dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 60
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tinjap

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-900
    Posty
    200

    Domyślnie Przyłacze do domu

    Hej
    Prosze o informację jakiej użyć srednicy ziemnego kabla miedzianego YKY (35metrów) do podlączenia domu o zapotrzebowaniu 17kW a z czasem może do 21kW. Co elektryk to inaczej mówi a w warunkach PGE właśnie mam polegać na ich opinii.
    Dziekuję
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 28-01-2018 o 22:44

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    daj 4x10 mm2 i będzie z zapasem.

  3. #3

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Hej
    Prosze o informację jakiej użyć srednicy ziemnego kabla miedzianego YKY (35metrów) do podlączenia domu o zapotrzebowaniu 17kW a z czasem może do 21kW. Co elektryk to inaczej mówi a w warunkach PGE właśnie mam polegać na ich opinii.
    Dziekuję
    Przy identycznej mocy mam kabel 5x10 mm2.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tinjap

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-900
    Posty
    200

    Domyślnie

    Znów zdania podzielone. ... 400zł różnicy wynika z zastosowania 10mm2 lub 16mm2 raczej mały wydatek no ale w sumie poszło by na coś innego. Ja w projekcie domu mam kabel 5x nie wiem czemu ale taki jest zaplanowany zastosowany. Pytanie czy mozna uziemieniem wpiąć sie w skrzynkę PGE.
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 29-01-2018 o 10:09

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Pytanie czy mozna uziemieniem wpiąć sie w skrzynkę PGE.
    Nie można.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tinjap

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-900
    Posty
    200

    Domyślnie

    no to w takim razie zastalo by ewentualnie jako zapas przy przepaleniu jednej żyły

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.362
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Znów zdania podzielone. ... 400zł różnicy wynika z zastosowania 10mm2 lub 16mm2 raczej mały wydatek no ale w sumie poszło by na coś innego. Ja w projekcie domu mam kabel 5x nie wiem czemu ale taki jest zaplanowany zastosowany. Pytanie czy mozna uziemieniem wpiąć sie w skrzynkę PGE.
    Masz w projekcie domu projekt WLZ? Dostosowany do warunków z ZE?

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tinjap

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-900
    Posty
    200

    Domyślnie

    nie mam WLZ mam tylko schemat ideowy zasilania budynku ale to z gotowego projektu.

  10. #10

    Domyślnie

    Ja się cały czas zastanawiam, po co niektórym ta piąta żyła na zasilaniu ?
    To, że u niektórych projektantów pokutuje nieszczęsne Rozporządzenie z 2002 roku, to nie powód, by klepać w kółko jedno i to samo.
    Nawet ZE odchodzi od tych bzdur, a inni dalej swoje.
    Ciekawe, co niedouczony projektant zaproponuje przy układzie zasilania TT (?)
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-01-2018 o 16:44
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tinjap

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-900
    Posty
    200

    Domyślnie

    Byc może licza, że będzie można sie wpiać w uziemienie ZE niektóre firmy nie maja nic przeciw temu, albo jako zapas w przypadku uszkodzenia jednej żyły. Ok 3 zł więcej na metrze to dal wiekszości nie jest wielką strata gorzej jak ktos ma ponad 100m przyłącza.
    Ja mym tylko dylemat czy brać miedzi 5x10 czy 5x16. Oczywiście teraz starczy 10mm2 (17kW) ale kiedyś?

  12. #12

    Domyślnie

    ja tez w projekcie miałem YKY 5x10mm2 i taki dałem. W złączu kablowym rozdzieliłem PE i N a w rozdzielni w domu szynę PE podłączyłem do uziomu fundamentowego.
    Czy jest dobrze?

    WLZ robili elektrycy z ZE, to tak gwoli ścisłości


    edit:
    układ sieci TN-C do złącza kablowego


  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tinjap

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-900
    Posty
    200

    Domyślnie

    a jakie masz zapotrzebowanie na prąd?

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    ja tez w projekcie miałem YKY 5x10mm2 i taki dałem. W złączu kablowym rozdzieliłem PE i N a w rozdzielni w domu szynę PE podłączyłem do uziomu fundamentowego.
    Czy jest dobrze?
    WLZ robili elektrycy z ZE, to tak gwoli ścisłości

    edit:
    układ sieci TN-C do złącza kablowego
    Podziękowania jakieś na ręce łaskawego Odbiorcy chociaż złożyli ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    a jakie masz zapotrzebowanie na prąd?
    do 17kW

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Podziękowania jakieś na ręce łaskawego Odbiorcy chociaż złożyli ?
    a nawet nie pamiętam pamiętam tylko, ze płaciłem i póxniej sam musiałem wprowadzić ponownie w arota do rozdzielni kable, bo nie umieli wprowadzić dwóch kabli. Wspomnianego YKY5x10 i YKY3x2,5.

    Pytałem, czy takie podłączenie jest dobre?


  16. #16

    Domyślnie

    Nie jest dobre.
    Nawet z punktu widzenia ZE, gdyż uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczej. A kolega po prostu poprawił uziemienie sieci nN. W przepisach i normach na temat rozmieszczenia tych uziemień nie ma ani słowa o budynkach mieszkalnych.
    I co ? Ktoś tu kogoś w bambuko zrobił
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #17

    Domyślnie

    ok, to jak to poprawić?


  18. #18

    Domyślnie

    Mnie pyta ?
    Pytaj Taurona i jego pracowników :
    https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

    Projektanta też nie zawadzi.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-01-2018 o 15:23
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #19

    Domyślnie

    Cie pyta, bo ostatnio jak ludź zachowuje się

    ps. PGE Pruszków


  20. #20

    Domyślnie

    No dobrze.
    Popatrzmy z innej strony.
    Przeważnie (przy złączach kablowych) granicą własności Dostawca-Odbiorca to zaciski prądowe, za licznikiem w kierunku Odbiorcy.
    Czyli, de`facto kabel WLZ Odbiorcy to już nie własność ZE. Czyli nic do niego nie mają.
    Może być 4- ; 5- a nawet 6-żyłowy.
    Kwestia podłączenia do tych zacisków przez jakiegoś tam elektryka, aby podpisać umowę o dostarczane energii.
    Elektryków mamy ... różnych. Tych mniej i bardziej świadomych. Ale tych z ZE to już ... całkiem. Po prostu może i znają się na sieciach, ale na instalacjach nie za bardzo.

    Kolejna sprawa - projekt.
    Do tej pory pokutuje http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
    Przeczytaj
    OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.
    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    Polecam art. § 183. 1. podpunkt 2)
    To jest pokłosie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 i Rozporządzenia, o którym wcześniej pisałem.

    Kolejna rzecz - skoro "elektrycy" położyli kabel o przekroju 10 mm2, to ja się pytam, na grzyba 5-żyłowy, skoro przepisy i normy wyraźnie wskazują, jaki ma być minimalny przekrój przewodu/żyły PEN Cu (bo masz TN-C przecież)

    Możesz mi to wyjaśnić ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-01-2018 o 16:53
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony