  1. #10321

    Domyślnie

    Witam. Panowie proszę o pomoc w weryfikacji moich danych. Dziś pompa pracowała od około godz. 2 w nocy do 9 rano.( Wyłączył ja termostat)
    Temp. zew. -5/-6 stopni
    Temp. zadana 21
    Pobór 17.4 kWh
    Prod. 42.4 kWh
    Cop 2.4
    Woda zasilanie 32 stopnie
    Powrót 28
    Dom 220 metrów ale póki co ogrzewane około 140 metrów.
    Czy kombinować coś jeszcze z ustawieniami czy według Was jest ok.?

  2. #10322
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.002

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    Witam. Panowie proszę o pomoc w weryfikacji moich danych. Dziś pompa pracowała od około godz. 2 w nocy do 9 rano.( Wyłączył ja termostat)
    Temp. zew. -5/-6 stopni
    Temp. zadana 21
    Pobór 17.4 kWh
    Prod. 42.4 kWh
    Cop 2.4
    Woda zasilanie 32 stopnie
    Powrót 28
    Dom 220 metrów ale póki co ogrzewane około 140 metrów.
    Czy kombinować coś jeszcze z ustawieniami czy według Was jest ok.?
    Pytanie ,czy masz taryfę nocną ?
    Jak nie to obniż jednak temperaturę w nocy a w dzień podwyższ ( w takim duchu ,żeby grzać wtedy kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa).
    Jeśli nocna, to podnosisz temperaturę ( tak aby na pewno pompa grzała ) w tym okresie ,kiedy masz tańszy prąd.
    To jedyne co można poprawić ustawieniami.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  3. #10323
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Poproszę zdjęcia ,niestety nic w sieci nie znalazłem ( w sensie nie ten)
    Hej,
    podrzucam foty podlicznika z RS
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	C6BA6059-1B3B-49A2-8E75-F4347C1F3FA5.jpg
Wyświetleń:	71
Rozmiar:	15,4 KB
ID:	439093
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	67664829-3969-4664-B4EC-07C70C60DC68.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	16,0 KB
ID:	439094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	932133B9-F4A4-4449-9AAE-F40C6AF91F50.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	14,7 KB
ID:	439095
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	880AB8CA-585A-419A-BF42-825B7436672F.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	12,2 KB
ID:	439096
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #10324

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Pytanie ,czy masz taryfę nocną ?
    Jak nie to obniż jednak temperaturę w nocy a w dzień podwyższ ( w takim duchu ,żeby grzać wtedy kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa).
    Jeśli nocna, to podnosisz temperaturę ( tak aby na pewno pompa grzała ) w tym okresie ,kiedy masz tańszy prąd.
    To jedyne co można poprawić ustawieniami.
    Grzeje w G11 i chyba tak zostanie. Jedyne co mnie irytuje to po dłuższym postoju pompy chłodna podłoga, ale tak już chyba musi być. Czyli według Ciebie osiągi zadowalające są i porównywalne z innymi użytkownikami

  5. #10325
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.002

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej,
    podrzucam foty podlicznika z RS
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	C6BA6059-1B3B-49A2-8E75-F4347C1F3FA5.jpg
Wyświetleń:	71
Rozmiar:	15,4 KB
ID:	439093
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	67664829-3969-4664-B4EC-07C70C60DC68.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	16,0 KB
ID:	439094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	932133B9-F4A4-4449-9AAE-F40C6AF91F50.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	14,7 KB
ID:	439095
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	880AB8CA-585A-419A-BF42-825B7436672F.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	12,2 KB
ID:	439096
    Dzięki @bobrow , tylko jakoś nie mogę ich pobrać (albo zredukował się rozmiar/jakość) i są nie do odczytania.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  6. #10326
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Dzięki @bobrow , tylko jakoś nie mogę ich pobrać (albo zredukował się rozmiar/jakość) i są nie do odczytania.
    No niestety-to max rozdzielczość jaką można tu wrzucić-zapodaj na priv email, to wyślę czytelne foty
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #10327

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    Grzeje w G11 i chyba tak zostanie.
    Jedyne co mnie irytuje to po dłuższym postoju pompy chłodna podłoga, ale tak już chyba musi być
    1/ Warto przejść na taryfę G12w i grzać w taniej taryfie, około 2 razy taniej niż w taryfie G11,
    ....Nawet jak całość nie będzie grzana w taniej a tylko w 60 % ,to i tak będzie dużo taniej,
    2/ Chłodna podłoga - pewnie masz cienkie wylewki, czy betonowe?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #10328

    Domyślnie

    Wylewki 10 cm

  9. #10329

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    Wylewki 10 cm
    Czy wylewki są betonowe?
    Moc grzejników podłogowych zależy w większości od ;
    .......1/ średnicy rurek grzewczych,
    .......2/ rozstawu rurek,
    .......3/ grubości izolacji pod wylewką,
    .......4/ grubości i rodzaju wylewki,
    .......5/ prędkości przepływu,
    .......6/ rodzaju wykończenia posadzki i inne....
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  10. #10330
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.002

    Domyślnie

    Ja jak grzeję tylko 22-06 , to też wieczorem mam wrażenie zimnych podłóg ( w domu robi się ok 22,5-22,9 , a temperatura na początku wlaczenia pomp to 22 stopnie).
    W porównaniu do rana.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  11. #10331

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czy wylewki są betonowe?
    Moc grzejników podłogowych zależy w większości od ;
    .......1/ średnicy rurek grzewczych,
    .......2/ rozstawu rurek,
    .......3/ grubości izolacji pod wylewką,
    .......4/ grubości i rodzaju wylewki,
    .......5/ prędkości przepływu,
    .......6/ rodzaju wykończenia posadzki i inne....
    1/ 16 mam
    2/ co 10 wszędzie
    3/dół 18 cm w tym 8 grafit, góra 6 cm
    4/9-10 cm
    5/ max ustawiony pompa reguluje sama
    6/dół wszędzie gres, góra 70% panel 8mm reszta gres
    Z innych to dodam że pętle max 86metrow na dole 5 pętli na górze 9

  12. #10332
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    1/ 16 mam
    2/ co 10 wszędzie
    3/dół 18 cm w tym 8 grafit, góra 6 cm
    4/9-10 cm
    5/ max ustawiony pompa reguluje sama
    6/dół wszędzie gres, góra 70% panel 8mm reszta gres
    Z innych to dodam że pętle max 86metrow na dole 5 pętli na górze 9
    Tu nie ma co rozważać. Po prostu mała akumulacja w podłodze. Na dole mam 30 cm betonu i temperatura podłogi oraz w pomieszczeniu się trzyma. Na górze tylko 7 cm i niestety różnica w stabilności temp. zarówno w podłodze jak i w pomieszczeniach jest spora.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  13. #10333
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Dzielnica
    Furmaniec
    Posty
    1.331

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Na dole mam 30 cm betonu i temperatura podłogi oraz w pomieszczeniu się trzyma.
    pozazdrościć... następnym razem też dam z 15cm betonu... ja mam 6-7cm i dogrzewam w godzinach 13-16 by nie było dyskomfortu chłodnej podłogi wieczorami.
    Pozdrawiam
    Adam


    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy

    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v

  14. #10334
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    Witam. Panowie proszę o pomoc w weryfikacji moich danych. Dziś pompa pracowała od około godz. 2 w nocy do 9 rano.( Wyłączył ja termostat)
    Temp. zew. -5/-6 stopni
    Temp. zadana 21
    Pobór 17.4 kWh
    Prod. 42.4 kWh
    Cop 2.4
    Woda zasilanie 32 stopnie
    Powrót 28
    Dom 220 metrów ale póki co ogrzewane około 140 metrów.
    Czy kombinować coś jeszcze z ustawieniami czy według Was jest ok.?
    Tak teraz patrzę na twoje wyniki i się zastanawiam skąd tak niski COP, zużycie przyznam, że też spore, ale nie wiem jakie masz ocieplenie.
    U mnie dzisiaj też w nosy było -4/-5, ale u mnie za ten okres, patrzę tylko do godziny 9.00, to cop wahał się od 3.0-3.1, ale przy zasilaniu 38st/c, a zużycie liczone od 24.00 do teraz ( na dworze już +4 ) to 14.6 kWh, produkcja 48kWh.
    Wg. mnie twoje zużycie jest zbyt duże przy ogrzewaniu podłogowym, a przyczyną jest właśnie ten niski COP, Coś z tą twoją pompą jest nie tak, albo wskazania nieprawidłowe.
    Jeśli wszystko jest ok. a masz tylko problem ze zużyciem energii, bo takie jest zapotrzebowanie domu, oraz denerwuje cię zimna podłoga.
    Spróbuj grzać całą dobę ( bo nie masz wystarczającej akumulacji w podłodze ), ale w ustawieniu takim, że grzejesz w dzień z wyższą temperaturą w domu ( wtedy masz lepszy cop ), wtedy będziesz miał lepszy komfort cieplny, a na noc ( 21.00 - 7.00, albo jak wolisz ) obniż temperaturę maksymalnie ile się da. Wtedy w nocy sporo zaoszczędzisz.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  15. #10335

    Domyślnie

    Krzywa mam 33/-15, 25/15. Pompa chodzi samopas. Delta 5 stopni. To jak waszym zdaniem ustawić.

  16. #10336
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    pozazdrościć... następnym razem też dam z 15cm betonu... ja mam 6-7cm i dogrzewam w godzinach 13-16 by nie było dyskomfortu chłodnej podłogi wieczorami.
    uciu ja mam płytę bez kanapki. Izolacja jest pod płytą a nie pomiędzy.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  17. #10337

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Tu nie ma co rozważać. Po prostu mała akumulacja w podłodze. Na dole mam 30 cm betonu i temperatura podłogi oraz w pomieszczeniu się trzyma. Na górze tylko 7 cm i niestety różnica w stabilności temp. zarówno w podłodze jak i w pomieszczeniach jest spora.
    Wylewkarze jak się dowiedzieli że chce 10cm to nie chcieli robić. Panie po co tyle betonu steropianu dołóż.

  18. #10338

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Tak teraz patrzę na twoje wyniki i się zastanawiam skąd tak niski COP, zużycie przyznam, że też spore, ale nie wiem jakie masz ocieplenie.
    U mnie dzisiaj też w nosy było -4/-5, ale u mnie za ten okres, patrzę tylko do godziny 9.00, to cop wahał się od 3.0-3.1, ale przy zasilaniu 38st/c, a zużycie liczone od 24.00 do teraz ( na dworze już +4 ) to 14.6 kWh, produkcja 48kWh.
    Wg. mnie twoje zużycie jest zbyt duże przy ogrzewaniu podłogowym, a przyczyną jest właśnie ten niski COP, Coś z tą twoją pompą jest nie tak, albo wskazania nieprawidłowe.
    Jeśli wszystko jest ok. a masz tylko problem ze zużyciem energii, bo takie jest zapotrzebowanie domu, oraz denerwuje cię zimna podłoga.
    Spróbuj grzać całą dobę ( bo nie masz wystarczającej akumulacji w podłodze ), ale w ustawieniu takim, że grzejesz w dzień z wyższą temperaturą w domu ( wtedy masz lepszy cop ), wtedy będziesz miał lepszy komfort cieplny, a na noc ( 21.00 - 7.00, albo jak wolisz ) obniż temperaturę maksymalnie ile się da. Wtedy w nocy sporo zaoszczędzisz.
    To może spróbuję tak, zwiększę krzywą na 36/-15 28/15 i przelacze na grzanie krzywa kompensacji zamiast termostat wewnętrzny. I wtedy tak jak piszesz widły ustawie na noc mniej i mocniej w dzień tak?

  19. #10339
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    To może spróbuję tak, zwiększę krzywą na 36/-15 28/15 i przelacze na grzanie krzywa kompensacji zamiast termostat wewnętrzny. I wtedy tak jak piszesz widły ustawie na noc mniej i mocniej w dzień tak?
    Jeśli ci te ustawienia krzywej co masz do tej pory dogrzewała dom, to tego nie zmieniaj.
    Natomiast nie wiem, co ci utrzymuje temperaturę w domu, ale zdaje się że nie masz termostatu zewnętrznego tylko ten od pompy. To też to zostaw - termostat wewnętrzny.
    Ty ustaw tylko temperaturę wyłączenia pompy w dzień więcej ( tylko nie wiem jak w tym sterowniku jest z histerezą, ale ustaw tak, żeby podłoga była cały czas ciepła ), załóżmy 22 st/c, a w nocy np. 20 st/c, wtedy w nocy pompa bardzo długo będzie odpoczywać, przez co sporo zaoszczędzisz ( przy g11 )
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  20. #10340

    Domyślnie

    Cytat Napisał KupiłemSeTaczke Zobacz post
    To może spróbuję tak, zwiększę krzywą na 36/-15 28/15 i przelacze na
    grzanie krzywa kompensacji zamiast termostat wewnętrzny.
    I wtedy tak jak piszesz widły ustawie na noc mniej i mocniej w dzień tak?
    Ze względu na defrost warto zapewnić aby;
    - temperatura powrotu była > 27 C,
    - im wyższa tym korzystniej dla procesu defrostu.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 517 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony