dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Jeremikx07

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Pruszków
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    6

    Domyślnie Popękany strop na górnym mieszkaniu

    Witam. Remontuję górne mieszkanie w bliźniaku i mam problem z popękanym stropem. Pomieszczenie 25 metrów kwadratowych (wylana tylko podstawowa posadzka), widoczne pęknięcia, był w tym miejscu nieszczelny dach, więc ok. 5 lat ciekła woda mimo drobnych napraw pokrycia. Według planu jest to strop Kleina na płycie półciężkiej z cegły dziurawki. Zbrojenie fi6mm co spoina. 5 belek rozstawionych co 110 cm. Ściany nośne z gazobetonu (chyba). W innych pomieszczeniach nie ma pęknięć.

    Jak wzmocnić taki strop? Jaki orientacyjny koszt? Na dole jest użytkowane przeze mnie mieszkanie, jeszcze niżej garaż. Będę wdzięczny za pomoc.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190524_201702.jpg
Wyświetleń:	112
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	430847
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190524_201714.jpg
Wyświetleń:	106
Rozmiar:	75,9 KB
ID:	430848
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190524_201737.jpg
Wyświetleń:	93
Rozmiar:	61,4 KB
ID:	430849

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.907

    Domyślnie

    Pęknięcie jest prostopadłe do belek stalowych ?
    Jakie to belki (szerokość półki) i jaka jest rozpiętość?
    Na zdjęciach od spodu widać "odcisk" desek szalowania - dobrze to widzę?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  3. #3

    Domyślnie

    Wygląda na wypełnienie płytę żelbetową (a nie z cegły).
    Pęknięcia w tym kierunku raczej nie są groźne.

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Jeremikx07

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Pruszków
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Pęknięcie jest prostopadłe do belek stalowych ?
    Jakie to belki (szerokość półki) i jaka jest rozpiętość?
    Na zdjęciach od spodu widać "odcisk" desek szalowania - dobrze to widzę?
    Witam.
    1. Tak - pęknięcia są prostopadłe do belek stalowych
    2. Belki długość około 4 metry, to jest pewnie dwuteownik 12 cm (mogę się mylić)
    3. Tak - od spodu są ślady po deskowaniu (tak mi się przynajmniej wydaje), Rozpiętość co 110 cm

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Jeremikx07

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Pruszków
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał key1 Zobacz post
    Wygląda na wypełnienie płytę żelbetową (a nie z cegły).
    Pęknięcia w tym kierunku raczej nie są groźne.
    Witam. Podałem dane z projektu (to co faktycznie jest raczej na pewno się różni od tego, co w projekcie). Niestety wszystkie osoby budujące ten dom już nie żyją.

  6. #6

    Domyślnie

    Jeśli nie zamierzasz obciążać tego stropu, to te pęknięcia nie stanowią problemu i możesz je pozostawić w takim stanie.
    To jest tylko opinia wstępna po obejrzeniu zdjęć.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.907

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jeremikx07 Zobacz post
    Witam.
    1. Tak - pęknięcia są prostopadłe do belek stalowych
    2. Belki długość około 4 metry, to jest pewnie dwuteownik 12 cm (mogę się mylić)
    3. Tak - od spodu są ślady po deskowaniu (tak mi się przynajmniej wydaje), Rozpiętość co 110 cm
    odp.
    1. płyta Kleina (cegła lub żelbetowa - pęknięcie raczej dotyczy przeciążenia belki stalowej ewentualnie jest to oddziaływanie termiczne
    2. dwuteownik 12cm - to jest wysokość? Podaj szerokość stopki dolnej.
    3. raczej wylewka betonowa niż strop na cegłach
    4. raczej nie ma powodu aby wzmacniać ten strop - ale jest to wstępna ocena.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  8. #8
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Jeremikx07

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Pruszków
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    odp.
    1. płyta Kleina (cegła lub żelbetowa - pęknięcie raczej dotyczy przeciążenia belki stalowej ewentualnie jest to oddziaływanie termiczne
    2. dwuteownik 12cm - to jest wysokość? Podaj szerokość stopki dolnej.
    3. raczej wylewka betonowa niż strop na cegłach
    4. raczej nie ma powodu aby wzmacniać ten strop - ale jest to wstępna ocena.
    A jak w praktyce można taki strop wzmocnić?

  9. #9

    Domyślnie

    podpory, ścianki lub taśmy z włókien węglowych

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.907

    Domyślnie

    Stal najlepiej jest wzmocnić poprzez zwiększenie profilu.
    Tego stropu betonwego nie ma potrzeby wzmacniać.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  11. #11
    Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected] www.sniezka.pl

    Domyślnie

    Szanowny Panie, Aby dokładnie sprawdzić stan stropu, należy w odpowiednich miejscach wykonać odkrywki i zweryfikować jakość zbrojenia oraz to czy konstrukcja nie jest zawilgocona. Konieczna będzie pomoc fachowca i wykonanie szczegółowej ekspertyzy na miejscu. Wówczas będzie możliwe oszacowanie kosztów i zakresu niezbędnych prac.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony