Witam. Nie bardzo wiem, jaki tytuł nadać, żeby odzwierciedlał to, co chcę tutaj napisać.
Otóż dla potrzeb ocieplenia mojego przyszłego domu wykonałem OZC (z niemałą pomocą Asolta, któremu dziękuję za pomoc). Chciałem zobaczyć, jak zmienia się zapotrzebowanie domu na kWh w miarę zwiększania grubości izolacji róznych częsci domu.
Krótko o domu:
- 198 m2 powierzchni ogrzewanej
- garaż w bryle dwustanowiskowy, nieogrzewany, 32 m2
- dwa pełne piętra
- parter 132 m2 (w tym garaż)
- piętro 98 m2
- nieużytkowe poddasze
- dom zbudowany na fundamentach, powyżej z silikatów drązonych 24 cm
- w założeniach do obliczeń wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Część I porównania -Zmiana styropianu elewacyjnego - podłoga i strop bez zmian - dla stropu 20 cm 0,036 oraz podłogi na gruncie 15 cm 0,040
Styro 0,040
- dla 15 cm na elewacji wychodzi mi 64,0 kWh na rok, co daje dla domu 12352 Kwh na rok
- dla 20 cm na elewacji wychodzi mi 58,4 kWh na rok, co daje dla domu 11273 Kwh na rok
- dla 25 cm na elewacji wychodzi mi 55,0 kWh na rok, co daje dla domu 10600 Kwh na rok
- dla 30 cm na elewacji wychodzi mi 52,6 kWh na rok, co daje dla domu 10140 Kwh na rok
Różnica między 15-20 cm -1079 kWh
Różnica między 15-25 cm -1752 kWh
Różnica między 15-30 cm -2212 kWh
Styro 0,036
- dla 15 cm na elewacji wychodzi mi 61,8 kWh na rok, co daje dla domu 11917 Kwh na rok
- dla 20 cm na elewacji wychodzi mi 56,7 kWh na rok, co daje dla domu 10942 Kwh na rok
- dla 25 cm na elewacji wychodzi mi 53,5 kWh na rok, co daje dla domu 10314 Kwh na rok
- dla 30 cm na elewacji wychodzi mi 51,3 kWh na rok, co daje dla domu 9897 Kwh na rok
Różnica między 15-20 cm - 975 kWh
Różnica między 15-25 cm -1603 kWh
Różnica między 15-30 cm -2020 kWh
Styro 0,032
- dla 15 cm na elewacji wychodzi mi 59,5 kWh na rok, co daje dla domu 11473 Kwh na rok
- dla 20 cm na elewacji wychodzi mi 54,8 kWh na rok, co daje dla domu 10575 Kwh na rok
- dla 25 cm na elewacji wychodzi mi 52,0 kWh na rok, co daje dla domu 10026 Kwh na rok
- dla 30 cm na elewacji wychodzi mi 50,0 kWh na rok, co daje dla domu 9651 Kwh na rok
Różnica między 15-20 cm - 898 kWh
Różnica między 15-25 cm -1447 kWh
Różnica między 15-30 cm -1822 kWh
Różnica między 15 (0,040) a 15 (0,036) oraz 15 (0,032) = 435kWh oraz 879 kWh
Różnica między 20 (0,040) a 20 (0,036) oraz 20 (0,032) = 331kWh oraz 698 kWh
Różnica między 25 (0,040) a 25 (0,036) oraz 25 (0,032) = 283kWh oraz 574 kWh
Różnica między 30 (0,040) a 30 (0,036) oraz 30 (0,032) = 243kWh oraz 489 kWh
Różnica między 15 (0,040) a 30 (0,032) = 2701 kWh
Część druga - zmiana grubości wszystkich izolacji
Teraz podam ci różnice dla styropianu 15,20, 25 i 30 cm styropianu 0,040, 0,036 oraz 0,032 na ścianie, podłodze i suficie
Styro 0,040
- dla 15 cm wszędzie wychodzi mi 67,8 kWh na rok, co daje dla domu 13087 Kwh na rok
- dla 20 cm wszędzie wychodzi mi 58,2 kWh na rok, co daje dla domu 11217 Kwh na rok
- dla 25 cm wszędzie wychodzi mi 52,1 kWh na rok, co daje dla domu 10055 Kwh na rok
- dla 30 cm wszędzie wychodzi mi 48,0 kWh na rok, co daje dla domu 9267 Kwh na rok
Różnica między 15-20 cm -1870 kWh
Różnica między 15-25 cm -3032 kWh
Różnica między 15-30 cm -3820 kWh
Styro 0,036
- dla 15 cm wszędzie wychodzi mi 63,9 kWh na rok, co daje dla domu 12325 Kwh na rok
- dla 20 cm wszędzie wychodzi mi 55,0 kWh na rok, co daje dla domu 10613 Kwh na rok
- dla 25 cm wszędzie wychodzi mi 49,5 kWh na rok, co daje dla domu 9555 Kwh na rok
- dla 30 cm wszędzie wychodzi mi 45,8 kWh na rok, co daje dla domu 8841 Kwh na rok
Różnica między 15-20 cm -1712 kWh
Różnica między 15-25 cm -2770 kWh
Różnica między 15-30 cm -3484 kWh
Styro 0,032
- dla 15 cm wszędzie wychodzi mi 59,5 kWh na rok, co daje dla domu 11547 Kwh na rok
- dla 20 cm wszędzie wychodzi mi 51,8 kWh na rok, co daje dla domu 10000 Kwh na rok
- dla 25 cm wszędzie wychodzi mi 46,9 kWh na rok, co daje dla domu 9050 Kwh na rok
- dla 30 cm wszędzie wychodzi mi 43,6 kWh na rok, co daje dla domu 8411 Kwh na rok
Różnica między 15-20 cm -1547 kWh
Różnica między 15-25 cm -2497 kWh
Różnica między 15-30 cm -3136 kWh
Różnica między 15 (0,040) a 15 (0,036) oraz 15 (0,032) = 762kWh oraz 1540 kWh
Różnica między 20 (0,040) a 20 (0,036) oraz 20 (0,032) = 604kWh oraz 1217 kWh
Różnica między 25 (0,040) a 25 (0,036) oraz 25 (0,032) = 500kWh oraz 1005 kWh
Różnica między 30 (0,040) a 30 (0,036) oraz 30 (0,032) = 441kWh oraz 856 kWh
Różnica między 15 (0,040) a 30 (0,032) = 3914 kWh
Podane wyliczenia, tak jak pisałem są dla konkretnego domu, jednak dają jakiś pogląd na różnice między konkretnymi grubościami oraz zastosowaniu różnego Lambda styro. Mam nadzieję, że komuś przyda się to, co tutaj napisałem. Czekam na konstruktywną krytykę