Cytat Napisał arekban Zobacz post
I bądź tu mądry. Jedni piszą na FB że koniecznie MAXI a kolga z CNC że wystarczy.
Ma być ekonomicznie i dobrze by było aby w zimie nie dogrzewał godziny wody...
Jaką masz praktykę ? GALMET Tower Biwal - 300l ma klasę A czyli strat nie powinno być - pytanie czy nie za mała wężownica - no i na ile ta emalia wystarczy ?
Na straty nie patrz i jeden i drugi wzgledem ocieplenia bedzie to samo i tak więcej Ci ucieknie przez niezaizolowane rurki itp.
Straty sa liczone dla 65st a Ty bedziesz mial np.47 wiec roznica moedzy klasa A czy B bedzie pomijalnie mala.
Co do emali to wielka niewiadoma jeden Ci napisze ze 15 lat drugi ze 5 ,zależy od jakosci wody ja np.mialem najtanszy bojler z castoramy za 500zl i jak sciagalem po 11 latach to jeszcze byl super bez zadnych wymian anody(tu najlepiej popytac sasiadów).
Co do wezownicy to nie kwestia doswiadczenia tylko danych zadzwon do producenta niech Ci poda moc wezownicy dla parametrów pod pompę.Jak patrzylem na zbiornik maxi to ma moc ok.90kw przy 80st a 30kw na pompę czyli jakies 1/3 mocy to jak ten tanszy ma na 80st 60kw to na pompe bedzie mial prawie 20kw przyjmujac bezpiecznie z 15kw to i tak o wiele za duzo na Twoja pompe 8kw.