Na 99% wybór pompy padnie na Aristona nimbus 7kw... Chyba będzie lepsza od LG i panasonica.
Teraz tylko pozostało mi znaleźć ja w znośnej cenie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę o tej PC jest tutaj
https://forum.muratordom.pl/showthre...96#post7802296
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA np. wg etykiet ErP nie z ulotek reklamowych copy deklarowane
nimbus 70s dla -7 cop 2,32 pan7kw cop 1,84
nimbus 70s dla +2 cop 3,43 panas7kw cop 3,28
nimbus deklaruje dla -20 cop 1,54 panasonik deklaruje maksymalnie przy -10 cop 1,67
Są to dane dla klimatu średniego i zastosowań średniotemperaturowych dla innych panasonic nic nie deklaruje.
Co ciekawe ariston deklaruje jako TOL(limit temperatury operacyjnej) -20st a panasonic -10 wiem że działają przy niższych temperaturach ale jakby miały poniżej -10 zerową wydajność to se można skoczyć producentowi bo nic w dokumentach nie deklarował a ulotki reklamowe to żaden dokument.
Trochę z tabelek:
Max moc przy -20/35 nimbus 70s---5,52kw panas 7kw------brak
przy -15/35 nimbus 70s --- 6,61kw panas 7kw ----4,6kw