    Domyślnie instalacja elektryczna - problem

    witam
    niedawno podłączyli mi prąd na działce (do domku letniskwego)
    i załozyli skrzynke z jednym wył. róznicowo-prądowym 20A (dokładnie najpierw takie coś: http://www.legrand.pl/scripts/inter/...&TREE=po-inter ) i od tego jest zmostkowany ów wył. rp 20A
    rozprowadzając instalacje chce poprowacić tez przewody do przyszłych urządzeń: jakis mały bojlerek i hydryforek
    i mam takie problemy:

    - czy tym samym przewodem (2,5 mm2) zerowym moge podłączyć gniazdo i oświetlenie, czy lepiej poprowadzić osobny do światła (1,5 mm2) i osobny (2,5 mm2) do gniazdek?

    - bojler i hydrofor mają być na osobnych bezpiecznikach; czy po 10A wystarczy czy moze do hydroforka dać 16A i do bojlera 10A???

    - do gniazdek będzie bezp. 16A z czego jedno będzie wykorzystywane przez piecyk 750W, dać do niego osobny bezpieczni 6A czy podłączyć normalnie razem z innym?

    aha i jak nalepiej łączyć przwody w puszkach: skręcając je czy kostkami??
    pod hałdą

  2. #2

    Domyślnie

    Do hydroforka daj 16A C

    Do bojlerka i gniazdek 16A B i możesz też do tego podłączyć oświeltenie
    lub osobny na oświetlenie 10A B.

    Przewody można skręcać ale na długości min 3cm lub kostkach - ważne aby robić starannie oba sposoby są dobre.

    W domku letniskowym nie masz rozległej instalacji i całą możesz zrobić przewodem 3x1,5

    Gdybyś zrobił tak jak napisałem miałbyś trzy obwody. Obwód to ta część instalacji która jest za bezpiecznikiem (3bezpieczniki=3obwody).

    Wyjaśnienie 16A C - oznacza bezpiecznik 16 amper i klasę C, tę klasę stosuje się do silników. Do odbiorników o łagodnym załączaniu klasę B,
    czyli bojler 16 amper klasa B.
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  3. #3

    Domyślnie

    Mnie by urządzały min. 3 obwody, bo jak sie pojedzie np. jesienią to bedzie tam piecyk 750W, A wode od czasu do czasu ugotuje sie w czajniku elektrycznym więc dla pewności wole dać 2,5 mm2
    W sumie w domu będzie 5 gniazdek: 1-do piecyka, 2-do kuchni (jakiś czajnik i lodówka), 3 i 4-do lampek, 5-w łazience;
    i to będzie podpięte pod bezp. 16A

    Czyli w przyszłości będe mógł podłączyć bojler do obwodu z gniazdkami?

    Oświetlenie już podłączyłem do bezpiecznika 6A (w sumie 265W)

    Prawde mówiąc to myślałem żeby podłączyć to tak:
    6A - oświetlenie
    16A - gniazda
    6A - bojler
    16A - hydrofor
    pod hałdą

  4. #4

    Domyślnie

    Byłoby OK.
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  5. #5

    Domyślnie

    mp5_10sd
    najpierw sprawdz moce bojlerka hydroforka itd i do nich odpowiednio dobrac prady wylacznikow. (bojler Bxx, hydrofor Cxx)

    przewody nalezy laczyc przez kostki w puszkach (np tych od gniazd jesli sa wystarczajaco glebokie)
    lepiej rozdzielic obwody gniazd i oswietlenia ze wzgledow praktycznych, wszedzie instalacja trojprzewodowa
    - wyremontowałem 50letni dom -

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie Re: instalacja elektryczna - problem

    Ja od siebie jeszcze tylko dodam, że jesli kostki, to tylko porządne, np. Wago, natomiast trzymaj się z daleka od popularnych tanich "kostek"czy też listew w których przewody mocujesz wkrętami - są do dupy.

    Natomiast naprawdę dobrym i pewnym połączeniem jest zwykłe skręcenie przewodów. Pod warunkiem, że skręt będzie zrobiony porządnie: równo i ciasno skręcone (kombinerkami, nie łapą!) końcówki przewodów na minimum 2-3cm odcinku. A jak takiego skręta się oblutuje, to już wogóle jest super i niech się wszystkie kostki razem wzięte schowają.

    J.

  7. #7

    Domyślnie

    witam
    Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami.
    pozdrawiam

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał opornik
    witam
    Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami.
    a jaka to roznica?
    - wyremontowałem 50letni dom -

  9. #9

    Domyślnie

    Witam
    Cytat Napisał tom soyer
    Cytat Napisał opornik
    witam
    Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami.
    a jaka to roznica?
    taka jak między zabezpieczeniem zwarciowm a termicznym

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał geguś
    Witam
    Cytat Napisał tom soyer
    Cytat Napisał opornik
    witam
    Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami.
    a jaka to roznica?
    taka jak między zabezpieczeniem zwarciowm a termicznym
    czyli wyl instalacyjny i silnikowy inaczej dziala? czy przed czyms innym chroni? czy trzeba miec jedno i drugie?
    czy pralke tez trzeba podlaczyc pod wyl silnikowy?

  11. #11

    Domyślnie

    Witam
    no cóż, pytanie dobre
    przedewszystkim różnicówka do pralki
    a co do wył. silnikowego do pralki, to nie taka prosta sprawa bo:
    1. w pralce oprócz silnika jest grzałka, a więc:
    2. wartość prądu wył. silnikowego musi być ustawiona na prąd grzałki + silnika ale:
    3. jeżeli grzałka się wyłączy to wartość prądu wył. silnikowego nie chroni samego silnika, gdyż jest za duża, co z kolei:
    4. nie stosuje się do pralek wył. silnikowych ale:
    5. w urządzeniach, gdzie jest tylko silnik należy stosować wył. silnikowe

    czy inaczej działa?

    ma ten sam cel: odłączć zasilanie w sytuacji awaryjnej

    na tej stronie można poczytać i popatrzeć na charakterystyki czasowo-prądowe i porównać kilka rzeczy

    http://www.legrand.pl/

  12. #12

    Domyślnie

    aby prawidlowo chronic kazdy silnik wylacznikow silnikowych powinno byc tyle samo ile silnikow. Nalezy wiec uwazac mowiac "kazdy" bo moze sie okazac ze bedziemy ich potrzebowac kilkanascie a to juz nie takie male pieniadze.

    jedyna przewaga wyl silnikowego nad wyl instalacyjnym jest mozliwosc dokladnego ustawienia wartosci pradu i w ten sposob ochrona silnika przed przeciazeniem. Jednak do wyl silnika moze byc podlaczony jedynie jeden silnik a nie caly obwod. Przy rozsadnym zapalnowaniu obwodow wyl instalacyjne poradza sobie z ochrona silnika.

    stosowanie wyl silnikowych oplacalne jest przy drogich silnikach np pompach, wentylatorach, kompresorach, dzwigach, tokarkach itp ale raczej nie przy "kazdym" silniku.

  13. #13

    Domyślnie

    Witam
    to jak wiesz to po co pytasz?

    z komisji egzaminacyjnej jesteś czy co?

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał geguś
    Witam
    to jak wiesz to po co pytasz?

    z komisji egzaminacyjnej jesteś czy co?
    sorry
    to bylo troche prowokacyjnie.
    nikt nie wie wszystkiego i bylem ciekaw uzasadnienia co do wyl silnikowych. mozna sie dowiedziec czegos nowego.

    niemcy np wymagaja (takze w swoich obiektach w polsce) stosowania do ochrony obwodu z silnikiem obu zabezpieczen co wydawac sie by moglo rozrzutnoscia ale ...

  15. #15

    Domyślnie

    Witam
    to nie rozrzutność ale ochrona ludzi przy obsłudze
    i słusznie że wymagają
    mam teraz do urychomiwnia maszynę z włoch, w której przy przyciśnięciu wyłącznika awaryjnego napięcie rozłącza wyłącznik główny szafy sterowniczej i nigdzie napięcia nie uświatczysz
    to jest ich ochrona ludzi przed porażeniem

    no, ale odbiegliśmy od tematu a nie wiemy czy właściciela tego wątku to interesuje

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał geguś
    Witam
    to nie rozrzutność ale ochrona ludzi przy obsłudze
    i słusznie że wymagają
    mam teraz do urychomiwnia maszynę z włoch, w której przy przyciśnięciu wyłącznika awaryjnego napięcie rozłącza wyłącznik główny szafy sterowniczej i nigdzie napięcia nie uświatczysz
    to jest ich ochrona ludzi przed porażeniem

    no, ale odbiegliśmy od tematu a nie wiemy czy właściciela tego wątku to interesuje
    A ja mam taki wyłącznik awaryjny, że jak go nacisnę to wyłączę prąd w całym zakładzie (Zakład 200 osób 70 komputerów i ze 60 maszyn od 1 do 150kW a w średnio w co drugiej maszynie jest komputer)
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  17. #17

    Domyślnie

    Witam
    e, to mi bardziej na wył. ppożarowy wygląda a nie na awaryjny

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał geguś
    Witam
    e, to mi bardziej na wył. ppożarowy wygląda a nie na awaryjny
    Określiłeś to ściślej, punkt dla ciebie
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał opornik
    witam
    Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami.
    Ale hydroforek na ogół taki wyłącznik ma na swoim wyposażeniu.
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  20. #20

    Domyślnie

    Witam
    oj, czyżby następny z komisji egzaminacyjnej?
    ja wiem co to wyłącznik awaryjny i co to główny wyłącznik prądu

    roleta garażowa produkcji niemieckiej 4m x 6m:
    1. silnik 1,5kW
    2.zasilanie zakończone wtykiem 16A-3faz nierozbieralnym
    3. brak jakichkolwiek zabezpieczeń

    znak CE na urządzeniu

    i co?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony