dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 942 z 1022
Pokaż wyniki od 18.821 do 18.840 z 20422
  1. #18821
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Nie takie były wnioski dla Ciebie;
    -jak nie pamiętasz,
    - to warto się cofnąć i poczytać wcześniejsze posty
    Andrzej nie wiem czy kojarzysz ale rozwiązań wielu równań z wieloma niewiadomymi jest więcej niż 1.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  2. #18822
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Dlatego uważam, że przy nowym domu z ogrzewaniem w całości podłogowym i tradycyjnych ścianach optymalną pompą są jednak te 7kW. Na podłogówce ona nigdy nie będzie taktować, co najwyżej w cieplejsze dni wieksze przerwy w grzaniu. Ale w zamian są w stanie pracować na niższej modulacji, maja wiekszy wymiennik i z tych względów mniej sie szronią ( mniej defrostów ). Oczywiście pomijając koszty zakupu.
    Pełna zgoda, natomiast jestem ciekaw czy PC z dużo bardziej przewymiarowanymi grzejnikami nie była by jednak bardziej ekonomiczna - lepszy SCOP ?
    Odpada wtedy grzanie kloca betonu, utrzymywanie jego temperatury nawet minimalnej.
    Może lepsze byłoby grzanie powietrza grzejnikami 2 większymi niż u mnie niższym parametrem ..... ?
    Nie wiem - taka hipoteza
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  3. #18823
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Teraz jak mówię, że zrobimy w domu podłogówke, to nie dajcie mi kończyć co słyszę od żony...
    doskonale cię rozumiem niezależnie od tego co mówię że zrobię
    Zwykle później jest OK, ale mam coraz mniej siły i ochoty bycia Don Kichotem
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  4. #18824

    Domyślnie

    Cytat Napisał a.gwozdz Zobacz post
    rozwiązań wielu równań z wieloma niewiadomymi jest więcej niż 1.
    Jeżeli założy się błędne założenia -to pełna zgoda
    Zobacz na efekty gospodarcze bolszewików z PiS
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #18825

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jeżeli założy się błędne założenia -to pełna zgoda
    Zobacz na efekty gospodarcze bolszewików z PiS
    Andrzej. Jakie są poprawne założenia?
    Daj spokój z polityką. Możesz wieżyć lub nie ale nie wszyscy myślą jak Ty...

  6. #18826

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    CWU lepiej zagrzać raz na dobę, podbijając harmonogram o określonej godzinie.
    Takie grzanie uzyska lepszy COP.

    U siebie mam taryfę G12W to mam ustawione podbicie temp. na +48*C między 13 a 14 godziną, PC zagrzewa do +50*C.
    I histerezę 10*C przy bojlerze 200L na 3 osoby dorosłe, co raczej wodę oszczędzają.
    Przez resztę dnia jest pilnowana temp. +44*C z histerezą 10*C.
    Zazwyczaj starcza jedno grzanie CWU na dobę. I nawet przy wskazaniu temp. w bojlerze +30*C (czujnik w połowie wysokości bojlera) można było 1 prysznic jeszcze wziąć w komfortowej temp. wody. Grzanie o 13 godzinie z dwóch powodów 1) to tanie okienko w taryfie G12W, a 2) że cieplejsza pora dnia w zimie, to i COP lepszy.

    Obniżenie delty z 10*C do 5*C daje o chyba 15% wyższą moc grzejną grzejników lub można około o 2*C obniżyć temp. zasilania.
    Ale obniżania delty poniżej 10*C nie zaleca się przy grzejnikach, które potrzebują wody powyżej 50*C. Pompka obiegowa pracuje wtedy na wyższych przepływach, sztywna obniżona delta odbije się wtedy na zwiększonym obciążeniu w czasie mrozów.
    No nie wiem jak jest u ciebie i pod jakiego dostawcę podlegasz
    Bo w PGE i tar. G12W są dwa okresy --letni i zimowy
    W letnim OKIENKO DZIENNE to 15.00-----17.00 które obowiązuje od 01.04 --do 30.09
    Zimowe ---II----------II---------------- 13-----------15 ----II-------------II------ 01.10 ---do 31.03

    Odnośnie delty --praca z deltą 10 -to porażka Przynajmniej u mnie ( Słaba moc )
    wiekszość sezonu pracuję na ( 5 ) jak jest poniżej ( -15) to pracowałem na (4)
    Próbowałem też zmusić pompę do taktowań poprzez pracę na deltach ( od 2 do 8 ) Nic z tego PC pracowała.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  7. #18827

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Kolego, coś sie czepił tego bufora i tych źle wykonanych instalacji.
    100 raz ci powtarzam, w ciepłym domu i z grzejnikami, nie będzie to pracowało ciągle, jak na dworze dodatnie temperatury.
    Chyba i tu sie nie obrażaj, że ma się taki ,,durszlak.. jak twój.

    Co nie umiesz czytać. Kolega ,,a,gwozdz,, ma bufor 100l, pompę ciepła PC jednowentylatorową 7kW i też mu to nie pracuje ciągle. Bo ma same grzejniki i bardzo ciepły dom.
    A TY nie rozumiesz pojecia PRACA ciągła więc i ja 100 raz nie bedę cię uświadamiał.
    A temperatury nie mają tu nic wspólnego
    Nie zamierza edukować osób które są oporne i zrozumieć nie chcą a raczej nie potrafią.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  8. #18828
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    buldog1111

    Zarejestrowany
    Mar 2022
    Skąd
    Ozorków
    Kod pocztowy
    95-035
    Posty
    78

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    To już też opisywałem 2 lata temu.
    Zrób na próbę na tydzień tak
    termometr załóż jak najwyżej się da nawet 20cm od górnej wysokości zbiornika Nie wiem na ile osób grzejesz CWU ? Ale niech będzie że dla 3 osób
    Ustaw grzanie na 45*C i spadek 5*C PC dogrzeje do 45*C ale zanim wężownica ostygnie to jeszcze i tak 3*C dobije Tak że realna będzie 48*C.
    Termometr jak najwyżej?
    Chyba chodziło Ci o czujnik temperatury. Jak czujnik dam na samą górę to będzie mało ciepłej wody (po coś kupiłem baniak 300l) jak jest w połowie to ładuje mi raz na dobę i starcza. Ustawione 43 a dobiją do 45° .
    W moim poście chodziło raczej o to ile Wam prądu wciąga na grzanie wody bańki 300l jak czujnik jest +/- w połowie baniaka

  9. #18829
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    A TY nie rozumiesz pojecia PRACA ciągła więc i ja 100 raz nie bedę cię uświadamiał.
    A temperatury nie mają tu nic wspólnego
    Nie zamierza edukować osób które są oporne i zrozumieć nie chcą a raczej nie potrafią.
    Żeby nie przedłużać tematu, ale nie mogę się powstrzymać.
    Twierdzisz, że twój T CAP pracuje ciągle nawet w dodatnich temperaturach i że twój dom nie jest przysłowiowym durszlakiem.
    Dodatkowo twierdzisz, jak to Marco36 ujął, twoje OZC budynku to 7.6 kW ( tego czy gdzieś tak podałeś nie sprawdzałem ).
    To ja Ci powiem dom mojego syna ma po podłogach blisko 200m2, w ścianach 20cm grafitu 031, w podłogach 16cm EPS, u góry w sufitach 30cm wełny o35, do tego okna 3 szybowe 07.
    I jego OZC to 6.3 kW, a średnie zapotrzebowanie w energię przy średnim dniu w zimie -3st/c wynosi 3.8kW.
    Ten jego dom na tę chwilę zużywa średnio mniej energii od mojego o jakieś 30% ( średnia za grudzień ).
    To u niego teraz przez 3 ostatni ( na dworze +7st/c ) dni pompa zużywała po 6kWh dziennie, produkując po ok. 30-35kWh ( cop bardzo wysokie na wyjściu 26st/c.
    U mnie z racji, że to OZC jest na pewno większe przez ostatnie 3 dni pobierała ok.12kWh, produkując średnio dobowo 55kWh.
    U mojego syna pompa w tym okresie pracował średnio w pracy ciągłej 5 godzin. Ale gdybym zszedł do najniższej modulacji, a to u niego mogę zrobić, to i tak w tych warunkach, ta mompa zejdzie do min. 0.4kWh na zasilaniu, co da ok.2.4 kWh na wyjściu. Czyli 35÷2.4=14.5 ciągłej pracy. 14.5 h max pracy i dom będzie się przegrzewał i musisz ją wyłączyć.

    W moim domu w tych samych warunkach min. moc T-CAP to będzie 5kWh. Czyli 55÷5=11 godz. pracy.
    Moje zużycie jest większe o ok. 30% od syna domu to OZC 6.3kW×30%=8.2kW, to jest w przybliżeniu moje OZC=8.2kW.
    Więc ten T CAP w ciepłe dni w moim przypadku nie będzie dłużej pracował niż 11 godz, i tyle pracuje, tyle, że w cyklach.

    To są sztywne fakty, że w ciepłym domu nie zmusisz tego T CAP do pracy ciągłej.
    W związku z tym nie mów mi, że Twój T CAP pracuje ciągle i masz ciepły dom z OZC budynku 7.6kW.
    To się wogóle nie trzyma kupy i albo twoja pompa pracuje tak jak u wszystkich co mają grzejniki i T CAP, a do tego ciepłe domy i ta pompa pracuje w cyklach.
    Albo twój dom to zwyczajowy durszlak i innego wytłumaczenia nie ma.

  10. #18830
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Dlatego uważam, że przy nowym domu z ogrzewaniem w całości podłogowym i tradycyjnych ścianach optymalną pompą są jednak te 7kW. Na podłogówce ona nigdy nie będzie taktować, co najwyżej w cieplejsze dni wieksze przerwy w grzaniu. Ale w zamian są w stanie pracować na niższej modulacji, maja wiekszy wymiennik i z tych względów mniej sie szronią ( mniej defrostów ). Oczywiście pomijając koszty zakupu.
    Pomiędzy 7KW a 9 KW seria J, było tylko 500 zł różnicy gdy kupowałem w 2021r. W domu mam samą podłogówkę, 110m grzejnej powierzchni. Przez Półtora roku nabiło mi:
    Ilość włączeń 5020
    Czas pracy 3509

    Krzywa 25C +15C, 33C-15C. Delta na grzaniu 5C ( Co daje zmniejszenie lub zwiększenie jej?)
    Temperatura w domu sterowana sterownikiem SALUS, średnio 21,5C- 22C. Woda grzana 2x w ciągu dnia harmonogramem. Nie puściłem CWU na samopas ponieważ chodzi cyrkulacja CWU i szybko się wychładza.
    Jak wydłużyć czas pracy sprężarki? Mam dużo włączeń jak widać. Czy ktoś ma taką samą pompę i ok 110m samej podłogówki?
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  11. #18831
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    Pomiędzy 7KW a 9 KW seria J, było tylko 500 zł różnicy gdy kupowałem w 2021r. W domu mam samą podłogówkę, 110m grzejnej powierzchni. Przez Półtora roku nabiło mi:
    Ilość włączeń 5020
    Czas pracy 3509

    Krzywa 25C +15C, 33C-15C. Delta na grzaniu 5C ( Co daje zmniejszenie lub zwiększenie jej?)
    Temperatura w domu sterowana sterownikiem SALUS, średnio 21,5C- 22C. Woda grzana 2x w ciągu dnia harmonogramem. Nie puściłem CWU na samopas ponieważ chodzi cyrkulacja CWU i szybko się wychładza.
    Jak wydłużyć czas pracy sprężarki? Mam dużo włączeń jak widać. Czy ktoś ma taką samą pompę i ok 110m samej podłogówki?
    Ja mam T CAP, a to inna bajka niż jednowentylatorowe.
    Ale syn ma taką jak ty, tylko, że all in one 7kW, to są te same sprężarki co 9kW i bez problemu osiąga 10kW na wyjściu, ale być może jest w stanie niżej zejść z modulacji niż 9kW, u syna beż problemu schodzi do 0.4kW na zasilaniu.
    Całą instalację podłogową ( 150m/2 w domu plus jedną pętla w garażu na 30m) oraz przyłączenie pompy wykonałem sam.
    Od początku wiedziałem jak to ma pracować, z jakich materiałów dom budować ( pustak ceramiczny, lany strop i schody ), oraz jak gęsto rurki i przekroje, żeby to pracował tak jak powinno.
    Efekt jest taki, że tę pompę można puścić do pracy ciągłej, gdzie zejdzie z modulacji do minimum jej, dzięki czemu będzie się mniej szroniła.
    Ale można też grzać parę godzin w dzień, bo jest cieplej, lepsza sprawność i mniej się szroni.
    Te możliwości daje bardzo duża akumulacja budynku, oraz instalacja podłogowa zrobiono w sposób przemyślany i robiona pod PC.

    Wracając do twoich pytać, to masz to opisane wyżej
    Ale tak co to jest delta i co daje jej zmiana. Masz ustawioną optymalną 5st. Zmniejszenie jej spowoduję, że pompa będzie musiała szybciej gonić( częściej szronić)docelową, pompka będzie się szybciej kręcić, ale zyskujesz w efekcie cieplejszy podłogę.
    Zmniejszenie jej pompa pracuje na mniejszym zakresie, pompka obiegową wolniej się kręci. Mniej się szroni, ale podłoga chłodniejsza.
    Ilość twoich zał/wył do czasu pracy, tu jest ok.
    one tak mają szronią się jak głupie już od +5st do pewnie i -10st
    Ja bym tu nic nie zmieniał, krzywą masz dobrze ustawioną.
    Ale jak chcesz zmniejszyć ten stosunek to jest na to wiele sposobów, zmuszenie jej do zejścia na min. modulacji, poprzez obniżenie krzywej i pracę ciągłą. Możesz grzać w cyklach i ograniczyć ją pracą cichą, wtedy też nie będzie tak mocno się obciążała.
    Ale musisz się pogodzić z pewnymi kompromisami, to nie kocioł gazowy. Tu jest bardzo dużo zależnych.
    Jak wygląda zużycie za ostatnie dni i m-c?
    Ostatnio edytowane przez michancia ; 15-01-2023 o 14:47

  12. #18832
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jeżeli założy się błędne założenia -to pełna zgoda
    Założenie, grzejniki, PC pracuje ciągle, ciągle czyli 24h/24h - 7d/7d za wyjątkiem jednego epizodu CWU dziennie (1-1,5h), krzywa jest ustawiona tak że grzejniki nie są w żaden sposób dławione - otwarte na MAX, szałas szkieletowy (brak akumulacji ciepła)

    Andrzej no OK, mam co mam - w stopce info.

    Powiedzmy że zmieniam grzejniki na takie same ale V33 - +/- moc grzejników (45/35/20) jest 40% większa, z tym że ja ni grzeję takim parametrem, dla -17 mam ustawione 40 stopni na krzywej, mało tego z tego co obserwuję, różnica między zasilaniem i powrotem z grzejników (mierzone na wyjściu/wejściu bufora) to ~2 stopnie
    Po wymianie grzejników lecę na tej samej krzywej jak obecnie, PC się nie wyłącza pracuje ciągle, ale dzięki temu dostarcza do domu więcej ciepła przez całą dobę, więc temeratura zaczyna powoli rosnąć, żeby nie przegrzewało obniżam krzywą i co się dzieje, ano zmniejsza się moc grzejników i znowu mają mniejszą moc niż PC na danym parametrze.

    Jeśli powyższe jest błędne to powiedz co i gdzie.

    Sądzę że jeśli mówimy o pracy ciągłej PC to aby ona pracowała ciągle to zmodulowana minimalna moc musi być większa od zapotrzebowania w danej temp. w momencie kiedy przekroczymy ten punkt PC zaczyna robić przerwy może nie od razu taktować (bo niektórzy piszą nawet o kilku włączeniach na 1h pracy) ale będzie pracować 1-2-3h i się na jakiś czas wyłączy. Nie widzę innej możliwości.

    Gdybym ustawił taką krzywą jak voymar, i puścił PC samopas, to ona by absolutnie nie taktowała ale miałbym w domu saunę.

    U mnie w okolicy 5-10 stopni na zew. wystarczy że podniosę krzywą o +2-3 stopnie i już nie przerywa pracy, ale nie może pracować 24h na dobę bo temp rośnie ciągle i robi się powyżej 23 stopnie co mi już nie odpowiada.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  13. #18833

    Domyślnie

    Cytat Napisał a.gwozdz Zobacz post
    Powiedzmy że zmieniam grzejniki na takie same ale V33 - +/- moc grzejników (45/35/20) jest 40% większa, z tym że ja ni grzeję takim parametrem, dla -17 mam ustawione 40 stopni na krzywej, mało tego z tego co obserwuję, różnica między zasilaniem i powrotem z grzejników (mierzone na wyjściu/wejściu bufora) to ~2 stopnie
    Po wymianie grzejników lecę na tej samej krzywej jak obecnie, PC się nie wyłącza pracuje ciągle, ale dzięki temu dostarcza do domu więcej ciepła przez całą dobę, więc temeratura zaczyna powoli rosnąć, żeby nie przegrzewało obniżam krzywą i co się dzieje, ano zmniejsza się moc grzejników i znowu mają mniejszą moc niż PC na danym parametrze.

    Jeśli powyższe jest błędne to powiedz co i gdzie. .
    Masz OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW
    Grzejniki nie musisz zmieniać wszystkich, tylko dołożyć lub pozamieniać miejscami niektóre;
    a/ warunek optymalny - to moc grzejników dla 45/35/20 C > 6 kW,
    b/ warunek max - to moc grzejników dla 45/35/20 C > 7 kW - bo taką moc ma PC,
    Po spełnieniu warunku b ;
    - instalacja będzie miała wystarczającą moc cieplną przy niższych temperaturach zasilania,
    - im większa moc cieplna grzejników - tym temperatury zasilania będą niższe
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #18834

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    W domu mam samą podłogówkę, 110m grzejnej powierzchni. Panasonic 9kW
    Przez Półtora roku nabiło mi:
    Ilość włączeń 5020
    Czas pracy 3509
    Jak wydłużyć czas pracy sprężarki? Mam dużo włączeń jak widać. Czy ktoś ma taką samą pompę i ok 110m samej podłogówki?
    Jakie masz OZC budynku?
    Jaki masz zład wodny?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #18835

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Masz OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW
    Grzejniki nie musisz zmieniać wszystkich, tylko dołożyć lub pozamieniać miejscami niektóre;
    a/ warunek optymalny - to moc grzejników dla 45/35/20 C > 6 kW,
    b/ warunek max - to moc grzejników dla 45/35/20 C > 7 kW - bo taką moc ma PC,
    ...
    Nie wiem jaką a.gwozdz ma deltę.
    Do powyższego wpisu dodałbym, że jeśli jest standardowa delta przy grzejnikach czyli 10*C,
    to przy tak niskich temperaturach wody można obniżyć deltę do 7*C.
    Niższa delta pozwoli podnieść moc grzejników o około 10%, to pozwoli zbliżyć się do wydajności 6 kW i to bez wymiany grzejników.


    Ale też liczycie moc dla warunku 45/35/20 *C.
    Dla warunku utrzymania temp. pokojowej 22*C (45/35/22 *C) moc grzejników będzie niższa.

    Tu tabelka, którą liczyłem kiedyś na własne potrzeby:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	temp a Watt.jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	92,4 KB
ID:	463287

    bazą jest moc grzejników Purmo, a przeliczenia na podstawie współczynników Kermi (szare pole po prawej).
    Ale sam współczynnik jest jednakowy dla wszystkich grzejników, bo jest zależny od temperatur.

    Dla warunku 45/35/22 (delta 10*C) - grzejnik uzyskuje 50,39% mocy (wg katalogowej 55/45/20).
    Dla warunku 45/40/22 (delta 5*C) - grzejnik uzyskuje 61,44% mocy (wg katalogowej 55/45/20).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 15-01-2023 o 14:51
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  16. #18836
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.938

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    Pomiędzy 7KW a 9 KW seria J, było tylko 500 zł różnicy gdy kupowałem w 2021r. W domu mam samą podłogówkę, 110m grzejnej powierzchni. Przez Półtora roku nabiło mi:
    Ilość włączeń 5020
    Czas pracy 3509

    Krzywa 25C +15C, 33C-15C. Delta na grzaniu 5C ( Co daje zmniejszenie lub zwiększenie jej?)
    Temperatura w domu sterowana sterownikiem SALUS, średnio 21,5C- 22C. Woda grzana 2x w ciągu dnia harmonogramem. Nie puściłem CWU na samopas ponieważ chodzi cyrkulacja CWU i szybko się wychładza.
    Jak wydłużyć czas pracy sprężarki? Mam dużo włączeń jak widać. Czy ktoś ma taką samą pompę i ok 110m samej podłogówki?
    1,4 włączenia sprężarki na 1h pracy przy jednowentylatorowej PC to dużo?
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  17. #18837
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Masz OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW
    Grzejniki nie musisz zmieniać wszystkich, tylko dołożyć lub pozamieniać miejscami niektóre;
    a/ warunek optymalny - to moc grzejników dla 45/35/20 C > 6 kW,
    b/ warunek max - to moc grzejników dla 45/35/20 C > 7 kW - bo taką moc ma PC,
    Po spełnieniu warunku b ;
    - instalacja będzie miała wystarczającą moc cieplną przy niższych temperaturach zasilania,
    - im większa moc cieplna grzejników - tym temperatury zasilania będą niższe

    wszystko w jest w stopce, krzywa -17/40 +10/28 Delta = 8

    OZC raczej nie jest 6 i większe, raczej z wypracowanej krzywej wychodzi poniżej 6 przy -20

    Spróbuję zmienić Delte na 10, ale co to da skoro > 90% czasu w takich temperaturach (5-10 stopni) i tak PC moduluje do ~20 Hz i chodzi na delcie 3 .... ?

    Wszędzie w pokojach temperatury są OK, więc jedyne zmiany jak już to we wszystkich pomieszczeniach takie same. Co nie wchodzi w grę.

    Nie rozumiem co miałbym uzyskać zmieniając grzejniki miejscami ?!?

    Po spełnieniu warunku b, i obniżeniu temperatury zasilania, PC może mieć nawet większą moc a grzejniki (pomimo zwiększenia mocy sumarycznej) w tej temp mogą mieć niższą moc sumaryczną więc jesteśmy w punkcie wyjścia.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  18. #18838
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Panowie co wy tu wymyślacie, przecież to logiczne, że jak zwiększycie powierzchnię grzejną to wydłużycie coś tam pracę ale o ile?
    Nastawiajcie sobie wszędzie grzejników, zastawcie całe ściany może cos tam wydłużycie... co wy szukacie na siłę problemów gdzie ich nie ma.
    Idąc tym tokiem rozumowania to kolega a.gwozdz niech sobie rozwali cały dom zrobi wszędzie podłogówkę, a przypuszczam, że i tak musiał by tę pompę w cieplejsze dni wyłączać, bo po prostu ma ciepły dom.
    Kontynuując ten tok rozumowania, to niech najlepiej wybuduje nowy dom, bo przecież ma parę załączeń pompy wg. niektórych za dużo.
    On nie szuka problemów, lubi coś wiedzieć, wiec się wymienia doświadczeniami, a wy mu problemów szukacie na siłę
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  19. #18839

    Domyślnie

    Cytat Napisał a.gwozdz Zobacz post

    Wszędzie w pokojach temperatury są OK, więc jedyne zmiany jak już to we wszystkich pomieszczeniach takie same. Co nie wchodzi w grę.
    Nie rozumiem co miałbym uzyskać zmieniając grzejniki miejscami ?!?

    Po spełnieniu warunku b, i obniżeniu temperatury zasilania, PC może mieć nawet większą moc a grzejniki (pomimo zwiększenia mocy sumarycznej) w tej temp mogą mieć niższą moc sumaryczną więc jesteśmy w punkcie wyjścia.
    Masz dołożyć minimum grzejniki o mocy cieplnej = > 1,5 kW;
    - moce grzejników dobiera się do mocy cieplnej pomieszczeń,
    Możliwe, że masz gdzieś w którym pomieszczeniu za mało mocy grzejników ;
    - więc demontujesz grzejnik o małej mocy a zakładasz o zwiększonej mocy,
    Moc PC nie ulega zmianie;
    - zwiększasz tylko moc cieplną grzejników,
    - obniżając tym samym temperaturę zasilania grzejników,
    - im niższa temperatura zasilania tym > COP
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #18840

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    przecież to logiczne, że jak zwiększycie powierzchnię grzejną to wydłużycie coś tam pracę ale o ile?
    Aby PC pracowała w miarę poprawnie;
    - muszą być spełnione warunki minimum
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 942 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony