Witam,
Chciałem się poradzić w 2 kwestiach. Mianowicie ekipa zrobiła u mnie wieńce w ten sposób że nie ma zachowanej żadnej ciągłości prętów w narożnikach. Pręty jedynie krzyżują się ze sobą i nie ma między nimi żadnego połączenia. Wygląda to tak jak na tym zdjęciu:
http://www.ytong-silka.pl/pl/img/yto...enca-2-500.jpg
Ponadto przez całą szerokość domu na stropie będą biegły ściany działowe pod którymi wg projektu powinny być ułożone podwójne belki stropowe terriva (zdj 1). Niestety moi fachowcy tak ułożyli strop że belki będą szły obok ścian działowych (zdj 2). Główny wykonawca zaproponował aby w tym wypadku pod ścianami działowymi położyć na zalanym już stropie 2 pręty 12mm (zdj 3). Co o tym myślicie, wg mnie:
1) wieniec ułożony w ten sposób nie pełni swojej roli bo nie stanowi ciągłej "opaski" zapobiegającej rozchodzeniu się ścian pod naciskiem dachu.
2) ściana działowa powinna mimo wszystko przebiegać równo nad podwójnymi belkami terriva, pręty niewiele tu pomogą