Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka.
Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny.Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą.
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRekompensuje ale nieznacznie.
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-21 na zewnątrz,wewnątrz 21,1. Zasilanie32. Mam regulację włącz/wyłącz więc zasilanie się zmienia od 26 do 36.Trzeba pomyśleć o regulacji pogodowej.
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak mierzyłem pirometrem to temperatury były jeszcze wyższe. Powrót nie szroni , jest suchutki więc temperatura raczej dodatnia ewentualnie zero.
Niedługo instaluję mój 8 punktowy termometr na DZ , zobaczę jak będą wyglądały temperatury. Na pewno będzie lekkie przekłamanie bo czujniki zamontuje przylgowo do rur i osłonię peszlem.
Ostatnio edytowane przez k***a*z ; 11-02-2012 o 15:08
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez k***a*z ; 11-02-2012 o 15:27
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze chcialem znac sie na elektronice, ale skonczylo sie na umiejetnosci podlaczeniazarowki.
Super. Kiedy uruchaiasz go na instalacji?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż, zmusiłeś mnie do eksperymentu. Tym razem z kartką w łapie:
I bieg obiegówki c.o.
954 l/h
31,4/24,5C
7,673 kW
Wg moich obliczeń powinno być 7,6797 kW
III bieg (po 30 min od zmiany)
1187 l/h
30,6/25,2C
7360 kW
Analogicznie powinno być 7,4781 kW
Dzisiaj większe mrozy i mniejsza różnica w mocy oddawanej dla różnych biegów pompki c.o. niż to co pamiętam z poprzedniego testu. Ale nadal nie opłaci mi się pchać mocno wody grzewczej
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie za bardzo mam możliwość sprawdzenia. Sprężarka w pompie opatulona dość szczelnie i zabudowana blachą przez wytwórcę. Musiałbym rozbebeszyć cały środek . Ale jak masz dojście do parametrów technicznych sprężarek to może coś wywnioskujesz po tym:
Pe=2,3 kW - z tabliczki znamionowej pompy
W obudowie oprócz sprężarki są jeszcze pompki dz UPS 25-80, gz UPS 25-70 i cwu UPS 25-60 no i sterownik ale jego pobór mocy raczej do pominięcia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChoćby z tego, że co jakiś czas, otwierając zawór do napełniania przy zbiorniczku uchodzi odrobina gazu/powietrza.
Jak się ociepli biorę się za sprawdzenie układu.
Instalacja pracuje dopiero 13 m-cy, glikolu nie ubywa, DZ robiłem sam, mymi rencyma, z odpowietrzaniem były problemy z racji dużego zasyfonowania.
Nibe F1145 10kW.
Ostatnio edytowane przez xlr8 ; 11-02-2012 o 18:34
Nie myli sie tylko ten, kto nic nie robi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tez dziwnie spada ciśnienie na dz podczas pracy. Jak wszystko pozamykalem to niby trzyma. Jak pracuje to z 2 bar schodzi do 1 bara. Zwlekam jeszcze z wyrzuceniem separatora i odpowietrznikow.
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130