    Domyślnie Dobor mocy kotla kondensacyjnego z zamknieta komora spalania

    Witam
    Moj problem polega na tym,ze w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym-wolnostojacym chce zamontowac piec gazowy jednofunkcyjny,najlepiej kondensacyjny z zamknieta komora spalania(z 200litrowym zasobnikiem wody uzytkowej).W projekcie wedlug ktorego wybudowalem dom mam piec z otwarta komora spalania(Valiant VK250/1-3),ktorego to nie chce instalowac ze wzgledu na jego sprawnosc i POTRZEBE WYBUDOWANIA KOMINA.Kociol kondensacyjny z zamknieta kom.spalania w porownaniu do kotla z otwarta kom.spalania ma ponad 100%sprawnosci,co wiaze sie z puzniejszymi rachunkami.W gre wchodzi rowniez budowa komina,o ktorej juz wspomnialem.Do piecow z zamknieta komora spalania nie trzeba robic komina,wystarczy tylko przebic sie przez sciane i wyprowadzic przewod wyprowadzajaco zasysajacy przez sciane,ale tylko wtedy gdy moc kotla nie przekracza 21Kw.Problem w tym ze ta moc w puzniejszym czasie okazac sie moze niewystarczalna,do ogrzania 150m2 powirrzchni uzytkowej.I ze bede musial zamontowac kociol o wiekszej mocy,co wiaze sie z wybudowaniem komina systemowego do wyprowadzania spalin.(Dodam ze komin bedzie mial ok 9m wysokosci,ktorego wolal bym nie robic)
    Ale zanim wybuduje komin,ktory w puzniejszym czasie moze okazac sie bezuzytecznym prosze Was o fachowa porade i obliczenia na podstawie ktorych bede mogl kupic kociol,ktory bedzie w stanie ogrzac moj dom.
    Piewnica na polowie bedzie miala ogrzewanie podlogowe.Ogrzewanie podlogowe wykonane bedzie rowniez na calej powiezchni parteru.Natomiast na calej powiezchni poddasza wykonane bedzie ogrzewanie grzejnikowe (tradycyjne).Laczna powierzchnia uzytkowa to 188m2,z czego 150m2 bedzie do ogrzania.
    Sciany domu zrobione sa z pustaka MAX 29cm,do tego dojdzie jeszcze ocieplenie styropianem 17cm.Sciany piewniczne ocieplone sa 10cm steropian.A poddasze 30cm welny.Na koniec dodam ze w kotlowni zainstalowany bedzie drugi kociol na paliwa stale SAS ECO o mocy 23kW.
    Dziekuje slicznie za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez WEIDER ; 03-06-2011 o 10:10

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał WEIDER Zobacz post
    moc kotla nie przekracza 21Kw.Problem w tym ze ta moc w puzniejszym czasie okazac sie moze niewystarczalna,do ogrzania 150m2 powirrzchni uzytkowej.
    No, co Ty ? Gdybyś się zastanawiał nad 12kW, ale 21kW na 100% Ci wystarczy, wręcz napiszę że będzie sporo za dużo. O ile za dużo, to powie Ci oszacowanie OZC. Po oszacowaniu ozc, będziesz mógł podjąć decyzję o zmniejszeniu mocy grzewczej kotła do np. 16kW, czy nawet 12kW. Tak dla porównania, ja mam 8kW w podobnej konfiguracji budynku i mi wystarcza. Nie słuchaj handlowców, którzy każdemu wciskają 24kW twierdząc, że mniej będzie za mało. 24kW są potrzebne do przepływowego ogrzewania cwu z komfortową wydajnością, a nie do ogrzewania takich domów jak Twój.
    Jeśli montujesz kocioł kondensacyjny, to zastanów się nad podłogówką w 100% i brakiem kotła na paliwo stałe. Rozwiązanie mieszane jest kiepskie - kondensacyjny grzeje do wyższej temperatury (a więc z gorszą sprawnością), a potem to chłodzisz, żeby zasilić podłogę. Dodatkowo musisz komplikować układ stosując mieszacz co podnosi cenę i zwiększa zawodność systemu. Kolejna sprawa, to komfort. Grzejnik grzeje, to jest ciepło, wyłącza się, to robi się chłodno, zwłaszcza jeśli masz pozamykane przestrzenie. Podłogówka powstrzymuje wahania temperatury i przez 12h nie grzania temperatura spada o około 1 stopnia w budynkach podobnych do Twojego. Jakich decyzji byś jednak nie podjął, to kup kocioł kondensacyjny o jak największej regulacji mocy (od np. 4kW do 16kW).
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku