Witam. Czy ktoś może polecić namiary na pompę ciepła panasonic t cap 9kw lub 12kw. Potrzebuję wycenić te 2 jednostki bez montażu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewki ok. 7cm. Zastanawiam się nad grubszą wylewką, kosztem styropianu na 15cm.
Nie wiem czy zadam dobre pytanie, ale: zakładając w moim przypadku pompę o mocy 8 kW, jaki 'bufor' mocy mam w tym momencie na np. nieodpowiednie wykończenie domu przez wykonawców. Pompa z taką mocą jest na styk czy może przy tych założeniach jest niedaleko 12 kW. Mówmy już o tych Nibe na razie, aby porównywać jabłko do jabłka. Czy zastosowanie pompy o wyższej mocy wpłynie na niższe rachunki? Problem jaki się pojawia to to, że pomp Nibe 8 kW jest chyba ze 3 rodzaje, prawda? Każda innej generacji przez co różnej sprawności.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli twoje zapotrzebowanie przy minus 20 jest 8kw to nie mozesz kupic zwyklej pompy 8kw bo ona w tych temperaturach da nie wnikajac w szczegoly z 5kw (musisz to sprawdzac przy różnych modelach) chyba ze bedziesz grzal w sposob ciągły i dopuszczasz aby pompa od jakiejs tam temperatury pomagala sobie grzalkami.
Albo bierzesz wieksza pompe np 12kw lub polecanego tu na forum tcapa 9kw ktory jest defakto pompa 12kw ograniczona do 9kw ale przez to da te 8czy 9kw przy minus 20.
Każda firma ma rozne odmiany pomp o podobnej mocy tak jak nibe z tym też wiąże sie cena stac Cie na droższa bierz droższa.Nibe nie ma grzalek wspogajacych chyba wszystkie modele trzeba osobno taki piecyk dokupywac.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to dobry kierunek,
Im grubsza wylewka tym większe możliwości akumulacji ciepła w taniej taryfie,
Z kolei im większa moc pompy tym większe problemy z taktowaniem
przy Tz > 0 C
https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view
Budynek przy temperaturze zewnętrznej 0*C potrzebuje ;
..- - tylko 50% mocy maksymalnej.
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada
..-- Na Temperatury zewnętrzne > - 2 C
Przestudiuj tematy z mojej stopki
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-05-2019 o 07:17
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest tzw.monoblok,
Tobie nie jest potrzebna aż tak mocna pompa,
W razie b.dużych mrozów masz grzałkę w zapasie,
Godzin z dużymi mrozami ( gdzie ta rezydencja stoi? ) jest nie wiele,
Szukaj 9 kW/T-cap monoblok, jeżeli na ten typ się decydujesz,
Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-grzejnikami
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie,
Stoję przed wyborem pompy ciepła i mam kilka wątpliwości.
OZC obliczone przez Asolt:
Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym wybudowany w 2015r, ocieplenie ścian styropian 10cm, na poddaszu 25cm wełna. Nie wiem jakie jest ocieplenie fundamentu i stropów, więc zakładam typowe. 100% podłogówka, wentylacja grawitacyjna.
- powierzchnia użytkowa 134,1m2
- powierzchnia całkowita ok 207m2
- powierzchnia ogrzewana 188m2 (w tym garaż i kotłownia)
- dla 4 osób (2+2)
Wyszło prawie 11kW, ale zakładam, że trochę na wyrost. Może za kilka lat dorzucę rekuperację i dodatkowe docieplenie z zewnątrz.
Pompa dla CO + CWU.
Instalator proponuje Panasonic T-Cap 9kw 1faz lub Daikin Altherma 8kW 3faz i myślę, że powinno dać radę, bo w mrozy włączy się grzałka i będę dogrzewał salon kominkiem.
Moje obawy budzą takie rzeczy:
- przekrój wewnętrzny zasilania rozdzielaczy to tylko 20mm. Na forum radzą 32mm, ale tego już nie zmienię. Czy pompa obiegowa osiągnie odpowiednie przepływy?
- T-CAP ma dość wysoką minimalną moc, czy pompa nie będzie za bardzo taktować biorąc pod uwagę duże straty ciepła?
- mierzyłem napięcie poszczególnych faz i są prawie takie same. Czy ktoś tu posiada pompę 3-fazową i spotkał się z jakimiś problemami z zasilaniem?
- czy warto dopłacać do "lodówki" zamiast zewnętrzenego zbiornika dla CWU?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma 8 kW też jest jednofazowa. W czym problem z tymi napięciami? Średnice faktycznie małe, też się tego obawiam - w ostateczności można dać małe sprzęgło.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad1/ Pompa nie mająca Nominalnego Przepływu, nie osiągnie Mocy Nominalnej. Aby uzyskać nominalne przepływy, konieczne będzie sprzęgło + dodatkowa pompa obiegowa,
ad2/ Pompa taktuje gdy odbiór ciepła jest mniejszy od wydatku pompy,
ad3/ Instalator nic nie zepsuje , bo wszystko ma w komplecie
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług OZC obciążenie cieplne budynku ma wynosić ok 4500 W. 115 m2 powierzchni ogrzewanej, 100 % podłogówki. Zastanawiam się nad Panasoniciem 9 kW oraz Toshiba 8 Kw, obie w wersji 1 fazowej. Zabezpieczenie główne mam 25 A, a dla pompy 20A. Czy jest sens w takich warunkach inwestować w 3 fazy ? Czy powyższe pompy bez trudu sobie poradzą ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa dla takiego zapotrzebowania jak ty wybrałem pompę 7kW ale są tutaj użytkownicy, którzy dla podobnego OZC zakładali nawet TCap'y.
Przy grubych wylewkach i grzaniu w 2T może to ma sens ale trzeba mieć również świadomość większych kosztów takiej instalacji.
Jak się obawiasz problemów z instalacją elektryczną to alternatywą dla Ciebie może być Altherma 6kW w wersji 3-fazowej Najmniejsza pompa Panasonica w wersji 3fazowej ma 9kW i chyba około 7,5kW przy -15 także mogłaby być w Twoim wypadku mocno przewymiarowana. Dobór mocy pompy to mocno indywidualna sprawa i niestety ostateczną decyzję musisz pewnie podjąć sam, chyba że zaufasz instalatorowi. Życzę trafionej decyzji i pozdrawiam
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez RRR. ; 02-07-2019 o 08:00
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalatorzy oczywiście polecają TCapa (wiadomo wyższe koszty, pewnie też wyższa zysk dla instalatora), ale sądzę że w moim przypadku będzie to gruba przesada i nie widzę sensu dokładania 5000 zł bo prawdopodobnie taka inwestycja nigdy mi się nie zwróci. Skłaniam się ku 1 fazowej 9 kW, różnica ceny w stosunku do wersji 7 kW nieznaczna, a zawsze zostaje jakiś zapas mocy na ekstremalne warunki (dom pod Lublinem, zimy potrafią być srogie)
Ostatnio edytowane przez RRR. ; 02-07-2019 o 07:59
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy Twoim zapotrzebowaniu pompa 9kW nie załączy grzałek nawet przy -20stu, a pompa 7kW wspomoże się grzałką przy około -18st.
Mowa tu oczywiście o grzaniu całodobowym Tutaj masz wykres, kiedyś się tym bawiłem
https://tinyurl.com/y2t25l5p
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy podobnym obciążeniu użytkownik PaRa (dziennik budowy) ma 7kW i raczej sobie chwali. Możesz do niego się odezwać, albo poszukać jego postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych