  1. #1

    Domyślnie Rura nie pasuje do kominka

    No właśnie. Dzisiaj montowałem kominek , Tarnava 16kW. wszystko w porzadku , tylko rura odprowadzajaca do komina ma 180mm, a "na" kominku jest 18 na krawedzi , a potem się rozszerza o kilka mm. Nie mogę tej rury nasadzić na kominek, oddać do sklepu też nie bardzo. Jak pokonać te kilka mm , macie jakiś pomysł? Jak to rowiązaliście u siebie , jeżeli macie Tarnavy 16kW?

  2. #2

    Domyślnie Re: Rura nie pasuje do kominka

    Cytat Napisał Piotr J.
    No właśnie. Dzisiaj montowałem kominek , Tarnava 16kW. wszystko w porzadku , tylko rura odprowadzajaca do komina ma 180mm, a "na" kominku jest 18 na krawedzi , a potem się rozszerza o kilka mm. Nie mogę tej rury nasadzić na kominek, oddać do sklepu też nie bardzo. Jak pokonać te kilka mm , macie jakiś pomysł? Jak to rowiązaliście u siebie , jeżeli macie Tarnavy 16kW?
    Czy dobrze rozumiem, że czopuch jest jakby w kształcie leja?? Jeśli tak to proponuje tą 180-tke od trójnika wsadzić w ten "lej" i uszczelnić go może kitem kominiarskim....to coś takiego co jest żaroodporne.
    Tarnavy nie mam, ale mam wrażenie że to o to chodzi...
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam

  3. #3

    Domyślnie

    Ja widziałem u dystrybutora kominków Tarnava (Poznań) wygodne przejściówki. Była to rura o wysokości ok. 8cm, do połowy tej wysokości posiadała taką średnicę, że mieściła się do wewnątrz wylotu spalin z wkładu. Powyżej posiadała większą średnicę, i na tym odcinku wkładało się do niej rurę prowadzącą do komina. Cena do zaakceptowania.

    Pozdrawiam.

  4. #4

    Domyślnie

    Hendryk123, Czy te przejsciówki były produkcji Tarnavy? Bo jeżeli są uniwersalne, to moze kupie u kogoś innego. Nie mam na miejscu dystrybutora , a spieszy mi sie z wykończeniem.

  5. #5

    Domyślnie

    Trudno powiedzieć. Ja widziałem to w zestawie z wkładem i "nózkami" do tego wkładu. Proponuję zapytać u żródła: firma KAM-BUD, tel. 061/8258259.

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Musisz zastosować "przejściówkę" wchodzącą do wnętrza króćca wylotowego kominka. Jeżeli rurę nałożysz po stronie zewnętrznej tegoż króćca to ewentualne skropliny mogą wylewać się na wkład.
    Samą przejściówkę najlepiej zamówić w Tarnavie lub u ich dystrybutora, można też zrobić na zamówienie pod jednym jednak warunkiem: że będzie wykonana z blachy nierdzewnej 1 mm, najlepiej żaroodpornej (1.4828 CrNi ŻARO), a nie z 0,6 mm przeznaczonej do gazu lub oleju, bo takie najczęściej mozna spotkać w sklepach, hurtowniach i marketach budowlanych.
    Pozdrawiam.

  7. #7

    Domyślnie

    Dzieki wszystkim za podpowiedź. Jutro będę dzwonił po przejściówkę. Z drugiej strony dziwi mnie ze nie można wykonywać kominków, do których nie trzeba stosować już niczego, bo podejrzewam że nie jestem jedyny , który miał, ma taki problem. CZy blacha żaroodporna 0,8mm to już wystarczająca grubość, bo spotkałem się z taką i też ma atest.