Wystarczy Ci miernik do pomiaru pętli zwarcia, to wszystko.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMierzyłem miernikiem leciwym MZC-2. Jak patrzę na możliwość pomiaru tym miernikiem rezystancji uziomu to ma tylko sposób uproszczony, czyli pomiar pętli zwarcia. A o jakim modelu Ty myślisz?
Co do pół-elektryka muszę sobie sprawić lusterko i będę cały .
Вы знаете буквы?
Pozdrawiam
Marek
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 18-05-2017 o 16:49
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Miernik rezystancji pętli zwarcia doskonale nadaje się do pomiaru rezystancji uziemień.
Co ciekawe, zawyża wynik, a wiec wiarygodność pomiaru jest dobra.
A litery znam, słowa również, i mam styczność z Ukraińcami, z którymi od biedy można się porozumieć po rosyjsku.
W końcu w latach 60-tych moje pokolenie było zmuszane do nauki języka przyjaciół, a jak z tą nauką bywało, to tylko moi rówieśnicy mogą powiedzieć.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-05-2017 o 19:12
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba szkoda czasu na wyjaśnienia, interlokutor już wszystko wie
Tutaj link do wyjaśnień jak pomierzyć metodą techniczną (metoda raczej do niższych wartości). http://www.bezel.com.pl/index.php/po...ancji-uziemien
Stermaj poszukaj sobie rysunku metody technicznej i dlaczego różni się od Twojej i o co chodzi z przesuwaniem sondy napięciowej raz w kierunku uziomu drugi w kierunku sondy prądowej (pręta).
Stermaj Ty z tym uziomem trafo to do pomiaru uziomu czy IPZ?
Ostatnio edytowane przez Remiks ; 18-05-2017 o 21:37
Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemiks nie koniecznie wszystko wiem, ciągle się uczę. Człowiek całe życie się uczy a i tak głupi umiera, więc widzisz jak to z tą wiedzą jest .
Głównie chodziło mi aby zrobić doświadczenie i dowiedzieć się czy łatwo jest osiągnąć rezystancję uziemienia około 100 omów. Nawet jakby mój pomiar był obarczony błędem 100% to i tak doświadczenie dowodzi, że się da.
Co do mojego doświadczenia. Nie mam możliwości rozłożenia tak sond aby odległości w linii prostej były odpowiednie. Potrzeba by było około 50 m. Zresztą usytuowanie podziemnej infrastruktury blisko domu jest takie, że to uniemożliwia.
Co do przesunięcia sondy to już Ci wyjaśniam. Rozchodzi się o to aby sprawdzić czy sonda znajduję się poza wpływem sondy prądowej i badanego uziemienia, zwykle występuje to przy odległości większej od 20 m od uziemienia czy sondy. Kiedyś spotkałem się z określeniem potencjału odległej ziemi.
" Stermaj Ty z tym uziomem trafo to do pomiaru uziomu czy IPZ?"
Znowu mnie podchodzi, co ja z nim już mam .
A czy jak odpowiem to wystawisz mi już uprawnienia na pomiary?
Pozdrawiam
Marek
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 19-05-2017 o 09:08
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak jeszcze przyswoisz sobie pojęcie "ziemi odniesienia", to coraz bliżej do metody technicznej wykonywania pomiarów.Napisał Stermaj
Dlatego, nie mając pewności, nie mając "obszaru" do rozłożenia sond, gdy za dużo w ziemi elementów "zakłócających", stosujemy pomiary inną metodą.
(Wyobraź sobie zwartą zabudowę miejską i pomiar uziemienia instalacji piorunochronnej, gdy dom obok domu i kupa żelastwa w ziemi). To dopiero wyzwanie.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 19-05-2017 o 09:19
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do pkt. 1 to się zgadzam
Zrobiłeś doświadczenie z którego nic nie wynika. Po co ci taka wiedza. mam uziom 100 om ale mogę mylić się o 100% czyli co może jest 1 albo 199?
Rozmieszczenia sond nie musisz mi tłumaczyć bo ja wiem jak wygląda pomiar metodą techniczną, To 20 m to taki pewnik przyjmuje się że przy tej odległości to napewno potencjał nie zmienia się itd. nie koniecznie te odleglości muszą takie być. To do tego co pisał elpapiotr o ziemi odniesienia.
Tak masz rację troszkę Cię podchodzę bo wydaje mi się że nie bardzo rozumiesz to o czym piszesz, Skupiłeś się na uziomach a grunt to pikuś? To może jeszcze doświadczenie z rezystywnością gruntu, różnych gruntów, po deszczu i w trakcie suszy.
I do ostatniego zdania, niestety nie wystawię Ci uprawnień na pomiary bo nie mam takiego prawa
Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś może podpowiedzieć ,czy obecne przepisy w instalacji dwużyłowej (instalacja zawsze była taka w bloku) pozwalają na podłączenie pralki w taki sposób jak na schemacie poniżej?
Po rozważaniach w tym wątku o upalonym N przed mieszkaniem mam wątpliwości,czy takie rozwiązanie ma sens.
Może więc normy to regulują?
Ostatnio edytowane przez G69 ; 20-05-2017 o 05:12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych