka 24+grafit 0,031 a scianach, sufit 50-60cm celulozy, strych nieuzytkowy, dach nieocieplony, szczelny montaz okien i drzwi, mazowieckie, podlogowka.

    DZ poziome 4x200m PE32x3mm, wejscie do domu przez PE40

    Start wygrzewania domu ok 16:00 10/12/2020, chodzi non-stop od wczoraj i zjadla 60kwh (CWU jeszcze nie podlaczone), zasilanie ok 36stC na chwile obecna i nadal rosnie, w pomieszczeniach 15stC (start ok 5-6stC).

    OZC by asolt ok 6,3 bez CWU

    Tzew: -1,2
    Twyj: 2,9
    Twej: 5,8

    Wczoraj podczas startu bylo ok 3,5/7,8stC.
    Jaką masz pompkę na DZ? Dość niska delta.

    Masz jak zmierzyć temp powrotu? 36 na zasilaniu podlogowki po 1 dniu przy wychlodzonym domu to dość dużo. Dlatego zastanawiam się jaką masz deltę gz.

    Z tym wygrzewaniem wylewki zimą za pomocą pompy to trochę jazda bez trzymanki. Żebyś sobie nie załatwił Dz na resztę zimy.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #5711
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Nie wiem co tam za pompki siedzą,widziałem jedna grundfosa i dwie lfp? Nie wiem czy ecopower mierzy na sterowniku temperaturę powrotu gz ale jeśli to tco to delete na gz mam ok 2st - zasilanie 37 a powrót 35, pewnie nie bardzo jest jak tak szybko odebrać ciepło, podłoga po 10h grzania była wyczuwalnie ciepła a miedzy zasilaniem a powrotem gz nie ma wyczuwalnej różnicy temperatur. W domu robi się ciepło, ok 21 było 17.5stC. Delta na Gates spada i obecnie wynosi ok2.7st - 5.6/2.9st

  12. #5712
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Od godz. 22:00. DZ 7,3*C / 2,7*C bardzo stabilnie, czasami pokazuje się na wyświetlaczu 2,6*C

    PC pracuje w trybie nocnym, do uzyskania w buforze temp. 44*C.

    Z obserwacji forum wynika, że mam najkrótsze poziome DZ z zadeklarowanych pompiarzy.

    PS. Jeśli na wiosnę nie będzie tak różowo, wkopię dodatkową nitkę, lub ze dwa kosze.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 10-12-2020 o 22:56 Powód: ps
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  13. #5713

    Domyślnie

    trzeba podejśc na spokojnie
    ja miałem zakopane 3 pętle i się wystraszyłem i zakopałem 4, że mam w sumie 550mb PE40. Dopiero po dłuższym czasie okazało się, że te 3 petle też by dały pewnie radę. No ale dzięki temu mam komfort psychiczny i mogę się chwalić wysokimi temperaturami DZ
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  14. #5714

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post

    PC pracuje w trybie nocnym, do uzyskania w buforze temp. 44*C.
    Jaką masz pod koniec grzania bufora temp. zasilania? I jaką powrotu do PC?
    Ile pompa bierze Ci dziennie prądu?

    U mnie bez zmian, dokładnie po 5h i 40min. temp. DZ: 4,4 i 0,8C.
    Jedyny pozytyw, że nie spada niżej....na razie....

    I nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie cały czas temp. -2 w dzień i ok. -4C w nocy i wiało dość mocno...
    Idzie po 13,5 kWh na dzień.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  15. #5715
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Nie wiem co tam za pompki siedzą,widziałem jedna grundfosa i dwie lfp? Nie wiem czy ecopower mierzy na sterowniku temperaturę powrotu gz ale jeśli to tco to delete na gz mam ok 2st - zasilanie 37 a powrót 35, pewnie nie bardzo jest jak tak szybko odebrać ciepło, podłoga po 10h grzania była wyczuwalnie ciepła a miedzy zasilaniem a powrotem gz nie ma wyczuwalnej różnicy temperatur. W domu robi się ciepło, ok 21 było 17.5stC. Delta na Gates spada i obecnie wynosi ok2.7st - 5.6/2.9st
    Nie ma temp powrotu. Dlatego musiałbyś zmierzyć sam. Może masz termometr na rozdzielaczach.
    Delta spada, bo temp na wyjściu rośnie i to powoduje spadek mocy pobieranej z DZ.

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post

    I nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie cały czas temp. -2 w dzień i ok. -4C w nocy i wiało dość mocno...
    Idzie po 13,5 kWh na dzień.
    13,5 to dużo?

    U mnie łyka średnio 20kWh na dobę, w tym jakieś 7kWh na CWU, cyrkulację i nawilżanie. Ale u mnie też temp GZ dochodzi do 35-36 stopni przez mniejszą bezwładnośc. COP jest więc trochę gorsze.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  16. #5716

    Domyślnie

    Cytat Napisał masło Zobacz post
    Dziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej.
    Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę.
    Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze.
    W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe.
    Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd?
    Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę Pozdro
    Czy zamiana rurek DZ to błąd który jakoś poważnie może wpływać na działanie układu? Nie sądzę, chyba że są rotametry.
    Z reguły woda zimna wpływa dołem z wypływa górą -to tylko takie naturalne.
    Druga rzecz -rury z ciepłą wodą mogą być lepiej ocieplone.

    To trochę tak -jak włożyć wtyczkę do gniazda skoro ma dwa bolce.

  17. #5717
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Czekaj, bo chyba czegos nie rozumiem - przeciez to DZ dziala w petli, tam jest nieistotne czy glikol plynie w "prawo" czy w "lewo" ??? Pompa bedzie nadal tloczyc i glikol bedzie krazyl w obiegu,niezaleznie czy zamienisz wejscie/wyjscie z DZ do niej
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  18. #5718

    Domyślnie

    I to wszystko co mogę wyciągnąć ze swojego DZ.
    Grzanie samoistne CWU, prawie koniec cyklu:

    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  19. #5719
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.208

    Domyślnie

    TYM urządzeniem...
    Spoko jest.
    Dodaje 7stC.
    Znaczy - coś robi!

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  20. #5720

    Domyślnie

    Robi, robi...

    Delty i DZ i GZ mam w porządku. I przy grzaniu ciepłej wody i przy grzaniu centralnego ogrzewania. Wszystko bangla bez zarzutu.

    Ino by mi się jakaś rzeczka na działce tudzież kurzawka przydała. Nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

Strona 286 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony