    Podsumowanie stycznia 2018
    W domu mamy 22*C na dole i 21*C na górze

    Zużycie prądu: 350 kWh (I 19 KWh, II 331 kWh, 95% w taniej taryfie)
    Koszt: 41,67 zł (T1: 0,625 zł/kWh, T2: 0,09 zł/kWh) - promocja Fortum
    COP CO: 6,11 (brane z pompy)
    COP CWU: 3,34 (brane z pompy)
    Czas pracy sprężarki: 210 h (w tym CO: 183 h, CWU 27 h)
    liczba startow CO+CWU: 103
    Rekuperator: 17 kWh
    Zużycie wody: 9 m3

    Zużycie prądu w całym domu to 77% w T2 i 23% w T1.

    Wnioski:
    Wciąż mam mały problem z ustawieniami CWU. Mam dwa okienka (nocne i dzienne). Niestety często nagrzeje w nocy tak, że w godzinach 13-15 nadal jest powyżej granicy uruchomienia i dogrzania wody. Efekt jest taki, że po wieczornych kąpielach brakuje wody i dogrzewa ją ok. godziny 21 w drogiej taryfie :/ Ręcznie nie chce mi się bawić w przestawianie i ręczne załączanie CWU w dziennym okienku. Pewnie jakbym dał nocne w godzinie 22:00 - 23:00 to problem zniknie, ale wtedy będę miał dodatkowe załączenie sprężarki i bądź tu mądry
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 31-01-2018 o 16:29
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl

  2. #11142
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Zużycie za styczeń:
    -CO 894 kWh (447 pln)
    -CWU (7 osób) 220 kWh (110 pln)

    razem- 1114 kWh, co daje 557 pln.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  3. #11143
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kojak77

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    okolice Krakowa
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    42

    Domyślnie

    Witam,
    Zużycie w grudniu
    CO - 494 KW, produkcja 1286
    CWU - 229, produkcja 428

    Taryfa g13 - praktycznie 100% w taniej taryfie - koszt około 190 zł.
    Dodatkowo kominek jak w stopce.
    Kosztów ogrzewania pompą i kominka nie łączę bo praktycznie kominek nie ma u mnie wpływu na pracę pompy.
    Bez problemu 21,5 do 22 C pompa dogrzewa w taniej taryfie a kominek w salonie robi saunę (żona lubi)
    Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
    Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
    Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
    Zużycie wody - średnio 13m3

  4. #11144
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    01.01.2018-31.01.2018 = 616kwh (17kwh w drogiej) (19,9kwh/24h) ~210zł
    Kominek odpalony raz (brak prądu od 19:00 do 14:00 dnia następnego - więc pompa nie pracowała) - zaoszczędzone okolo 20kwh


    7m3 wody.
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 31-01-2018 o 19:30
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  5. #11145

    Domyślnie

    U mnie za miesiąc styczeń wyszło 486kWh (CO+CWU).
    Temp powyżej 22 stopni.

    Przez dużą część miesiąca działała tylko w II taryfie , później dołożyłem 2 godziny w drogiej taryfie.

    Czasami sobie działała nonstop w weekendy , od wczoraj działa nonstop już bez żadnych ograniczeń czasowych.

    Dodatkowo dzięki mrozom wyszło że mam nieszczelne okno w salonie od wielu miesiecy (wiało przez nie niesamowicie , bo część okna nie dociskała do uszczelki. Dopiero prawie pod sam koniec stycznia serwis mi wyregulował okno.
    Dodatkowo dzięki mrozom wyszło że rekueperator też nie działa jak powinien i wdmuchuje bardzo zimne powietrze.
    Rekuperatur mają wymienić w poniedziałek.

    Więc sądzę że wyniki zużycia prądu trochę zawyżone przez w/w "problemy" ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 31-01-2018 o 20:54
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  6. #11146

    Domyślnie

    CWU+CO = 703,93 kWh (z ostatniego rachunku koszt łączny brutto prądu to 0.43 zł/kWh co daje 302,69 zł) total zuzycie : 1305,27 kWh (to są wszystkie koszty utrzymania domu) przy okazji sprawdzałem jak kominek wpływa na zuzycie i jesli palę 3-4 szczapki to praktycznie nie widać różnicy zużycia prądu ale zwieksza temperature w .... łazience . Zakładam że termostaty w salonie wyłączają obieg ale w łazience chodzi cały czas więc bardziej pompa dogrzewa łazienkę nie zmieniając zuzycia (mam też bufor) . Zużycie delikatnie spada jak założe cały kominek (8-10 szczap) to wtedy cały kolejny dzień jest gorąco w domu - ale obecnie tak nie robie bo to sa dla mnie temperatury w których nie funkcjonuje normalnie
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 31-01-2018 o 21:38
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  7. #11147
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    zużycie CO+CWU w styczniu 1082kWh , koszt 454 pln (przy średniej 0,42 pln brutto )
    Wyjątkowo ciepły styczeń w tym roku się trafił- w zeszłym roku zużycie miałem 1889kWh
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  8. #11148
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Zużycie CO+CWU 1 styczeń - 1 luty: 525kWh, 100% 2T, koszt ok. 163 pln.
    Temperatury w domu 22,3C - 22,8C.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  9. #11149

    Domyślnie

    STYCZEŃ 2018:
    CO - 429 kWh - 107,50 zł
    CWU - 111 kWh - 27,81 zł
    Tw - 22,4-23*C
    Tcwu - 50*C
    Tylko II taryfa (G12w)
    Zużycie wody: 7,86m3

    OGÓLNIE:
    CO - 1245 kWh - 311 zł
    CWU - 466 kWh - 116,50 zł
    zużycie wody - 28,355 m3
    Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2

    PC CO+CWU

  10. #11150
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    1.451

    Domyślnie

    Za styczeń co +cwu 747kwh. 150m2 100%grzejniki i 17m3 wody ciepla+
    Przeszedłem w tym roku z węgla na pc i niedosc ze wygoda to jeszcze oszczędność (nie licząc kosztu zakupu pc ). Od grudnia pv które pewnie wiosna zacznie produkować zaległy prąd z zimy

  11. #11151
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Brysia8

    Zarejestrowany
    Aug 2014
    Skąd
    ŚLĄSK
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    414
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    STYCZEŃ 2018

    CO + CWU - 569 kwh

    średnie temperatury w styczniu:
    temp CWU 45,54
    temp zasilania 33,32
    temp wewnętrzna 23,29
    temp rekuperacji 21,4
    temp zewnętrzna 0,51

    taryfa G12W
    średni koszt 0,42 = 240 pln

    Ogrzewanie chodzi kiedy potrzeba
    CWU - tylko w taniej taryfie
    Ostatnio edytowane przez Brysia8 ; 01-02-2018 o 09:06
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )

  12. #11152
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Krzy2iek

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Dalków
    Kod pocztowy
    59-180
    Posty
    61

    Domyślnie

    styczeń: 502kwh
    co 422
    cwu 80
    temp.wew w dzień 23 noc 22 (ale spada tylko do 22.5)
    pompa pracuje non stop
    Mam jeszcze spore straty na rekuperacji, ale na razie brak czasu żeby się tym zająć
    Dom apolloniusz 2. 205m po podłodze, ogrzewanie-całość z garażem podłogówka + jedna drabinka w łaziene, okna veka alphaline 90 trzy szyby U 0,9+rolety nadstawne, drzwi drewniane Barański z dostawką, ściana ytong 24cm + 20cm styro 0,32 , skosy wełna skalna rockwool U 0,35- 30cm (strych 15cm) posadzka 15cm styro U 0,31, Pc Buderus Wpl8ar-e zbiornik cwu 300l buderus, rekuperator airpack 300h, klimakonwektor hewalex w salonie-tylko do klimatyzacji.

  13. #11153
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    link do notatek
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg


    516 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h
    temp. w domu
    góra - około 21-23 stopnie
    dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7


    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 165 kWh (styczeń 2017 - 681 kWh)


    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...

    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
    2+2 małych dzieci
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  14. #11154
    ELITA FORUM (min. 1000)
    dwiecegly

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.346

    Domyślnie

    Zuzycie w styczniu (CO+CWU) 540 kWh (ponad 90% w T2).

    108m2, brak kominków i innych smieciuchów.

  15. #11155

    Domyślnie

    Okres 05.01-31.01

    Zużycie w okresie 5.01-31.01 na CO i CWU 551,00 kWh (za pełny miesiąc ok 586,5)
    Średnio w okresie 5.01-31.01 na dobę 20.40 kWh

    Czas pracy pompy od 5.01- 31.01 na CO 209 h
    Średni czas pracy pompy na CO na dobę 7,74 h

    Czas pracy pompy od 5.01-31.01 na CWU 30 h
    Średni czas pracy pompy na CWU na dobę 1,11 h

    Zużycie dom całość
    T1 - 211 kWh
    T2 - 567 kWh

    Taryfa G12, cena za kWh : dzienna 0,645381 brutto
    nocna 0,321891 brutto

    W domu temp na dole 23 C na górze 21,5 ok. CWU grzane do 46 stopni, 1 raz legionella 4,5 kWh (na tym samym podliczniku)

    Pompa pracowała ok 90% czasu w taniej taryfie - wodę grzeję w drogiej od jakiegoś czasu raz dziennie. Muszę policzyć, jak to jest lepiej - czy jak się grzeje raz między 18.30-20.00 czy dwa razy w taniej taryfie...
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  16. #11156

    Domyślnie

    Pierwszy pełny miesiąc średnie zużycie 22kw/doba
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20180131_152530.jpg
Wyświetleń:	133
Rozmiar:	87,8 KB
ID:	406343Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20180131_152540.jpg
Wyświetleń:	95
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	406344

    Jeszcze nie mieszkamy cały czas działa ekipa od wykończeń temp w domu 20*
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw

  17. #11157
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ketjof

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-207
    Posty
    93

    Domyślnie

    Zużycie prądu styczeń z podlicznika na PC.(co+cwu)
    206 kWh w taniej, 1 kWh w drogiej.
    Śmiesznie to wygląda ale rachunek za prąd na wszystko (co,cwu,bytowy- w domu wszystko na prąd ), jest bardzo zbliżony do rachunku za wodę i ścieki. -190zl/m-c
    Nie wiem czemu nie wstawia mi uśmiechu - chodzi o to ,że za wodę drogo w porównaniu z prądem.
    Ostatnio edytowane przez ketjof ; 01-02-2018 o 18:54 Powód: Źle się wstawiły emotikonki
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C

  18. #11158
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Styczeń zamknięty poniższymi wartościami.

    CO I / II taryfa - 22 / 463 kWh. Produkcja - 1307 koszt - 144,27

    CWU - 0 / 6 produkcja - 14 koszt - 1,78

    Reku - 13 / 20 koszt - 14,73

    Sprężarka 172 godziny 180 startów.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  19. #11159
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    W styczniu zużycie praktycznie identyczne jak w grudniu.
    CO+CWU 775 kWh, COP 3.5

    76% T2: 589 x 0,0654 = 38,52 zł
    24% T1: 186 x 0,53 = 98,58 zł

    Razem : 137,1 zł.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  20. #11160

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    [/B]Sprężarka 172 godziny 180 startów.
    Sprężarka pracuje stabilnie, jeżeli ilość startów wynosi < 2 na godzinę ; http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzew...-pompy-ciepla/
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 558 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony