  1. #21

    Domyślnie

    z tego wynika, że w grzejniki idzie więcej jak w podłogę, tylko co to powoduje? Gdyby było odwrotnie, powodem byłoby podbieranie wody przez pompę podłogówki.
    Czy przed grzejnikami jest pompa?

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.327
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Tak pierwszy raz odpalone wczesniej wogole nie grzane
    Chcesz zrobić krzywdę podłodze? Nic jeszcze nie popękało? Tu masz świeży przykład skutków
    Zmniejsz tz i stopniowo podnoś - poczytaj o wygrzewaniu podłogówki np tutaj.

    Zimna podłoga to i ciepła wiele trzeba, by podnieść jej temperaturę.
    Sądząc po rotametrach przepływy przydałyby się większe. Ale to się okaże po wygrzaniu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-02-2020 o 11:31

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    z tego wynika, że w grzejniki idzie więcej jak w podłogę, tylko co to powoduje? Gdyby było odwrotnie, powodem byłoby podbieranie wody przez pompę podłogówki.
    Czy przed grzejnikami jest pompa?
    Pompa jest jedna na powrocie tam gdzie jest piec,a druga w rozdzielaczu gdzie jest podłogówka

  4. #24

    Domyślnie

    No są dwie rysy na podłodze

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Chcesz zrobić krzywdę podłodze? Nic jeszcze nie popękało?
    No są dwie rysy na podłodze

  6. #26

    Domyślnie

    Dodam jeszcze ze posadzki lane były w tamtym roku na początku listopada

  7. #27
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    A zawor trojdrozny powinien być ten do 43 a nie do 60stopni.

  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Brak ZZ we wskazanym miejscu może powodować sytuacje że będzie pobierana cieplejsza woda do podmieszania z powrotu obiegu grzejnikowego.Taka lokalizacja ZZ to standardowe rozwiązanie.
    Kiedyś już analizowalem to działanie bez zaworu zwrotnego i stwierdziłem ze nie ma takiej możliwości aby zaciagalo z powrotu bo jeśli ma zaciągnąć jakąś ilość wody z powrotu i na dodatek przeciwnym kierunku to taka sama ilość wody musi opuścić podlogowke czyli rurą powrotną musiała by popłynąć woda jednocześnie w dwóch kierunkach chyba ze faktycznie jest taka możliwość mam taką instalacjie bez zaworów zwrotnych w piątek tam będę to sprawdzę czy tak się dzieje.

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.500
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Kiedyś już analizowalem to działanie bez zaworu zwrotnego i stwierdziłem ze nie ma takiej możliwości aby zaciagalo z powrotu ....
    Ja analizowac nie musiałem, bo taką mozliwosc stwierdziłem w praktyce. Aby pozbyc sie takiego efektu zastosowałem dwa zawory klapowe, jeden do obiegu podłogówki, drugi do grzejników. Pomogło od razu, nie wiem byc moze poprzedni instalator tez analizował, tyle tylko z nic z tej analizy nie wyszło poza dodatkową kasą inwestora na naprawe.

  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    A ja najpierw proponuję koledze żeby dał trojdrozny na np.40stopni i wtedy poobserwowal co się dzieje ja parę takich rozdzielaczy założyłem bez zwrotnego i wszystko hula jak trzeba.
    A może ten zawor jest do 43 bo jeśli tak jest i pokazujie 60 na termometrze to tak faktycznie się dzieje zaciąga z powrotu.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-02-2020 o 16:59

  11. #31
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.500
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    A ja najpierw proponuję koledze żeby dał trojdrozny na np.40stopni i wtedy poobserwowal co się dzieje ja parę takich rozdzielaczy założyłem bez zwrotnego i wszystko hula jak trzeba.
    A może ten zawor jest do 43 bo jeśli tak jest i pokazujie 60 na termometrze to tak faktycznie się dzieje zaciąga z powrotu.
    A skad mysl ze nie dałem na podłogówke zaworu trojdroznego , nie da sie (nie powinno) zasilic podłogwki bez tego zaworu. Bez zaworów zwrotnych na powrocie zaciąga z obwodu grzejnikowego i nie uzyskamy niskiej Tz na podłogowce. Sprawdzone praktycznie i nie ma co nad tym deliberowac.

  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    A skad mysl ze nie dałem na podłogówke zaworu trojdroznego , nie da sie (nie powinno) zasilic podłogwki bez tego zaworu. Bez zaworów zwrotnych na powrocie zaciąga z obwodu grzejnikowego i nie uzyskamy niskiej Tz na podłogowce. Sprawdzone praktycznie i nie ma co nad tym deliberowac.
    Nie zrozumiałeś mój post wyżej był do autora tematu.I chodzi mi o zmniejszenie pokrętłem na 40.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-02-2020 o 17:26

  13. #33

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Nie zrozumiałeś mój post wyżej był do autora tematu.I chodzi mi o zmniejszenie pokrętłem na 40.
    Sprawdzałem zawór jest do 43 stopni , a jak jest na opór odkrecony termometr pokazuje 60. Gdzie montować ten zawór zwrotny ?
    Narazie zmniejszyłem temperaturę zaworze zasilanie leci 40 stopni a powrót 30 jest ok?

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Aby pozbyc sie takiego efektu zastosowałem dwa zawory klapowe, jeden do obiegu podłogówki, drugi do grzejników. Pomogło od razu
    Kolego gdzie zainstalować te zawory zwrotne w kotłowni na powrotach od podłogówki i grzejników ?

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.500
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Kolego gdzie zainstalować te zawory zwrotne w kotłowni na powrotach od podłogówki i grzejników ?
    Jezeli mozesz narysuj schemat swojej instalacji.

  16. #36
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Kolego gdzie zainstalować te zawory zwrotne w kotłowni na powrotach od podłogówki i grzejników ?
    Na poprzedniej stronie masz zaznaczone na powrocie przy rozdzielaczu wystarczy.

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Kolego gdzie zainstalować te zawory zwrotne w kotłowni na powrotach od podłogówki i grzejników ?
    Póki co, traktuj wpisy z dystansem, bo wpędzisz się w problemy i koszty.

  18. #38

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Na poprzedniej stronie masz zaznaczone na powrocie przy rozdzielaczu wystarczy.
    W rozdzielaczu nie mam miejsca jedyne zostaje kotłownia

  19. #39

    Domyślnie

    https://m.fotosik.pl/zdjecie/4522c946c57978a1

  20. #40

    Domyślnie

    [img] <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/4522c946c57978a1" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/316/4522c946c57978a1med.jpg" border="0" alt="" /></a> [/img]

Strona 2 z 4