  1. #12261
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rabarbar1

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Posty
    139
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Zużycie luty 2021: 717 kWh (66kWh grzałka). W tym 79kWh na CWU tylko w weekendy - jeszcze nie mieszkam.
    Temperatura zadana: 23*C

    W styczniu grzałem głównie w nocy do 23*C, w celu przymiarki do taryfy G12W.
    Jednak po dużych mrozach w styczniu i problemach z pompą (rozjechała się coś logika jednego dnia), przeszedłem na grzanie non stop w lutym.
    Zauważyłem, że przy temperaturach do -5*, mogę grzać w nocnej taryfie (tryb auto, czyli z harmonogramem).
    Poniżej tej temperatury, pompa w nocy nie grzeje pełną mocą (taka jej logika-nie wiem czemu) i o 6 rano, gdy kończy grzanie w podwyższonej temperaturze jest niecałe 22* (zadana była 23*).
    Grzejąc 24h nonstop, osiągam zadaną temperaturę, przy podobnym zużyciu kWh dziennie.

    Zatem w moim przypadku, na okres wiosenny i jesienny będę grzał harmonogramem w taniej. W okresie zimowym będę przełączał na grzanie zoptymalizowane (nonstop).
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.

  2. #12262

    Domyślnie

    Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?

  3. #12263
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    595

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
    Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?
    Piszesz że 9247kWh na wszystko to znaczy prąd bytowy, CO i CWU? Znasz wartość dla CO i CWU?
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm

    Dziennik budowy

  4. #12264

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
    Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?

    Pytanie zasługuje co najmniej na nagrodę
    Od kiedy to taryfa daje ciepło w domu? Czy g11 czy g12W -przy jednej jak i drugiej nie zmarzniesz.
    Jedynie co zmarznie to portfel
    Grzej śmiało
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  5. #12265
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
    Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?
    Musisz rozgraniczyć zużycie na prąd bytowy, oraz CO i CWU. Wg mnie przejście na G12w zawsze się opłaca. Nawet jeżeli pompa ciepła będzie chodziła kiedy chce (ja tak mam), to zaoszczędzisz parę złociszy...wiem, bo mam za sobą trzy pełne sezony.
    dla porównania podam ci moje zużycia średnioroczne:
    - CO 4000kWh
    - CWU 2000kWh
    - bytowy 7200kWh (dwie 4 osobowe rodziny, dwie kuchnie, wszystko na prąd)
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  6. #12266
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
    Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?
    Jeśli takie masz zużycie roczne, to takie pewnie musi być. Mam podobne. Jesli chodzi o komfortowe grzanie w 2 taryfie. Jeśli masz podłogówkę, to i owszem. Przy grzejnikach będzie ciężko, chyba, że masz dość duży bufor.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  7. #12267

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Musisz rozgraniczyć zużycie na prąd bytowy, oraz CO i CWU. Wg mnie przejście na G12w zawsze się opłaca. Nawet jeżeli pompa ciepła będzie chodziła kiedy chce (ja tak mam), to zaoszczędzisz parę złociszy...wiem, bo mam za sobą trzy pełne sezony.
    dla porównania podam ci moje zużycia średnioroczne:
    - CO 4000kWh
    - CWU 2000kWh
    - bytowy 7200kWh (dwie 4 osobowe rodziny, dwie kuchnie, wszystko na prąd)
    Dokładnie śąsiad tak ma i pompa chodzi samopas,grzanie cwu ma ustawione tylko w taniej i większość zuzycia i tak wychodzi w taniej.Srednio za kwh wychodzi mu z 42gr .
    No chyba że sie ktoś uprze i będzie na siłe jezdził w drogiej taryfie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  8. #12268

    Domyślnie

    Ok, dziękuję za odpowiedź.
    Tak te ponad 9000 to jest z bytowym.
    Chodziło mi o to że jak ustawie taryfę g12w i będzie pompa ustawiona na grzanie w taniej taryfie to czy będzie podobna temperatura w domu( stąd może głupie stwierdzenie czy będzie ciepło).
    Mam w całym domu podłogówkę.
    Z tego co też wiem teraz mam ustawiona pompę na grzanie cwu 3 razy dziennie w ciągu dnia.
    Zwyczajnie się na tym nie znam...

  9. #12269

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
    Ok, dziękuję za odpowiedź.
    Tak te ponad 9000 to jest z bytowym.
    Chodziło mi o to że jak ustawie taryfę g12w i będzie pompa ustawiona na grzanie w taniej taryfie to czy będzie podobna temperatura w domu( stąd może głupie stwierdzenie czy będzie ciepło)..
    Jak dom ma bardzo dobrą akumulacje ciepła , bardzo dobre ocieplenie , bardzo niskie straty energii że starczy mu 8-10 godzin grzania dziennie aby zachować stabilną temepraturę przez 24 godziny to czemu nie ...

    W większości grzania czasowe wiąże się z wahaniami temperatur w domu zależnie od temperatur jakie panują na zewnątrz.
    Dla pewne grupy jest to akceptowalne , dla pewnej nie ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  10. #12270
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Przestaw pompę teraz i zobacz czy odpowiada Ci takie działanie...
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #12271

    Domyślnie

    Teraz to pompie wystarczy 4-5h w nocy i 2 w dzień. Jak ustawi na całą noc to nagusio trzeba będzie latać po domu

  12. #12272

    Domyślnie

    To mi się podoba.
    Właśnie trafiła do mnie fakturka od taurona, a że nie jestem sado maso, co stoi przed licznikiem i się... no wiadomo co A więc do rzeczy... wątpliwe przyjemności na dalszy plan
    Półroczne zużycie prądu dla całego domu, w którym wszystko jest na prąd - prawie 2634,78 zł, za 6456 kWh. Wszystko jedzie na G13, a więc kilowacik wychodzi 0,407 zł.
    Podlicznik pompy ciepła od początku października do chwili obecnej daje wynik coś koło 3840 kWh, więc z prostej kalkulacji ciepełko w domu i kranie (a dzieciaki wody nie żałują, oj nie żałują) kosztowało mnie coś koło 1563 zł.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  13. #12273
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rabarbar1

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Posty
    139
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
    Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?
    Poniżej wartości monitorowane przeze mnie od lutego.
    Na początku data z godziną. Następnie temp ustawiona i mierzona. Ostatnia to temperatura zewnętrzna.
    Zobacz sobie jakie są spadki w odniesieniu do temperatur zewnętrznych oraz sposobu grzania.
    Oczywiście każdy dom inny, ale może to nieco zobrazuje pogląd na ten temat.
    W moim przypadku nie da sie utrzymac komfortu temperaturowego grzejac tylko w nocy. Jednak i tak rozwazam taryfę g12w.

    Nastawy grzania były różne.
    Dla przykładu: od 9 lutego do 19 lutego grzanie non stop 23*C.
    Od 22 lutego grzanie od 22.00-6.00 do 23*C. Natomiast od 6.00 do 22.00 20*C.
    Tutaj widać duże wahania temperatury.

    data ustawiona mierzona przeplyw ustawiony przeplyw mierzony na zewnątrz
    08,02.3021 16.00 A01 5350 error o 12.44 i 16.46
    09.02.3021 5.00 23 23.3 40 30.8 -15
    09.02.3021 11.00 23 23.7 36 32.5 -3
    09.02.3021 12.30 23 23.9 35 32.9 -2,6
    09.02.3021 18.00 23 24.6 34 32.4 -5 zmieniłem punkt koncowy z 40⁰ do 35⁰
    09.02.3021 22.00 23 24,6 32 30,8 -6,9
    10.02.3021 05.00 23 24.9 32 31.5 -6,6
    10.02.3021 11.00 23 25.5 32 27 -2
    10.02.3021 15.00 23 26 30 30.8 -2 zmieniłem punkt końcowy z 35⁰ do 30⁰
    10.02.3021 21.30 23 24.6 29 27.7 -7,3
    11.02.3021 06.00 23 24.1 29 29.3 -8,4
    11.02.3021 12.00 23 24.8 29 29.8 -5
    11.02.3021 18.00 23 24.6 27 28.2 -10,5 zmieniłem korektę temp z 0 na -2
    11.02.3021 21.00 23 24.1 27 26.8 -14
    11.02.3021 23.50 23 23.6 27 25.8 -14,5
    12.02.2021 05.00 23 22.8 28 27.4 -14
    12.02.2021 08.00 23 22.6 29 27.4 -16,1
    12.02.2021 13.00 23 23.9 27 28 -5 zmieniłem korektę temp z -2 na -3
    12.02.2021 17.00 23 23.7 25 25.6 -9
    12.02.2021 17.00 23 22.6 25 24.6 -10
    13.02.2021 06.00 23 21.6 28 26.2 -9
    13.02.2021 13.30 23 22.2 34 28.9 0 zmienilem wplyw pomieszczenia z 1 na 5
    13.02.2021 16.30 23 22.3 33 27.8 -2
    13.02.2021 21.30 23 22.8 25 26.6 -2
    14.02.2021 0.00 23 22.5 30 27.3 -3,5
    14.02.2021 7.00 23 22.8 26 26.8 -5
    14.02.2021 10.00 23 22.7 27 26.5 -3
    14.02.2021 15.00 23 24.4 25 25.1 -1,5 zmieniłem wpływ pomieszczenia z 5 na 7 i budynek jak ciężki
    14.02.2021 19.00 23 22.7 29 25.3 -7,7
    14.02.2021 22.00 23 22.4 36 27.9 -11
    15.02.2021 06.00 23 22.6 32 28.8 -9
    15.02.2021 09.30 23 23.1 25 27.2 -3
    15.02.2021 15.00 23 24.4 25 25.3 -1
    15.02.2021 19.30 23 22.8 28 24.6 -14
    15.02.2021 21.30 23 22.2 41 27.1 -14,2
    15.02.2021 23.30 23 22.2 41 25 -14,3
    16.02.2021 05.00 23 22.2 41 28.2 -9 A01 5350 error o 8.16
    16.02.2021 11.00 23 23.2 25 27.3 1
    16.02.2021 17.00 23 22.5 30 23.6 -1
    16.02.2021 23.00 23 22.9 25 27.4 -0,7
    17.02.2021 05.00 23 22.7 28 30 0,2
    17.02.2021 09.00 23 23.1 25 26 4
    17.02.2021 13.30 23 22.8 25 24.6 4
    17.02.2021 19.00 23 22.7 27 22.4 3,5
    17.02.2021 23.00 23 22.9 25 25.2 3
    18.02.2021 05.00 23 22.7 27 29 3
    18.02.2021 11.30 23 22.9 25 24.6 5
    18.02.2021 15.00 23 22.7 27 26.7 5
    18.02.2021 18.00 23 22.8 25 27 2
    18.02.2021 22.00 23 22.6 29 27.2 1
    19.02.2021 05.00 23 22.8 26 25.2 0
    19.02.2021 16.00 23 23.5 25 23 4
    19.02.2021 18.40 23 22.8 25 25.4 2
    19.02.2021 22.00 23 22.8 25 28.5 2
    19.02.2021 23.50 23 22.8 25 26.6 1 Przełączyłem grzanie na tryb auto
    20.02.2021 06.00 21 22.6 18 26.6 -2.7
    20.02.2021 09.00 21 22.6 24 23.4 0.3
    20.02.2021 11.30 21 22.7 24 24.7 8
    20.02.2021 13.00 20 23 23 25.5 9 zmniejszylem zadaną temperaturę o 1⁰, bo pompa wciaz pracowała
    20.02.2021 14.00 20 23.2 23 25.5 9 zmniejszylem zadaną temperaturę o 1⁰, bo pompa wciaz pracowała
    20.02.2021 16.20 20 24.2 23 20 7
    20.02.2021 16.20 20 22.8 23 23.2 0
    20.02.2021 21.50 20 22 23 25.8 -2
    21.02.2021 06.20 20 22.8 23 26.7 -5
    21.02.2021 13.00 20 23 23 25.6 10
    21.02.2021 16.15 20 24.7 23 25.9 9
    21.02.2021 21.00 20 22.2 23 22.3 9
    21.02.2021 22.20 23 21.8 46 25.6 -1
    22.02.2021 04.55 23 22.6 30 30 -3
    22.02.2021 15.00 20 23.3 23 19.7 13.3
    22.02.2021 20.00 20 22.6 23 22.4 1
    23.02.2021 05.50 23 22.8 26 29.1 1
    23.02.2021 15.00 20 22.7 23 23.7 11
    23.02.2021 22.00 20 21.6 23 23 -0.7
    24.02.2021 05.00 23 22.7 28 28.9 -2
    24.02.2021 12.00 20 22.8 23 25.7 18
    24.02.2021 18.30 20 22.7 23 25.3 4
    24.02.2021 22.30 23 22 41 25.2 0
    25.02.2021 06.20 20 23 23 25.8 -2
    25.02.2021 11.30 20 22.6 23 25.5 16
    25.02.2021 19.30 20 23 23 25.4 10
    26.02.2021 09.30 20 22.3 23 19.7 11
    26.02.2021 15.30 20 23.1 23 20.2 16
    26.02.2021 20.00 20 22.3 23 20.2 5
    27.02.2021 05.30 23 23.2 25 24.3 4.5
    27.02.2021 11.30 20 22 23 22.2 7
    05.03.2021 06.30 20 23.1 23 26.3 0.9
    05.03.2021 22.05 23 21.1 48 23.4 -3
    06.03.2021 05.30 23 22.4 35 30.2 -5
    06.03.2021 11.00 20 22.6 23 25.3 4
    08.03.2021 06.20 20 23 23 26.5 0
    08.03.2021 05.45 23 21.8 48 28 -7.4
    11.03.2021 05.00 23 21.4 48 28 -10
    11.03.2021 09.00 20 21.5 23 23.8 2
    11.03.2021 17.00 20 20.7 23 22.9 2
    11.03.2021 22.30 23 20.4 48 27.6 4
    12.03.2021 04.40 23 22.3 35 31.9 5
    12.03.2021 21.30 20 21.3 23 22.9 0
    13.03.2021 12.00 20 22.9 23 25.2 12
    16.03.2021 06.00 20 22.2 23 31.8 -1
    16.03.2021 20.30 20 21 23 23.3 2.7
    17.03.2021 07.40 20 23 23 25.9 3
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.

  14. #12274
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    To mi się podoba.
    Właśnie trafiła do mnie fakturka od taurona, a że nie jestem sado maso, co stoi przed licznikiem i się... no wiadomo co A więc do rzeczy... wątpliwe przyjemności na dalszy plan
    Półroczne zużycie prądu dla całego domu, w którym wszystko jest na prąd - prawie 2634,78 zł, za 6456 kWh. Wszystko jedzie na G13, a więc kilowacik wychodzi 0,407 zł.
    Podlicznik pompy ciepła od początku października do chwili obecnej daje wynik coś koło 3840 kWh, więc z prostej kalkulacji ciepełko w domu i kranie (a dzieciaki wody nie żałują, oj nie żałują) kosztowało mnie coś koło 1563 zł.
    No i o to chodzi...żeby inwestor był zadowolony, a ogrzewanie domu bezobsługowe. Nie ma sensu stać przed licznikiem i rwać włosy o kilka kWh. Jestem tego samego zdania. U nie po trzech sezonach wpadła fotowoltaika, która z założenia ma pokryć całe zapotrzebowanie (ok 13 MWh)
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  15. #12275

    Domyślnie

    Witam, jestem nowym posiadaczem pompy Atlantic 8kw dom 100m2 ocieplony 10cm styropianem, ogrzewanie podłogowe. Dom jest dogrzany, dorychczas był piec węglowy, wymieniłem stary piec na pompę. mam ją od 7 dni i z tego to powodu mam kilka pytań, może ktoś pomoże bo ja jestem w tym temacie zielony
    1 pytanko pompa mi nie dogrzewa, mam ustawioną temperaturę na 21stopni na czujniku pokojowym i pompie, a temperatura osiągana 20.2max. bawiłem się krzywymi ale to nie pomaga może coś źle reguluję ?
    2 pytanko moja pompa ciągle pracuje, w ogóle się nie wyłącza. działa tak: grzeje wodę np do 29st przez parę minut potem spada temp wody do letniej, za jakiś czas znowu 29stop parę min i znowu spada do letniej itd jak raz ustawiłem ją na 19 było w domu 20.2 to się nie wyłączyła woda chłodna w rurkach a ona cały czas mieliła wode. czy to ma tak działać czy powinna dogrzać i się wyłączyć?
    3 pytanie Czy Wasze pompy też zjadają tyle prądu? Moja aktualnie 35 kw dziennie.

  16. #12276

    Domyślnie

    Za nisko ustawiona krzywa.
    Do czasu aż w domu nie osiągniesz temperatury takiej jaka ustawisz czyli np.22st to pompa ciepła ma pracować bez rzadnych przerw jeśli sie wyłącza to znaczy że się przegrzewa z powodu za nisko ustawionej krzywej lub też z powodu np.błędnie wykonanej instalacji c.o i słabego odbioru ciepła przez tą insstalację.
    Naucz się też rozróżniac prace pompy ciepła a pracę obiegówki .W zależności jaka pompa jak ustawiona to owszem pompka obiegowa potrafi pracować cały czas.
    Jak chata wygrzana to dużo tego prądu Ci idzie ale jak pompa co chwile startuje i zaraz staje i tak w koło to nie dziwota .A ile węgla Ci szło dziennie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  17. #12277

    Domyślnie

    Węgla zużywałem od 3 do.3.5 tony na sezon. Faktycznie jak piszesz może to działa pompa obiegowa dlatego ciągle ją słyszę. Chciałbym wiedzieć jak właściwie powinna pompa działać: czy nagrzać wodę do żądanej temperatury w pokoju (u mnie 21 stopni/20 stopni w nocy) i się wyłączyć? Czy tez nagrzać do właściwej temperatury i zmniejszyć temperaturę w obiegu aby utrzymać ciepło?
    Jak rozumiem moja pompa nie działa prawidłowo grzejąc wodę do 29 st., wylacza się by po chwili znowu grzać. Zaznaczam że nie dogrzewa do żądanej temperatury 21 stopni w domu.
    Moja krzywa obecnie to nachylenie 0.7, przesunięcie 0.5. Temperatura wyjścia przy -10 st. To 40 stopni. Wpływ temp.wewnetrznej to 50 %.

  18. #12278

    Domyślnie

    Musisz zaczekac na jakiegoś użytkownika Daikina bo te pompy mają dziwne te sterowania .Marco36 tu intensywnie promuje Daikina to może się wykaże i Ci pomoże to ustawić prawidlowo.
    Normalnie tak jak u mnie jeśli włączę działanie na termostacie pokojowym to ustawiam ile chcę mieć w pokoju ustawiam krzywą pogodowa i to wszystko na termostacie temp.spadnie o ileś tam to pompa sie załącza i chodzi bez zatrzymywania się aż w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperature po czym się wyłącza i czeka aż temp.w pokoju spadnie znowu do jakiejs tam temp i tak w koło.A w obieg puszcza wode o temp.takiej jaka wynika z ustawionej krzywej.
    u jednego te 29st w obiegu będzie ok ale to raczej tylko jak ktoś ma 100% podłogówki a u innych pompa nie da rady tak zmniejszyć swojej mocy żeby móc utrzymac godzinami tak niską temp.na zasilaniu i co chwile się wyłącza co nazywa się taktowaniem pompy i za zdrowe nie jest
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  19. #12279

    Domyślnie

    Ma Atlantica - to nie jest Altherma Daikina.

    Wygląda na to, że temp. wody jest szybko dogrzewana do tych +29*C. A krzywa grzewcza jest ustawiona za nisko.
    Niestety po wartościach nastaw jakie Michalszuba podaje niewiele mogę powiedzieć, bo nie znam sterowania Atlantica.

    Michalszuba - Czy PC wyświetla jakiś wykres, gdy wchodzisz do krzywej pogodowej?
    Jeśli tak, to weź kartkę papieru i przyłóż rogiem do wykresu np. dla +15*C (oś X), tak by pionowa krawędź kartki przechodziła przez te +15*C i róg dotykał wykresu - jaka wypada wartość na osi Y (temp. wody)?
    Analogicznie odczytaj jaka jest wartość wody dla temp. na dworze -15*C.

    Mając te wartości będzie można coś dalej ustalić.

    Pompka obiegowa potrafi szumieć przy j. wewn., może też szumieć wiatrak chłodzący elektrykę sterującą. Gdy kompresor pracuje, to po dotknięciu ręką rurek od freonu wyczujesz wibracje - tak można oceniać, czy tylko obiegówka pracuje, czy również kompresor.

    Przy ogrzewaniu podłogowym, prawdopodobnie możesz kąt nachylenia obniżyć o 0,1 pkt. Ale przesunięcie 0,5 pkt podnieść o 0,1 lub 0,2 pkt. Sprawdź czy PC nie wymaga restartu po dokonanych zmianach ustawień krzywej. U mnie w Daikinie musiałem wykonać restart systemu - bez restartu PC pamiętała zmienione dane, ale pracowała na starych ustawieniach.

    Więc restart systemu i zmianę temp. w domu odczujesz może po 10 godzinach, gdy wylewka się rozgrzeje do wyższej temp. i dopiero zacznie oddawać zgromadzoną energię do pomieszczeń.

    edit..
    35 kW dziennie, jak na ogrzewanie podłogowe i 100 m2 dom - to dużo. Chyba że to produkcja ciepła, ale to znowu wydaje się nieco mało na starszy modernizowany dom.
    Jakie masz OZC budynku? https://cieplowlasciwie.pl/start
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-03-2021 o 12:11
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  20. #12280
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zmniejszyłbym jej nachylenie ale podniósł do góry i wpływ temperatury wewnętrznej na 85%.

    Masz tam jakis wykres tej krzywej? Możesz wrzucić zdjęcie?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 614 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony