  1. #1

    Domyślnie Prośba o ocena schematu CO CWU + bufor

    Witam

    Proszę o ocenę schematu instalacji, poniżej bardzo ogólny schemat, nie nanosiłem wszystkich zaworów zaworków spustów wody.

    Zastosowane pompy to EFP 25 - 40, podłogówka ma 3 poziomy, kotłownia jest na najniższym poziomie.

    Bufor (a raczej sprzęgło) ma 500 l, jest ocieplony otuliną 10 cm, wymiana jest przez 3 miedziane wężownice

    Mam pytania
    1. Czy dobrze jest iż piec nagrzewa bufor przez wężownice, a podłogówka pobiera wodę z bufora, może lepiej jakby było odwrotnie czyli podłogówka przez wężownice a kocioł z buforem w jednym otwartym układzie.

    2. Na jakie biegi powinny być ustawione pompy
    pompę miedzy kotłem a buforem mam na "2"
    pompę od podłogówki mam na "3'

    3. Czy nie powinienem mieć mocniejszej pompy do podłogówki przy tej pompie max przepływ to 2 litry/minute na 3 poziomie jest nawet poniżej 2
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kotłownia układ.jpg
Wyświetleń:	1139
Rozmiar:	85,7 KB
ID:	50203  
    Ostatnio edytowane przez aneczka81 ; 08-04-2011 o 13:59

  2. #2

    Domyślnie

    Temat dalej aktualny, nikt nic nie wie ??

  3. #3

    Domyślnie

    Bufor służy do akumulowania nadmiaru ciepła,a nie do jego grzania.Jednym słowem schemat zły.Pozdrawiam

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał k_m Zobacz post
    Bufor służy do akumulowania nadmiaru ciepła,a nie do jego grzania.Jednym słowem schemat zły.Pozdrawiam
    bzdury kolego wypisujesz

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Zarejestrowany
    Oct 2004
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    3.490

    Domyślnie

    Fajnie, że za instalatora pytasz Cóż, takie czasy
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał k_m Zobacz post
    Bufor służy do akumulowania nadmiaru ciepła,a nie do jego grzania.Jednym słowem schemat zły.Pozdrawiam
    Rzeczywiście co do zasady bufor się "ładuje"

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Grzesiek13 Zobacz post
    Fajnie, że za instalatora pytasz Cóż, takie czasy
    Instalator tak zrobił i twierdzi że jest dobrze, że lepiej jak zład będzie w układzie zamkniętym, bo instalacja będzie miała "nieograniczony" pobór ciepła.
    W sezonie zauważyłem że zawsze podczas ładownia bufora mam 10 st różnice między kotłem a buforem. W sumie nie miałem nigdy zimno w domu, ale nie wiem czy nie potrzebnie spalam opał. Zasadniczo dodał jeszcze że jak woda z kotła zasila zład prze wężownice nigdy nie "odda" całego ciepła i nie trzeba robić podmieszania na powrocie do kotła. Nie sądzę żeby to sobie jakoś wyliczył, ale faktycznie rura powrotu też jest ciepła nawet bardzo. Jakby woda kotłowa=zład w buforze to na powrocie (dół bufora) bylaby zawsze woda zimna, wiec nie zbędne było by podmieszanie.
    Co więcej teraz są podłączone 2 wężownice pod kocioł, jak podłącze solar to zostanie mi jedna wężownica. wymiana ciepła będzie wolniejsza (chyba że sie myle)

    A tak konstruktywnie, dlaczego schemat zły
    Ostatnio edytowane przez aneczka81 ; 11-04-2011 o 07:51

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał aneczka81 Zobacz post
    Instalator tak zrobił i twierdzi że jest dobrze, że lepiej jak zład będzie w układzie zamkniętym, bo instalacja będzie miała "nieograniczony" pobór ciepła.
    W sezonie zauważyłem że zawsze podczas ładownia bufora mam 10 st różnice między kotłem a buforem. W sumie nie miałem nigdy zimno w domu, ale nie wiem czy nie potrzebnie spalam opał. Zasadniczo dodał jeszcze że jak woda z kotła zasila zład prze wężownice nigdy nie "odda" całego ciepła i nie trzeba robić podmieszania na powrocie do kotła. Nie sądzę żeby to sobie jakoś wyliczył, ale faktycznie rura powrotu też jest ciepła nawet bardzo. Jakby woda kotłowa=zład w buforze to na powrocie (dół bufora) bylaby zawsze woda zimna, wiec nie zbędne było by podmieszanie.
    Co więcej teraz są podłączone 2 wężownice pod kocioł, jak podłącze solar to zostanie mi jedna wężownica. wymiana ciepła będzie wolniejsza (chyba że sie myle)

    A tak konstruktywnie, dlaczego schemat zły
    Witaj.
    Generalnie schemat jest zupełnie OK.
    Instalator niepotrzebnie nakombinował z tłumaczeniem o "oddawaniu" ciepła. Zasilanie bufora przez wężownicę jest typowe w przypadku sprzęgania systemu otwartego (kocioł-bufor) z zamkniętym (bufor - instalacja). Gdyby kocioł był w układzie zamkniętym, można by go podłaczyc bezpośrednio. Kwestię podmieszania (jako ochronę powrotu) kotła załatwia pompa ładująca bufor (o ile sterowana jest termostatycznie).
    Wymiana ciepła jest wolniejsza gdy grzejesz bufor przez wężownicę i będzie jeszcze wolniejsza, jak podłączysz solary. Stąd taka różnica temperatury na kotle i buforze.
    Pozdr.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pello Zobacz post
    Witaj.
    Generalnie schemat jest zupełnie OK.
    Instalator niepotrzebnie nakombinował z tłumaczeniem o "oddawaniu" ciepła. Zasilanie bufora przez wężownicę jest typowe w przypadku sprzęgania systemu otwartego (kocioł-bufor) z zamkniętym (bufor - instalacja). Gdyby kocioł był w układzie zamkniętym, można by go podłaczyc bezpośrednio. Kwestię podmieszania (jako ochronę powrotu) kotła załatwia pompa ładująca bufor (o ile sterowana jest termostatycznie).
    Wymiana ciepła jest wolniejsza gdy grzejesz bufor przez wężownicę i będzie jeszcze wolniejsza, jak podłączysz solary. Stąd taka różnica temperatury na kotle i buforze.
    Pozdr.
    Generalnie rozumiem różnice między układem zamkniętym a otwartym, tylko zastanawiałem się czy zład w buforze nie powinien być w układzie otwartym, a wężownica w zamkniętym, czy bufor nie ładował by się szybciej? czy nie ma to znaczenia? I powtórzę pytanie na jakim biegu trzymać pompę ładującą bufor.
    Dodatkowo przypomniał mi się jeszcze jeden argument instalatora, mowił coś jeszcze o odkładaniu sie kamienia ( albo czego innego) dlatego wężownica miedziana lepiej jak będzie w układzie otwartym ( niby miedz bardziej odporna)
    Ostatnio edytowane przez aneczka81 ; 11-04-2011 o 09:37

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Zarejestrowany
    Oct 2004
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    3.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał aneczka81 Zobacz post
    Generalnie rozumiem różnice między układem zamkniętym a otwartym, tylko zastanawiałem się czy zład w buforze nie powinien być w układzie otwartym, a wężownica w zamkniętym, czy bufor nie ładował by się szybciej? czy nie ma to znaczenia? I powtórzę pytanie na jakim biegu trzymać pompę ładującą bufor.
    Dodatkowo przypomniał mi się jeszcze jeden argument instalatora, mowił coś jeszcze o odkładaniu sie kamienia ( albo czego innego) dlatego wężownica miedziana lepiej jak będzie w układzie otwartym ( niby miedz bardziej odporna)
    Przy przekazaniu energii nie ma znaczenia układ "kocioł-bufor", jak chodzi o system otwarty czy zamknięty. Odkładanie kamienia, jest sprawą drugorzedna, ważniejsza jest kwestia korozyjnosci układu otwartego. Lepiej jak sam kocioł będzie w układzie otwartym, reszta za wymiennikiem płytowym.
    Vld ma racje, bufor nie zawsze służy do akumulacji energii, może służyć jako "narzedzie" zwiekszające pojemnośc układu, np przy grzejnikach o małej pojemności wodnej jak np. Regulusy Naszego Bogusława. Ale to nie w temacie.
    Ładowanie bufora przez węzownicę zależy od jej mocy i mocy kotła (uwzględnij wymiennik płytowy). Moc możesz zwiekszyć poprzez wiekszą prędkość pompy - zmniejszasz deltę.
    Masz na pompie wydatek 120 kg /h na drugim biegu? co to za pompa????
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Grzesiek13 Zobacz post
    Ładowanie bufora przez węzownicę zależy od jej mocy i mocy kotła (uwzględnij wymiennik płytowy).
    I tu mam problem nie wiem jak jest moc wężownicy kocioł to 25 kw. Nie posiadam wymiennika płytowego wymiana ciepła jest prze bufor. Zład układ zamknięty-wężownica otwarty.

    Cytat Napisał Grzesiek13 Zobacz post
    Masz na pompie wydatek 120 kg /h na drugim biegu? co to za pompa????
    Pompę mam LFP 25-40 szczerze mówiąc nie wiem jaki ma wydatek i jak to przeliczyć (stąd pytanie w pierwszym poście jaki bieg ustawić), zasadniczo w sezonie miałem na 2 biegu, teraz przepalam drewnem to dałem na 3 bieg, bo na 2 zaczynał mi się kocioł gotować

    Cytat Napisał Grzesiek13 Zobacz post
    Moc możesz zwiekszyć poprzez wiekszą prędkość pompy - zmniejszasz deltę.
    zmniejszasz deltę - czyli różnice między wyjściem a powrotem do kotła - to chyba "zdrowe dla kotła"

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Zarejestrowany
    Oct 2004
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    3.490

    Domyślnie

    Lepiej jak groszkowiec ma powrót ponad 48 stopni - punt rosy. Pompa LFP 25/40 - to standardowa pompa małej mocy, niech chodzi na 3 biegu.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Zarejestrowany
    Oct 2004
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    3.490

    Domyślnie

    Jak ci kocioł gotuje, to ma za mały odbiór ciepła - zmniejsz też ustawienia w sterowniku groszkowca.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]

  14. #14

    Domyślnie

    A czy jest sens wymiana pompy na wydajniejszą, zastanawiam się czy wymiana ciepła nie jest ograniczona wężownicą, muszę ustalić jaka jest moc wężownicy

  15. #15

    Domyślnie

    Aneczka81, rozważam podobny układ. Czy możesz podać jakiej mocy są twoje wężownice

  16. #16

    Domyślnie

    niestety nie wiem jakiej mocy są wężownice

  17. #17

    Domyślnie

    a wiesz może jakiego producenta/model masz bufor?

  18. #18
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    mazowsze
    Posty
    396

    Domyślnie

    hej,

    a ja mam pytanie - co bedziesz dawac na podloge pod podlogowke i ile km pex-a ci wyszlo...

    PZDR

    Qter

  19. #19

    Domyślnie

    Bufor jest fińskiej firmy JASPI.

    Jeśli chodzi o instalacje nie wiem ile km rur poszło, jako wykończenie podłogi mam gres i deskę barlinecką położoną na klej. Gres super sprawa na podłogę, deska barlinecka również nie izoluje za bardzo (brak różnicy temp miedzy pomieszczeniami z gresem i barlinkiem). ale mimo kleju w kilku miejscach zrobiły się tycie szczeliny widoczne z odległości 20-30 cm