    Domyślnie Pompa ciepła - dolne źródło (2x100 czy 3x67)?

    Witam,
    proszę o Wasze opinie - system PC z jakim DZ będzie pracował z lepszą wydajnością - 2x100m, czy 3x67? Grunt gliniasty, wilgotny.
    a) 3x67 - mniejsze opory dla pompki obiegowej (można zastosować słabszą pompkę, albo może ona pracować na niższym biegu (zużywać mniej prądu), z drugiej strony mówi się, że pierwsze kilka metrów gruntu od powierzchni jest niewykorzystane (dopiero poniżej 8m stabilna temp. gruntu), co wpływa na niekorzyść takiego rozwiązania, nieco droższe wykonanie (rozdzielacz rotametrem +500zł w porównaniu do wersji 2x100)
    b) 2x100 - nieco tańsze rozwiązanie (choć 500zł za rotametr przy takiej inwestycji nie robi dużej różnicy), większe opory przepływu cieczy (większa ilość energii pochłaniana przez pompkę obiegową), stabilniejsza temperatura DZ
    Proszę o sugestie i opinie.
    Pozdrawiam.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    Witam,
    proszę o Wasze opinie - system PC z jakim DZ będzie pracował z lepszą wydajnością - 2x100m, czy 3x67? Grunt gliniasty, wilgotny.
    a) 3x67 - mniejsze opory dla pompki obiegowej (można zastosować słabszą pompkę, albo może ona pracować na niższym biegu (zużywać mniej prądu), z drugiej strony mówi się, że pierwsze kilka metrów gruntu od powierzchni jest niewykorzystane (dopiero poniżej 8m stabilna temp. gruntu), co wpływa na niekorzyść takiego rozwiązania, nieco droższe wykonanie (rozdzielacz rotametrem +500zł w porównaniu do wersji 2x100)
    b) 2x100 - nieco tańsze rozwiązanie (choć 500zł za rotametr przy takiej inwestycji nie robi dużej różnicy), większe opory przepływu cieczy (większa ilość energii pochłaniana przez pompkę obiegową), stabilniejsza temperatura DZ
    Proszę o sugestie i opinie.
    Pozdrawiam.
    Już idę zaparzyć herbatę. Jak wypiję to ci powiem.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    z drugiej strony mówi się, że pierwsze kilka metrów gruntu od powierzchni jest niewykorzystane (dopiero poniżej 8m stabilna temp. gruntu)
    Czyli to mają być odwierty? Po przeczytaniu powyższego żal mi biedaków, którzy mają kolektory poziome posadowione wyżej niż 8m pod poziomem gruntu Pomyśl trochę samodzielnie.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Zrob 2x100. Powinno byc taniej. Roznicy dzialania nie zauwazysz. O tych 8m to jakies mity bzdurne kraza.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  5. #5

    Domyślnie

    Tez jestem za 2x 100 i napewno bez rotametrow!!!
    Ostatnio edytowane przez pitersson ; 21-03-2013 o 22:23
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )

  6. #6
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    ARS

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Posty
    9

    Domyślnie głębokość odwiertów

    [QUOTE=Pascalt;5888728]Witam,
    proszę o Wasze opinie - system PC z jakim DZ będzie pracował z lepszą wydajnością - 2x100m, czy 3x67?

    Teoretycznie lepsze powinny być dwa odwierty po 100 m, jednak dopiero po opracowaniu projektu i dokonaniu obliczeń można to potwierdzić.
    Może się okazać że na głębokości poniżej 67 m grunt jest kiepski, co raczej mało prawdopodobne. Pamiętać również należy, że czym głębiej tym temperatura jest wyższa.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    rozdzielacz rotametrem...choć 500zł za rotametr
    Daj sobie spokój z rotametrami, nie mają one sensu przy takiej ilości równych pętli. Wybierz tańsze rozwiązanie, oba będą działać podobnie.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku