Cytat Napisał Owczar Zobacz post
Test grzania wody do ogrzewania CWU z 34,5 do 46 stopnia dał wynik COP jakieś 2...
11,5*450l*1,16=6003Wh
Pompa zużyła w tym czasie 3.18kWh...

To chyba nie jest nornalne?
IMO jest. Tylko nikt nie zdaje sobie sprawy, że to realne parametry pracy przy dogrzewaniu CWU a nie to, co podają producenci typu 10-40 czy 15-40.