IMO jest. Tylko nikt nie zdaje sobie sprawy, że to realne parametry pracy przy dogrzewaniu CWU a nie to, co podają producenci typu 10-40 czy 15-40.
Klik
IMO jest. Tylko nikt nie zdaje sobie sprawy, że to realne parametry pracy przy dogrzewaniu CWU a nie to, co podają producenci typu 10-40 czy 15-40.
Klik
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle temp na wyjściu z pompy nie przekracza 50 stopni. Pod koniec było 49.
Gdybym grzał CWU przez wężownice to wiadomo, że będę miał na wyjściu pewnie z 55 stopni.
Według etykiety dla zasilania 55 stopni spełnia klasę A+.
Dodatkowo to był jeden cykl grzewczy bez szarpania. Czy naprawdę nie mogę spodziewać się więcej niż COP=2?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaryfy chyba już i tak nie będzie. W PGE kazali dzwonić w grudniu. Dzwoniłem i nic nie wiedzą. Tak więc nawet sam nie wiem z czym zostanę w styczniu.
Wynik 800kWh faktycznie nie wygląda za dobrze. Bo szacuję, że mi by wyszło z do 50% więcej gdybym grzał CWU. Ale u mnie powietrzna, większy dom i od miesiąca najpodlejsze warunki na powietrznej. Temp w moim lesie utrzymują się głównie od -3 do 4C i wysoka wilgotność. Stad częste defrosty.
Sprawdź może czujnik temp w buforze. U mnie nie był wsadzony do końca i pokazywał temp o 10C niższą, stąd pompa chciała grzać wyżej niż faktycznie było.
Btw. jakie temp utrzymujesz? Bo w bloku mniej jak 23C być nie może. W zasadzie to i przy 23C i zakręconym grzejniku bywa chłodno. W domu z kolei 20-20.5C wydaje się w sam raz, a przy 21 już powoli za ciepło. Ale to jeszcze wyjdzie po zamieszkaniu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, ale tam było tak niskie COP przy bardzo dużej liczbie włączeń.
Przy minimalizacji znacząco spadło.
Dla pomp PW przy temperaturze 7 stopni producenci deklarują COP powyżej 3... Tutaj na DZ miałem właśnie w okolicach 3.
Producent przyznaje, że to wartość za niska i ma przyjechać sprawdzić. Ale najlepsze dopiero nastąpi. Podczas 6 dniowego serwisu muszę sobie poradzić jakoś - wstawić grzałki itp... mistrzostwo.
Utrzymuję temperatury 21,5 stopnia.
Czy istnieje jakieś prawo budowlane, które wymaga od inwestora zapewnienie alternatywnego źródła ciepła w przypadku awarii tego głównego?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 17-12-2019 o 13:51
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widzę, to przy 7 wszystkie wartości są powyżej 3.
Ecopower przyznaje, że to nie jest normalne. Ale już podejście to tragedia...
Chcą zabrać pompę i na ten czas mam sobie zapewnić alternatywę. Szacują czas na jakieś 6 dni.. Choć to zależy od wyniku testów i podejścia producenta sprężarki.
Rzecznik konsumenta twierdzi, że wszystkimi kosztami będę mógł obciążyć producenta... choć on twierdzi że powinienem być przygotowany na taką sytuację. Jakieś kuriozum..
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo dla gruntówek nie znalazłem jakie jest COP dla danych parametrów 7/50.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ gruntówek o mocy poniżej 20kW to tylko u Vallianta widziałem dane dla B0/W55 na stronie 20 https://www.vaillant.pl/foldery-urz-...10-1089477.pdf Do powietrznych bym nie porównywał. Szczególnie dla takim temp, gdy te się zaczynają szronić.
A wg tutejszych doradców-naganiaczy sprzedających nie wiadomo co, to producenci powietrznych, tfu, przerobionych klimatyzatorów ukrywają takie dane i nie da się ich znaleźć.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za linka...
To w takim razie jest jeszcze gorzej niż myślałem.
Pytanie czy ta niższa temp to temp zasilania czy powrotu DZ?
Jeśli zasilania, to różnica temperatur będzie bliższa 0/45 (u mnie 7/50). W takim wypadku COP Vaillanta to 3,5-3,8. Powiedzmy że byłoby 3, to już byłbym happy.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3 miałem na powrocie. Dla powietrznych pomp chyba nie podają temp na wyjściu tylko wejściu do jednostki zewnętrznej?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChoć żeby być bardziej precyzyjnym przydałaby się jeszcze delta Bo można dać wolny obieg i temp zasilania będzie wysoka, gorzej już z wyjściem. Tak czy inaczej najbardziej mnie rozczarowuje fakt, że chcą zabrać pompę na tydzień bez urządzenia zastępczego.
Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i na szczęście skończyło się to dopłacanie do prądu. Witać to tutaj, jak zmieniły się ceny prądu w ostatnich 2 latach / moderowano link/
Od moderatora:
linki prowadzące do innych stron nie są zabronione, ale w przypadku nowych użytkowników zawsze pojawia się podejrzenie o spam i dlatego zostal usunięty
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 03-02-2021 o 11:07
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczesc. Nie ogarnęłam jeszcze dobrze forum, może jest gdzieś bardziej adekwatny wątek (poproszę o pokierowanie jakby co), ale póki co pytam tutaj. Chodzi o to czy ktoś z Was miał do czynienia, słyszał, korzystał z usług firmy MONZA BUDOWNICTWO. Planujemy budowę domu szkieletowego, być może właśnie z nimi. Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje, bo o opinie w sieci trudno
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych