  1. #541

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post

    Mimo, że deklarowałem co innego, odpuszczam.
    Nie chce mi się bić piany.
    Swoje stanowisko wyraziłem dostatecznie jasno kilka-kilkanaście stron wstecz, a o spiralach -, może nawet z niedługo ginekologicznych, gadać już mi się nie chce.

    Jeszcze raz serdecznie i świątecznie pozdrawiam.

    Pratchawiec
    i tak należało zrobić od początku

    wesołych świąt
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  2. #542
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.354
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To prosta proporcja znana ze szkoly podstawowej. Wiecej rury = nizsza Tz.
    Fajne teretyczne rozważenia przy założeniu, że różnica temperatur jest stała. A w rzeczywistosci nie jest, bo woda stygnie. I co z tego, że wylewce mam 200m rury, jak w połowie jej długości woda nie oddaje ciepła, bo ma już temperaturę taką, jak posadzka? Ba, a może nawet się ogrzewa przepływając w pobliżu zasilania w ślimaku?

  3. #543
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Nie wiem czego się uczepiliście Pyksia.
    Przecież żadnej głupoty nie ogłasza, nie trzeba nawet znajomości fizyki tylko trochę umieć kojarzyć fakty...
    Im większa powierzchnia wymiany ciepła wymiennika, tym mniejsza delta T przy tej samej mocy. Toż to oczywiste jak dwa plus dwa równa się cztery.
    Tylko on nie rozumie, że jedno pomieszczenie może mieć zapotrzebowanie ponad 2x większe od innego, że kiedy w jednym jednym potrzeba 8-10cm, to w drugim z naddatkiem wystarczy 20-25cm i dokładanie rur w tym drugim pomieszczeniu nic nie da.

    No, chyba, że sam jesteś przedstawicielem szkoły "pod pompę 10cm wszędzie".
    Jeden taki instalator tu już jest.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  4. #544
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    I to mi wystarczy.
    O tym,że dla obniżenia Tz mogłem zrobić 7cm pisałęm juz 10 kwietnia.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #545
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Czyli co, jednak glosujemy poprawnosc rownania Fouriera zaprezentowanego wczesniej?
    Ja deje glos za, a ty przeciw, wiec poki co rownanie wygrywa 1:0,5.
    Ty cały jesteś jedno małe "0,5" ( albo i mniej)- dlatego właśnie nie rozumiesz co jest pisane...
    Przecież pisałem , że zagęszczenie rurek w podłogówce przy dużych rozstawach jest nie dyskusyjne- pytałem tylko o sens ekonomiczny ( podałeś zyski , ale od kosztów się opędzasz...) w ciepłych domach ze średnimi rozstawi (CZYLI NIE NAJWIĘKSZYMI)
    Tyle
    A o wymianie ciepła to jeszcze doczytaj ( np na edu.pl)-bo to nie wszystko co objawiłeś
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #546
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Fajne teretyczne rozważenia przy założeniu, że różnica temperatur jest stała. A w rzeczywistosci nie jest, bo woda stygnie. I co z tego, że wylewce mam 200m rury, jak w połowie jej długości woda nie oddaje ciepła, bo ma już temperaturę taką, jak posadzka? Ba, a może nawet się ogrzewa przepływając w pobliżu zasilania w ślimaku?
    Jak bys czytal, ten watek (a skoro zabierasz glos to by wypadalo)to bys widzial, ze taki przypadek byl przedstawiony (Tp rowna temp. wylewki) i wyraznie bylo powiedziane, ze przy takiej ilosci rury dalsze jej dokladanie traci sens. Odkrywczy jakos mocno wiec nie jestes.

    Teraz problem "bo woda stygnie". Oczywiscie, ze stygnie. Ja pokazalem postac scalkowana rownania.
    Ogolna zapis wzoru Fouriera jest rowaniem rozniczkowym.



    Licze, ze wiesz chociaz w zarysie co to rachunek rozniczkowy (na czym polega wyliczanie calki) oraz do czego uzywa sie go w obliczeniach.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #547
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    O tym,że dla obniżenia Tz mogłem zrobić 7cm pisałęm juz 10 kwietnia.
    I super. Czyli dlsze posty to juz tylko Twoja "walka".
    Ciesze sie, ze rozumiesz.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  8. #548
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.354
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Odkrywczy jakos mocno wiec nie jestes.
    A mimo to upierasz się, że to jest taka prosta zależność, ze im więcej rury tym niższa tz przy podłogówce?
    Tak nie jest. To nie jest takie proste.

  9. #549
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Wesołych Świąt !
    Życzę wszystkim - nawet Tobie , Pixiorze jeden....
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #550
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Duzy rozstrzal rozstawow jak na tak mala roznice w zapotrzebowaniu.
    Skoro lazienka ma 50W/m2 a pokoje w granicach 30W/m2, to czy ten rozstaw nie powinien byc chociaz w przyblizeniu wielokrotnoscia zapotrzebowania? W lazience 8-10cm a w reszcie pomieszczen 15-20cm?
    Nie bo w łazience ma być o 2 stopnie więcej

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Intryguje mnie jeszcze to zageszczenie rurek "bo beda panele". Ten w sumie niewiele ponad centymetr "czegos" na wylewce bedzie az tak swietnym izolatorem, ze spora czesc ciepla z wylewki (1/3) pojdzie w grunt pod domem zamiast do pomieszczenia?
    A wziąłeś pod uwagę że w kuchni 1/3 podłogi będzie zasłonięta szafkami a w sypialni niemal 1/2 i jak znam życie to bez kawałka jakiejś "włochatej ściereczki" na podłodze się nie obejdzie?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  11. #551
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A mimo to upierasz się, że to jest taka prosta zależność, ze im więcej rury tym niższa tz przy podłogówce?
    Tak nie jest. To nie jest takie proste.
    Proste, jesli wykluczysz sytuacje ekstremalne.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  12. #552
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Nie bo w łazience ma być o 2 stopnie więcej
    No to chyba masz policzone, ze 2*C wiecej bedzie przy 50W/m2, bo w salonie masz kolo 30W/m2. Ja staram sie bazowac na tym co masz policzone.
    Jak zagescisz rurki x2, to i moc bedzie x2. Bedziesz mial lazienke zrobiona na 60W/m2. To moze byc co najwyzej nieco cieplej niz te 2*C. To jest prosta proporcja.


    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    A wziąłeś pod uwagę że w kuchni 1/3 podłogi będzie zasłonięta szafkami a w sypialni niemal 1/2 i jak znam życie to bez kawałka jakiejś "włochatej ściereczki" na podłodze się nie obejdzie?
    Sa rozne kuchnie, ale jesli 1/3 zastawisz szafkami, to raczej nie jest ogromna. Pewnie bedzie tam lodowka, mikrofala, czajnik, plyta grzewcza, ekspres do kawy, ze o piekarniku nie wspomne. Kuchnia to pomieszczenie o wysokich zyskach bytowych.
    A w sypialni takie "odciecie" podlogi bedzie korzystne. I tak kazdy inwestor w fazie budowy chce miec w niej zimno jak w garazu.

    Poza tym to nie wyjasnia stwierdzenia "bo beda panele".
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  13. #553
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.354
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Proste, jesli wykluczysz sytuacje ekstremalne.
    Proste jest tylko przy ekstremalnych, nierzeczywistych założeniach takich jak równa temperatura całej posadzki, jednakowe oddawanie ciepła przez posadzkę (niezależnie, czy to pod dywanikiem, czy pod łóżkiem, czy goły panel czy pod oknem, czy przy drzwiach itd.).
    Jak uwzględnisz, że przy ślimaku wcale temperatura nie spada cały czas - bo woda powracająca między zasilaniem ogrzewa się od niej i najniższa temperatura wcale nie jest na powrocie?

    Dorzućmy jeszcze automatykę PC, która pilnuje dt między zasilaniem i powrotem a nie mocy.

    I jeszcze kilka innych zmiennych.

    Prosta zależność jest taka, że ilość ciepła pozostała w pomieszczeniu to przepływ x różnica temperatur między zasilaniem, a powrotem. Inne proste wnioski są nietrafione modele zbyt uproszczone.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-04-2017 o 16:15

  14. #554
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ironsmith

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Jarocin
    Kod pocztowy
    63-200
    Posty
    576

    Domyślnie

    kaizen w zależności jeszcze zapominałeś o cieple właściwym wody 4,19

  15. #555
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    I super. Czyli dlsze posty to juz tylko Twoja "walka".
    Ciesze sie, ze rozumiesz.
    Nie to efekt Twojego braku umiejętności rozumienia tekstu pisanego, wkładania w moje usta słów, których nie wypowiedziałem.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  16. #556
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Inne proste wnioski są nietrafione modele zbyt uproszczone.
    Poczytaj sobie o redukcjonizmie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  17. #557

    Domyślnie

    Pyxio nie potrafisz zrozumieć prostych zależności i stosujesz uogólnienia niemające nic wspólnego z rzeczywistością. Traktujesz cały dom jak jedno pomieszczenie i zalecasz rozkładanie rurek co 10 cm. Gdyby faktycznie tak było - jedno wielkie pomieszczenie o jednakowych stratach , jednolitej powierzchni ( tak Pyxio drewno jest niezłym izolatorem w porównaniu do np. gresu ) to całkowicie się z Tobą zgadzam zagęszczenie rurek obniży nam Tz , nie zmniejszy zapotrzebowania na energię( konieczną do wyrównania strat przez przegrody zewnętrzne i wentylację ) ale w domach ogrzewanych PC zwiększy COP i da jakieś zyski w PLN ( te 15% jest dyskusyjne ). Nawet na twoim przykładzie daje to 100-120 PLN rocznie. O ile większe są nakłady związane z kosztem rurek, dodatkowymi obwodami, robocizną ( tylko nie pisz że można wykonać samemu i koszt wykonania OP z rurkami co 10cm jest identyczny jak np. przy 25 cm - bo to nieprawda ).
    W większości domów jak Ci koledzy wyraźnie napisali są pomieszczenia o znakomicie rożnych zapotrzebowaniach ( związanych z różnymi temperaturami jakie chcemy uzyskać i różnymi stratami przez przegrody zewnętrzne i wentylację ). Zastosowanie wszędzie równego rozkładu co 10cm spowoduje albo:
    niedogrzanie pomieszczeń gdzie chcemy mieć wyższą temperaturę , albo konieczność dławienia przepływów w pomieszczeniach gdzie będzie za ciepło .
    PS. twoja idea maksymalnego zagęszczania rurek w OP przy grzaniu PC ( obniżamy Tz , wzrasta COP , nieco mniejszy koszt ) jest słuszna w odniesieniu do pojedynczego pomieszczenia, natomiast jest znakomicie błędna w odniesieniu do domu jako całości .

  18. #558
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Pyxio nie potrafisz zrozumieć prostych zależności i stosujesz uogólnienia niemające nic wspólnego z rzeczywistością.
    Fakt, ze zageszczenie rurek w podlodze obnizy nam Tz, nie ma nic wspolengo z rzeczywistoscia? Hm... zalezy w jakiej rzeczywistosci zyjesz. W "mojej" rzeczywistosci jest to scisle powiazane, co pokazalem pare postow wyzej opisujac rownanie Fouriera.

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Traktujesz cały dom jak jedno pomieszczenie i zalecasz rozkładanie rurek co 10 cm.
    Raczej wspominam o rozstawie 15cm w pomieszczeniach mieszkalnych i 10cm w lazienkach. Jest to swego rodzaju "baza".

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    ( tak Pyxio drewno jest niezłym izolatorem w porównaniu do np. gresu )
    Pytanie brzmi jak bardzo znaczacym jest jego opor cieplny w stosunku do "nastu" albo "dziestu" cm styropianu pod posadzka. To determinuje kierunek przeplywu ciepla. Ktoredy ono "wylezie" z posadzki. Smiem twierdzic, ze jednak preferowanym kierunkiem bedzie ten, biegnacy przez cemytrowej grubosci "izolator" w postaci paneli na wylewce, a nie przez 15 czy 20cm styro.

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    to całkowicie się z Tobą zgadzam zagęszczenie rurek obniży nam Tz , nie zmniejszy zapotrzebowania na energię( konieczną do wyrównania strat przez przegrody zewnętrzne i wentylację ) ale w domach ogrzewanych PC zwiększy COP i da jakieś zyski w PLN ( te 15% jest dyskusyjne ). Nawet na twoim przykładzie daje to 100-120 PLN rocznie.
    Ciesze sie, ze jednak sie ze mna wj kwestii obnizenia Tz zgadzasz.
    Jesli nie zgadzasz sie natomiast z moja kalkulacja obnizenia zuzycia, to przedstaw swoja - alternatywna .Podyskutujemy wtedy, bo bedzie o czym.
    Potrafisz taka sporzadzic jako sensowny kontrargument?

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    O ile większe są nakłady związane z kosztem rurek, dodatkowymi obwodami, robocizną ( tylko nie pisz że można wykonać samemu i koszt wykonania OP z rurkami co 10cm jest identyczny jak np. przy 25 cm - bo to nieprawda ).
    Ale ja nie twierdze, ze koszt "gestej" i "rzadkiej" instalacji OP jest jednakowy. Twierdze natomiast, ze jesli odliczymy projekt i zsumujemy oszczednosci w okresie eksploatacji takiej instalacji OP (jaki to moze byc okres? zalozenie, ze po 30 latach bedziemy wymieniac rurki jest chyba pesymistyczne), to pokryje nam to z nawiazka te dodatkowe koszty na rure i rozdzielacze.

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    W większości domów jak Ci koledzy wyraźnie napisali są pomieszczenia o znakomicie rożnych zapotrzebowaniach ( związanych z różnymi temperaturami jakie chcemy uzyskać i różnymi stratami przez przegrody zewnętrzne i wentylację ).
    Jesli przedzial 33 do 40W/m2 w pomieszczeniach mieszkalnych (na przykladzie danych z projektu kolegi plusfoto) to wg Ciebie "znakomicie rozne zapotrzebowanie", to chyba troszke pobladziles (przypominam, ze w lazienkach proponuje rozstaw 50% mniejszy - co 10cm). Dla mnie to niewiele wiecej niz zakladany przez projektanta blad (calkowiecie teoretycznych) obliczen OZC.

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Zastosowanie wszędzie równego rozkładu co 10cm spowoduje albo:
    niedogrzanie pomieszczeń gdzie chcemy mieć wyższą temperaturę , albo konieczność dławienia przepływów w pomieszczeniach gdzie będzie za ciepło
    (nie wszedzie co 10cm - to juz wyjasnilem)
    Co najwyzej moze bedzie okazja wykorzystac zawory i rotametry na rozdzielaczach. To nie jest dramat wbrew temu co piszesz i nawet uzycie jakze obrazowego medycznie wyrazenia "dlawienie" tego nie zmieni. Pacjent przezyje.

    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    PS. twoja idea maksymalnego zagęszczania rurek w OP przy grzaniu PC ( obniżamy Tz , wzrasta COP , nieco mniejszy koszt ) jest słuszna w odniesieniu do pojedynczego pomieszczenia, natomiast jest znakomicie błędna w odniesieniu do domu jako całości .
    Moze Cie to zmartwi, ale jesli nie masz jakiegos energetycznego dziwolaga w postaci domu-akwarium, czy domu stu balkonow/wykuszy, to takie podejscie da dobre rezultaty i jesli jest jakims tam "przegieciem" w niektorych pomieszczeniach, to w dobra strone (wcale tez nie musisz do tych ogolnych regul stosowac sie bezwzglednie i bezwarunkowo sztywno).
    IMHO, takie podejscie to jeden z niewielu "niepotrzebnych wydatkow" poniesionych w naszym domu, ktory ma szanse na siebie zarobic. Poza wszystkim w fazie inwestycji nie beda to wysokie kwoty. Rura i rozdzielcze nie kosztuja az tak wiele.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  19. #559
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Znów wybierasz wartości które są dla Ciebie wygodne a nie faktyczne. Pyxsis poniżej 30 do powyżej 50 a nie jak napisałeś 33-40.

  20. #560

    Domyślnie

    Z całym szacunkiem dla każdego udzielającego się w tym temacie, ale cały ten wątek powinien wylecieć do kosza! Dlaczego? Dlatego, że ktoś kto będzie potrzebował informacji istotnej, poza wieloma STRONAMI przepychanek, uszczypliwości nie znajdzie tu nic więcej niż w wielu innych źródłach 10-15-20 cm. Bo sam nie będzie wiedział w końcu kto ma racje a kto się myli. Jedzie tu TB.

    Pozdrawiam
    Karol

Strona 28 z 37

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony