  1. #18581
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    T-CAP jak jest za niska temperatura wody powinien się zatrzymać i robic odszranianie w deice mode 2 (do tego grzałki są niepotrzebne) ,tylko pompy jednowentylatorowe używają grzałki do defrostu.
    Jak ten monoblok jest podlaczony z ogrzewaniem ? Jakiś bufor jest ? Jesli tak to co steruje obiegowka za nim ?

  2. #18582

    Domyślnie

    Cytat Napisał makthom Zobacz post
    Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć?
    Tak szczerze bo wydaje się, że temp. powrotu jest problemem- jakie temp w domu panują przy zasilaniu 28deg? Rozumiem, że to podłogówka ?

  3. #18583

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    skoro teraz temperatura zasilania jest 28 stopni, to powrót pewnie max 25stopni,
    żeby grzałka się nie załączała - powrót musi mieć min 27stopni , .
    Czyli grzałka przy takiej temperaturze zasilania ;
    - powinna być aktywowana - dla dobra PC
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #18584

    Domyślnie

    Cytat Napisał kespa1988 Zobacz post
    Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu.

    Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja:

    "Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wody
    Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych."
    Tutaj podobna sytuacja.
    Jaka temp zasilania a jaka powrotu. Jakie temp. utrzymujesz w domu? Kalafiory czy OP? Rozumiem, że ten monoblok pracuje non stop?

  5. #18585

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czyli grzałka przy takiej temperaturze zasilania ;
    - powinna być aktywowana - dla dobra PC
    Takie temp.jak 25deg na powrocie (a pewnie jeszcze mniej z granicą błędu) są przez producenta uznawane jako skrajne, skoro wymagają włączenia grzałek przez maszynę aby defrost odbył się poprawnie i szybko.

  6. #18586
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    A co to za dobro PC jest ? Bo jeśli chodzi o zabezpieczenie , to pompa ma jeszcze jedno , jak temperatura wody podczas defrostu będzie poniżej 18 stopni to się zatrzyma z błędem H75...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  7. #18587
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał MartyyMcFly Zobacz post
    Takie temp.jak 25deg na powrocie (a pewnie jeszcze mniej z granicą błędu) są przez producenta uznawane jako skrajne, skoro wymagają włączenia grzałek przez maszynę aby defrost odbył się poprawnie i szybko.
    To pewnie byłoby gdzieś to napisane,że woda w systemie poniżej 25 stopni to zło....

    EDIT: Jedynym problemem przy niskiej temperaturze wody jest to ,że niebezpiecznie zbliżamy się do możliwości jej zamarznięcia w wymienniku podczas defrostu ( to stąd dwuwentylatorowe mają deice mode 2 ,żeby w ogóle z ciepła wody nie korzystać , a jednowentylatorowe na siłę podgrzewają wodę grzałką , a jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75) .
    Pod tym względem jest to ochrona PC , bo jak rozsadzi wymiennik ,to jest katastrofa , może wylecieć gaz , a sprężarka zaciągnie wodę ...
    Ale nie ma nic wspólnego z tym ,że niby sprężarka ma "nieoptymalną temperaturę grzejąc wodę o niskiej temperaturze , jak tu próbujecie wnioskować.
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 18-12-2022 o 09:28
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  8. #18588
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kespa1988

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Strzelin
    Kod pocztowy
    57-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    nie masz wylaczonych grzalek w ukrytym menu?

    Byc może? To by oznaczało ze nie wspomagają defrostu jesli jest taka potrzeba? Moglbys nakierowac mnie jak to sprawdzic? Czy moze jest to w instrukcji?

  9. #18589
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kespa1988

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Strzelin
    Kod pocztowy
    57-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    T-CAP jak jest za niska temperatura wody powinien się zatrzymać i robic odszranianie w deice mode 2 (do tego grzałki są niepotrzebne) ,tylko pompy jednowentylatorowe używają grzałki do defrostu.
    Jak ten monoblok jest podlaczony z ogrzewaniem ? Jakiś bufor jest ? Jesli tak to co steruje obiegowka za nim ?
    Tak jest bufor 300l i dwie pompy obiegowe na grzejniki i podlogówke, którymi steruje pompa.

  10. #18590
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kespa1988

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Strzelin
    Kod pocztowy
    57-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał MartyyMcFly Zobacz post
    Tutaj podobna sytuacja.
    Jaka temp zasilania a jaka powrotu. Jakie temp. utrzymujesz w domu? Kalafiory czy OP? Rozumiem, że ten monoblok pracuje non stop?
    Tak monoblok jest do CWU i CO, pracuje non stop. Sprawdzilem te temp. przy -4, zaraz po wywaleniu tego bledu i bylo 28 na powrocie i 33 na zasilaniu. 2 obiegi, podlogówka 32/-5 22/15 oraz grzejniki 39/-5 i 22/15. Zaraz po resecie dlugo nie mogla osiagnac temp. dla obu stref. WYzolilem manualnie defrost i po jakims czasie bylo ok.

    Stosunek wlaczec sprezarki do ilosci h to u mnie 1,15 i 0h pracy grzałęk od uruchomienia tj. sierpien tego roku. Jesli to ma jakiekolwiek znaczenie.
    Ostatnio edytowane przez kespa1988 ; 18-12-2022 o 10:24

  11. #18591

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    To pewnie byłoby gdzieś to napisane, że woda w systemie poniżej 25 stopni to zło....

    EDIT: Jedynym problemem przy niskiej temperaturze wody jest to ,że niebezpiecznie zbliżamy się do możliwości jej zamarznięcia w wymienniku podczas defrostu ( to stąd dwuwentylatorowe mają deice mode 2 ,żeby w ogóle z ciepła wody nie korzystać , a jednowentylatorowe na siłę podgrzewają wodę grzałką , a jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75) .
    Pod tym względem jest to ochrona PC , bo jak rozsadzi wymiennik ,to jest katastrofa , może wylecieć gaz , a sprężarka zaciągnie wodę ...
    Ale nie ma nic wspólnego z tym ,że niby sprężarka ma "nieoptymalną temperaturę grzejąc wodę o niskiej temperaturze , jak tu próbujecie wnioskować.
    Kolego MiG25;
    Bardzo dziękuje za fachowe tłumaczenia problemów,
    Czyli rozumie, że dlatego jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75 i PC się zatrzyma;
    - aby przy 1-no wentylatorowych mieć możliwość załączenia grzałek,
    - przy dwu-wentylatorowych - należy zwiększyć energię cieplną zładu wodnego aby nie włączał się mode 2
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #18592
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    @Andrzej5101 , no tak H75 to już ostatnia rzecz czym "pompa się broni" przed zamarznięciem wymiennika , zatrzymuje wszystko ( choć może niekoniecznie od razu obiegówkę , tak by było logiczniej żeby objegówka jeszcze pochodziła) póki jeszcze może ,a wykrywa to jak zwykle temperaturą czujnika za wymiennikiem a przed grzałkami ( to nie zawsze jest temperatura wyjścia , i jest to 18 stopni temp wody).

    Przy obu typach trzeba mieć odpowiednio duży i ciepły ( 27 i więcej) zład wody , raz ,żeby grzałki się nie załączały przy jednowentylatorowych , a przy dwuwentylatorowych nie włączał się deice mode 2 , no a już niedopuszczalne jest zeby zlad wody był tak maly ,zeby podczas defostu woda ostudzila się do 18 stopni...
    I stąd jeśli zład wody jest odpowiednio duzy , to grzalkę mozna w menu wylaczyc ( przy jednowentylatorowej , bo przy dwuwentylatorowej nic to nie da ,i tak wlaczy sie deice mode 2) bo ta energia pobrana na defrost z wody wogole nie obnizy temperatury zladu ( no albo obnizy go na tyle ,ze nie zauwazymy tego), jedynym minusem jest to ,ze pompa po defroscie musi tą energię nadrobić , a tak to częściowo robi to grzałka podczas defrostu.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  13. #18593
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał kespa1988 Zobacz post
    Tak jest bufor 300l i dwie pompy obiegowe na grzejniki i podlogówke, którymi steruje pompa.
    To teoretycznie sam bufor 300l by wystarczyl do defrostu...
    Grzałkę sprawdzasz przy wyłączonej pompie naciskając 348 ( patrzac na przyciski tak jak pzyciski na telefonie), i jest tam grzałka rezerwowa....
    Poobserwuj też temperaturę czujnika za wymiennikiem a przed grzalkami ( w menu z informacjami) , albo jak masz service cloud to coś takiego jak temp wymienika czy coś w tym stylu. Może ona znacznie odbiega od temperatury wyjsciowej ( w sensie mierzy jakies glupoty) , i stad powstal oszukany alarm...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  14. #18594

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    I stąd jeśli zład wody jest odpowiednio duzy , to grzalkę mozna w menu wylaczyc ( przy jednowentylatorowej , bo przy dwuwentylatorowej nic to nie da ,i tak wlaczy sie deice mode 2) bo ta energia pobrana na defrost z wody wogole nie obnizy temperatury zladu ( no albo obnizy go na tyle ,ze nie zauwazymy tego), jedynym minusem jest to ,ze pompa po defroscie musi tą energię nadrobić , a tak to częściowo robi to grzałka podczas defrostu.
    Nie zalecał bym wyłączenia grzałki na CO, bo;
    - analiza wpisów nowych użytkowników PC świadczy, że,
    - niektórzy nie są w stanie przeczytać instrukcje obsługi
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #18595
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Jak bym był instalatorem też bym tak mówił , bo to potencjalny problem
    Ja zalecam aby najpierw przed wyłączeniem dobrze się zastanowić , poobserwować , wiedzieć co się robi ,znać dobrze swój system ( bardzo ważna rzecz ,żeby nie bło czegoś co może np zakręcić połowę grzejników - termostaty itp.) , i wiedzieć jakie są konsekwencje ,czym to grozi. Bo jeśli system "jest na to odporny" to tylko są same plusy jej wyłączenia.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  16. #18596
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kespa1988

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Strzelin
    Kod pocztowy
    57-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    To teoretycznie sam bufor 300l by wystarczyl do defrostu...
    Grzałkę sprawdzasz przy wyłączonej pompie naciskając 348 ( patrzac na przyciski tak jak pzyciski na telefonie), i jest tam grzałka rezerwowa....
    Poobserwuj też temperaturę czujnika za wymiennikiem a przed grzalkami ( w menu z informacjami) , albo jak masz service cloud to coś takiego jak temp wymienika czy coś w tym stylu. Może ona znacznie odbiega od temperatury wyjsciowej ( w sensie mierzy jakies glupoty) , i stad powstal oszukany alarm...
    Ok, dzieki wielkie.

  17. #18597
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kespa1988

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Strzelin
    Kod pocztowy
    57-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Grzałka rezerwowa jest włączona. Nigdy nie miałem sytuacji aby temperatura w buforze spadła ponizej 30-28 st.., ale przy defroscie podłógówka ma/miała przez jakis czas 26 st. Stad mogl wynikac problem? Czy ew. mozliwe jest aby pompy obiegowe były za słabe lub za maly byl przepływ w podlogówce?

    H75 - "Zbyt wolny masowy przeływ wody przez
    wymiennik płytowy."

    Jescze pytanie:

    Jesli sa dwie strefy podlogowka i grzejniki, zalozlmy ze maja odpoweidnio 30 i 32 st. nastepuje defrost i temperatura spada do 26/28, to płytka rozszerzen powinna przesterowac silownik na podlogowce aby bardziej sie otworzyl i uniknal nizszej temperatury na obiegu podlogówki?
    Ostatnio edytowane przez kespa1988 ; 18-12-2022 o 13:05

  18. #18598
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Teoretycznie z 300l i bez obiegówek za buforem powwinno dać radę ,jedynie kluczowy byłby obieg PC - bufor , tam jest przekrój min 1 cal ?
    Pompa w menu serwisowym jest w stanie osiągnąć powyżej 40l/min ? Może filtr zatkany ? A jak nie to trzeba szukać w czujniku ...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  19. #18599
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kespa1988

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Strzelin
    Kod pocztowy
    57-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Teoretycznie z 300l i bez obiegówek za buforem powwinno dać radę ,jedynie kluczowy byłby obieg PC - bufor , tam jest przekrój min 1 cal ?
    Pompa w menu serwisowym jest w stanie osiągnąć powyżej 40l/min ? Może filtr zatkany ? A jak nie to trzeba szukać w czujniku ...
    Tak, jest 1 cal. Z tym, ze jest "nieco dluzszy odcinek" miedzy pompą a buforem - jakies 4-5 m, nie wiem czy to moze miec az taki wplyw. Filtr czysciłem, był lekko przytkany, ale po wyczyszczeniu znow sie pojawil blad.

    Tak, przetestowelam w ust. seriwsowych Max. pom. i spokojnie osiaga ponad 40l/min.
    Ostatnio edytowane przez kespa1988 ; 18-12-2022 o 13:21

  20. #18600
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Na tym standardowym ustawieniu 0x96 jak jest ponad 40l/min to z przepływem wszystko ok.

    Jedyne co mi przychodzi na myśl ,to właśnie ten czujnik , który zamiast najpier wykryć temp poniżej 27stopni ( jak już ) , i przełączyć pompę w deice mode 2 (wtedy obiegówki się zatrzymają , a sprężarka zacznie chodzić z dużą częstotliwością strasznie przy tym hałasując) , to ona daje sygnał ,że woda ma temp. poniżej 18 stopni i zatrzymuje pompę...

    Patrzyłeś jakie są pierwsze wartości w poz 9. w menu z informacjami ?
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

Strona 930 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony