    Domyślnie Dobór mocy kotła na pellet

    Witam serdecznie,

    jestem na etapie wykańczania domu i zbliża się moment zakupu kotła. Po przewertowaniu internetu, stawiam na HKS Lazar Smartfire. Mam jednak problem z dobraniem mocy kotła. Po krótce opiszę parametry domu:
    - usytuowanie domu wschód-zachód
    - lokalizacja: Białystok
    - powierzchnia ogrzewana: 210m2
    - wysokość pomieszczeń 2,75m
    - dom z pełnym piętrem, bez skosków
    - strop nieużytkowy - celuloza 30cm Isofloc F
    - ściany: styropian grafitowy 15 cm, lambda 0,031
    - podłoga: 18-19 cm styropian EPS100, lambda 0,037
    - okna energoszczędne 3-szybowe
    - wentylacja mechaniczna z odzyskiem: Centrala Bartosz

    Do wyboru są 2 moce kotła, 15 lub 22 KW. Którą polecacie? Przy okazji zapytam się, czy warto inwestować w największy zasobnik a pellet (470l)? Pellet nie będzie łapał wilgoci?
    Ostatnio edytowane przez merain ; 15-08-2016 o 17:21

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy
    Weglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kw
    Wejdz na
    www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZC
    Bedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac
    Ostatnio edytowane przez Św.Mikołaj ; 15-08-2016 o 18:12
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  3. #3
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy
    Weglowy by spokojnie ci starczyl 16 kw
    Węglowy o mocy 7kW by starczyl.....

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych
    I pompa 9 kw z COP1
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Artur idz do innej piaskownicy
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  6. #6
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych)
    Tak,do TYCH 210m2 moc grzewcza czyli obciążenie cieplne to ok.7kW.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy
    Weglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kw
    Wejdz na
    www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZC
    Bedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac
    Dzięki za link. Wrzuciłem dane i uzyskałem wynik: 13 kW (CO+CWU). W samym opisie nie wyświetla mi się nic o pellecie, mimo że w opcjach można ustawić jego cenie. Opis kotłów podajnikowych, sugeruje że większość modeli dysponuje zapasem mocy ponad moc nominalną (równiez Smartfire??) Czyli, że niby mogę kupić wersję Smartfire 11 kW? Coś mi tu nie gra.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.502
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Tak,do TYCH 210m2 moc grzewcza czyli obciążenie cieplne to ok.7kW.
    Ani strefa klimatyczna (IV -22) ani ocieplenie nie wskazują na 7 kW, a na wiecej.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał merain Zobacz post
    - usytuowanie domu wschód-zachód
    - lokalizacja: Białystok
    - powierzchnia ogrzewana: 210m2
    - wysokość pomieszczeń 2,75m
    - dom z pełnym piętrem, bez skosków
    - strop nieużytkowy - celuloza 30cm Isofloc F
    - ściany: styropian grafitowy 15 cm, lambda 0,031
    - podłoga: 18-19 cm styropian EPS100, lambda 0,037
    - okna energoszczędne 3-szybowe
    - wentylacja mechaniczna z odzyskiem: Centrala Bartosz
    Grzejniki, czy podłogówka ?

  10. #10

    Domyślnie

    Podłogówka na całości. Grzejniki tylko w łazienkach, jako dodatkowe ogrzewanie, a w zasadzie to będą pełnić funkcje suszarki.

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    boluslolusj23

    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    III RP
    Kod pocztowy
    00-950
    Posty
    950

    Domyślnie

    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy
    Weglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kw
    Wejdz na
    www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZC
    Bedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac
    Q.rczę Rudolf czerwonokluby - już myślałem, że rozumiesz, co się do Ciebie pisze, a ty dalej swoje.
    Wypisujesz taką bzdurę:
    "Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy...".
    Potrafisz to udowodnić i uzasadnić?
    Idąc twoim tokiem "myślowym" trzeba by cię spytać: A jak to będzie wyglądało w przypadku elektrowni jądrowej, wodnej, gazu, oleju opalowego i ciepła z krematorium?
    Czy jeszcze nie dotarło do ciebie, że rolą kotła jest dostarczenie takich ilości ciepła, jakie traci budowla? I nie ważne czy będzie on zasilany kozimi bobkami, czy promieniowaniem kosmicznym. Aby utrzymać poziom oczekiwany temperatury w budowli trzeba pokrywać na bieżąco jej straty. Wszystko.
    Oczywiście, ze względu na wartość opałową paliwa i sprawność wymiany ciepła w urządzeniu zużycie jednostkowe paliw będzie różne. Mniej spalisz dobrego węgla a więcej truchła z .... aby ten sam efekt energetyczny uzyskać.
    Wszystko i na temat.
    A teraz zakładaj kask, odpalaj dwukółkę i przewentyluj się. Tylko ostrożnie, bo brak wiedzy i umiejętności jest bardzo niebezpieczny. Zwłaszcza tam, gdzie i inni się poruszać mogą.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.502
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    ...
    Wypisujesz taką bzdurę:
    "Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy...".
    Potrafisz to udowodnić i uzasadnić?
    To jest wina osławionego ciepławlasciwego.pl przez niektórych traktowanego jako wyrocznia, tam jest podany dobór mocy róznych zrodeł grzewczych i takie oto kwiatki jak powyzej. Jakbys Bolus chociaz raz zajrzał do tego kalkulatora to bys to zrozumiał.

  13. #13
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    Czy jeszcze nie dotarło do ciebie, że rolą kotła jest dostarczenie takich ilości ciepła, jakie traci budowla? I nie ważne czy będzie on zasilany kozimi bobkami, czy promieniowaniem kosmicznym. Aby utrzymać poziom oczekiwany temperatury w budowli trzeba pokrywać na bieżąco jej straty. Wszystko.
    Dokładnie.
    I im mniej tych strat budowli tym potrzebujemy grzać mniejszą mocą i nie ważne sa m2 ile ich grzejemy bo 200m2 może potrzebować kocioł 5kW a 100m2 kocioł 7kW.

  14. #14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Cytat Napisał merain Zobacz post
    Dzięki za link. Wrzuciłem dane i uzyskałem wynik: 13 kW (CO+CWU). W samym opisie nie wyświetla mi się nic o pellecie, mimo że w opcjach można ustawić jego cenie. Opis kotłów podajnikowych, sugeruje że większość modeli dysponuje zapasem mocy ponad moc nominalną (równiez Smartfire??) Czyli, że niby mogę kupić wersję Smartfire 11 kW? Coś mi tu nie gra.
    Oznacza to'ze produkują kotly np 7 kw i 12-16 kw w ktorych to jest ten sam palnik o mocy np od 7-16 kw
    Kotly roznia sie budowa i pojemnoscia wodna
    Jednakze jak do tad zaden producent nie wymyslil mniejszego palnik jaki jest ten montowany w kotlach 7 kw czy 16 kw, gdyz jest ten sam
    Wszystko zalezy jak rozlegly jest uklad Co i jaką ma pojemnosc i do tego dobiera sie kociol
    Bo przy duzych ukladach maly kociol z mala pojemnoscia wodna sobie nie poradzi, a z wieksza da rade
    Dlatego wedlug mnie pojemnosc wodna kotla ma wielkie znaczenie przy dobieraniu do ukladu
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  15. #15
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Dlatego,ze wieksza ilosc zagrzanej goracej wody( wieksza pojemnosc kotla) trafia do duzego ukladu nizeli przy malej pojemnosci wodnej kotla
    I takze to bylo wykazane u Bietki' ktora to defacto ma bardzo duzy uklad o bardzo duzej pojemnosci
    Niesty ogniwo majace mala pojemnosc nie dalo rady, a Rabarbar z wieksza pojemnoscia daje do tej pory
    ( nie wlaczam do tego porownania zastosowanych w obu kotlach palnikow i nie poddaje tego pod zadna dyskusje)
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Dokładnie.
    I im mniej tych strat budowli tym potrzebujemy grzać mniejszą mocą i nie ważne sa m2 ile ich grzejemy bo 200m2 może potrzebować kocioł 5kW a 100m2 kocioł 7kW.
    Twoje złote myśli bardzo wbogacają Forum Muratora. Redakcja powinna
    rozważyć podjęcie kroków, które docenią Twoją działalność.
    Sterowanie bez nastaw.

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    To jest wina osławionego ciepławlasciwego.pl przez niektórych traktowanego jako wyrocznia, tam jest podany dobór mocy róznych zrodeł grzewczych i takie oto kwiatki jak powyzej. Jakbys Bolus chociaz raz zajrzał do tego kalkulatora to bys to zrozumiał.
    Za efekt cieplarniany też możesz je obwiniać
    A tak poważnie, masz jakieś dane porównawcze, żebyśmy i my mogli stwierdzić to, co Ty?

  18. #18
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Twoje złote myśli bardzo wbogacają Forum Muratora. Redakcja powinna
    rozważyć podjęcie kroków, które docenią Twoją działalność.
    Szczególnie po poniższym cytacie i pisaniu o m2 jako wyznaczniku mocy grzewczej źródła ciepła:
    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych
    Jeśli dom przy -20st.C do ogrzania domu do temp.23st.C potrzebuje urządzenia grzewczego o mocy 7kW to znaczy,że obojętnie czym te urządzenie będzie napedzane(węglem,prądem,pelletem) żeby wytworzyć energię grzewczą musi mieć moc grzewczą 7kW.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 16-08-2016 o 16:25

  19. #19
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    m2 to jeden z wielu wyznacznikow Arturku
    Sam napisales, ze w budynku 200 starczy maly kociol, a 100 nie starczy
    Sam przeczysz swoim wypowiedziom
    Czy ja gdzies napisalem,ze m2 to jedyny wyznacznik
    Nie wkldaj mi nie moich slow w moje usta i nie cytuj zdan wyrwanych z kontekstu
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  20. #20
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    m2 to jeden z wielu wyznacznikow Arturku
    Sam napisales, ze w budynku 200 starczy maly kociol, a 100 nie starczy
    Sam przeczysz swoim wypowiedziom
    Czy ja gdzies napisalem,ze m2 to jedyny wyznacznik
    Nie wkldaj mi nie moich slow w moje usta i nie cytuj zdan wyrwanych z kontekstu
    m2 powierzchni grzanej to ŻADEN wyznacznik w doborze mocy grzewczej.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony