    Domyślnie Długość rury koncentrcznej do kotła kondensacyjnego

    Witam, jaka może być maksymalna długość poziomego odprowadzenia spalin od kotla kondensacyjnego.

    W opisie pieca Nie Mogę się doczytać, marka - Ariston.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Poziomy odcinek nie może być dłuższy niż 3 m i spadku nie mniejszym niż 3%
    Tak się przyjmuje dla pieców kondensacyjnych, czy to jest zasada? myślę że zalecenie producenta.
    Pozdrawiam
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    A zgodnie z prawem

    "Opcja odprowadzenia spalin przez ścianę budynku posiada pewne uwarunkowania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”:

    § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

    1) 21 kW – w wolno stojących budynkach 1-rodzinnych, zagrodowych
    i rekreacji indywidualnej,
    2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

    § 175. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
    § 175. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m."
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedź w takim przypadku pozostaje tylko pion.

    Czy można tak zrobić jak ja teraz planuje .... od kotłowni w górę do łazienki dalej na strych i nad dach rura koncenryczna nierdzewna całość w lini prostej i następnie bym ja zbudował.

    Realnie jest to wykonalne tylko Nie Wiem czy zgodne z literą prawa.

  5. #5

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedź w takim przypadku pozostaje tylko pion.

    Czy można tak zrobić jak ja teraz planuje .... od kotłowni w górę do łazienki dalej na strych i nad dach rura koncenryczna nierdzewna całość w lini prostej i następnie bym ja zabudował.

    Realnie jest to wykonalne tylko Nie Wiem czy zgodne z literą prawa.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lufo Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź w takim przypadku pozostaje tylko pion.

    Czy można tak zrobić jak ja teraz planuje .... od kotłowni w górę do łazienki dalej na strych i nad dach rura koncenryczna nierdzewna całość w lini prostej i następnie bym ja zbudował.

    Realnie jest to wykonalne tylko Nie Wiem czy zgodne z literą prawa.
    Dlaczego dublujesz wpisy? (Usuń ostatni)

    Może tak być, tylko zabudowa ma być z materiałów niepalnych, a wkład najlepiej izolowany(chociaż niekoniecznie)

    Możesz poczytać również tutaj: https://muratordom.pl/budowa/kominy/...4hT5-X7uh.html
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 08-01-2019 o 18:09 Powód: uzupełnienie o skrót
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  7. #7

    Domyślnie

    Ostatnie pytanie, czy zamontowanie takiej rury trzeba zgłaszać? Pozwolenia itp.

    Instalator chyba się nie powinien czepiać a sąsiad zobaczy kawałek nowego na dachu też nie bedzie problemu.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Przecież dałem Ci skrót - przeczytaj
    "PAMIĘTAJ
    Ostateczną decyzję dotyczącą wymiarów budowanego komina, wyboru typu, jak również konieczności zrobienia fundamentu oraz materiałów, z których go wykonamy, podejmuje projektant - konstruktor nadzorujący prace."

    Myślisz, że taki CityMatic z forum doradzi Tobie na tyle , że możesz sobie postawić coś co zagraża bezpieczeństwu życia Twojego i Twoich najbliższych? To jest forum - forum radzi jak można, ale bez analizy rzeczy na miejscu, ocenie, odbioru po wykonaniu, sprawdzeniu i ostatecznym oddaniem do eksploatacji jest wiedza, doświadczenie i odpowiedzialność.
    Skoro pytasz - to nie znasz się, nie wiesz więcej niż dowiedziałeś się ode mnie i z netu który nie jest wykładnią wiedzy !
    I przede wszystkim to nie jest "jakaś rura"!!!! tylko instalacja odprowadzenia spalin potocznie zwana kominem!

    Zleć to osobie która się tym zajmuje i weźmie odpowiedzialność - abyś mógł jeszcze napisać jakiś post na tym forum - uwierz mi człowiekowi który widział już wiele.
    Pozdrawiam
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  9. #9

    Domyślnie

    O choroba widzę że nie warto o nic więcej pytać. Dziękuję za uwagę.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Warto, warto tylko trzeba myśleć , nikt (zawsze mam taką nadzieję) nie udzieli Ci informacji nieprawdziwej. Ale wykonanie komina to nie to samo co wymiana żarówki na Led.
    Z tym wiążą się przepisy, a wymagania bezpieczeństwa również są. Taki komin podlega przecież przeglądom, postawienie go i liczenie, że jakoś to będzie jest "kuszeniem losu " o nieszczęście.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony