Temat: płyta fundamentowa, aktualnie wykonana: podbudowa, kanalizacja (fi 110) w rurach osłonowych (fi 160), chudziak, styrodur - aktualnie trwa zbrojenie.
Niestety kilka osób włącznie ze mną przegapiło fakt że jedna z rur kanalizacyjnych od sedesu wychodzi na ścianie nośnej zewnętrznej zamiast być bardziej w głębi. Krawędź rury osłonowej znajduje się 13-14cm od krawędzi (rura właściwa wewnątrz osłonowej widzę że jest jakieś 3-4cm dalej czyli ok 16-17cm od krawędzi), ściana ma być robiona z Sil-Pro 24cm 15Mpa.
Widzimy z KB i wykonawcą następujące opcje:
1) rozwalenie wszystkiego i przesunięcie kanalizacji w poprawne miejsce
2) obcięcie rury zaraz nad styrodurem i wstawienie kolana aby odsunąć rurę od ściany, przesunięcie wykonane byłoby na poziomie płyty (o grubości 30cm). Dodatkowe pytanie przy tej opcji - czy po obcięciu rury osłonowej nad XPSem wogóle już jej nie montować w samej płycie zbrojonej tylko rurę właściwą "gołą" czy robić też kolano z rury osłonowej i dopiero w niej kolano z rury właściwej (nie jestem pewien czy tak wyjdzie)
3) nie robić z tym przepustem nic, w pustaku zrobić bruzdę na 7-8cm aby tam weszła rura właściwa i dopiero ponad posadzką zrobić kolano aby wyjść ze ściany.
Opcji 1 obawiam bo raz że potrwa to wszystko długo (na nowo wylanie betonu podkładowego, częściowe zagęszczenie, ...) a ponadto boję się że takie operacje rozgrzebywania teraz wszystkiego wprowadzą więcej szkody niż pożytku.
Opcja 3 to chyba za bardzo jazda po bandzie, KB odradza.
Skłaniam się ku opcji 2, co o tym myślicie?