Nie trzeba całkowicie rozkręcać. Można odkręcić srubkę i wyjąc zaślepkę kanału (poziomego) i tam włożyć termometr.
Ja tak u siebie mierzę.
Czyli zachowuje się identycznie jak u mnie
Miałem nadzieję że uszczelnienie pomoże ale widać jest jakiś innny problem ...
U mnie zauważyłem że jak jest bardzo duża wydajność to słychać jak zaczyna spływać woda z rekuperatora do kanalizacji. Przy małej wydajności nie idą skropliny do kanalizacji i zaczyna robić się mokry wymiennik a co za tym idzie zaczyna spadać wydajność.
Wystarczy ustawić na 100% i po chwili słychać zaczyna wzrastać sprawność i "schodzić" woda z wymiennika ...
Nie znam konstrukcji ale wygląda jakby było coś nie tak z odprowadzeniem skroplin. Moze niechlujnie został wklejony odpływ i dopiero przy bardzo dużym ciśnieniu woda idzie do kanalizacji ?
Jak dla mnie winowajcą jest odprowadzenie skroplin ...
Powinna woda się lać a przy normalnej pracy nie słyszą aby się coś lało a dopiero zaczyna na naprawdę dużej wydajnosci.
Nie jest to wina syfonu , bo najpierw woda mi się lała do dużej butelki 5L , później miałem syfon samoróbkę , według schematu robiony i przetestowany a teraz mam jeszcze inny , ale oczywiście wymiana nie pomogla.
Myślę że warto spróbować wysłać emaila do producenta w Anglii , może oni coś pomogą i zasugerują ?
Bo na polski serwis nie ma co liczyć ani dystrybutora ..