  1. #1

    Domyślnie szkic projektu instalacji elektrycznej w mieszkaniu TT

    Witam naszkicowałem schemat instalacji proszę o ocene.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SCHEMAT TT.jpg
Wyświetleń:	1090
Rozmiar:	73,1 KB
ID:	247755  
    Ostatnio edytowane przez blachaxxx ; 11-03-2014 o 18:19

  2. #2

    Domyślnie

    Wiemy, wiemy. Szczególnie z "elektrody"
    Natomiast podłączanie do zacisków licznika przewodu o przekroju mniejszym niż 4 mm2 jest błędem, niezależnie od wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3

    Domyślnie

    Co do tych przewodów podałem jakie są w tym momencie, dzisiaj wysłałem zapytanie do ZE odnośnie przebudowy.

  4. #4

    Domyślnie

    Schemat o ile ten rysunek można tak nazwać zawiera błędy.
    W sytuacji gdy mamy układ sieci TT musimy zastosować dwustopniową ochronę za pomocą wyłączników różnicowoprądowych tzn. zastosować główny wyłącznik różnicowoprądowy selektywny i za nim RCD na poszczególne obwody. Obwód oświetlenia też musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym. Dobrze by było gdyby kolega zaznaczył na rysunku poszczególne obwody

  5. #5

    Domyślnie

    Czyli za licznikiem daje selktywna różnicówke a na oswietlenie róznicowo-nadprądowy?

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dominik01 Zobacz post
    W sytuacji gdy mamy układ sieci TT musimy zastosować dwustopniową ochronę za pomocą wyłączników różnicowoprądowych tzn. zastosować główny wyłącznik różnicowoprądowy selektywny i za nim RCD na poszczególne obwody.
    Kolega będzie uprzejmy wskazać, na jakiej podstawie (?)
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7

    Domyślnie

    Panie Pawle nie bardzo rozumiem co mam wskazać.
    Przecież nie muszę Panu tłumaczyć o awaryjności RCD. Chyba po to stosuje się dwustopniową ochronę za pomocą RCD w sieci TT by wykluczyć jego niezadziałanie w przypadku uszkodzenia. Prawda?

  8. #8

    Domyślnie

    A dlaczego dwustopniową, a nie trzystopniową, skoro RCD takie awaryjne ?
    Zabezpieczamy sę dodatkowo, jak jeden nie zadziała, to kolej na następnego, prawda !

    Dlatego pytałem - skąd się wziął ten nakaz, i co (?)
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Dlaczego dwustopniową? Może dlatego że jest mniejsze prawdopodobieństwo awarii dwóch wyłączników na raz.
    A czy jest taki zapis w normie to nie wiem. Nie mam dostępu do norm. Ale wiem że tak ma być i tyle.

  10. #10

    Domyślnie

    No to poproszę źródło tych informacji
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #11

    Domyślnie

    Panowie więc jaką dać tą selektywną różnicówkę?

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał blachaxxx Zobacz post
    Panowie więc jaką dać tą selektywną różnicówkę?
    Taką - http://www.edwardmusial.info/wyl_roz.html
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-940
    Posty
    2.823

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dominik01 Zobacz post
    Dlaczego dwustopniową? Może dlatego że jest mniejsze prawdopodobieństwo awarii dwóch wyłączników na raz.
    A czy jest taki zapis w normie to nie wiem. Nie mam dostępu do norm. Ale wiem że tak ma być i tyle.
    Hmm... a widziałeś kiedyś tak zdublowaną instalację? Idąc dalej tym tropem powinniśmy podwoić wszystkie zabezpieczenia - czyli 2x większa rozdzielnia. Moim zdaniem nie ma tak być- należy zastosować dobre jakościowo RCD sprawdzonego producenta i tyle.
    Tylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
    Dom wg projektu Z95, 168 m2 pow. użytk., 460m3 kubatury, ogrzewany gazem, podłogówka (100m2)+grzejniki+kominek Zibi. Ocieplony 15cm styr. na ścianach z porothermu, 10cm styr. w podłodze, dach 18+15 cm wełny, okna 3-szybowe.
    Jeśli uważasz, że Ci pomogłem - możesz kliknąć "Podziękuj!".

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No to poproszę źródło tych informacji
    Znajdziemy to tutaj http://www.edwardmusial.info/pliki/n..._4_41_2009.pdf

  15. #15

    Domyślnie

    Tak, ale norma nie precyzuje i nie wskazuje na ich stosowanie, i tu jest problem.
    Doktor wyciąga słuszne wnioski z działania RCD, co nie znaczy, że jest taki nakaz.
    Pozostaje zdrowy rozsądek, i tyle.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.