Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi Ci o niedowiarka. Jak sam jego nick wskazuje, nie dowierzał (podobnie jak Ty), jakie mogą być parametry pompy ciepła i opomiarował ja dodatkowo za pomocą ciepłomierza i podlicznika.
Przy pompie ciepła, gdy masz wątpliwości co do deklarowanego przez dostawcę COP, masz prawo to reklamować. Zapewne skończy się to albo usunięciem usterki, albo, gdy takowej nie ma, założeniem ciepłomierza i ustaleniem COP. Z tym, że gdy okaże się, że wszystko jest w porządku, instalator zapewne obciąży kosztem montażu ciepłomierza inwestora. Jeżeli u siebie mam koszty energii do ogrzewania 1200-1400 zł rocznie, to co ja mam reklamować? Mam ryzykować, że będę obciążony dodatkowym kosztem np. 1000zł?
Dużo łatwiej wyznaczyć COP "domowymi" sposobami. Np. wyłączyć PCi na kilka dni i spróbować ogrzać dom grzejnikami elektrycznymi. Porównując zużycie energii przez grzejniki i PCI (w podobnych warunkach) możesz oszacować COP.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedział za mnie niedowiarek : http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4584568
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle wszystkie systemy podlegaja amortyzacji czy to bedzie kociol gazowy czy olejowy . Tak najtaniej to chyba do lasu po chrust i kaflak w kazdym pokoju ale tu tez jest koszt
trzeba kupic siekiere najlepiej z Fiskarsa a ta juz kosztuje no i trzeba w lesie wyrobic potem przywiezc hm...do szopki lub innej budy znowu koszt amortyzacja i trzeba komin
wybudowac i kominiarza zawolac itd.......... Za kazdy system trzeba placic ale sek w tym zeby bylo wygodnie a rachunki nie zabjaly inwestora. Kazdy by zalozyl pompe
jak by go bylo stac a,serwisowanie coz niema nic za darmo.
Sabina i Grzegorz
PROTON 1
foto fotosik"proton1balu"
domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu znów pojawia się udowadnianie na siłę wyższości jednego systemu nad drugim.
Tak się wszyscy cieszą, że przy PC nie muszą się narobić i za te same pieniądze na rok ogrzeją dom co drewnem. No i niech wam będzie.
Ale PC w moim przypadku to dodatkowy wydatek w wysokości ok 30tyś zł więcej w porównaniu z klasycznym systemem grzania.
I teraz pytanie - strasznie przeszkadza wam dokładanie do pieca z 3 a nawet 4 razy na dobę, czyszczenie pieca i komina bo to jest robota do wykonania jakiej nie trzeba wykonać przy PC, ale za to jak wy zdobywacie te 30tyś zł (+w moim przypadku odsetki, bo zwiększyłbym wartość kredytu). W moim przypadku to trzeba iść do pracy i na to zapracować ileś tam roboczo godzin. Nie jest to (jak dla mnie) z przyjemnością w kapciach iść dołożyć do pieca tylko praca w terenie. Przyrównujecie piec na drewno do jazdy rowerem a PC do mercedesa? Zakładając zarobek na poziomie średniej krajowej wyjdzie 20zł na godzinę. Jak podzielę 30tyś przez 20zł to wyjdzie 1500 roboczo-godzin (o odsetkach nie wspomnę). Czy uważacie że przepracuję w kotłowni 1500 godzin na palenie w piecu i rąbanie drzewa przez 15 lat?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychYaiba83 ja tu szukam uzytkownikow PC dokladniej Buderusa ! Nie bylo moim postanowieniem nikogo do PC naklaniac ani tym bardziej zachecac do kredytu lub pracy
1500 godzin . Kazdy ma to na co go stac i niema w tym nic zlego . Pozdrawiam !
Sabina i Grzegorz
PROTON 1
foto fotosik"proton1balu"
domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy właśnie mamy dostać na dniach ofertę na pompę Buderusa. Na razie nie wiemy jeszcze nic o Buderusie ale na pewno będziemy pytać doświadczonych użytkowników.
Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam !
Jak pisałem już wcześniej mnie cały koszt na projekt "PROTON 1 " wynósł 63000 od A do Z wszystko od hydraulki wod-kan po uruchomienie pc.
Miałem różne oferty ale zdecydowałem kupić markowy sprawdzony sprzęt z górnej półki. Nie wiem jak teraz się ceny mają ja kupowałem w 2009 montaż 2010.
Pozdro!
Sabina i Grzegorz
PROTON 1
foto fotosik"proton1balu"
domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBuderus firmuje różne firmy np .Cichewicza.PC buderusa bywają budowane w Polsce (Gdańsk) ,ale to nic złego .Mamy niezłe produkty.
Ciekawe od kogo biorą teraz. Bo często się zmieniają.
Stiebel jest fajny i długo na rynku.Są już nawet złe opinie
NIbe też długo na rynku i dość duża sprzedaż.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 20-03-2011 o 11:06
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże źle szukałeś ? Zakładając średni zarobek na poziomie średniej krajowej 20zł/h nikt nie pójdzie do salonu kupić nowego Mercedesa, tylko będzie szukał innego rozwiązania od tańszych marek począwszy. Dlaczego narzekając na niskie zarobki chcemy kupić nowego Merca w salonie i marudzimy, że drogo ? Jeśli rower (paliwo stałe) odpada, to można znaleźć wielu tańszych dostawców i wykonawców niż cytowany tu Buderus i inne firmy z górnej półki - nie każdy musi jeździć nowym Mercedesem, ale nie musi rowerem. Instalacja wewnątrz domu jest w podobnych kosztach dla dowolnego źródła ciepła, różnice są w cenie źródła ciepła. Najtańsza nowa pc 7kW to wydatek koło 15kzł, do tego w 10kzł zmieścisz się z resztą i najtańsze NOWE rozwiązanie wyniesie koło 25kzł. Kotłownia na paliwo stałe z podajnikiem to rząd wielkości 10kzł, a komin, a pomieszczeni do przechowywania paliwa stałego są darmo ? Więc jak widzisz zależy jak kto co liczy...
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoj model przyjechał prosto ze Szwecji.
Sabina i Grzegorz
PROTON 1
foto fotosik"proton1balu"
domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBad
To cieszę sie ze dołączył ktos nowy do użytkowników pc Buderus !
Wiem ze twój model ma wszystko oprócz tkz."soft startu" Ale bedzie hulało i da napewno rade !
Napisz jaki dom jak ocieplasz jak kolektor do tego no i za ile teraz wycenili Ci pc łącznie z robotą.
Pozdro i witam w klubie!!!!!!!!!!!!!
Sabina i Grzegorz
PROTON 1
foto fotosik"proton1balu"
domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW umowie mamy zapis, że pompa ma "soft start". Muszę dopytać instalatorów. Dom budujemy taki jak w sygnaturce. Link: http://projekty.muratordom.pl/projek...z&x=0&y=0&nr=0
Kolektor poziomy 450 m. Firma oprócz pompy robi też podłogówkę i oczyszczalnię ścieków. Cały koszt przesyłam na priv.
Mam nadzieję, że będziemy sobie pomagać jako użytkownicy podobnego sprzętu. Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Bad ; 05-04-2011 o 18:13
Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBad
Wydaje mi się że cena dobra jeszcze do tego oczyszczalnia !!!
U mnie koszt tak jak Ci podałem wczesniej tylko bez oczyszczalni . Mam tkz. szambo bo wszyscy wokól mamy studnie głebinowe.
Co do soft startu pamietam że tak pisało w ulotce ,ale 6 była na moją chatkę za mała.
Jasne ze będziemy sobie pomagać tylko u mnie nic na razie sie nie dzieje ...!!! u Ciebie też nie będzie napewno nic i zapomnisz o problematyce ogrzewania cha..!
Mam pytanie czy badali Ci grunt pod kolektor czy przyjeli zalozenia jak w ulotce.
Na jakiej głebokosci beda kopac u mnie był 1,4m a poziom wody zaczynał się juz od 80 cm takze moj kol. sobie prawie plywa . Aha jak ocieplasz podłogi na gruncie i sciany styropian jakiej gr.? Na gruncie daj duzo jak mozesz nawet 15 - 20 cm styro przekładkowo.
Ja dałem na grunt tylko 5cm +5cm styro (wiecej nie dalo sie)+ 7 cm jastrychu ,na sciany 15cm, na dach 25cm wełny (15+10)
Pozdro
Sabina i Grzegorz
PROTON 1
foto fotosik"proton1balu"
domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych